> подогрев приточного воздуха котельной, калорифер нужен
necukoT
сообщение 5.9.2011, 10:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658



Подскажите, какой калорифер лучше поставить на подогрев приточного воздуха в котельную 1 МВт. Воздух заходит через жалюзийную решетку 1х1 м, тоесть нада два калорифера 1х0,5м. (ориентировочно)
Нужен производитель желательно с информацией по оборудованию (для расчета гидравлики, теплового расчета)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
KYV86
сообщение 5.9.2011, 11:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Добрый день! Для производителя этих данных мало. Необходимы данные по расходу воздуха, параметрам теплоносителя. Котел забирает воздух для горелки из помещения котельной? Если да. то можно производительность по воздуху взять из отчета по режимной наладке котла: расход воздуха на горелку (куб. м/час) при максимальном режиме горения (максимальной производительности).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
necukoT
сообщение 5.9.2011, 11:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658



расход воздуха на горение и вентиляцию 2317 м3/час, подогрев воздуха от минус 27 до плюс 12, подогревается тосолом по графику 70-50
я проект делаю, все исходные данные есть, необходима марка калорифера, желательно подешевше и складские позиции, для облегчения труда монтажников)
буду благодарен за советы по производителю и марке.
есть много канальных водяных калориферов, но здесь всетаки не в воздуховоде, таких я не нахожу, можно конечно и канальный примастить, но, думаеца, без рамки он дешевле должен быть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.9.2011, 12:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Масса поставщиков и производителей калориферов, на любой вкус и цену.
Не рекомендую Костромской калориферный, здорово обожглись на качестве.
Лучше с фентилятором, иначе теплый воздух пойдет под потолок и через дефлекторы фьюить, на улицу, а на полу минус будет.
Объем воздуха есть трехкратный от помещения плюс на горение.

Сообщение отредактировал Галиев - 5.9.2011, 12:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 5.9.2011, 13:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Поставьте обыкновенные КСК. В этой теме есть ссылка на программу для расчета калорифера CUAL.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
necukoT
сообщение 5.9.2011, 13:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658



пасиба
а на счет того что воздух теплый пойдет вверхъ - там вентиляторный горелки, которые в чуть более чем полуметре от пола будуть, они то и будут задавать вектор направления движения воздуха)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 5.9.2011, 13:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Костромской калориферный завод. В свое время там лежала методика расчета калориферов. А по сути - лучше АВО повесить перед приточным отверстием - угроза замораживания при отключении вентилятора (при наличии протока) отсутствует в принципе, меньшие габариты, не будет перегрева приточного воздуха. Все калориферы которыми загораживают естественный приток имеют запас поверхности от 60% и выше, поскольку площади теплообмена в них под работу в механических приточках.

Сообщение отредактировал К.Д. - 5.9.2011, 13:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.9.2011, 13:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(necukoT @ 5.9.2011, 14:08) *
пасиба
а на счет того что воздух теплый пойдет вверхъ - там вентиляторный горелки, которые в чуть более чем полуметре от пола будуть, они то и будут задавать вектор направления движения воздуха)

Дудки, они холоднй воздух с пола будут хавать, устанете вектор искать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.9.2011, 13:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(К.Д. @ 5.9.2011, 14:12) *
Костромской калориферный завод.

Гады они, других слов нет. Два года каждый месяц подваривали ихние калориферы, 11 шт по два метра длинной и полтора высотой, в страшно стесненных условиях. Причем все текли одинаково, по валику сварного шва на крышке коллектора, и верхнего, и нижнего (паровые приборы), оказалось, что крышка коллектора из неведомой стали была, к ней сварка "прилипала", а не проваривалась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
necukoT
сообщение 5.9.2011, 14:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658



Галиев, ну а откуда там будет воздух холодный, когда он через калорифер прошел? Котельная герметична, есть только жалюзийная решетка в стене с калорифером, и дефлектор на крыше)
..если тока будут через дефлектор засасывать воздух
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 5.9.2011, 17:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



AleksejCher Дата Сегодня, 13:02
Поставьте обыкновенные КСК. ...

-- коллеги, считать -- нет, я "нажимать" умею smile.gif.
-- путем подбора , при установке двух КСк-12-50АУЗ, максимальный КПД=0,916, получается....

necukoT, Расход воды на воздухонагреватель уточните и желательно габаритные размеры ...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________.GIF ( 49,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 5.9.2011, 17:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Упс, невнимательно тему читал... Оказывается еще до меня ККЗ поругали)))
А они кстати не переименовались в концерн "Медведь"? Чего-то толсто 2 калориферных завода на 1 Кострому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 5.9.2011, 18:09
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 5.9.2011, 18:27) *
AleksejCher Дата Сегодня, 13:02
Поставьте обыкновенные КСК. ...

-- коллеги, считать -- нет, я "нажимать" умею smile.gif.
-- путем подбора , при установке двух КСк-12-50АУЗ, максимальный КПД=0,916, получается....

necukoT, Расход воды на воздухонагреватель уточните и желательно габаритные размеры ...

А что это за программа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 6.9.2011, 11:15
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(necukoT @ 5.9.2011, 15:51) *
Котельная герметична

Как подводная лодка, или "изделие №1" ? Так даже через него вирусы просачиваются.

Сообщение отредактировал Галиев - 6.9.2011, 11:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 6.9.2011, 11:23
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 6402
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Галиев @ 6.9.2011, 12:15) *
"изделие №1"

№2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
necukoT
сообщение 6.9.2011, 15:05
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658



№2
+1 smile.gif
но тем не менее все окна и двери закрыты, а тыща кубов через поры не просочится - при решетки приточной в 1 м2.
а программа - теплоов????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 6.9.2011, 19:13
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(AleksejCher @ 5.9.2011, 18:09) *
А что это за программа?

-- прогу см. в теме....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 21:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных