Впервые приходится делать вентиляцию и дымоудаление, с вентиляцией более ли менее разобрался а вот с дымоудалением что то не получается, шарю нормы, там одни тамбур шлюзы и коридоры с ЛК.
У меня 4 - х этажное торгово офисное здание и на цокольном этаже склад, подскажите пожалуйста откуда я должен дым забрать, и сколько и каким образом мне его посчитать??? Вот чертежи на всякий случай. Заранее спасибо!!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.dwg ( 2,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
katrin_k
сообщение 30.8.2011, 11:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 7.12.2010
Из: СПб
Пользователь №: 84692



коридор темный на последнем этаже, склад, если есть пост.раб.места и категория, более подробно - смотреть СП 7.13130.2009 п.7,2-7,13-...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SHULT
сообщение 30.8.2011, 14:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404



Ну что на мансардном этаже имеются окна что на складе, если я напишу что они имеют автоматические приводы, то могу я уйти от дымоудаления или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 30.8.2011, 19:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(SHULT @ 30.8.2011, 15:43) *
Ну что на мансардном этаже имеются окна что на складе, если я напишу что они имеют автоматические приводы, то могу я уйти от дымоудаления или нет?

если там торговый зал то нет, если офисы то да.

Сообщение отредактировал AleksejCher - 30.8.2011, 19:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SHULT
сообщение 1.9.2011, 9:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404



Подскажите пожалуйста в каких случаях я должен устанавливать огнезадержывающие клапаны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrei2788
сообщение 1.9.2011, 14:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 15.8.2010
Из: Азов
Пользователь №: 68310



СП 7.13130.2009 , п.7.9 В многоэтажных зданиях следует предусматривать вытяжные системы с механическим побуждением. (многоэтажное здание - число этажей 2 и более).
Но мне кажется, что с последнего этажа многоэтажных зданий можно предусматривать дымоудаление через окна и дымовые люки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrei2788
сообщение 1.9.2011, 14:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 15.8.2010
Из: Азов
Пользователь №: 68310



На сколько я понимаю, на первом этаже у вас торговый зал, из него однозначно необходимо предусматривать механическую систему дымоудаления

А также из коридора 3 этажа (коридор длиной более 15 м без естественного освещения).
Расчет по СНиП2.04.05-91, приложение 22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 23:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных