> ASV-M/ASV-i, как от них избавится
SOROS
сообщение 19.9.2011, 17:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 7.9.2011
Из: Ханты Мансийск
Пользователь №: 120879



Здравствуйте
помогите решить проблему
9 этажный дом
в каждой квартире пара клапанов ASV с импульсной трубкой.
Учитывая их стоимость -просто это ужас
260пар!
можно ли от них избавится
приведенным на рисунке способом





Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 55)
ivan-l-ing
сообщение 19.9.2011, 19:24
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(SOROS @ 19.9.2011, 18:35) *
Учитывая их стоимость -просто это ужас
260пар!
можно ли от них избавится
приведенным на рисунке способом

Не гонялся бы ты поп за дешевизной. Работать то система как будет по проекту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 19.9.2011, 20:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



шаланкор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
thinky
сообщение 20.9.2011, 5:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 15.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40870



избавиться можно, но будет ли система работоспособна? ой, не факт. не просто так их проектировщик заложил в проект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 20.9.2011, 6:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Избавиться от них можно только вместе с отопительными приборами (Ужас сколько секций!!!!!!!)

Если по существу: чем вызвано желание избавиться от запорной и регулирующей арматуры? Основной целью которой является стабильная гидравлика ВСЕГО дома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 20.9.2011, 7:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 399
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



Поменяйте на аналог от другого производителя - может станет подешевле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SOROS
сообщение 20.9.2011, 8:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 7.9.2011
Из: Ханты Мансийск
Пользователь №: 120879



Может поставить коллекторы с рег. кранами и регуляторы перепада давления на стояк
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Байбула Оглы
сообщение 20.9.2011, 8:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 9.7.2010
Пользователь №: 64175



У меня был такой случай, монтажники в целях удешевления, заменили балансную пару ASV-PV/ASV-M на ручные балансировочные клапана от Comap
Решение не фонтан, но хоть будет работать
А совсем уж отказатся от балансировки, это не гут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 20.9.2011, 22:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



А в чем проблема - клапаны уже стоят? Чем они мешают, деньги уже потрачены при строительстве. Их всегда можно поставить вручную в крайнее положение или перевести в режим работы обычного балансировочника. Или Вы денег вернуть хотите чуток от строителей и погулять всем домом? Дык - этот номер не пройдет. Там у Вас похоже теплые полы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeftBear
сообщение 21.9.2011, 9:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



Если уж избавляться то избавляться от всей лучевой схемы системы и переходить на стояковую..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 21.9.2011, 10:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Ха! А куда ставить поквартирные теплосчетчики!

Застройщика обычно волнуют только деньги. Деньги, которые уже взяты с будущих жильцов=инвесторов.
Проектировщик же пользовался программой (и указаниями возможно от Данфосс). Поставить ASV-M/ASV-i возможно было и не обязательно. Обойтись бы изделиями типа "с ручным приводом" - они дешвле гораздо. Но это уже невыгодно Данфосс.

В итого деньги получат-отдадут все участники, а СО останется без "арматуры- без власти над распределением тепла от источника". И некое ТСЖ с своими "дядями Васями" будет "парит мозг" жильцам. Заурядная действительность today.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeftBear
сообщение 21.9.2011, 11:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



У нас на бюджетных-социальных домах предусматривают установку счетчиков распределителей на каждый радиатор. В целом выходит дешевле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SOROS
сообщение 22.9.2011, 8:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 7.9.2011
Из: Ханты Мансийск
Пользователь №: 120879



Нет просто не хватает средств
вот типа того хочу сделать
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 22.9.2011, 9:54
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



"Расея... твою маман" (С)
Один (проектировщик) нагородил черт те что, другой (застройщик) даже не понимает, что делает.
Получается по черномору.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 22.9.2011, 10:22
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Цитата
Нет просто не хватает средств вот типа того хочу сделать


Это что же получается!? mad.gif
Приборы девятого этажа регулирую только себя,
приборы восьмого этажа себя + девятый этаж
.....................................................................
Приборы первого этажа ВЕСЬ стояк!? blink.gif
Требую пояснений!!!!
P/S/
Уже придумали как жильцам объяснять будете почему в доме холодно ......

Сообщение отредактировал Studentik - 22.9.2011, 10:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SOROS
сообщение 22.9.2011, 12:26
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 7.9.2011
Из: Ханты Мансийск
Пользователь №: 120879



Причем тут первый этаж!!
Пара ASV-M.ASV-p регулируют весь стояк этот щит учета тепла в каждой квартире
разводка в полу звезда
почему неработоспособна
соседний дом работает прекрасно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.9.2011, 12:55
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(SOROS @ 22.9.2011, 12:26) *
соседний дом работает прекрасно

Субъективное мнение.
Система будет работать сносно если стояк завышенного диаметра. Тогда изменения протоков на квартиры не вызывает заметного изменения падения давления на стояке и перепад на вводах в квартиры будет более менее постоянный.
Расчёт вашего стояка производился на принципе повышенного перепада давлений. Это делается для того, чтоб перепад на стояке был больше, чем перепад после балансовой пары. В справочниках должны быть даны минимальные падения dPv, при которых эти регуляторы сохраняют регулирующие качества.
Поэтому сопротивление вашего стояка будет влиять на перепад давлений на вводах квартир, т.е. этот перепад будет постоянно меняться. Это сбивает стабильность работы радиаторных термостатов в квартирах и снижает точность регулировки. В результате может быть перерасход тепла, что при наличии тепловых счётчиков, существенный недостаток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SOROS
сообщение 22.9.2011, 15:02
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 7.9.2011
Из: Ханты Мансийск
Пользователь №: 120879



Спасибо за нормальный понятный ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 22.9.2011, 22:45
Сообщение #19


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Что-то мне думается, что в рабочке у них дай бог преднастройки стоят... ни нагрузок нишиша, поставят на стоячки они рпд, актиком прикроют, сдадут домик летом, а зимой жильцы пораскручивают термоголовы, тсж снесет рпд-шки по жалобам жильцов, а потом будет новая тема как наладить со.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 22.9.2011, 23:12
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Вдогонку. При установке одного регулятора перепада давления на весь стояк с квартирными теплосчётчиками:

- у кого то радиаторные терморегуляторы прикрылись по какой-либо причине (более низкая уставка, наплыв гостей, раньше солнце в окна начинает светить...) - теплоноситель перераспределился к соседу, вызывая перегрев, пока спустя какое то время, зависящее от инерционности термоголовки, не среагируют на это терморегуляторы соседа. Нужны ли соседу эти перетопы, регистрируемые его теплосчётчиком?

- Ухудшается авторитет радиаторного терморегулятора - в циркуляционный контур каждого отопительного прибора при такой установке регулятора перепада давления входят сетчатый фильтр и теплосчётчик, на которых теряется большая часть располагаемого перепада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SOROS
сообщение 23.9.2011, 7:01
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 7.9.2011
Из: Ханты Мансийск
Пользователь №: 120879



СОГЛАСЕН
но что посоветуйте тогда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 23.9.2011, 10:29
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



1. Выбрасываете все ASV.
2. На каждый квартирный контур ставите балансировочник.
3. На стояки - тоже только балансировочник+фильтр.
Единственная проблема - надо считать преднастройки.
Все дешевле выйдет.
Возражение - при закрытии клапанов в одной квартире возрастет нагрузка на другую.
Ответ на возражение - сопротивление балансировочника зависит от расхода квадратично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 23.9.2011, 11:26
Сообщение #23


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(msi @ 23.9.2011, 11:29) *
Ответ на возражение - сопротивление балансировочника зависит от расхода квадратично.

Типа поумничал. Делаешь статичную систему, тогда снимай термоголовки будет стабильная работа стояка а перетоп и недотоп нихай жильцы решают сами меняя теплосъем с приборов форточками.
И еще подумай о том, что это застройщик который взял тендер не рассчитав и теперь строит хреновую систему вместо той что по проекту.

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 23.9.2011, 11:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 23.9.2011, 11:40
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(ivan-l-ing @ 23.9.2011, 12:26) *
Типа поумничал. Делаешь статичную систему, тогда снимай термоголовки будет стабильная работа стояка а перетоп и недотоп нихай жильцы решают сами меняя теплосъем с приборов форточками.
И еще подумай о том, что это застройщик который взял тендер не рассчитав и теперь строит хреновую систему вместо той что по проекту.

Друг мой, свое мнение о я уже высказал выше.
Я предложил способ удешевления с минимальными негативными последствиями.
Для возражения по существу Вы должны были бы привести хотя бы % удорожание для соседей в том случае, когда их же опять-таки соседи любят попрохладнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 23.9.2011, 12:13
Сообщение #25


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(msi @ 23.9.2011, 12:40) *
Я предложил способ удешевления с минимальными негативными последствиями.
Для возражения по существу Вы должны были бы привести хотя бы % удорожание для соседей в том случае, когда их же опять-таки соседи любят попрохладнее.

Удешевление это если система система не изменит своих свойств и способностей т.е. более дешевые аналоги такой же функциональности, а это не удешевление, а изменение системы требующее ее полного перерасчета. Вот допустим работает стояк на перепаде в метр значит нижние термостаты работают на перепаде в 0,8, а верхние на перепаде в 0,2 и чтобы преднастройкой не убить ход термоголовы полностью надо глушить нижние балансирами в подаче, тогда хоть толк от голов останется, а чем больше ход штока тем больший расколбас головы устроят в стояке, если не стабилизировать перепады в стояке то колбасить будет всю систему. Если стояк будет прыгать по пропуску в пределах 200литров в час это еще ниче, а на ветке небось стояков 5 есть уже тонна и что будет с располагаемым давлением на близлежащих стояках к итп
"1. Выбрасываете все ASV." хотя я только за, эт значит работы в ближайшем будущем не убавится)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 23.9.2011, 12:26
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Das ist fantastisch!
Термоголовы тоже преднастраиваются. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.9.2011, 12:52
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В ИТП насос с частотником на dP=const; магистрали и стояки больших диаметров чтоб изменение падения давления на них при колебаниях расхода было бы менее 10% и тогда никаких балансовых..... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 23.9.2011, 13:12
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(jota @ 23.9.2011, 13:52) *
В ИТП насос с частотником на dP=const; магистрали и стояки больших диаметров чтоб изменение падения давления на них при колебаниях расхода было бы менее 10% и тогда никаких балансовых..... biggrin.gif

На стояках!
А поквартирные балансировочники таки нужны. Просто потому, что квартиры разные.

Сообщение отредактировал msi - 23.9.2011, 13:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 23.9.2011, 13:25
Сообщение #29


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(msi @ 23.9.2011, 13:26) *
Термоголовы тоже преднастраиваются. smile.gif

Вы видать ваще не поняли что я написал
Цитата(jota @ 23.9.2011, 13:52) *
магистрали и стояки больших диаметров чтоб изменение падения давления на них при колебаниях расхода было бы менее 10% и тогда никаких балансовых..... biggrin.gif

И отопить регистрами

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 23.9.2011, 13:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 23.9.2011, 13:55
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(ivan-l-ing @ 23.9.2011, 14:25) *
Вы видать ваще не поняли что я написал

И отопить регистрами

Я-то все понял. А то, что Вы напуржили - Das ist fantastisch!
Представил себе одновременное хлопание всех головок на всех приборах пяти стояков... За исключением самого первого smile.gif Ну-ну. Да здравствует Данфосс!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 23.9.2011, 14:10
Сообщение #31


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(msi @ 23.9.2011, 14:55) *
Представил себе одновременное хлопание всех головок на всех приборах пяти стояков... За исключением самого первого smile.gif Ну-ну. Да здравствует Данфосс!

Друк, ты так ничего и не понял, я тебе про динамику, ты мне про статику)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 23.9.2011, 14:50
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(ivan-l-ing @ 23.9.2011, 15:10) *
Друк, ты так ничего и не понял, я тебе про динамику, ты мне про статику)))

unsure.gif
Угу. Охренительная динамика системы отопления Мэ/Жо во дворе.

Сообщение отредактировал msi - 23.9.2011, 14:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 23.9.2011, 23:15
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



По картинке в стартовом посте:
1. Уж что можно убрать, так это шаровые краны перед гребёнками, потому как у ASV и так есть запорная функция.
2. А что изображено стоящими за ASV-M двумя квадратиками, соединёнными одной линией? Если тепловой счётчик, то его надо поменять местами с ASV-M.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 23.9.2011, 23:52
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(msi @ 23.9.2011, 11:40) *
... % удорожание для соседей в том случае, когда их же опять-таки соседи любят попрохладнее.


Перетопы при таких "экономичных" (для кого?) решениях возникают не при постоянной бодрящей прохладе у соседа, а при появлении у него теплоизбытков, на которые отреагируют его терморегуляторы, уменьшая проток теплоносителя через приборы отопления. Или в момент установки соседом на термоголовках (например при уходе на работу) пониженного значения, с тем же эффектом. В этот момент через ваши приборы отопления будет проходить большее количество теплоносителя, чем необходимо. Сколько это будет длиться - зависит от инерционности ваших термостатических элементов, которые со временем отреагируют на повышение температуры воздуха в ваших помещениях. Насколько помню, цена вопроса (удорожание за счёт перетоков от соседей) для газоконденсатных заявлялась на уровне 2-4%. Для жидкостных, вероятно, раза в полтора больше.
Ещё один аспект - радиаторный терморегулятор изначально задумывался как устройство для поддержания постоянной температуры в помещении, то бишь комфорта. Ни куда это предназначение не делось, просто в связи с повышением стоимости энергии стала актуальной и возможность экономии. Жилец квартиры заплатил не только за будущую экономию, но и за комфорт, который автоматические терморегуляторы должны ему обеспечить, не стоит об этом забывать. Но для нормальной работы терморегуляторов должны быть созданы соответствующие условия. На стадии монтажа эти условия старательно пытаются похерить, вздымая лозунг - "вариант по экономнее!" Но, пардон, когда считалась стоимость квадратного метра жилой площади, она ведь считалась исходя из запроектированного. И денюжки соответствующие с владельцев квартир получены. Если это так, и "сэкономленные" при изменении системы не будут возвращены конечным плательщикам с разъяснением минусов такой "экономии", то топикстартер просто спрашивает совета, как ему незаметнее надуть владельцев квартир.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SOROS
сообщение 24.9.2011, 15:38
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 7.9.2011
Из: Ханты Мансийск
Пользователь №: 120879



Резковато конечно сказано!
Но что делать когда режут бюджет перебрасывая средства на другие более "важные" направления!
Плюс стандартное российское кидалово субподрячика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 24.9.2011, 23:30
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(SOROS @ 24.9.2011, 15:38) *
...Но что делать когда режут бюджет перебрасывая средства на другие более "важные" направления!
Плюс стандартное российское кидалово субподрячика


Что на это отвечают покупатели квартир? Или их участники "оптимизации" стараются держать в счастливом неведении?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 24.9.2011, 23:50
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Вы субподрядчик в этом процессе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SOROS
сообщение 25.9.2011, 6:38
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 7.9.2011
Из: Ханты Мансийск
Пользователь №: 120879



Да субподрядчик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 25.9.2011, 9:56
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Хотите уменьшить стоимость этого ховна раза в 3?
Делайте, как советуют Jota и msi.
И все будет работать, и не слушайте визжащих.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 25.9.2011, 10:32
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Вероятно, картинка такая: у вас на руках подписанный в работу проект с автоматическими регуляторами перепада давления на вводе в каждую квартиру. Так же есть договор с Генподрядчиком на поставку материалов, оборудования и их монтаж, согласно сметы, составленной на основе проекта. В этой смете регуляторы перепада и их монтаж учтены.
От Генподрядчика исходит инициатива сэкономить на капвложениях или ваша задумка?
Если задумка ваша, то посчитайте для себя стоимость ручных балансировочников на вводе в каждую квартиру и на каждый стояк, стоимость их настройки (или у вас такая работа - бесплатное приложение?), время на эту настройку, стоимость прибора для настройки. Не забывая при этом, что существенно ухудшаете работу системы.
Если от Генподрядчика, то обычно инициатива жёстко или мягко, но высказывается не конкретно, а обтекаемо, и вроде как и не инициатива (назначение на будущее козла отпущения). Что то вроде "Проектировщики накручивают что надо и что не надо, но вы же специалисты, ну ка придумайте что-нибудь поэкономнее". Бабло срубит Генподрядчик, а за работу, не монтажную, а системы, более худшую, чем при проектном решении, отвечать назначены вы. Если просунете без согласования с проектировщиком. Да и согласование проектировщиком не панацея от возмущённых жильцов. "Вы ж специалисты". И, кстати, что говорит проектировщик?
Если вы хотите выполнить проектное решение, то показывайте Генподрядчику не свои "плюсы-минусы", а его. Ваши интересы ему до лампочки, ему надо обоснование - почему он должен отказаться от того, чтобы хапнуть на внесении изменений в систему отопления. Тот же расчёт покажет, что овчинка для Генподрядчика выделки то особо не стоит, на фоне всех капзатрат на строительство, зато будет иметь репутацию строителя, в домах которого жильцы проблем с системой отопления не имеют.

Сколько квартир на стояке, сколько этажей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 25.9.2011, 10:54
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



упс, вопрос правильнее: сколько квартир на этаже, сколько стояков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SOROS
сообщение 25.9.2011, 11:48
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 7.9.2011
Из: Ханты Мансийск
Пользователь №: 120879



квартир на этаже 3
подьездов 9
стояков в подьезде 3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 26.9.2011, 11:43
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(msi @ 25.9.2011, 10:56) *
... Делайте, как советуют Jota и msi....

Жестко и безвариантно. Но, согласитесь, правильно.
Хотите выбросить автоматическую балансировку - сами заботьтесь о минимизации гидравлического влияния "соседей" друг на друга. Для чего Jota и советовал неоднократно - уменьшите сопротивление в подводящих трубопроводах: "Система будет работать сносно если стояк завышенного диаметра".

К слову, Ваше дополнение, ivan-l-ing, про регистры неадекватно.
Цитата(ivan-l-ing @ 23.9.2011, 14:25) *
И отопить регистрами

Наверное Вы просто ответили не задумываясь. Я поясню, хотя это в пояснениях не нуждается. Снижение гидравлического сопротивления в стояках не самоцель, если Вы одновременно снизите сопротивление нагрузки (регистры) - ситуация вернется, извините, взад. Задача: минимизация изменения входных перепадов на потребителях решается либо автоматическими клапанами, либо, как здесь предложено, уменьшением диапазона изменения сопротивления стояков. Еще раз простите за примитив.

Безусловно
Цитата(msi @ 23.9.2011, 11:29) *
... Единственная проблема - надо считать преднастройки....

но разве это проблема? это всего-лишь работа, к тому же не самая сложная, примерно 1 р.день, от силы.

Цитата(msi @ 23.9.2011, 14:12) *
... А поквартирные балансировочники таки нужны. Просто потому, что квартиры разные.

и еще для того, чтобы не услышать от наладчиков, что они про Вас думают....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 26.9.2011, 13:44
Сообщение #44


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(v-david @ 26.9.2011, 12:43) *
Наверное Вы просто ответили не задумываясь. Я поясню, хотя это в пояснениях не нуждается. Снижение гидравлического сопротивления в стояках не самоцель, если Вы одновременно снизите сопротивление нагрузки (регистры) - ситуация вернется, извините, взад. Задача: минимизация изменения входных перепадов на потребителях решается либо автоматическими клапанами, либо, как здесь предложено, уменьшением диапазона изменения сопротивления стояков. Еще раз простите за примитив.

Мать честная, вы мне прям глаза открыли
Цитата(v-david @ 26.9.2011, 12:43) *
но разве это проблема? это всего-лишь работа, к тому же не самая сложная, примерно 1 р.день, от силы.

9 этажей пусть по 3 клапана на квартиру - 27 на стояк * 3 на подъезд 81 * 9 подъездов 729 ну и как вы думаете штука термоголов не будут колбасить всю систему и друг друга? Нормально все спроектировано с необходимой и достаточной арматурой для гидравлической устойчивости системы, а в данной, если переходить на статику, то и термоголовками систему не оборудовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 26.9.2011, 19:33
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Спроектировано как, нормально или нет, - не знаю, всего проекта не вижу. Скорее всего проект "докризисный", когда деньги другие были и надо было все "по-быстрому": спроектировать, построить и, главное, продать. Я называю ту эпоху эпохой "leno-BD" (по 300 евро за юнит - и ничего). Мозг не нужен, лепи быстрее! Ну или проект был под shall and core, что мало вероятно, отопление все-таки.
Видно судьба мне сегодня прописные истины повторять, это я про 729 приборов. Аргумент "будут колбасить всю систему и друг друга" автор скорее всего привел сгоряча в пылу дискуссии. В данном варианте это скорее плюс, чем минус, чем больше оконечников, тем среднестатистически стабильнее система, а учитывая тепловую инерцию здания и подавно. И даже если полсотни термоголовок сразу отключатся (или наоборот) в общей массе это будет малозаметно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 26.9.2011, 19:44
Сообщение #46


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



складается впечатление что ни пнр ни эксплуатацию со с головами никто и в глаза не видел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.9.2011, 19:53
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Есть решение проще и дешевле
http://www.metoil.ru/santech/armatura/ta/458_1072/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 26.9.2011, 20:01
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
Автоматический регулятор перепада давления с постоянной настройкой
Настройка перепада давления (12 /15 / 20 / 40 / 60 / 100 kPa)
Монтаж на обратном трубопроводе
(импульсная трубка входит в комплект)
Тогда и "напарник" нужен или иной способ взять "импульс". Но знать, что ставить из 12 /15 / 20 / 40 / 60 / 100 kPa как "контролируемый контур" .
Ну и будет ли погашена разность контуров по стояку (из квартир образован который). И как стояки (их три в подъезде и всего 27) меж собой они "чем" увзазаны относительно ввода от ТП?

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 26.9.2011, 20:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 26.9.2011, 20:46
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



9 этажный дом
квартир на этаже 3
подъездов 9
стояков в подъезде 3

Увязка в две ступени:
1. На "стояке" - 9 квартир = 9 контуров которые надо гидравлически уровнять арматурой у каждой квартиры. По задумке автора проекта парой ASV-M/ASV-i
2. 27 стояков имеют "Ноги" (узлы присоединения стояков к магистрали) и "ноги" имеют арматуру, чтоб эти стояки "уровнять меж собой" ?

Могло и быть решение:
парой ASV-M/ASV-i у квартир которые "гасится разность" сразу относительно Теплового Пункта, то есть выравниваются одно ступенчато сразу все квартиры - 9х3Х9=243 контура.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 26.9.2011, 20:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 26.9.2011, 21:17
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



 
Цитата(v-david @ 26.9.2011, 18:33) *
И даже если полсотни термоголовок сразу отключатся (или наоборот) в общей массе это будет малозаметно.

А если полтысячи? Ну например, солышко в окна засветило, а дом фасадами на север и юг ориентирован, да окна витражные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 26.9.2011, 21:21
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Не знаю. Вариантов масса, я бы подключил стояки "Тихельманом" и не ставил бы вот это http://www.metoil.ru/santech/armatura/ta/458_1072/, ну дорогие они все равно. Сами стояки бы "разжал" и угомонился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 26.9.2011, 22:12
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(jota @ 26.9.2011, 19:53) *
Есть решение проще и дешевле
http://www.metoil.ru/santech/armatura/ta/458_1072/


А чем именно проще?

Цитата(Kult_Ra @ 26.9.2011, 20:46) *
...По задумке автора проекта парой ASV-M/ASV-i...


Это если на название темы смотреть. Если на чертёж автора, то парой ASV-P + ASV-M.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.9.2011, 23:01
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Гена @ 26.9.2011, 22:12) *
А чем именно проще?

1. дешевле нерегулируемый
2. ненужен опорный балансовый, достаточно гнездо для импульса или шаровой с дренажным вентилем
3. не будут крутить всякие любители
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 27.9.2011, 6:34
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



ASV-P + ASV-M. если - тогда уж только контуры (9) внутри стояка - заводская (фискированая) настройка ASV-P 10 000 Па

"Решений" всегда много! Часть из них система "выдержит"! Что-то окажется лучше для жизни СО, что-то хуже. Что-то даже смертельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantazer
сообщение 27.9.2011, 10:19
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97924



Цитата(jota @ 27.9.2011, 2:01) *
1. дешевле нерегулируемый
2. ненужен опорный балансовый, достаточно гнездо для импульса или шаровой с дренажным вентилем
3. не будут крутить всякие любители


1. ASV-P, изображённый на схеме вопрошающего, нерегулируемый, с фиксированной настройкой на 10 кПа.
2. На той же схеме точка отбора импульса - запорный клапан ASV-M. Он не балансировочный.
3. Настройки у обоих клапанов нет, но у девайса от ТА запорной функции, судя по его виду, нет, а у ASV-P есть - не надо ставить дополнительную запорную арматуру на подключение обратки квартиры к стояку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 27.9.2011, 10:31
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Упс, предыдущий комментарий под ником fantazer - мой. Недавно принятый на работу инженер зарегистрировался с рабочего компьютера, а я не заметил, что зашёл под его ником. Извините.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 14:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных