> Кабель с тройной жилой заземления, Зачем он нужен?
Muta
сообщение 21.8.2011, 12:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 31.3.2008
Из: UA
Пользователь №: 17195



Есть такие кабели ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB
(http://produkty.lappgroup.com/index.php?id=753370&L=0&rel=3236d673)
"Кабели для электродвигателей, с оптим. электромагн. совместимостью, низкой ёмкостью, двойным экранир."

Могут иметь обычную одинарную жилу заземления, или жилу заземления из трех проводников (при этом ее общее сечение меньше чем у одной обычной).

Объясните чайнику в чем преимущество такого кабеля (с тройной жилой). Тем более, что общее сечение такой жилы ниже допустимого по ПУЭ сечения защитного проводника?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Сергей Валерьеви...
сообщение 21.8.2011, 12:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Если брать теорию, то ток течет по поверхности проводника, следовательно поверхность 3х проводников в сумме при общим сечением с одинарным имеют большую площадь для протекания тока , как то так...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Muta
сообщение 21.8.2011, 13:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 31.3.2008
Из: UA
Пользователь №: 17195



Скин-эффект ...Тоже думал об этом и считал что он начинает проявлять себя на более высоких частотах... А как тогда быть с ПУЭ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 21.8.2011, 13:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



А в ПУЭ про что говорится, про нулевую жилу или про заземляющую?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Muta
сообщение 21.8.2011, 13:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 31.3.2008
Из: UA
Пользователь №: 17195



п. 1.7.137 в ПУЭ (укр.) или п.1.7.126(рус. (если не ошибаюсь))
Таблица 1.7.6. Минимальное сечение РЕ-проводников, представляющих собой
жилу кабеля либо изолированный провод питания
при сечении фазного проводника S<=16 мм2 должно быть равно S.


Кабель ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 3х10+3G1,5 - получается сечение S =10 мм2. , а 3х1,5 = 4,5 < 10 мм2



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 21.8.2011, 14:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Возьмите КГВЭВ - то же самое, только российского розлива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 22.8.2011, 13:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Объяснение из каталога:
- Кабель с двойным экраном, низкой рабочей ёмкостью жила-экран, обеспечивает передачу энергии с небольшими потерями по сравнению с ПВХ кабелями
- Имеет лучшую ЭМС по сравнению с 4-жильным кабелем вследствие симметричной конструкции

Сообщение отредактировал poludenny - 22.8.2011, 13:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 22.8.2011, 16:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



QUOTE (Abysmo @ 21.8.2011, 15:00) *
Возьмите КГВЭВ - то же самое, только российского розлива.

Где его еще купить этот КГВЭВ, если нужен небольшой кусок (метров 50 например)?
А helukabel и lapp любой кусок отрезают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 22.8.2011, 23:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(poludenny @ 22.8.2011, 13:51) *
Объяснение из каталога:
- Кабель с двойным экраном, низкой рабочей ёмкостью жила-экран, обеспечивает передачу энергии с небольшими потерями по сравнению с ПВХ кабелями
- Имеет лучшую ЭМС по сравнению с 4-жильным кабелем вследствие симметричной конструкции

Хммм... а по цене как? демократичненько?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 23.8.2011, 16:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(BROMBA @ 22.8.2011, 23:38) *
Хммм... а по цене как? демократичненько?


Нееее, дороже чем стандартный OLFLEX CLASSIC. Но зато у SERVO еще один плюс - рабочее напряжение повыше.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных