> Отопление пристроя. Будет ли работать?
mityai
сообщение 9.9.2011, 10:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16588



Пристрой к складу 2-эт. Сейчач все отопление в одну нитку через регистры, подача на 2-ом этаже . Если разделить так, как на схеме, будет ли лучше греть. Регистров вроде достаточно напихано, но они ни черта не греют, особенно последние внизу. Иди делать 2-х трубку? И какие балансировочники поставить?. Перепад давлений большой. Порядка 30-40м. Рядом районная котельная.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1.dwg ( 64,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 536
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
SHULT
сообщение 9.9.2011, 12:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404



2-х трубку с попутным движением, а балансиры я обычно хонивеловские ставлю, а так кому что.

Сообщение отредактировал SHULT - 9.9.2011, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 9.9.2011, 23:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Исправлять однозначно. Это даже не однотрубка, а гирлянда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mityai
сообщение 12.9.2011, 5:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16588



А если однотрубку, то как это примерно должно выглядеть? И как подключать регистры? Через замыкающий участок? Или все-таки 2-х трубку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SHULT
сообщение 12.9.2011, 7:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404



1 трубка это для пенсионеров, прошлый век для бабушек, ну если всё таки она то замыкающие участки однозначно должны быть, балансиры на ветки и терморегуляторы на приборы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nadusha56
сообщение 12.9.2011, 10:34
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.8.2008
Пользователь №: 21375



Отопление конечно надо сделать двухтрубным с попутным движением теплоносителя, и еще хотелось бы посоветовать длинную трубу ( видимо подразумевается как регистр)которая идет длиной почти 20 м, разбить на регистры одинаковой длины, и лучше если горячая труба (подающая ) будет затекать к верхней подводке регистра, а обратка уходить из нижней подводки. Я на подводках ставлю обычные шаровые краны и в верхней точке регистра воздушник, а на ветках запорно-регулирующую арматуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mityai
сообщение 13.9.2011, 12:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16588



Благодарю за отзывы. Переделал в 2-х трубку попутку, надеюсь :-). Взгляните. Как бороться с огроменным перепадом на вводе. Я так понимаю, чтобы наладить эту систему перепад избыточный надо сбивать. Шайбу на обратку в теплопункте?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1.dwg ( 77,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 514
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 13.9.2011, 12:51
Сообщение #8





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(SHULT @ 12.9.2011, 8:46) *
1 трубка это для пенсионеров, прошлый век для бабушек

как обеспечить работоспособность двухтрубки при демонтаже радиаторных терморегуляторов на некоторых приборах?

Цитата(SHULT @ 12.9.2011, 8:46) *
ну если всё таки она то ... балансиры на ветки и терморегуляторы на приборы.

зачем в системе с постоянным расходом балансиры?
зачем в складе терморегуляторы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 14.9.2011, 11:19
Сообщение #9


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Балансировочники на коллекторе итп я бы поставил в обратке, если нет коллектора, то на ответвлениях на склады. С терморегуляторами солидарен, не место им там. Регистры лучше подключить на проток т.е. подача с одной стороны обратка с другой - теплосъем получше будет (это естественно относится лишь к тем в которых это экономически целесообразно. + заполняя из обратки воздух выпустить проще)
Если источник действительно на втором этаже, то весь первый этаж завоздушится, нет ни воздушников ни спускников. Какой смысл ставить арматуру только на подающем трубопроводе у прибора? Уберите ее совсем или ставьте по 2 для отключения приборов. А насчет избыточного перепада это вы зря, если регистры большого диаметра и перемычки не зажаты, то потери могут быть в предыдущей системе меньше чем в вашей двухтрубке.

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 14.9.2011, 11:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brigsw
сообщение 6.11.2011, 13:36
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.6.2011
Пользователь №: 112908



Цитата(mityai @ 9.9.2011, 5:43) *
Пристрой к складу 2-эт. Сейчач все отопление в одну нитку через регистры, подача на 2-ом этаже . Если разделить так, как на схеме, будет ли лучше греть. Регистров вроде достаточно напихано, но они ни черта не греют, особенно последние внизу. Иди делать 2-х трубку? И какие балансировочники поставить?. Перепад давлений большой. Порядка 30-40м. Рядом районная котельная.

это точно гирлянда, я так понимаю,проэкт и монтаж типа пьяный сантехник со стажем водопроводчика,есть вода и хорошо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brigsw
сообщение 6.11.2011, 13:42
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.6.2011
Пользователь №: 112908



Цитата(mityai @ 13.9.2011, 7:31) *
Благодарю за отзывы. Переделал в 2-х трубку попутку, надеюсь :-). Взгляните. Как бороться с огроменным перепадом на вводе. Я так понимаю, чтобы наладить эту систему перепад избыточный надо сбивать. Шайбу на обратку в теплопункте?

так будет работать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 12:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных