Ввод водопровода и канализации на фасаде здания |
|
|
|
|
24.8.2011, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Всем доброго времени суток Проектирую канализацию в жилом доме. Дом только дали на проектирование и рабочие уже развели водопровод и канализацию. Под выпуски водопровода и канализации рабочие забыли сделать приямки. Теперь рабочие предлагают выйти на отметке +0,200 от уровня земли из дома и водопроводом и канализацией, утеплить трубопроводы и опустить их под землю. Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей? Я хочу утеплитель ввод водопровода и выпуск канализации скорлупами из пенополиуретана (ППУ) толщиной 50-70 мм и поставить электрический греющий кабель Нормально ли такое решение? Может быть есть типовой альбом на такие вводы?
|
|
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 70)
|
|
24.8.2011, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
какой ужас ...
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
альбомов таких нет, решение отвратительное,так делать нельзя. делайте по-нормальному. то что рабочие что-то там забыли это ни разу не аргумент.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39284

|
Цитата(frolovA @ 24.8.2011, 9:49)  Всем доброго времени суток Проектирую канализацию в жилом доме. Дом только дали на проектирование и рабочие уже развели водопровод и канализацию. Под выпуски водопровода и канализации рабочие забыли сделать приямки. Теперь рабочие предлагают выйти на отметке +0,200 от уровня земли из дома и водопроводом и канализацией, утеплить трубопроводы и опустить их под землю. Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей? Я хочу утеплитель ввод водопровода и выпуск канализации скорлупами из пенополиуретана (ППУ) толщиной 50-70 мм и поставить электрический греющий кабель Нормально ли такое решение? Может быть есть типовой альбом на такие вводы? А в каком регионе объект расположен?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Объект расположен в Московской области Я понимаю что так нельзя делать. Но другого выхода сейчас нет. Может есть у кого-нибудь вводы как делают в Сибири, где здания стоят на вечной мерзлоте
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Почему наш раздел все считают не столь важным, если работоспособность системы ставится под вопрос все лишь из за безтолковости монтажников. сколько работаю постоянно слышу: все равно будет работать, хоть в узел завяжи, вк можно и без образования делать, а вот вентиляция!! ради нее и стены ломают... девушка, настаивайте на выполнении работы нормально. распечатайте мануал по работе с кувалдой и отдайте рабочим, пусть делают приямки. если уж там и сложно все-сделают усиление. не вижу проблемы.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
На сколько я знаю....это не девушка=)))) Фролов А.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Упс  автор, прошу прощения за невнимательность
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Есть у кого-нибудь вводы как делают в Сибири, где здания стоят на вечной мерзлоте?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 11:40
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5243
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата утеплитель ввод водопровода и выпуск канализации скорлупами из пенополиуретана (ППУ) толщиной 50-70 мм и поставить электрический греющий кабель так и делают. вместо греющего часто используют прокладку в одной обойме трубопроводов водоснабжения и отопления. также выполняют выход трубопровода из РЧВ стального. там никаких проходов через днище нет. и в здание станции очистки такой же ввод.
DSCN9419.JPG ( 1,53 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 202
DSCN9426.JPG ( 1,39 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 174поверх теплоизоляции - оцинк.лист для механической защиты
Сообщение отредактировал nick2 - 24.8.2011, 11:42
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
адресок дома напишите, чтоб ненароком там квартирку не купить, тогда дадим
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Nick2, т.е. если я вас правильно понял на трубу ставят теплоизоляцию и еще сверху все это закрывают оцинкованной трубой Так? Какую толщину изоляции проетируете и что за изоляция? ППУ подойдет? Знаете ли вы такие смонтированные узлы? Проектировали ли сами такие узлы ввода водопровода? Как они в экспулуатации? Есть нарекания? На 2 фото там где красный резервуар какого диаметра трубы выходят из резервуара?
Я не могу проложить трубы водопровода совместно с трубами теплоснабжения. Отдельно можно выполнить ввод водопровода т.к. вы написали?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 13:09
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5243
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
можете установить трубы в ППУ изоляции с греющим кабелем. промышленность уже выпускает такие. мы к трубе приматывали греющий - один виток на 20 см (на крайнем севере) и 50-70 см в Тюмени. кабель - саморегулирующий. кабель крепили алюминиевым скотчем - повышает теплоотдачу. сверху - минвата 100 мм, минвату обматывали скотчем армированным (серый) виток к витку, поверх прикручивали оцинк.лист это Север, Самотлорское месторождение
DSCN5134.JPG ( 1010,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 136в предыдущем пост.. трубы на фото Ду150, сталь с переходом на полиэтилен. отопления среди этих труб нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256

|
Добрый вечер! Извините конечно, но вы тут какой-то ерундой занимаетесь (утеплитель, термокабель, отсутствие приямка и т.д.). Главное помнить что ты- проектировщик и должен выполнять все проекты по нормам, а не так как этого хочется монтажникам! Настаивайте на своём! Есть СНиПы которые диктуют правила. Мне страшно представить такой проект (без приямков)! А вы то сами рискнули бы жить в таком доме?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Цитата(Елена ВК @ 24.8.2011, 22:22)  Добрый вечер! Извините конечно, но вы тут какой-то ерундой занимаетесь (утеплитель, термокабель, отсутствие приямка и т.д.). Главное помнить что ты- проектировщик и должен выполнять все проекты по нормам, а не так как этого хочется монтажникам! Настаивайте на своём! Есть СНиПы которые диктуют правила. Мне страшно представить такой проект (без приямков)! А вы то сами рискнули бы жить в таком доме? а в чем риск если не секрет? Что касается Сибири, то есть много городов и поселков в которых сетей подземных минимум или вообще нет. И, о ужас, НЕТ приямков. ))) Фролову - рассчитать теплоизоляцию, добавить греющий кабель. здесь могут помочь ОВешники или прога по расчету теплоизоляции (в гугль). архи пусть обыграют узел насчет ляпоты, если оцинковка не устраивает.
Сообщение отредактировал даниил - 24.8.2011, 17:51
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(даниил @ 24.8.2011, 18:44)  а в чем риск если не секрет? первое отключение электричества зимой оставит дом еще и без воды с канализацией.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Даниил, риск всегда должен быть оправдан. если бы это была сибирь,то там и выхода другого нет, нужно изголяться. а когда это делают в МО то это просто глупость, ибо выйдет в итоге дороже и работать будет хуже или вообще не будет
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2011, 18:40
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 24.8.2011, 18:14)  если бы это была сибирь,то там и выхода другого нет, нужно изголяться. а когда это делают в МО то это просто глупость +1
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2011, 3:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Цитата(frolovA @ 24.8.2011, 13:49)  Дом только дали на проектирование и рабочие уже развели водопровод и канализацию. Вот собственно точка отсчета. Можно и приямки лезть долбить. А можно сделать как предлагают. Криминала в этом нет. Работать не будет? хм, а почему? В Сибири не "изголяются", а применяют оптимальный в данных условиях вариант, исходя из затрат и т.д.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2011, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Работать не будет? хм, а почему? Случай указанный Янгом. Цитата В Сибири не "изголяются", а применяют не цепляйтесь к словам, смысл же все-равно поняли...
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2011, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(frolovA @ 24.8.2011, 10:41)  Объект расположен в Московской области Цитата(даниил @ 24.8.2011, 18:44)  а в чем риск если не секрет? а вот как раз, что творилось в МО буквально этой зимой. И как быть в таком случае? Круглосуточно вводы/выпуски паяльником греть или костер жечь?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2011, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
))) есть риск, есть степень риска. решать все равно заказчику.
дизель-генератор - хит продаж? )))
а если где то что то творилось, то это не показатель что так должно быть, будет, всегда.
п.с. про теплоизоляцию позабыли? или греющий кабель единственное известное средство?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2011, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(даниил @ 25.8.2011, 10:08)  ))) есть риск, есть степень риска. есть отбойник сделать приямок ) Цитата(даниил @ 25.8.2011, 10:08)  п.с. про теплоизоляцию позабыли? или греющий кабель единственное известное средство? отключения на несколько дней были, какая уж тут теплоизоляция. Цитата(даниил @ 25.8.2011, 10:08)  решать все равно заказчику. вот тут не поспоришь. Но есть вариант постоянно капать ему на мозг, рассказывать как всё будет плохо, отказываться ставить свою подпись под таким решением в конце концов.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2011, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20663
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(frolovA @ 24.8.2011, 11:49)  Всем доброго времени суток Проектирую канализацию в жилом доме. Дом только дали на проектирование и рабочие уже развели водопровод и канализацию. Под выпуски водопровода и канализации рабочие забыли сделать приямки. Теперь рабочие предлагают выйти на отметке +0,200 от уровня земли из дома и водопроводом и канализацией, утеплить трубопроводы и опустить их под землю. Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей? Делайте как положено, с приямками и уходите на глубину промерзания. Иначе все промерзнет сразу же. Видел я как зимой уложили трубопровод в теплоизоляции выше глубины промерзания и на следующий день его весь порвало водой превратившейся в лед. (лопнули стальная труба и две задвижки). Это было как раз на еще почти незаселенном только что построенном доме, где водоразбор небольшой. Это помоему как раз ваша ситуация. И отвечать за подобное решение и его последствия-не рабочим а в первую очередь Вам.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2011, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 25.8.2011, 11:44)  Делайте как положено, с приямками и уходите на глубину промерзания. Иначе все промерзнет сразу же. Видел я как зимой уложили трубопровод в теплоизоляции выше глубины промерзания и на следующий день его весь порвало водой превратившейся в лед. (лопнули стальная труба и две задвижки). Это было как раз на еще почти незаселенном только что построенном доме, где водоразбор небольшой. Это помоему как раз ваша ситуация. И отвечать за подобное решение и его последствия-не рабочим а в первую очередь Вам. Абсолютно с вами согласна, коллега!
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2011, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 29.4.2008
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251

|
Приямки сделать- не вопрос! Старая малоэтажная застройка (5-9 этажей) сплош и рядом без приямков. В итоге меняем трубы, закладываем приямки и усиление фундамента в месте вскрытия. А если построили так, что вскрыть не могут- то это исключительно проблемы строителей. Технадзор это врядли подпишет, а авторский подписывайте только тогда, когда все будет сделано по проекту, или с РАЗУМНЫМИ отклонениями.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.8.2011, 0:31
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Сделать приямки в существующем полу - не такая уж проблема для монтажников, другое дело, что лишнее время тратить, когда можно на чужие плечи переложить. Предлагают глупость. А как по вашему реконструкцию заводов делают? Архи/строители рисуют приямок, монтажники инструмент в зубы и работать. И никто не ноет.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.8.2011, 1:05
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(даниил @ 25.8.2011, 10:08)  п.с. про теплоизоляцию позабыли? или греющий кабель единственное известное средство? Теплоизоляция без обогрева (кабель, спутник) на наружных сетях ВК не спасет в случае отсутствия расхода или при малых скоростях движения воды. Можно еще зимой лить воду круглыми сутками, пусть жители платят. Но... Дополнительные отводы на выпуске канализации - чем не повод для засора? А в ночные часы водоразбор минимален. А еще можно привести множество причин для отключения вводных задвижек, и неотложно именно зимой, в самый лютый мороз, как назло. А то, что монтажники ЗАБЫЛИ про приямки, это малое*учий фактор, дословно передайте! Ну прям дети в школе
|
|
|
|
|
|
|
|
26.8.2011, 5:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20663
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.8.2011, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Оффтопик, Александр.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.8.2011, 7:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20663
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(aleksey_v @ 26.8.2011, 10:42)  Оффтопик, Александр. Алексей. если не секрет-поясните значение слова "Оффтоп"-стыдно признаться, но я не знаю.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.8.2011, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 14830

|
Цитата Старая малоэтажная застройка (5-9 этажей) Это что за дичь такая??
|
|
|
|
|
|
|
|
26.8.2011, 8:51
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(frolovA @ 24.8.2011, 8:49)  Проектирую канализацию в жилом доме. Дом только дали на проектирование и рабочие уже развели водопровод и канализацию. А вот теперь хорошо подумайте для чего им понадобился проект. Если рабочие уже развели водопровод и канализацию. Вас элементарно подставляют. Рисуйте так как положено по СНиП и всегда сможете оправдаться. А они пусть строят как хотят - это не Ваша проблема. Каждый отвечает за своё.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.8.2011, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Цитата Приямки сделать- не вопрос! Цитата Сделать приямки в существующем полу - не такая уж проблема для монтажников только если там не монолитная подушка.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.8.2011, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20663
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Reflex @ 29.8.2011, 12:49)  только если там не монолитная подушка. А если человек сделает проект, как описано в первом посте-это будет большая проблема для проектировщика.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.8.2011, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Цитата А если человек сделает проект, как описано в первом посте-это будет большая проблема для проектировщика. А Вы хотите, чтобы проблема была в последствии у застройщика и жильцов? Или Вы считаете, что нарушить конструкцию фундамента это ВЫХОД из положения? Судя по всему, там действительно монолитная подушка под всем основанием здания, потому как в противном случае устройство вводов и выпусков было бы не проблемным. Уже где-то писал, что, когда у меня возникла подобная ситуация, выход нашелся в устройстве клумбы с перепадным колодцем.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.8.2011, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20663
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Reflex @ 30.8.2011, 16:45)  А Вы хотите, чтобы проблема была в последствии у застройщика и жильцов? Или Вы считаете, что нарушить конструкцию фундамента это ВЫХОД из положения? Судя по всему, там действительно монолитная подушка под всем основанием здания, потому как в противном случае устройство вводов и выпусков было бы не проблемным. Уже где-то писал, что, когда у меня возникла подобная ситуация, выход нашелся в устройстве клумбы с перепадным колодцем. а разве в описанном случае у жильцов не будет проблем? Например если водпровод или канализация перемерзнут? Ведь если труба перемерзнет и будет повреждена, то в последующем (когда оттает) не исключен подмыв фундамента.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.8.2011, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
С какого перепуга она перемерзнет та, а!? ))))
|
|
|
|
|
|
|
|
30.8.2011, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20663
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(даниил @ 30.8.2011, 17:24)  С какого перепуга она перемерзнет та, а!? )))) об этом выше говорилось
|
|
|
|
|
|
|
|
30.8.2011, 18:53
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Reflex @ 29.8.2011, 10:49)  только если там не монолитная подушка. А вот пусть нам автор темы и скажет, зачем пальцем в небо?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.8.2011, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20663
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Dmitry_vk @ 30.8.2011, 21:53)  А вот пусть нам автор темы и скажет, зачем пальцем в небо? +1 Автора в студию!!
|
|
|
|
|
|
|
|
30.8.2011, 22:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Все правильно У меня монолитная подушка
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2011, 0:49
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Респект to Reflex, с полуслова угадал. Цитата(Reflex @ 30.8.2011, 14:45)  возникла подобная ситуация, выход нашелся в устройстве клумбы с перепадным колодцем. Согласен с клумбой, мне это решение ближе, чем просто теплоизоляция. Сам 2 таких сооружения из кирпича для выпуска бытовой закладывал. В 2009 одно построили, 2 зимы пережили, не перемерзла (правда не в курсе, был постоянный расход в морозы или нет). Второе делал год спустя тому же заказчику - не возражал.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2011, 6:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20663
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Dmitry_vk @ 31.8.2011, 3:49)  Респект to Reflex, с полуслова угадал. Согласен с клумбой, мне это решение ближе, чем просто теплоизоляция. Сам 2 таких сооружения из кирпича для выпуска бытовой закладывал. В 2009 одно построили, 2 зимы пережили, не перемерзла (правда не в курсе, был постоянный расход в морозы или нет). Второе делал год спустя тому же заказчику - не возражал. Тогда пожалуй это действительно единственный выход, с одной поправкой-должна быть сверхмощная теплоизодяция плюс греющий кабель. Но я бы не хотел в таком доме жить. Причины указаны выше.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2011, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Дом в котором меня просят сделать ввод водопровода и выпуск канализации через фасад здания построен в Московской области. Расходы воды по дому получились следующие Qcут=25 м3/сут, Qср час=1,17 м3/ч, Qмакс час=3,76 м3/ч, Q сек=1,78 л/с. На ввод предполагаю поставить трубу ПЭ 63х3,8 (Двн=55,4 мм) по ГОСТ 18599-2001 скорость в трубе 0,74 м/с , на трубу одеть изоляцию 100 мм утеплитель Rockwool и греющий кабель. Как думаете нормально ввод сделать трубой ПЭ d63 или лучше поставить трубу пошире - d90?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2011, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33498
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
нарушение этапов строительства не есть обоснование для применения технически "ненужного" решения. Тем более это не будет аргументом в Экспертизе и тем более в КГСН. А под нарушения нормативов будет стоять подпись проектировщика и монтажник сделав удивленные глаза в дальнейшем скажет, что все смонтировал как именно в проекте- нуна переделать то платите. А в МО, не как Сибире, запросто пройдут дожди в ноябре, а потом прелестные заморозки и вся ваша промокшая теплоизоляция не сработает. А у монтажника документ будет- ваш проект. Это не собственная дача,где можно городить почти все что нравиться.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2011, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
я не буду расписываться под этим решением. Это документ для строительства
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2011, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33498
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
И куда денетесь при подписании Актов в папку КГСН о приемке систем? Решение это будет в проекте- в штампик что .. подпись не поставите? Задание электрику не дадите на подключение греющего кабеля? Все оставляет след, вас пробуют назначить крайним. Вы собираетесь стать им или сделать нормальное решение?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2011, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Я спрашиваю как лучше сделать. Мне пишут что решение плохое Я сам знаю что решение плохое. Может кто-нибудь ответить на мой последний вопрос. Если ввод водопровода выше глубины промерзания, то лучше взять трубу большого диаметра или взять трубу диаметра как полагается?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2011, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33498
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А вас бОльшие потери днем при пике расхода интересуют или совсем малые скорости при отсутствии разбора ночью тревожат?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2011, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Меня совсем малые скорости при отсутствии разбора ночью тревожат
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2011, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
при отсутствии водоразбора, как ни странно скорость =0
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2011, 16:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Dima_UA @ 31.8.2011, 17:16)  при отсутствии водоразбора, как ни странно скорость =0 Кэп?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2011, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
 ?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2011, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
Цитата(Dima_UA @ 31.8.2011, 17:29)   ? Очевидность!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2011, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Andrey R что означает Кэп?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2011, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
Цитата(frolovA @ 31.8.2011, 17:41)  Andrey R что означает Кэп? Вы не слышали про капитана очевидность?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2011, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(frolovA @ 31.8.2011, 17:15)  Меня совсем малые скорости при отсутствии разбора ночью тревожат Да хоть 300 берите - всё равно замерзнет, имхо.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9.2011, 19:53
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(frolovA @ 31.8.2011, 15:49)  Я спрашиваю как лучше сделать. Мне пишут что решение плохое Я сам знаю что решение плохое. Рисуйте в местной обваловке. От трубы В1 до поверхности грунта во все стороны расстояние = глубина промерзания+0,5м. Земля в отличие от теплоизоляции сама снизу греет. Пусть архи попарятся с клумбами.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.2011, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Цитата(Serg Ivanov @ 1.9.2011, 17:53)  Рисуйте в местной обваловке. От трубы В1 до поверхности грунта во все стороны расстояние = глубина промерзания+0,5м. Земля в отличие от теплоизоляции сама снизу греет. Пусть архи попарятся с клумбами. местная обваловка - теплоизоляция?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.2011, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668

|
Цитата(frolovA @ 2.9.2011, 17:42)  местная обваловка - теплоизоляция? Serg Ivanov же написал - обыспыка землей трубопровода во все стороны на величину равной глубине промерзания +0,5м. Тем самым не нарушается СНиП. Для Москвы и области это будет 1,9м
|
|
|
|
|
|
|
|
5.9.2011, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Обсыпка землей - имеется в виду обсыпка плодородной почвой а не глиной или песком?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.9.2011, 13:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(frolovA @ 5.9.2011, 9:34)  Обсыпка землей - имеется в виду обсыпка плодородной почвой а не глиной или песком? Имеется ввиду местным грунтом, так же как траншеи засыпают, вверху слой чернозема и цветочки.. Если с откосами нельзя - подпорные стенки, не ближе к трубе чем глубина заложения. Так надёжно и формальности соблюдены. Выйдя за фундаментную плиту опускаетесь трубой вниз.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.9.2011, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Цитата(Serg Ivanov @ 5.9.2011, 11:34)  Имеется ввиду местным грунтом, так же как траншеи засыпают, вверху слой чернозема и цветочки.. Если с откосами нельзя - подпорные стенки, не ближе к трубе чем глубина заложения. Так надёжно и формальности соблюдены. Выйдя за фундаментную плиту опускаетесь трубой вниз. выхжу из здания трубо ПНД в теплоизоляции 100 мм и просто опускаюсь под землю Так?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.9.2011, 20:40
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Нет. Вы вообще читаете что Вам пишут? Или сами с собой дискутируете?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.9.2011, 22:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33498
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
И что получается? Лан там с канальей, что с водопроводом? Что уже с стороны жилья. там как вход отдельный, как приямок, как доступ к водомеру? если представить уже смотрированные водопровод и каналью и то, что приямков нет. Может таки автор разрез получающийся предоставит и с нанесенными на нем помещениями водомерного узла и выпуска К1 по соседству? А то как то углубились все в одни выпуски К.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.9.2011, 23:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Я не понимаю что такое местная обваловка
|
|
|
|
|
|
|
|
5.9.2011, 23:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(frolovA @ 6.9.2011, 0:17)  Я не понимаю что такое местная обваловка Вообще можете взять Ожегова и найти значения слов "местный" и "обваловка" и попробовать догадаться. Во-вторых, вам уточнили: не местная обваловка, а обваловка местным грунтом. Если и тут непонятки - к Ожегову.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 5.9.2011, 23:46
|
|
|
|
|
|
|
|
6.9.2011, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Зато автор кучу опросов не создает
|
|
|
|
|
|
|
|
6.9.2011, 18:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(frolovA @ 5.9.2011, 23:17)  Я не понимаю что такое местная обваловка Это холмик из земли в месте ввода или выпуска.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Cinelli_*
|
7.9.2011, 11:37
|
Guest Forum

|
Если правильно сделать ну совсем НИЗЗЯ, то составь бумагу, вроде: "Я - проектировщик, считаю данное решение, предложенное/навязанное строителем и заказчиком, технически неверным. Все риски (укажи какие именно) связанные с его реализацией возлагаю на строителя и заказчика". Пусть оба подпишут.
|
|
|
|
|
|