На территории предприятия прокладываем надземную сеть паропровода, конденсатопровода, технологических трубопроводов на низких опорах по заданию заказчика. Переход через дорогу осуществляем по пролетным строениям (своего рода эстакада). Вертикальный участок при этом составляет 7-9м. Если ничего не предусмотреть, то получается довольно не приятная картина, в том числе и отрыв подвижных опор от эстакады, поэтому думаю применить наклонные подвижные опоры.
Единственное, что имею для их проектирования это книжка (см. прилагаемый файл стр.136). Может у кого то есть еще информация, или кто-то уже их применял? Мне не ясно, на каком удалении от подъема я должен начинать их применять для получения необходимого прогиба труб. А то почитав книгу (стр. 139) кажется что - расстояние от подъема, до наклонной опоры = расстоянию от наклонной опоры до подвижной опоры = рекомендуемому пролету м/у опорами.
Во всяком случае первая величина в этом равенстве , кажется мне сомнительной...
Может кто-то принимал участие в их монтаже и может сказать как в действительности это выглядит.
Сообщение отредактировал exe.34 - 24.9.2011, 20:02