> Тепловая принципиальная схема газовой котельной, 4 котла, разной мощности. Как подобрать насосы внутреннего контура
shmigos
сообщение 29.9.2011, 12:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.5.2011
Из: Москва
Пользователь №: 109249



Добрый день коллеги!
Обращаюсь за помощью, т.к. ранее с таким не сталкивался. В котельной 1-й категории устанавливается 4 котла разной мощности (1; 4,2; 2х5,2 МВт) система теплоснабжения 2-х контурная (через теплообменники). Вопрос следующий: где лучше установить насосы на внутреннем контуре
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
vaka66
сообщение 1.10.2011, 19:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168



Перед каждым котлом. Насосы будут разной мощности. Но на 4,2 и 5,2 лучше установить однотипные насосы. Таким образом можно будет легко организовать каскад, включение резервного котла при аварии горелки, не потребуется насос рециркуляции, не потребуется задвижка с электроприводом на каждый котёл. Плюс экономия на арматуре и трубах(минус как минимум 4 затвора) - насос ставить после задвижки на входе в котёл, всё равно когда насос не работает, то котёл тоже работать не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.10.2011, 21:13
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(vaka66 @ 1.10.2011, 20:54) *
Плюс экономия на арматуре и трубах(минус как минимум 4 затвора) - насос ставить после задвижки на входе в котёл, всё равно когда насос не работает, то котёл тоже работать не будет.

Задвижки не только для управления ставят, но и для ремонта оборудования. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shmigos
сообщение 7.10.2011, 13:10
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.5.2011
Из: Москва
Пользователь №: 109249



Спасибо за помощь, вот разработал схему.... Работоспособна ли?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________________________________.dwg ( 235,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 7.10.2011, 13:49
Сообщение #5


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(shmigos @ 7.10.2011, 14:10) *
Спасибо за помощь, вот разработал схему.... Работоспособна ли?

Вполне.
Если только вот:
1) Предохранительных клапанов по два должно быть. Впрочем, тут рулит пункт 5.8.2 "Правил до 115 градусов", и согласно него можно и вообще клапаны не ставить. А если ставить - я бы ставил по два.
2) Сетевые насосы К5.1 и К5.2 более уместны на обратке, до теплообменников. Меньше накипи.
3) Трехходовые клапаны лучше стоят на Т2, после теплообменников по ходу теплоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 7.10.2011, 18:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



1. Для чего на теплообменниках по 2 шт. предохранительных клапана.
2. Отсутствуют манометры на сетевых насосах и на насосах циркуляции ГВС.
3. Счетчик ВСТ-25 на установке дозирования реагентов, а далее на подпитку уже почему-то счетчик ВСТ-32.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shmigos
сообщение 10.10.2011, 12:44
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.5.2011
Из: Москва
Пользователь №: 109249



Еще один вопрос по подбору насосов котлового контура: Каким должен быть напор насоса при условии что давление подпитки 20 м.в.ст, а потери котлового контура составляют 15 м.в.ст.
В СП 41-104-2000 п.5.18 сказано:напор насосов первичного контура на 20 - 30 кПа больше суммы потерь давления в трубопроводах от котлов до подогревателя, в подогревателе и в котле.
Из этого следует что напор насоса должен быть 20 м.в.ст.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 12.10.2011, 12:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



17-18 м.вод.ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 12.10.2011, 14:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Если в потери котлового контура 15 м.вод.ст. входят потери в теплообменнике, трубопроводах, котле, арматуре и т.п., то 15 + 0,2 (0,3) = 17 (18) м.в.ст. Округляем на загрязненность теплообменников до 20 м.в.ст. Схему не смог открыть, но циркуляционные насосы лучше ставить перед котлами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 12.10.2011, 14:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



а мне не нравится как установлен трехходовой в обвязке котла. Фактически созданы перемычки: Т1.1 - шар на выходе котла - порт В 3хходового - порт А этого же клапана - шар - Т2.1. Такая установка предполагает жесткое условие: котел стал, будьте добры закройте 3хходовой по порту В. Не забудьте прописать это в алгоритме. А лучше просто перекиньте обратный клапан на выход котла (например после шара до Т1.1). Помните, что 3хходовой не является запорным?
Много вопросов по отсутствующему КИПу (кажется уже было). И еще проверьтесь на этот предмет:
СНиП 41-101-95
...
4.52 Предусматривать обводные трубопроводы для насосов (кроме подкачивающих), элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета тепловых потоков и расхода воды не допускается....

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmigor2
сообщение 12.10.2011, 15:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 107385



1. У вас ГВС со 100 проц. водозабором?
2. Может нужна установка абонентских грязевиков?
3. Зачем устанавливать 2 расширительных бака? Если можно установить 1.
4. вместо ПРЭМ-50 достаточно установить ПРЭМ-20.
5. вместо ПРЭМ-150 достаточно установить ПРЭМ-100.
6. Какой у вас объём внешнего контура отопления? Как он у вас будет заполнятся. Ду32 будет достаточно для заполнения?
7. Может необходима установка бака ГВС?
8. Вопрос про Теплообменники ГВС, вы их уже подбирали? 5-55 ; 105-80 думаю с подбором будут проблемы, слишком холодная вода на входе....
9. Нагрузку на ГВС, отопление не могли бы вы указать. Как вы будите осуществлять резервирование насосов котлового контура?(и не забываем что у вас котельная 1 категориию, замечание напишу позже)

Сообщение отредактировал dmigor2 - 12.10.2011, 15:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных