Давление на подаче меньше давления на обратке!!!?? |
|
|
|
|
23.8.2011, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49176

|
В одном небольшом городке, представитель управляющей компании описывал что на некоторых домах у него, давление подачи ниже давления на обратке, и при это всё типа работает, никто не мерзнет... Я уверен что у него манометры врали, или он сам. Может кто нибудь знает что нибудь по этому поводу??? Спасибо
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 50)
|
|
23.8.2011, 11:44
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12295
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(romkar @ 23.8.2011, 12:39)  В одном небольшом городке, представитель управляющей компании описывал что на некоторых домах у него, давление подачи ниже давления на обратке, и при это всё типа работает, никто не мерзнет... Я уверен что у него манометры врали, или он сам. Может кто нибудь знает что нибудь по этому поводу??? Спасибо Бывает такое. Что никто не мерзнет - это брехен конечно, может, при -3-5 и не мерзнет, а дальше (ниже) у нас и с подач в небольших городках много тепла не возьмешь, какой уж тут обраткой греться? Ну, и неправильно это, сама ситуация.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2011, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49176

|
то что неправильно, это понятно  )), я забыл задать сам вопрос  ) Если такое бывает, то что это и чем это обусловлено?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2011, 12:39
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Может быть, в подаче трубы меньшего диаметра, чем в обратке ?
Может быть, у кого-то насосы подкачивающие поставили...
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2011, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49176

|
Первое нет. Второе неизвестно, а как могут подкачивающие насосы повлиять?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2011, 12:54
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Так и повлияют - давление прямой сетевой понизят, а обратки повысят.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2011, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Скорее всего это циркуляционный насос создаёт перепад давления. Высасывает подачу и трамбует обратку.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2011, 13:06
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(and @ 23.8.2011, 13:57)  Скорее всего это циркуляционный насос Можно его и циркуляционным назвать. В теплосети все насосы по сути "циркуляционные"...
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2011, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49176

|
Может быть так и было было, но в этом городке на жилых домах кроме элеваторов ничего нет, никаких циркуляционных насосов...
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2011, 13:27
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(romkar @ 23.8.2011, 12:39)  на некоторых домах у него, давление подачи ниже давления на обратке, и при это всё типа работает, никто не мерзнет... Цитата(romkar @ 23.8.2011, 14:09)  в этом городке на жилых домах кроме элеваторов ничего нет Как же элеваторы работают ?!!
Сообщение отредактировал tiptop - 23.8.2011, 13:28
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2011, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(romkar @ 23.8.2011, 12:39)  В одном небольшом городке, представитель управляющей компании описывал что на некоторых домах у него, давление подачи ниже давления на обратке, и при это всё типа работает, никто не мерзнет... Я уверен что у него манометры врали, или он сам. Может кто нибудь знает что нибудь по этому поводу??? Спасибо Врали манометры сразу в нескольких домах? Такое может быть если тов. из УК НЕ ЗНАЕТ ГДЕ ПОДАЧА, А ГДЕ ОБРАТКА. Про насосы тут правильно говорили. И еще хочу добавить, что в подаче до насоса явный засор и те потреб., что присоед. между засором и насосом, будут иметь указанную проблему, а если при этом насос "солидный", то и с отоплением проблем мало.
Сообщение отредактировал KGP1 - 23.8.2011, 13:41
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2011, 13:48
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12295
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
тут долго и неблагодарно объяснять на пальцах. гидравлическая неувязка потребителей, разрегулировка. Где-то в начале сети есть пролетный участок, где подача прямиком проходит в обратку, например вытащили шайбу на вводе, вытащили сопло из элеватора а подмес заблиновали. В результате давление в обратке резко повышается, и может превышать давление в подаче для других потребителей. Плюс засоры, заторы, где-то неисправная арматура, либо арматура в неизвестно каком положении уже полвека.
В общем, если стоит конечно такая задача - увлекательное и интересное занятие - берем схему теплоснабжения и побежали все проверять. Без схемы - еще интереснее.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2011, 13:58
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Машинист @ 23.8.2011, 14:48)  гидравлическая неувязка потребителей, разрегулировка. Где-то в начале сети есть пролетный участок, где подача прямиком проходит в обратку, например вытащили шайбу на вводе, вытащили сопло из элеватора а подмес заблиновали. В результате давление в обратке резко повышается, и может превышать давление в подаче для других потребителей. Плюс засоры, заторы, где-то неисправная арматура, либо арматура в неизвестно каком положении уже полвека. Думаю, что из-за подобных "пассивных" явлений перепад давления не опрокинется.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2011, 14:08
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12295
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(tiptop @ 23.8.2011, 14:58)  Думаю, что из-за подобных "пассивных" явлений перепад давления не опрокинется.  Легко, открыть дальше где-нибудь на пролив из подачи - и все работает, и всем тепло Насосов-то нигде нет )))
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2011, 14:55
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50512
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Однажды пускали объект, а он не пускается, т.е. пускается, но через ж. При ближайшем рассмотрении оказалось, что так и есть - через ж., потому как где-то под сырой землёй перепутали подачу с обраткой. А то, что такое может быть - да, может и вполне, но нужен дополнительный побудитель в виде насоса питающегося энергией со стороны (элеваторы такого не смогут сделать по определению).
Кстати, про тот объект, мы там делали реконструкцию и убирали ненужный узел, а наружную трассу сделали вторичным контуром (это та, что под сырой землёю), в результате чего выяснилось, что 30 лет и 3 года объект работал с элеватором "наоборот". Хоть бы кому дело до этого было.... Ну, разморозится конечник, придут, заварят, продуют...
Сообщение отредактировал HeatServ - 23.8.2011, 14:57
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2011, 15:38
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(HeatServ @ 23.8.2011, 15:55)  выяснилось, что 30 лет и 3 года объект работал с элеватором "наоборот" Но здесь-то речь не о гаражах каких-нибудь, отапливаемых на грани замораживания системы... Жилые дома! Цитата(romkar @ 23.8.2011, 14:09)  в этом городке на жилых домах кроме элеваторов ничего нет, никаких циркуляционных насосов...
Сообщение отредактировал tiptop - 23.8.2011, 15:39
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2011, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422

|
а на сколько интересно отличались показания? насос и перепутанные трубы хорошие варианты) а как Вам вариант со статикой?)к примеру есть какой-нить тупиковый высокий (метров 5) аппендикс с водой
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2011, 15:42
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50512
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Если трубы не перепутаны, а давление в обратке выше - шерше ля насос, других вариантов нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2011, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(romkar @ 23.8.2011, 12:39)  ...представитель управляющей компании описывал что на некоторых домах у него, давление подачи ниже давления на обратке... А представитель-то в курсе, что и где измеряется? Может он давление подачи на чердаке смотрел?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2011, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Вопрос поставлен некорректно. Перекидыши бывают при работе на ответвлении доп. насоса и перепутывании врезок, но...Подачу и обратку различают по температуре, а не по давлению. Если температура на подаче такая как на трассе - то система работает в плохом, но обычном режиме, а показания манометров нужно подвергать сомнению по двум причинам. 1. Точность и разрешение по делениям. 2. Самая распространенная на объектах с минимальным перепадом - манометры установлены на разных уровнях на узле, хотя рекомендуется их выводить на один. При уровне обратки на метр ниже подачи (обычно 70-80 см) манометры показывают давление с учетом статики их расположения. Бесчисленное количество раз на примере установки удлинителя на обратке до уровня подачи, тупым эксплуатационникам демонстрировал это. У нас принято манометр прямо в кран вворачивать, без термозатворов и удлинителей, отсюда такие вопросы и преждевременный отпуск упругих элементов манометров, через год-два на ноль не садятся.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2011, 22:18
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(испытатель @ 23.8.2011, 22:31)  У нас принято манометр прямо в кран вворачивать, без термозатворов Бывает, что под манометры ставят термозапорные клапаны ?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 3:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49176

|
всем спасибо! будем разбираться...
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 4:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49176

|
а могут ПНС повлиять на это дело?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 6:50
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50512
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(romkar @ 24.8.2011, 5:14)  а могут ПНС повлиять на это дело? Самым непосредсвенным образом. Цитата(испытатель @ 23.8.2011, 22:31)  У нас принято манометр прямо в кран вворачивать, без термозатворов и удлинителей, отсюда такие вопросы и преждевременный отпуск упругих элементов манометров, через год-два на ноль не садятся. У нас тоже так принято, через переходку правда (на вентиле резьба трубная, на манометре как правило метрика), но манометры тоже летят, и рады бы, но удлиннителей в продаже нет, как и термозатворов.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Так во скольки еденицах расхождение? Если после элеватора померили разными манометрами, так там перепад небольшой обычно... как раз в классе погрешности технического манометра (1,5-2,5%) Бывает, попадаются старые узлы - шедевры советского искусства - где не сразу разберешь подачу и обратку... Извороты-повороты через весь ИТП, и элеватор гладкий, как труба, и грязевика не видно, и ГВС куда-то не туда воткнули...
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 7:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49176

|
Разница между подачей и обраткой со слов представителя УК была 0,1 кгс/см2 А вот один из элеваторных узлов
Это фото летом сделано, одно ГВС
Сообщение отредактировал romkar - 24.8.2011, 7:58
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 7:59
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50512
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(romkar @ 24.8.2011, 8:56)  Разница между подачей и обраткой со слов представителя УК была 0,1 кгс/см2 А вот один из элеваторных узлов
Это фото летом сделано, одно ГВС Что там в подмес врублено? Циркуляция? Если разница 0,1 кгс, то это просто напросто статическая разность высот.
Сообщение отредактировал HeatServ - 24.8.2011, 8:00
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49176

|
да, циркуляция ГВС
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 8:01
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50512
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(romkar @ 24.8.2011, 9:00)  да, циркуляция ГВС  Нормальное решение, зря его так хают, у нас часть жилфонда в плохие годы только этим и спасалась. Правда коммерческий учёт не сделать на такое.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49176

|
это да... надо походу объединять ГВС по всему дому, и врезать на вводе , для организации учета...
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(romkar @ 24.8.2011, 8:56)  Разница между подачей и обраткой со слов представителя УК была 0,1 кгс/см2 А вот один из элеваторных узлов
Это фото летом сделано, одно ГВС С этого бы и начинали тему. А то типа: в начале темы "есть машина на колесах почему- то не едет, а в конце темы - у нее правда нет двигателя". Жаль потерянного впустую времени.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата(romkar @ 24.8.2011, 14:16)  это да... надо походу объединять ГВС по всему дому, и врезать на вводе , для организации учета... Водосчетчиками на ГВС и циркуляции? Почему не теплосчетчиком с расходомерами на вводе, тепло + гвс, не трогая саму гвс ? Вообще, считаю, ГВ нужно в тоннах учет вести, особенно с циркуляцией, водомеры объем показывают... Цитата да, циркуляция ГВС Интересное решение  Всасывает? Циркулирует? С температурой обратки не пристают? Ну главное, чтобы дома было тепло... в СО наверное перегревчик имеется... что с теплосчетчиком нерекомендательно
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 11:00
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50512
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Altelega @ 24.8.2011, 11:37)  Водосчетчиками на ГВС и циркуляции? Почему не теплосчетчиком с расходомерами на вводе, тепло + гвс, не трогая саму гвс ? Вообще, считаю, ГВ нужно в тоннах учет вести, особенно с циркуляцией, водомеры объем показывают... Это уже заморочки службы КИПиА ЭСО, у них там очень разные тараканы бегают. А контур ГВС в тоннах вести нельзя, особенно с циркуляцией. Цитата(Altelega @ 24.8.2011, 11:37)  Интересное решение  Всасывает? Циркулирует? С температурой обратки не пристают? Как раз в этом случае с обраткой и не пристают, потенциальный "повышатель" гасится с контуре отопления. Но не по фэн-шуй и поэтому нельзя.
Сообщение отредактировал HeatServ - 24.8.2011, 11:01
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 11:14
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Что за "термозатворы" ставят перед манометрами ? Яндекс не находит такое...
Сообщение отредактировал tiptop - 24.8.2011, 11:17
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 11:26
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12295
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 11:40
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
2 МашинистСпасибо! "Термозатвор" - это трубка перкинса ? А я как раз выступаю против их применения на воде... Когда манометры стоят у насосов на этих трубках, то сильно вибрируют в резонанс с насосами. И вообще, считаю, что трубы должны быть такими, чтобы на них можно было и ногой опереться (хотя бы полдюйма).
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 11:49
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12295
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Я тоже задумывался об этом, но в суете среди других вопросов потерял. С каких температур начинают "лететь" манометры ? Наличие вибровставок - спасает ли? Думается, поможет. И ведь не насосами едиными манометр обвешивается...тьфу... наоборот. Потом, тут же, вибростойкие манометры есть. Трубы крепить, чтоб ногой стоять на них и не падать - это да, к этому нужно стремиться. Обед
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата Трубка демпферная Так бы и сказали... можно и самим трубку 10ку изогнуть  Цитата Это уже заморочки службы КИПиА ЭСО, у них там очень разные тараканы бегают. А контур ГВС в тоннах вести нельзя, особенно с циркуляцией. Вот, не согласен, уже сталкивались. Это у холодной воды плотность около еденицы, и литр почти равен килограмму. У горячей воды плотность поменьше, и если есть разница температур на водомерах ГВС и циркуляции, то водоразбор будет всегда (чем больше dT, тем больше разница объемов), даже не выливая ничего... КИПиА ЭСО, наоборот, выгоден такой вариант - "по объему". Заодно, не докажешь какой температуры пришла ГВ (и теплоноситель)... Цитата Как раз в этом случае с обраткой и не пристают, потенциальный "повышатель" гасится с контуре отопления. Но не по фэн-шуй и поэтому нельзя. Может получится, что в контур отопления будет уходить более горячяя вода относительно графика, и сл-но, возращаться по обратке горячей... в теплую погоду - форточками регулировать. А в холодную нормаль  Здесь не спорю, не встречалось, не крутил... просто пытаюсь представить, как будет работать.
Сообщение отредактировал Altelega - 24.8.2011, 12:06
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 12:15
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Altelega @ 24.8.2011, 13:00)  Так бы и сказали... Трубку перкинса лучше не называть "демпферной". Для того, чтобы подобная трубка как-то демпфировала колебания давления, она, наверное, должна иметь длину не одну сотню метров.  Для воды используются несколько иные демпферы: Демпфер для манометра (НПО "ЮМАС") Сейчас ещё вспомнил, что видел на паровом котле Е-1,0 - "утка" под манометр выгнута из полдюймовой трубы. Вот это - серьёзное решение.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата должна иметь длину не одну сотню метров а если на два оборота загнуть?  мы про вибрацию воды или трубы? Цитата Для воды используются несколько иные демпферы да, знакомые втулки.. бывает забиваются... PS Цитата Как раз в этом случае с обраткой и не пристают, потенциальный "повышатель" гасится с контуре отопления ...выше 70 не получится, поэтому?
Сообщение отредактировал Altelega - 24.8.2011, 12:35
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 12:56
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Altelega @ 24.8.2011, 13:30)  а если на два оборота загнуть?  Да хоть на 10 !  Я поторопился со сравнением. Сейчас посчитал... Если у демпфирующей "втулки" канал имеет диаметр 0,8 мм и длину 7 мм, то для того чтобы у импульсной трубки Dу10 был такой же Kv, она должна иметь длину порядка 5 км. Вот вам и "демпферная трубка"!
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 13:15
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Машинист @ 24.8.2011, 12:26)  Ещё позабавило то, что медная (!) трубка "защищает прибор и обслуживающий персонал от термического воздействия".
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 13:27
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12295
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Прибор - да, а персонал-то тут при чем ? )))) А, понял  ... если с такой трубки скрутить манометр и в образовавшуюся дырочку заглянуть глазом, то в глаз ударит струя воды не с рабочей температурой, а слегка поменьше ??
Сообщение отредактировал Машинист - 24.8.2011, 13:42
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 15:38
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50512
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Хорошая штука, надо бы подумать о их массовой установке, хотя бы на ПС-ввод, этой зимой два манометра зависли на 12 кг.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Демпфер - это демпфер (предохранитель от скачков давления- через дюзы), а термозатвором может служить и демпферная трубка и просто колено исключающее естественную циркуляцию в полости упругой трубки манометра. В принципе - можно просто манометр "вниз головой" прикрутить к низу трубопровода и нагревания полости упругого элемента не будет. А от вибрации насосов и скачков давления спасти манометр может только разнесение его точки крепления и крепления трубопроводов через гибкий присоединитель с переходником в виде демпфера (емкости с дюзой малого диаметра на нержавейке- "рыжие" быстро коксуются). Это уже давно отболело, все остальное не помогает.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2011, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(tiptop @ 23.8.2011, 23:18)  Бывает, что под манометры ставят термозапорные клапаны ? А сколь велико снижение погрешности манометра после их установки?
Сообщение отредактировал KGP1 - 25.8.2011, 7:36
|
|
|
|
|
|
|
|
26.8.2011, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Вот седня случай произошел... из приборов только теплосчетчик, манометры еще с поверки не поставили. И сезон еще не начался... Так вот, показывает: по обратке вода в дом втекает, а из подачи вытекает и только иногда втекает!? загадка  прим: схема подключения приборов верная, наводок нет, труба заполнена.. и такое происходит по всему кусту ЦТП.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.8.2011, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
А если у Вас открытая система, а подача ГВС по обратке ...
|
|
|
|
|
|
|
|
26.8.2011, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата(KGP1 @ 26.8.2011, 20:41)  А если у Вас открытая система, а подача ГВС по обратке ... Так-то оно и есть... по обратке. Но почему через теплоузлы заполняется подача?  и чего там счетчик насчитает... нештатная ситуация, минус по подаче. Думаю, тепловик не стал дожидаться заполнения, и оставил подачу закрытой в цтп. Теперь вот через узлы заполняется... надеюсь, заполнится... просто уже сутки прошли...
Сообщение отредактировал Altelega - 26.8.2011, 15:51
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2011, 14:48
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50512
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Altelega @ 26.8.2011, 16:50)  Так-то оно и есть... по обратке. Но почему через теплоузлы заполняется подача?  и чего там счетчик насчитает... нештатная ситуация, минус по подаче. Думаю, тепловик не стал дожидаться заполнения, и оставил подачу закрытой в цтп. Теперь вот через узлы заполняется... надеюсь, заполнится... просто уже сутки прошли... Так архивы снимите и посмотрите что там набежало, мы для таких случаев реверсивные расходомеры на ОС ставим, а КМ-5 сами умеют определять режим, СПТ тоже вроде может, но это смотря какая схема выбрана.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2011, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
У нас тоже реверсивные.. но помоему -G1 не понимают, показывают, но непонимают... для вычисления тепла.
Сообщение отредактировал Altelega - 27.8.2011, 15:26
|
|
|
|
|
|