Цитата(Ильюха @ 2.9.2011, 13:13)

Нужна помощь.
На предприятии есть система аварийной вентиляции нейтрализация выбросов хлора с двумя скрубберами.
в одном загрузка (между точками 2 и 3) разного размера диаметром 35, 50, 75 (кольца паля), во втором (между точками 1 и 2) однотипная диаметром 35 (кольца паля). При проведении замером получается следующее:1) без подачи нейтрализующего раствора (сухой) №1 5200М3/час давление -6700Па, №2 5150м3/час давление -5900Па, №3 5360м3/час давление -6000Па.
2) с подачей нейтрализующего раствора №1 5000 м3/час давление -6300Па, №2 4650 м3/час давление 5800Па, №3 4800 м3/час давление -5700Па. Помогите разобраться.
1. Терминология - не загрузка, а насадка. Кольца Палля.

...........................................
Хмммм.... Еще раз перечитал Ваш пост. Понял, что ничего не понял.
Вы привели расходы в точках? и абсолютные давления там же? Или как-то не так?
В сухом состоянии разброс объемных скоростей 3%. Вы полагаете, что измеряете точнее?
А в чем проблема с давлениями? Перепады на скрубберах (1) 800 па, (2) 100 Па, (1*) 500 Па, (2*) 100 Па.
Что неясно, учитывая различие объемных скоростей при сухой и мокрой продувках?
Сообщение отредактировал msi - 2.9.2011, 16:47