Столовая ВК, Помогите разобраться пожалуйста. |
|
|
|
21.9.2011, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2010
Пользователь №: 60151

|
Доброго времени суток коллеги! Помогите разобраться, кроме Вас не кому мне помочь. Делаю проект ВК столовой, есть масса вопросов (оформление не смотрите): 1. Канализация должна быть раздельной К1, К3? (выпуск из здания один по заданию); 2. Нужны ли КНС? (сеть длинная получается); 3. Одного ЖУ достаточно? (или на улице поставить?); 4. Холодную воду правильно, что закольцевал? (может надо повысители какие?); И вообще, я правильном направлении иду? Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Andrejbar - 21.9.2011, 17:53
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
22.9.2011, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Делаю проект ВК столовой, есть масса вопросов (оформление не смотрите): стараюсь, но глаз дергается... Цитата 1. Канализация должна быть раздельной К1, К3? (выпуск из здания один по заданию); Сети раздельные, выпуски тоже. Цитата 2. Нужны ли КНС? (сеть длинная получается); Вопрос просто убивает... Чесслово... Вы бы это.. как-нить уклоны и отметки там посмотрели бы и в общем... подумали... Цитата 3. Одного ЖУ достаточно? (или на улице поставить?); Во-первых уверены что он вообще нужен? Во-вторых в здании он точно не нужен. Цитата 4. Холодную воду правильно, что закольцевал? (может надо повысители какие?); .... Цитата И вообще, я правильном направлении иду? Без обид, но вам рано проектировать... Почитайте нормативку по общепиту, посмотрите готовые проекты... и госты на оформление тоже...
|
|
|
|
|
23.9.2011, 1:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2010
Пользователь №: 60151

|
1. С глазом все в порядке, спасибо за беспокойство. 2. Посчитаю. 3. ЖУ ставить буду в здании. 4. Закольцовывать пока не буду. Потери посчитаю. Про оформление я говорил выше. Без обид, но не вам судить рано или поздно. Тем не менее спасибо.
|
|
|
|
|
23.9.2011, 7:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата 1. С глазом все в порядке, спасибо за беспокойство. МОй дергался, когда смотрел на чертежи. Цитата 3. ЖУ ставить буду в здании. Цитата Без обид, но не вам судить рано или поздно. Ну-ну... не мне.. Вы элеметарных вещей не знаете. Повторюсь, есть нормативка по вашей теме. Ознакомтесь (внимательно прочитайте), а то наделаете...того что делаете.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 23.9.2011, 7:11
|
|
|
|
|
23.9.2011, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Выпуска конечно 2, жироуловитель на системе К3, не смотря на то, что существует таковые для установки внутри здания- в Вашем проекте должен быть снаружи (наши нормы запрещают размещать внутри). Чем меньше выпусков - тем глубже зароетесь в землю, тем сложнее будет в будущем проводить ремонтные работы, при этом конечно - масса прочисток "в лючках". Что касается КНС мы не знаем ваших технических условий (глубину колодца в который будете подключаться и расстояния до него). На схеме есть ИТП... на плане не нашел... Что с обраткой?
|
|
|
|
|
23.9.2011, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
с обраткой у него все в порядке. низя ее, максимум на магистралях при больших объемах...
|
|
|
|
|
23.9.2011, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
 Канализация по периметру здания  . Это даже не песочница.
|
|
|
|
|
23.9.2011, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
об этом и речь... грустно что такие объекты дают людям вообще без опыта...
|
|
|
|
|
23.9.2011, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2010
Пользователь №: 60151

|
Коллеги, давайте по теме пожалуйста. Разберусь, куда я денусь. Посмотрите, подскажите.
Прикрепленные файлы
1212.pdf ( 81,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 106
|
|
|
|
|
23.9.2011, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Про вентилицию сетей К1, К3 забыли, или принципиально делать не хотите?
|
|
|
|
|
23.9.2011, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2010
Пользователь №: 60151

|
Цитата(aminopower @ 23.9.2011, 12:46)  Про вентилицию сетей К1, К3 забыли, или принципиально делать не хотите?  Спасибо, учту.
|
|
|
|
|
23.9.2011, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
это от лукавого...
|
|
|
|
|
23.9.2011, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2010
Пользователь №: 60151

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 23.9.2011, 12:48)  это от лукавого... Кроме уже слегка надоевшей критики (в области моего опыта работы в данном направлении) можете сказать что-нибудь по существу от увиденного файлика?
|
|
|
|
|
23.9.2011, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
А вы вообще знаете, что такое нормативный уклон? Ой, да там ещё и архитектор гениальный: ИТП со щитовой вместе сделал.
|
|
|
|
|
23.9.2011, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Andrejbar @ 23.9.2011, 12:57)  Кроме уже слегка надоевшей критики (в области моего опыта работы в данном направлении) можете сказать что-нибудь по существу от увиденного файлика? по существу - жуть. Сэс в эту столовую как на работу ходить будет, жироуловитель - на улицу.
|
|
|
|
|
23.9.2011, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2010
Пользователь №: 60151

|
Цитата(Сантех10 @ 23.9.2011, 13:06)  А вы вообще знаете, что такое нормативный уклон? Ой, да там ещё и архитектор гениальный: ИТП со щитовой вместе сделал. С уклонами разберусь, понял. Пообщаюсь с архитекторами. В идеале буду настаивать на втором сдвоенном выпуске канализаций в правом нижнем углу аксонометрий, что бы каждую схему разделить на две.
|
|
|
|
|
23.9.2011, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
|
|
|
|
|
23.9.2011, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
по существу увиденного файла могу сказать следующее-посмотрите гост на оформление,на ваши УМ. смотреть не возможно. прочитайте санпин, и уберите жу из здания,смысл спрашивать и не исправлять? ну и про общие принципы проектирования вк стоит напомнить. посмотрите готовые проекты. да и ваша супер длинная сеть к1 забавит. подумайте об уклоне...
|
|
|
|
|
23.9.2011, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Сантех10 @ 23.9.2011, 13:18)   неа, не обижусь
|
|
|
|
|
23.9.2011, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2010
Пользователь №: 60151

|
Это-эскз, оформление займусь позже. ЖУ там большой нужен (на 2200 блюд), такой только на улице ставить. Могу ли я пройти канализацией К1, К3 под полом холодильной камеры?
|
|
|
|
|
23.9.2011, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2010
Пользователь №: 60151

|
Цитата(Сантех10 @ 23.9.2011, 13:18)  Благодарю!
|
|
|
|
|
23.9.2011, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
У Young практически идеальный проект, можно сказать образцово-показательный =) Приятно было посмотреть=)  Не хватает только таблицы по технологическому оборудованию с расходами и характеристиками на листе общих данных.
|
|
|
|
|
23.9.2011, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
да. Янг молодцом.
|
|
|
|
|
23.9.2011, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Ребята, мне конечно приятно, спасибо. Хотя это было два года назад, так сказать проба пера
|
|
|
|
|
26.9.2011, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2010
Пользователь №: 60151

|
Уважаемы коллеги, не могли бы Вы ещё разок глянуть своим профессиональным взглядом мою столовую. Готов к любой критике. Спасибо!
Прикрепленные файлы
_____.pdf ( 1004,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 53
_____.pdf ( 101,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36
|
|
|
|
|
26.9.2011, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2010
Пользователь №: 60151

|
Поменялась архитектура 2-го этажа с месторасположением итп.
|
|
|
|
|
26.9.2011, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
скажите, а какой смысл в критике,если вы ничего не исправляете?это картинки а не проект. устраивает критика?
|
|
|
|
|
26.9.2011, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2010
Пользователь №: 60151

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 26.9.2011, 13:21)  скажите, а какой смысл в критике,если вы ничего не исправляете?это картинки а не проект. устраивает критика? Согласен, это-картинки пока что. Мне интересно предварительное ваше мнение по трассировке систем по зданию.
|
|
|
|
|
26.9.2011, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Andrejbar @ 26.9.2011, 13:25)  Согласен, это-картинки пока что. Мне интересно предварительное ваше мнение по трассировке систем по зданию. какой смысл пускать канализацию по периметру? вы нормативку читали? на вскидку не хватает пару трапов и поливочных кранов.
|
|
|
|
|
26.9.2011, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
у вас что от трапов и рукомойников отдельными системами канализации отводятся стоки?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 26.9.2011, 13:41
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|