> определение расчетных расходов, что еще нужно учесть определяя максимальные л/с и м3/час
dimonGF
сообщение 12.9.2011, 10:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 4.2.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 28630



Приветствую товарищей ВК.

Прохожу экспертизу по АЗСке. Эксперт проверяет расчет расходов и пристально изучает итоговые показатели, а именно л/с и м3/час по зданию в целом. У меня разбито на 4 группы водопотребителей, расчет веду по СНиП при помощи забитой екселькой формулами СНиПа. Вопрос стоит в суммарных секундных и часовых расходах. Я их в конце просто складываю, т.к. вероятности, альфы и потребители уже учтены при подсчете по отдельным граппам водопотребителей. Эксперт же хочет включить вероятность и альфу при итоговом подсчете. Подскажите, нужно ли учитывать еще раз вероятности или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
Dima_UA
сообщение 12.9.2011, 10:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



СНиП 2.04.01-85 весь раздел 3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimonGF
сообщение 12.9.2011, 10:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 4.2.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 28630



Извиняюсь, хотел прикрепить расчет екселя, забыл. исрпавил

попутно уточнение вопроса: можно ли просто сложить макс секундные расходы разных водопотребителей, если вероятности и альфы уже учтены при расчете по группам водопотребителей?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________1.xls ( 241 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 12.9.2011, 10:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



нет нельзя просто сложить - так получится завишеный расход!
експерт прав!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimonGF
сообщение 12.9.2011, 11:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 4.2.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 28630



Цитата(Dima_UA @ 12.9.2011, 11:48) *
нет нельзя просто сложить - так получится завишеный расход!
експерт прав!


подскажите тогда, как сложить секундные и часовые? если применить формулу 3.2 СНиП 2.04.01-85*, то получаются расходы ниже в 3 раза, по крайней мере секундные. Часовые - ниже в 4-5 раз. может я неправильно формулу 3.2 понимаю? Я складываю произведение каждого водопотребителя на свое произведение вероятности и кол-ва санприборов, затем делю на сумму произведений вероятности и кол-во санприборов. Может чтоне так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 12.9.2011, 11:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



по ф.1 считаете q0.
по ф.4 считаете Р общ (сумарное для всех пользователей)
потом по приложению находите альфа для этого Р или NP
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimonGF
сообщение 12.9.2011, 11:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 4.2.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 28630



Цитата(Dima_UA @ 12.9.2011, 12:22) *
по ф.1 считаете q0.
по ф.4 считаете Р общ (сумарное для всех пользователей)
потом по приложению находите альфа для этого Р или NP


то есть повторяю расчет любого водопотребителя с начала, но для всей системы (учитываю все приборы и вероятности их действия), правильно я понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 12.9.2011, 11:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



что значит с начала....у вас есть все необходимые даные уже.
вот берите то что посчитали сначала и подставляйте в те формулы

вот вам учебник с примерами

Сообщение отредактировал Dima_UA - 12.9.2011, 11:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimonGF
сообщение 12.9.2011, 11:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 4.2.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 28630



Цитата(Dima_UA @ 12.9.2011, 12:36) *
что значит с начала....у вас есть все необходимые даные уже.
вот берите то что посчитали сначала и подставляйте в те формулы

вот вам учебник с примерами


я имею ввиду, что расчет сначала, но уже по полученным расходам при расчете групп водопотребителей. Скоро эксель добью и выложу, посмотрите, ели вам не трудно будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 12.9.2011, 12:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



вот здесь посмотрите

харошая програмулька считает расходы от разных потребителей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimonGF
сообщение 12.9.2011, 15:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 4.2.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 28630



Цитата(Dima_UA @ 12.9.2011, 13:10) *
вот здесь посмотрите

харошая програмулька считает расходы от разных потребителей


хорошая вещь, буду изучать, спасибо за ссылку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaifulik
сообщение 12.4.2012, 8:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 22.3.2012
Пользователь №: 144653



вопрос по расчету секндного расхода воды на новый микрорайон:
сначала находим макс.суточный, потом макс. часовой по нему (по снипу наружных сетей водоснабжения) и его(макс. часовой) просто переводим в секундный (умножаем на 3,6) так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 12.4.2012, 23:28
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Лучше делить на 3,6 rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaifulik
сообщение 16.4.2012, 15:30
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 22.3.2012
Пользователь №: 144653



ой да..спасибо))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 0:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных