Ув. специалисты. Необходим совет, в такой ситуации: ...из ёмкости, с помощью насоса, вода перекачивается с отметки 0, на отметку +10. Система работает на излив. На этапе сдачи объекта возник вопрос нехватки расхода на выходе. Были заменены насосы на более мощные (по напору т.к. расход удовлетворяли и предыдущие), на 1-2 участках это дало определённый эффект, в остальных точках ситуация не изменилась вообще. На сегодняшний день осталось 2 варианта: - проблемы на заборе воды с ёмкостей - местные засоры в трубах
- первый вариант проверим, врезав напорный трубопровод в ёмкость - по второму варианту нужен ваш совет, а именно как проверить трубопровод на возможные засоры p.s. возможно есть и другие идеи, которые, к сожалению, не пришли нам в голову. Спасибо
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 12)
|
8.9.2011, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Никто определённого ответа не даст. Надо просчитать гидравлику системы. Какой засор, если новая система "На этапе сдачи объекта "?
|
|
|
|
|
8.9.2011, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 16.7.2008
Из: Киев
Пользователь №: 20712

|
Засор может быть самый обычный - объект делали ряд организаций, которым ничего не стоило высыпать ту же штукатурку или кинуть тряпку в трубу, как я говорил система работает на излив и труда напакостить не состовляло
|
|
|
|
|
8.9.2011, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а как вы определили, что на определенных участках все нормально?
|
|
|
|
|
8.9.2011, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вы хоть схемку примитивную приложите....а то участки 1,2 - только Вам и понятно о чём....
|
|
|
|
|
8.9.2011, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 16.7.2008
Из: Киев
Пользователь №: 20712

|
Заказчик сделал замеры расхода и поставил перед фактом, что его недостаточно. Схемку накидал общую, на участке по 10-15 колен, так же несколько насосов находится на расстоянии 20м от ёмкости, но давление в трубе всаса 3-5м Ещё раз спасибо за внимание
Прикрепленные файлы
______.pdf ( 6,68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36
|
|
|
|
|
8.9.2011, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а где эти участки где все нормально работает? и что это за несколько насосов появилось еще?
|
|
|
|
|
8.9.2011, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 54541

|
Цитата(xota6uch @ 8.9.2011, 15:32)  Были заменены насосы на более мощные (по напору т.к. расход удовлетворяли и предыдущие) Если расход, в системе работающей на излив, требуемый, то какого напора Вам не хватает?
|
|
|
|
|
8.9.2011, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(xota6uch @ 8.9.2011, 12:32)  - по второму варианту нужен ваш совет, а именно как проверить трубопровод на возможные засоры p.s. возможно есть и другие идеи, которые, к сожалению, не пришли нам в голову. Спасибо Надо сравнить напор в ситуации, когда система работала нормально, и в ситуации, которая сейчас. Если давление на манометре после насоса во втором случае возросло по сравнению с первым, значит есть засор или какое-то дополнительное местное сопротивление. В моей практике был случай, когда в трубе оказалась дохлая кошка.
|
|
|
|
|
9.9.2011, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 16.7.2008
Из: Киев
Пользователь №: 20712

|
Спасибо, будем смотреть по манометрам, потом "крота" пускать
|
|
|
|
|
9.9.2011, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Лучше вызвать пожарку и продавить большим давлением.... Крот против жировых отложений...
|
|
|
|
|
11.9.2011, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6405
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(jota @ 8.9.2011, 12:46)  Никто определённого ответа не даст. Надо просчитать гидравлику системы. Какой засор. Место засора ищется очень просто, проверено на практике в водоканале, сверлятся в трубе небольшие отверстия, через резиновую прокладку манометром( просто прижимаем) замеряете давление, отверстие глушите саморезом. Как-то искали засор, а нашли утечку.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 11.9.2011, 16:43
|
|
|
|
|
12.9.2011, 3:08
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(xota6uch @ 8.9.2011, 11:32)  На этапе сдачи объекта возник вопрос нехватки расхода на выходе. Были заменены насосы на более мощные (по напору т.к. расход удовлетворяли и предыдущие) хм, в "багдаде" все в порядке?
|
|
|
|
|
  |