перевод водогрейного котла нр 18 на газ, 3 котла на угле отапливают школу и дают гвс необходимо перейти на газ |
|
|
|
20.9.2011, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.8.2011
Пользователь №: 119913

|
Доброго времени суток уважаемые специалисты. по заданию мне необходимо перевести котлы с угля на газ. Газ за забором проходит.посчитать рентабильность перевода.хочу добавить доп пов-ть нагрева и перегородки в газаходе.Горелки поставлю АБГ-Г-Д0,8Д.не могу определиться с дымососом(кол-во и марка) и нужен ли вентилятор. Спасибо за помощь.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
20.9.2011, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6376
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Vitya12.10 @ 20.9.2011, 15:46)  Доброго времени суток уважаемые специалисты. по заданию мне необходимо перевести котлы с угля на газ. Газ за забором проходит.посчитать рентабильность перевода.хочу добавить доп пов-ть нагрева и перегородки в газаходе.Горелки поставлю АБГ-Г-Д0,8Д.не могу определиться с дымососом(кол-во и марка) и нужен ли вентилятор. Спасибо за помощь. Котел для школы. Опуская все остальные вопросы, я бы поставил на ваш котел инжекционную горелку БИГ, дешево и сердито. На Вашем котле возможна работа без дымососа и вентилятора, стоит три копейки надежная и простая, почти никакой регулировки.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 20.9.2011, 15:50
|
|
|
|
|
20.9.2011, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
Цитата(CNFHSQ @ 20.9.2011, 16:42)  Котел для школы. Опуская все остальные вопросы, я бы поставил на ваш котел инжекционную горелку БИГ, дешево и сердито. На Вашем котле возможна работа без дымососа и вентилятора, стоит три копейки надежная и простая, почти никакой регулировки. БИГ не пойдет по-моему, будет пол котла работать. надо длинное пламя. горелку не обязательно вентиляторную как АБГ, можно например инжекционную ИГК. Дымосос не нужен, если тяги трубы достаточно
|
|
|
|
|
20.9.2011, 22:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
А как планируете добавить поверхность нагрева, он же, я чаю, сварной, не секционный? Ох и накипи наверное в вашем котле- жуть!
|
|
|
|
|
21.9.2011, 0:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
у этого котла паспортный КПД не менее 70 %  надо сносить их нахер и ставить жаротрубные котлы. и это быстро окупится.
|
|
|
|
|
21.9.2011, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(lentyai @ 21.9.2011, 1:28)  у этого котла паспортный КПД не менее 70 %  надо сносить их нахер и ставить жаротрубные котлы. и это быстро окупится. Ну, КПД скорее не более 70 %. За жаротрубниками потянется нормальная ХВО, удорожание проекта, изменение тепломеханики котельной и т.д., быстро не окупится. НР - 18 тоже "не айс", тут очень тщательно посчитать надо. По поводу горелок, я оператором начинал с этих котлов, марку горелки не помню, а выглядела она как кастрюля D около 300 мм, из нутра в сторону топки торчало штук восемь сопел, воздух регулировался по цвету факела обечайкой с кастрюльными же ручками. Такая "горелка" сейчас вряд ли прокатит.
|
|
|
|
|
21.9.2011, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 19050

|
Только учтите Снип котельные установки "1.8. Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц, поликлиник, санаториев и учреждений отдыха." Котельная пристроенная или нет? Просто так на газ без проекта и экспертизы пром. безопасности не переведете.
|
|
|
|
|
21.9.2011, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.8.2011
Пользователь №: 119913

|
Котел секционный,на заднюю стенку планирую добавить доп экраны. У котлов реальный КПД 47%,при переводе на газ вырастет до 85. Сравнивал горелки БИГ, ИГК, АБГ и G5 виспут пришел к выводу что АБГ лучше по цена/показатели работы горелки(не нужен вентилятор). Котлы работали же 30 лет без водоподготовки, хотя может придется что то добавлять в подпиток от накипи. Котельная-отдельно стоящее здание или около него ГРП или на входе на территорию школы.
|
|
|
|
|
21.9.2011, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
НР-18 с горелкой БИГ
WW_013.jpg ( 586,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 75
WW_018.jpg ( 573,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 48
WW_027.jpg ( 567,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 52НР-18 с какой-то другой горелкой
110520111030.jpg ( 779,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 60
110520111020.jpg ( 842,01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 70
Сообщение отредактировал shadow - 21.9.2011, 13:45
|
|
|
|
|
21.9.2011, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
110720111203.jpg ( 957,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 63
|
|
|
|
|
21.9.2011, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
30 лет без ХВО, это сильно. Какая у Вас жесткость исходной воды?
|
|
|
|
|
21.9.2011, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.8.2011
Пользователь №: 119913

|
котлы на угле, вода из центрального водопровода
|
|
|
|
|
21.9.2011, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Vitya12.10 @ 21.9.2011, 18:12)  котлы на угле, вода из центрального водопровода А рация на танке.
|
|
|
|
|
22.9.2011, 5:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Водоподготовка в одной из котельных
110520111034.jpg ( 858,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 45
|
|
|
|
|
22.9.2011, 8:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(shadow @ 22.9.2011, 6:19)  Водоподготовка в одной из котельных
110520111034.jpg ( 858,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 45Это, что за ''зверь''?
|
|
|
|
|
22.9.2011, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Аппараты противонакипного и противокоррозионного омагничивания. Даже есть какой-то эффект :-)
|
|
|
|
|
22.9.2011, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6376
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Галиев @ 21.9.2011, 11:11)  из нутра в сторону топки торчало штук восемь сопел, воздух регулировался по цвету факела обечайкой с кастрюльными же ручками. Такая "горелка" сейчас вряд ли прокатит. Если торчат сопла , это на один год потом отгорают и нужно наваривать. Устанавливать нужно по проекту с керамическим тоннелем. Сама горелка дешевая 8 трубок с 4 отверстиями. Горелки даже сами делали, причем работали с альфой 1,04. Воздух регулировать не надо 100% инжектируется. Разряжение- как обычно шибером.
|
|
|
|
|
22.9.2011, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844

|
Цитата(Галиев @ 21.9.2011, 11:11)  По поводу горелок, я оператором начинал с этих котлов, марку горелки не помню, а выглядела она как кастрюля D около 300 мм, из нутра в сторону топки торчало штук восемь сопел, воздух регулировался по цвету факела обечайкой с кастрюльными же ручками. Такая "горелка" сейчас вряд ли прокатит. Вообще то на таких "кастрюлях" вся нефтепереработка, и такие горелки производятся до сих пор. Только сопла не одинарные, а из кольцевого коллектора в топку выходят 6-8 стволов, на конце ствола наконечник с шестью и более отверстиями под углом к потоку воздуха. Работают надежно и долговечно, но воздух надо регулировать в зависимости от нагрузки (хотя там этим особо не заморачиваются, открывают сразу полностью).
|
|
|
|
|
22.9.2011, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6376
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Артем Самара @ 22.9.2011, 15:19)  Вообще то на таких "кастрюлях" вся нефтепереработка, и такие горелки производятся до сих пор. Только сопла не одинарные, а из кольцевого коллектора в топку выходят 6-8 стволов, на конце ствола наконечник с шестью и более отверстиями под углом к потоку воздуха. Работают надежно и долговечно, но воздух надо регулировать в зависимости от нагрузки (хотя там этим особо не заморачиваются, открывают сразу полностью). А как эти горелки называются? Кстати цена горелки БИГ 2-8 или БИГм 1-4 всего 7 т. р.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 22.9.2011, 15:21
|
|
|
|
|
23.9.2011, 6:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844

|
Разные есть, конструкция схожа. ГДК-0,6, ГУЖ-1,5, ГП-2,5, ГКС-4, ГМГД-1,6 и т.д. и т.п. Это лишь часть из тех, с которыми приходилось иметь дело. Цитата(CNFHSQ @ 22.9.2011, 16:13)  Кстати цена горелки БИГ 2-8 или БИГм 1-4 всего 7 т. р. А вот с БИГ работать не приходилось, слышал у них сопла газовые горят, едва на сезон хватает? У нас НР18 встречался с подовой горелкой, но сейчас это уже не вариант.
|
|
|
|
|
23.9.2011, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6376
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Артем Самара @ 23.9.2011, 7:34)  А вот с БИГ работать не приходилось, слышал у них сопла газовые горят, едва на сезон хватает? У нас НР18 встречался с подовой горелкой, но сейчас это уже не вариант. Форкамерные горелки среднего давления неплохие , приличные избытки, но требуют квалифицированного исполнения. При правильном монтаже БИГ могут работать неограниченно долго, Когда обмуровка сделана неправильно- сгорают, но сдесь никаких премудростей. требуется набивка между трубок и тоннель глубиной 10 см (утоплены в кладку на 10 см.)
|
|
|
|
|
27.9.2011, 4:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.8.2011
Пользователь №: 119913

|
Спасибо,что уделили мне внимание
|
|
|
|
|
28.9.2011, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.8.2011
Пользователь №: 119913

|
Как поменяется сопротивление газового тракта при переводе с твердого топлива на газообразное?
|
|
|
|
|
28.9.2011, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6376
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Если у вас циклоны, то сопротивление уменьшится, если нет останется прежним , если труба и газоход будут прежние.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.9.2011, 15:05
|
|
|
|
|
28.9.2011, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
Цитата(CNFHSQ @ 23.9.2011, 17:34)  Форкамерные горелки среднего давления неплохие , приличные избытки, но требуют квалифицированного исполнения. При правильном монтаже БИГ могут работать неограниченно долго, Когда обмуровка сделана неправильно- сгорают, но сдесь никаких премудростей. требуется набивка между трубок и тоннель глубиной 10 см (утоплены в кладку на 10 см.) главное завести специальную лопатку. когда начинает гореть внутри горелок - проводишь лопаткой, они гаснут и зажигаются уже в топке. и делать это надо регулярно
|
|
|
|
|
29.9.2011, 5:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
НР-18 с подовой горелкой
280920111230.jpg ( 478,27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 41
|
|
|
|
|
29.9.2011, 6:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(lentyai @ 28.9.2011, 23:24)  главное завести специальную лопатку. когда начинает гореть внутри горелок - проводишь лопаткой, они гаснут и зажигаются уже в топке. и делать это надо регулярно  Дык, после угля лопат осталось... На газовый век хватит. И дополнительный контрольный электрод, как проскок пламени произошол, оператору по горбу лопатой на!
|
|
|
|
|
29.9.2011, 7:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6376
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(lentyai @ 28.9.2011, 23:24)  главное завести специальную лопатку. когда начинает гореть внутри горелок - проводишь лопаткой, они гаснут и зажигаются уже в топке. и делать это надо регулярно  Форкамерная горелка это инжеционная, а подовая диффузионная. Форкамерная выкладывается по шаблону отверстие строго по центру колодца и ниже на 7 см. Последнюю котельную в этом году закрыли горелка 15 лет без ремонта. Подовая давно уже бы сгорела.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 29.9.2011, 7:16
|
|
|
|
|
27.1.2021, 20:49
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(CNFHSQ @ 29.9.2011, 7:12)  Форкамерная выкладывается по шаблону отверстие строго по центру колодца и ниже на 7 см. Между кирпичами и верхом трубы - 7 см? Не многовато?
|
|
|
|
|
27.10.2021, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6376
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(tiptop @ 27.1.2021, 20:49)  Между кирпичами и верхом трубы - 7 см? Не многовато? Это про среднее давление, Пгоследнюю выкладывали 25 лет назад. Как вовремя я зашел
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|