подогрев приточного воздуха котельной, калорифер нужен |
|
|
|
5.9.2011, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658

|
Подскажите, какой калорифер лучше поставить на подогрев приточного воздуха в котельную 1 МВт. Воздух заходит через жалюзийную решетку 1х1 м, тоесть нада два калорифера 1х0,5м. (ориентировочно) Нужен производитель желательно с информацией по оборудованию (для расчета гидравлики, теплового расчета)
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
|
5.9.2011, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443

|
Добрый день! Для производителя этих данных мало. Необходимы данные по расходу воздуха, параметрам теплоносителя. Котел забирает воздух для горелки из помещения котельной? Если да. то можно производительность по воздуху взять из отчета по режимной наладке котла: расход воздуха на горелку (куб. м/час) при максимальном режиме горения (максимальной производительности).
|
|
|
|
|
5.9.2011, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658

|
расход воздуха на горение и вентиляцию 2317 м3/час, подогрев воздуха от минус 27 до плюс 12, подогревается тосолом по графику 70-50 я проект делаю, все исходные данные есть, необходима марка калорифера, желательно подешевше и складские позиции, для облегчения труда монтажников) буду благодарен за советы по производителю и марке. есть много канальных водяных калориферов, но здесь всетаки не в воздуховоде, таких я не нахожу, можно конечно и канальный примастить, но, думаеца, без рамки он дешевле должен быть...
|
|
|
|
|
5.9.2011, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Масса поставщиков и производителей калориферов, на любой вкус и цену. Не рекомендую Костромской калориферный, здорово обожглись на качестве. Лучше с фентилятором, иначе теплый воздух пойдет под потолок и через дефлекторы фьюить, на улицу, а на полу минус будет. Объем воздуха есть трехкратный от помещения плюс на горение.
Сообщение отредактировал Галиев - 5.9.2011, 12:38
|
|
|
|
|
5.9.2011, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Поставьте обыкновенные КСК. В этой теме есть ссылка на программу для расчета калорифера CUAL.
|
|
|
|
|
5.9.2011, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658

|
пасиба а на счет того что воздух теплый пойдет вверхъ - там вентиляторный горелки, которые в чуть более чем полуметре от пола будуть, они то и будут задавать вектор направления движения воздуха)
|
|
|
|
|
5.9.2011, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Костромской калориферный завод. В свое время там лежала методика расчета калориферов. А по сути - лучше АВО повесить перед приточным отверстием - угроза замораживания при отключении вентилятора (при наличии протока) отсутствует в принципе, меньшие габариты, не будет перегрева приточного воздуха. Все калориферы которыми загораживают естественный приток имеют запас поверхности от 60% и выше, поскольку площади теплообмена в них под работу в механических приточках.
Сообщение отредактировал К.Д. - 5.9.2011, 13:12
|
|
|
|
|
5.9.2011, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(necukoT @ 5.9.2011, 14:08)  пасиба а на счет того что воздух теплый пойдет вверхъ - там вентиляторный горелки, которые в чуть более чем полуметре от пола будуть, они то и будут задавать вектор направления движения воздуха) Дудки, они холоднй воздух с пола будут хавать, устанете вектор искать.
|
|
|
|
|
5.9.2011, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(К.Д. @ 5.9.2011, 14:12)  Костромской калориферный завод. Гады они, других слов нет. Два года каждый месяц подваривали ихние калориферы, 11 шт по два метра длинной и полтора высотой, в страшно стесненных условиях. Причем все текли одинаково, по валику сварного шва на крышке коллектора, и верхнего, и нижнего (паровые приборы), оказалось, что крышка коллектора из неведомой стали была, к ней сварка "прилипала", а не проваривалась.
|
|
|
|
|
5.9.2011, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658

|
Галиев, ну а откуда там будет воздух холодный, когда он через калорифер прошел? Котельная герметична, есть только жалюзийная решетка в стене с калорифером, и дефлектор на крыше) ..если тока будут через дефлектор засасывать воздух
|
|
|
|
|
5.9.2011, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
AleksejCher Дата Сегодня, 13:02 Поставьте обыкновенные КСК. ... -- коллеги, считать -- нет, я "нажимать" умею  . -- путем подбора , при установке двух КСк-12-50АУЗ, максимальный КПД=0,916, получается.... necukoT, Расход воды на воздухонагреватель уточните и желательно габаритные размеры ...
|
|
|
|
|
5.9.2011, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Упс, невнимательно тему читал... Оказывается еще до меня ККЗ поругали))) А они кстати не переименовались в концерн "Медведь"? Чего-то толсто 2 калориферных завода на 1 Кострому.
|
|
|
|
|
5.9.2011, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 5.9.2011, 18:27)  AleksejCher Дата Сегодня, 13:02 Поставьте обыкновенные КСК. ... -- коллеги, считать -- нет, я "нажимать" умею  . -- путем подбора , при установке двух КСк-12-50АУЗ, максимальный КПД=0,916, получается.... necukoT, Расход воды на воздухонагреватель уточните и желательно габаритные размеры ... А что это за программа?
|
|
|
|
|
6.9.2011, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(necukoT @ 5.9.2011, 15:51)  Котельная герметична Как подводная лодка, или "изделие №1" ? Так даже через него вирусы просачиваются.
Сообщение отредактировал Галиев - 6.9.2011, 11:16
|
|
|
|
|
6.9.2011, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6402
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Галиев @ 6.9.2011, 12:15)  "изделие №1" №2
|
|
|
|
|
6.9.2011, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658

|
№2 +1  но тем не менее все окна и двери закрыты, а тыща кубов через поры не просочится - при решетки приточной в 1 м2. а программа - теплоов????
|
|
|
|
|
6.9.2011, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Цитата(AleksejCher @ 5.9.2011, 18:09)  А что это за программа? -- прогу см. в теме....
|
|
|
|
|
  |