> вопрос по диаметру воздухоотводчика.
alexandrpjatkov
сообщение 24.8.2011, 12:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Имеется жилой дом. В верхней части стояков системы Т3 предусмотрено подключение трубопроводов системы Т4. Диаметры стояков Т3 и трубопроводов Т4 отличаются друг от друга. В верхней же части стояков я ставлю воздухоотводчики. Вопрос-диаметр воздухоотводчиков должен соответствовать диаметру стояков Т3 или диаметру Т4?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Hiro Nakamura
сообщение 24.8.2011, 12:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Вы видели воздухотводчики? посмотрите - и не пишите ерунды...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.8.2011, 13:08
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexandrpjatkov @ 24.8.2011, 12:02) *
Имеется жилой дом. В верхней части стояков системы Т3 предусмотрено подключение трубопроводов системы Т4. Диаметры стояков Т3 и трубопроводов Т4 отличаются друг от друга. В верхней же части стояков я ставлю воздухоотводчики. Вопрос-диаметр воздухоотводчиков должен соответствовать диаметру стояков Т3 или диаметру Т4?

А вы не ставьте - и вопросов не будет. wink.gif Подключите в верхней точке квартиры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.8.2011, 13:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Serg Ivanov @ 24.8.2011, 16:08) *
А вы не ставьте - и вопросов не будет. wink.gif Подключите в верхней точке квартиры.

Не совсем понял
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 24.8.2011, 13:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



я хоть и с эмоциями написал, но совет вполне серьезный. причем тут диаметры т3 и т4? вы что на трубу ду50 воздухоотводик ду50 поставите? ну хоть капельку же нужно думать... хотите поставить арматуру, прочитате про нее... вы главное в верхней точке ставьте,а выбор диаметров там не большой. у данфоса всего два - 3/8 и 1/2...


п.с. воздухотводчик - воздухотводчик автоматический, диаметр - присоединительный диаметр.


Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 24.8.2011, 13:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.8.2011, 13:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Hiro Nakamura @ 24.8.2011, 16:29) *
я хоть и с эмоциями написал, но совет вполне серьезный. причем тут диаметры т3 и т4? вы что на трубу ду50 воздухоотводик ду50 поставите?

Нет, поставлю максимальный из существующих.
Цитата(Hiro Nakamura @ 24.8.2011, 16:29) *
хотите поставить арматуру, прочитате про нее

А где можно прочесть про подбор воздухоотводчиков? Мне такой литературы не попадалось, а в каталогах про это как то не говорится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 24.8.2011, 13:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



литература? мдя... давление,температура и общее описание по девайсу - этого хватит для подбора. книги не нужны...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 24.8.2011, 13:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



это жесть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 24.8.2011, 13:58
Сообщение #9


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



в системе воздуха быть не должнО.
попадает минимум при аварийных ситуациях и при заполнении. для этого есть спускники. стоЯт рядом с воздухоотводчиком. а клапан поставьте на 1/2", легче монтировать будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 24.8.2011, 14:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



нет, Янг... это печально.

Ник, не должно а бывает... у меня дома стоит кран в верхней точке, периодически приходится пользоваться, иначе пс холодный. пробка,воздух и все. этаж последний, здание 8 этажей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 24.8.2011, 14:32
Сообщение #11


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



я и говорю, спускник + клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 18:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных