> ПИД-регулирование скваженного насоса
AAL1982
сообщение 13.10.2011, 17:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Добрый день!

Столкнулся с простой вроде задачей. Сделать на дачном участке скваженный насос с ПЧ(FR-D) и Пид регулированием по давлению. Растояние от ПЧ до насоса примерно 45 м. Но возникли вопросы, которые для меня не понятны.
1) Какой кабель использовать для соединения с насосом? Я так понимаю нужен влагостойкий.
2) Существуют ли влагостойкие кабели с экраном?
3) Нужен ли экран сдесь? Будет ли вообще ПЧ адекватно управлять с кабелем 45 м и экраном или нужно без экрана, чтобы меньше терять сигнал?
4) Можно ли перед ПЧ, поставить диф автомат? земли нет! или оно будет вышибаться из за токов утечки на такое расстояние?
5) датчик питается 24 В DC. Можно ли использовать источник 24В (клемма PC) на ПЧ, который обычно используют для подачи сигналов на дискретные входа ПЧ или нужен отдельный источник питания на 24В?
6) Если кабель будет без экрана, насколько он сильно будет влиять на показания датчика? Кабель силовой до насоса и кабели датчика встретятся только в шкафу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
DmitriyN
сообщение 13.10.2011, 21:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



1) и 2) смотрите здесь http://www.elcable.ru/product/branch/?branch=7
3) экран нужен, если ЭМ помехи могут помешать работе другого оборудования
4) перед ПЧ дифавтоматы никто не ставит - или обычный автомат или плавкие вставки
5) можно
6) используете хороший экранированный кабель для подключения датчика давления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 19.10.2011, 10:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Почему еще спросил про экранированный кабель.
нашел в интернете статью про токи в подшипниках:
"В случае неэкранированного кабеля емкость кабеля на землю и токи утечки относительно невелики, в результате чего доминирующее влияние оказывает емкость двигателя на землю. В идеальном случае паразитный ток течет на землю через корпус двигателя. Однако при некачественном заземлении в цепи появляется дополнительное сопротивление, ограничивающее ток утечки. Как следствие возрастает разность потенциалов между статором и ротором, что приводит к резкому увеличению подшипниковых токов. В этом случае срок службы подшипников и всего двигателя сокращается до нескольких часов."
В моем случае земли нет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 19.10.2011, 10:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Цитата(AAL1982 @ 19.10.2011, 11:04) *
Почему еще спросил про экранированный кабель.....
В моем случае земли нет!

В Вашем случае весь кусок кабеля, который идёт под землёй к насосу УЖЕ в экране и заземлён!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 21:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных