Решение котлового контура в каскадной установке!, Помогите, пожалуйста разобраться! |
|
|
|
18.10.2011, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 118785

|
Решения устройства котлового контура, в каскадных установках предлагаемые Viessmann и Buderus (приложение в файлах), предполагают схему с установкой подмешивающего насоса и дроссельной заслонки с эл. приводом, в варианте от Viessmann заслонка на подаче, в варианте от Buderus заслонка на обратке (где то нашел что время срабатывания заслонки должно составлять 120 сек.) Уважаемые проектировщики пожалуйста дайте квалифицированное разъяснение по данным решениям: -в каких случаях используется такая схема; -какие задачи решает заслонка и как; -в чем принципиальная разница установки заслонки на подачи или обратке; -какие именно заслонки и приводы к ним стоит применять в данных решениях???
Сообщение отредактировал Jekizzz - 18.10.2011, 12:43
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 22)
|
18.10.2011, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 23.10.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12241

|
К сожалению на все Ваши вопросы не отвечу.
У Виссмана заслонка с електроприводом используется как одна из ступеней защиты котла от низкой температуры в обратке котла, т.е. если низкая обратка и насос рециркуляции не справляется то сначала прикрываются 3-х ходовые клапаны на отопительных контурах, если и это не помогает то котел отключается от отопительных контуров именно этой заслонкой, т.е котел прогревает всю воду какая в нем есть. Про будерус не скажу не знаю. По смыслу эту задвижку лучше ставить на обратке так как более низкая температура.
Рекомендую обратится к первоисточнику - менеджерам поставщиков котлов, они должны вам все рассказать..
Сообщение отредактировал aspi - 18.10.2011, 13:05
|
|
|
|
|
18.10.2011, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
По Будерусу, насколько я понял, заслонка перекрывает поток теплоносителя через неработающий в данное время котел, дабы оный теплоноситель не охлаждался, проходя через теплообменник неработающего котла. Ну и гидравлические потери снижаются...
|
|
|
|
|
18.10.2011, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 118785

|
Спасибо за ответы to aspi, lovial!
В описаниях к схеме от Viessmann указано, что если подмешивающий насос не справляется с задачей повышения температуры обратки, то вступает в действие заслонка, при этом рекомендуемые к схеме заслонки, как я понял, либо полностью открываются, или закрываются в течении примерно 120 сек!? Но если заслонка закроется, в таком случае котел сразу же отключиться из-за достижения макс температуры! Далее сразу же начнет открыватся, какая то скачкообразная работа получается! или я чего то непонимаю!!!
|
|
|
|
|
18.10.2011, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 118785

|
По этой схеме также слышал вариант (мнение), что заслонка выступает в роли именно исполнительного механизма ,так сказать, каскадной установки. Заслонка по заданию контроллера каскада перекрывает проток в лишнем котле - тот отключатся по датчику протока, но такое мнение мне кажется не верным - отсутствие протока в котле это же аварийный случай!? При этом данная схема, вроде бы довольно распространенная и охотно применяющаяся в той же Европе, надо бы разобраться в ней поподробней!!! Сам сейчас проектирую котельную x4 котла по 3400кВт, котлы трехходовые Ferroli PREXTHERM T 3G 3400, 3-и из них рабочих, 1-н в резерве (по выполнению выложу на критику). По ходу раздумий над принципиальной схемой, встретил(нарыл) европейский проект с котлами Ferroli с применением данной схемы и начал разбираться!!! Отсканирую ее, завтро выложу!
Сообщение отредактировал Jekizzz - 18.10.2011, 14:47
|
|
|
|
|
18.10.2011, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Viessmann использует свою автоматику в которой задействована функция Thermcontrol. Клапана при этом модулируются по температуре. Для каскадной котельной без выпендронов достаточно на каждый котёл свой насос и на выходе обратный клапан.
|
|
|
|
|
18.10.2011, 20:35
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Jekizzz @ 18.10.2011, 15:29)  Далее сразу же начнет открыватся, какая то скачкообразная работа получается! или я чего то непонимаю!!! Котловой Vitotronic 100 GC1 можно настроить по-разному: " 0C:0 Без функции. Для случая однокотловой схемы, если есть заслонка. 0C:1 RL-регулирование. Плавное управление по температуре обратной магистрали (RL) с помощью трёхходового смесителя и насоса котлового контура. 0C:2 По длительности. Заслонка управляется по длительности работы привода. У заслонки должно быть определённое время хода от одного крайнего положения до другого. Положение заслонки задается и контролируется по длительностям. 0C:3 Заслонка – откр/закр. Заслонка управляется по температуре обратной линии. Если температура обратной линии ниже допустимого значения (задаётся штекером) задвижка закрыта, выше – открыта. 0C:4 Плавно с учётом температуры котла. Заслонка управляется плавно с учётом влияния температуры котла. То есть учитываются как температура обратной линии котла (является приоритетной), так и температура котловой воды. Открытие заслонки происходит при достижении минимально допустимой температуры котловой воды. В этом варианте возможны колебательные процессы. Использование такой схемы регулирования требует её практического согласования с отопительной установкой. 0C:5 Плавно. Дроссельная задвижка управляется плавно без учета влияния температуры котла по температуре обратной линии. Регулирование плавное. Рекомендуется."
Сообщение отредактировал EJIEHA - 19.10.2011, 6:53
|
|
|
|
|
19.10.2011, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 118785

|
Большое спасибо за реакцию to jota и tiptop!!! Цитата(jota @ 18.10.2011, 17:37)  Для каскадной котельной без выпендронов достаточно на каждый котёл свой насос и на выходе обратный клапан. Вопрос: На выходе обратный клапан, имеется ввиду обратный клапан на подаче от котла после перемычки с подмешивающим насосом? Я так понимаю, что самый подходящий вариант это: Цитата(tiptop @ 18.10.2011, 22:35)  0C:5 Плавно. Дроссельная задвижка управляется плавно без учета влияния температуры котла по температуре обратной линии. Регулирование плавное. Рекомендуется." В таком случае, подскажите пожалуйста, какой конкретно клапан (Ду=200 мм) и привод могу использовать!? Сам выбирал из: -Danfoss - клапан VFG, привод AMV? -Danfoss - поворотная заслонка VFY-WA (SYLAX) с электрическим приводом на 24 В; Ду=200 мм.? -Honeywell - V5421B (Tmax = 90гр., только на обратку получается), привод M6422L1003? Также выкладываю пример проекта, и стр. где написано об времени срабатывания заслонки 120 сек. P.S. Оборудование, к сожалению, у меня в проекте будет не Viessmann
Сообщение отредактировал Jekizzz - 19.10.2011, 9:20
|
|
|
|
|
19.10.2011, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Jekizzz @ 19.10.2011, 9:13)  Вопрос: На выходе обратный клапан, имеется ввиду обратный клапан на подаче от котла после перемычки с подмешивающим насосом? Сразу на выходе каждого котла, до шарового вентиля. Мне помнится, у Виссманн тоже такая схема есть....
Сообщение отредактировал jota - 19.10.2011, 9:42
|
|
|
|
|
19.10.2011, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 118785

|
Цитата(jota @ 19.10.2011, 11:40)  Сразу на выходе каждого котла, до шарового вентиля. Мне помнится, у Виссманн тоже такая схема есть.... Такой схемы не обнаружил, Вы вот так имеете ввиду!?
|
|
|
|
|
19.10.2011, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вот нашёл что-то похожее у себя
|
|
|
|
|
19.10.2011, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 118785

|
Видимо, правильнее будет так? И ВСЕ ТАКИ ХОТЕЛОСЬ БЫ РАЗОБРАТЬСЯ ПОДРОБНО СО СХЕМОЙ С ЗАСЛОНКОЙ!!!
Сообщение отредактировал Jekizzz - 19.10.2011, 14:09
|
|
|
|
|
19.10.2011, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Про насос на каждый котёл, не считая байпасс насоса, забыли. Иначе это не каскад.
|
|
|
|
|
19.10.2011, 22:00
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Jekizzz @ 19.10.2011, 10:13)  Оборудование, к сожалению, у меня в проекте будет не Viessmann Почему "к сожалению" ?  Цитата(Jekizzz @ 19.10.2011, 15:04)  Видимо, правильнее будет так? И ВСЕ ТАКИ ХОТЕЛОСЬ БЫ РАЗОБРАТЬСЯ ПОДРОБНО СО СХЕМОЙ С ЗАСЛОНКОЙ!!!  Тут я Вам не помощник - у меня не такие "взгляды на жизнь", как у Viessmann...
Сообщение отредактировал tiptop - 19.10.2011, 22:05
|
|
|
|
|
20.10.2011, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 118785

|
Предыдущие 2-е мои схемы, считать недействительными  , удалить не получается ((( To jota - с обратными клапанами такая схема получаеться!? каскад? По такому варианту, кстати, схема от De Ditriech!!! НО это на маленьких котелках допускают поменять заслонку на обратный клапан!?
|
|
|
|
|
20.10.2011, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 118785

|
Цитата(tiptop @ 20.10.2011, 0:00)  Почему "к сожалению" ?  Тут я Вам не помощник - у меня не такие "взгляды на жизнь", как у Viessmann... -Ну, у Viessmann есть уже готовенькие решения (проверенные) и с автоматикой, было бы проще с ними сработать! -А по поводу "взглядов" (именно по обсуждаемом в данной теме решении), такие же решения принимают и Buderus, и De Ditriech, и вот в проекте с Ferroli тоже применено, так что думается решение обоснованное, и заслонки эти не блажь!!! -Остается вопрос заслонка на подаче-обратке, есть ли разница??? И ВСЕ ТАКИ ХОТЕЛОСЬ БЫ РАЗОБРАТЬСЯ ПОДРОБНО СО СХЕМОЙ С ЗАСЛОНКОЙ!!!
Сообщение отредактировал Jekizzz - 20.10.2011, 9:51
|
|
|
|
|
20.10.2011, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Есть варианты каскадного управления: с отключающими клапанами - в этом случае насосы главной циркуляции на линиях потребителей на коллекторах. С насосами на каждый котёл, но в этом случае нужен гидроразделитель (стрелка) или промежуточный теплообменник или перемычка Т1/Т2 на коллекторах. В этом варианте каждый котёл имеет независимый от других котлов циркуляционный контур. Мне лично этот вариант больше нравится, т.к. он простой и надёжный. Ещё одна особенность этого варианта - постоянный расход через котлы. Цепляю сам принцип без арматуры
|
|
|
|
|
20.10.2011, 12:49
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Jekizzz @ 20.10.2011, 10:47)  -Остается вопрос заслонка на подаче-обратке, есть ли разница??? Для расхода - это, конечно же, без разницы. Но заслонка на выходе котла - это лучше для котла (при работающем котловом насосе в нём выше давление), но хуже для заслонки (более высокая t воды).
Сообщение отредактировал tiptop - 20.10.2011, 12:55
|
|
|
|
|
20.10.2011, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 118785

|
Большое спасибо, за ответы!!! to Jota: -Я и сам приверженец гидрострелки, так сказать, тем более для каскада, но в этом конкретном случае мощность котлов 10 мВт, и стрелка выходит гигантских размеров (как то страшно такую делать), поэтому и приходиться мучится с таким вариантом!!! to TipTop: -Спасибо, понял! Размышление по поводу работы заслонки!!! Размышления потому как внатуре не встречался ((( Предпложим датчик (установленный после перемычки с подмешивающим насосом и перед входом в котел) замеряет температуру обратки поступающей в котел (подмешивающий насос не справляется  ), контроллер дает команду заслонке (время срабатывания которой 120 сек.) она начинает перекрывать проток к котлу сетевой воды, начинается резкий подъем температуры теплоносителя в котле, при этом скорее всего заслонка не дошла до полного закрывания и начинает открываться. Котел при этом работает в нормальном режиме, а заслоночка вот, время от времени шевелиться!!! Правильно!??? Объясню что меня смущает и что не могу понять! -Почему, откуда 120 сек? -Не получиться ли ситуация, что заслонка закроется полностью, котел уйдет в перегрев - отключиться, потом заслонка начнет открываться, котел снова включится, и опять, и опять, и снова, и каждые 240 сек...!!!???  -Или может быть тут стоит учесть модуляцию горелки и эта неприятная история не произойдет???
Сообщение отредактировал Jekizzz - 20.10.2011, 15:59
|
|
|
|
|
20.10.2011, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Jekizzz @ 20.10.2011, 15:47)  в этом конкретном случае мощность котлов 10 мВт, и стрелка выходит гигантских размеров (как то страшно такую делать), поэтому и приходиться мучится с таким вариантом!!! Есть и кольцо (1 рисунок), которое совсем не занимает место...  Кстати, это схема 10 у Виссманн
|
|
|
|
|
21.10.2011, 5:50
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Jekizzz @ 20.10.2011, 16:47)  но в этом конкретном случае мощность котлов 10 мВт, и стрелка выходит гигантских размеров (как то страшно такую делать) 10 милливатт ? Всего-то...  Цитата(Jekizzz @ 20.10.2011, 16:47)  -Почему, откуда 120 сек? "120 с" - это, как я понимаю, для того чтобы угадывать положение заслонки. При настройке 0C:5 Плавно (рекомендуемой) время полного уже хода не столь важно...
|
|
|
|
|
21.10.2011, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 118785

|
Цитата(tiptop @ 21.10.2011, 7:50)  10 милливатт ? Всего-то...  При настройке 0C:5 Плавно (рекомендуемой) время полного уже хода не столь важно...  Ну, для меня пока это все же 10 МегаВатт! ) -И последний вопрос, просьба (потом попробую подвести итоги темы и закончу проект который выложу к, надеюсь, жесточайшей критике): - при рекомендованной ПЛАВНОЙ работе заслонке, посоветуйте пожалуйста возможность использования (в качестве примера - не рекламы), какую либо конкретную модель привода с заслонкой для диаметра 200 мм. Я совершенно с приводами запутался - трехточечное управление, линейное ....
Сообщение отредактировал Jekizzz - 21.10.2011, 15:17
|
|
|
|
|
  |