Интересно выслушать замечания по проекту. В насосной станции административного здания предусмотрены 2 группы насосов: Hydro Multi-E для хоз-питьевого водоснабжеия и CR 15-3 для ВПВ. Гарантированный напор на наружной сети 10 м. В здании 10 ПК, предусмотрен один ввод водопровода. Расход воды на пожаротушение 1х2,6 л/с, на х/п-3,83 куб.м. НС расположена в цоколе. Трап (или приямок) условно не показан.
Прикрепленные файлы
__.pdf ( 602,02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 726
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
11.11.2011, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
пересохранил
Прикрепленные файлы
__.jpg ( 633,73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 760
|
|
|
|
|
11.11.2011, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
А зачем гидру на фундамент ставить? Ее можно прям на пол, у нее даже ножки есть.
|
|
|
|
|
11.11.2011, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
наверное чтобы не затопило в случае аварии... если аварии проектом не предусматривается. то фундаменты (тем более такие) не стоит делать. проходы между оборудованием (межу насосами и водомерным узлом) тесные, желательно увеличить. арматура В.1.4 и В1.5. слищком высоко - нет доступа для обслуживания. Неопнятно зачем до и после обратног клапана затворы стоят? дкмаете часто его менять придется? для каких целей байпасы на насосах В1.2?
|
|
|
|
|
11.11.2011, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(timofeyprof @ 11.11.2011, 17:09)  наверное чтобы не затопило в случае аварии... чтоб не затопило, в снипе на наружку, есть требование поднимать эл. двигатели насосов на 0,5м от пола, у вертикальных насосов аля CR это требование изначально выполнено. Такие хитрости как фундамент ни к чему.
|
|
|
|
|
11.11.2011, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
ссылку на нормы СНиП про 0,5 м метров можно?
|
|
|
|
|
11.11.2011, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
1) Про фундаменты СНиП 2.04.02-84 7.15. В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала на самом крупном по производительности насосе, а также запорной арматуре или трубопроводе путем: расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала. Да действительно, для вертикальных насосов не нужно фундаменты полуметровые бабахать  .Спасибо за замечание! 2) Про арматуру у обратных клапанов: СНиП 2.04.02-84 7.7. Размещение запорной арматуры на всасывающих и напорных трубопроводах должно обеспечивать возможность замены или ремонта любого из насосов, обратных клапанов и основной запорной арматуры. 3) Про тесные проходы: расстояние не нарушают нормативные СНиП 2.04.02-84 12.2. При определении площади производственных помещений ширину проходов следует принимать, не менее: - между насосами или электродвигателями — 1 м; - между насосами или электродвигателями и стеной в заглубленных помещениях — 0,7 м, в прочих — 1 м; при этом ширина прохода со стороны электродвигателя должна быть достаточной для демонтажа ротора; 4) Да арматура действительно высоко В.1.4 и В1.5, зато проходы между насосами свободные. 5) Обводная линия на насосах в соответствии с СП 10 п. 4.2.7 прим. 1. Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарные насосные агрегаты после автоматической проверки давления воды в системе. При достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения пожарного насосного агрегата.
|
|
|
|
|
14.11.2011, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243

|
Вроде задвижка с электроприводом должна быть еще. Надо уточнить. Теплоизоляцию заложите в проект, перемещаемая среда имеет температуру ниже комнатной и возможно выпадение конденсата.
|
|
|
|
|
14.11.2011, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Затвор с электроприводом на обводной линии на пропуск противопожарного расхода входит в состав водомерного узла (разрабатывается на отдельном листе). Насчет теплоизоляции СНиП 2.04.01-85* не обязует предусматривать теплоизоляцию холодного водопровода кроме п. 9.10, 9.12, 9.13 (совместая прокладка в каналах с гор. водой или паром, с повыш. влажностью, в зоне влияния наружного холодного воздуха и проч.).
|
|
|
|
|
26.11.2011, 10:25
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
1.А вы с обвязкой пожарных насосов случаем не перемудрили? 2 насоса качают из 1 трубы в 1 напорный коллектор, зачем нужны звездочки по 5 затворов на всасе и напоре? Объясните пожалуйста логику переключений. 2.Резиновые компенсаторы на хоз-пит насосах есть, а на пожар зажали? 3. Отметка -0,45 продиктована каким-то расчетом или просто по приколу, чтоб арматуру наверняка никто без стремянки не обслужил?
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 26.11.2011, 10:30
|
|
|
|
|
26.11.2011, 18:15
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
И еще в продолжение: 4. Проход к водомерному узлу даже не узкий, еог вообще нет. Определитесь с отметкой коллектора после водомерного узла и может стоит поменять всю компоновку насосной - сейчас у вас пусто-густо, очень неравномерно и неудобно. 5. Затворы 1В1.4 вплотную к клапану 1В1.5. Вы проверяли, что диск затвора не упрется в клапан? По оформлению: 5. Вся арматура на схеме в разном масштабе - нечитаемо и некрасиво. Нормального размера у вас только шаровые краны 1В1.9 (да и те без кружка в центре, как по ГОСТу), остальные - шарж на арматуру, разобраться только по логике и обозначениям. Приведите всю арматуру к одному размеру (шаровой кран, например), включая трехходовые, затворы, обратные клапаны (включая Hydro-Multi). 7. В штампе должно быть "Водопровод и канализация". Оспорите? Одним словом, я бы такое не подписал.
|
|
|
|
|
27.11.2011, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
1) Да, действительно, это лишнее. Такая обвязка верна при 2 вводах. Справочник проектировщика тоже так думает  . 2) СНиП 2.04.01-85* п. 12.17. 3) Отметка для удобства монтажа и свободных проходов между насосами. Может быть, действительно, не лучший вариант. 4) По поводу проходов писалось выше. 5) Проверялось, не упрется. 6) Согласен. 7) ГОСТ Р 21.1101-2009. Приложение Б. Большое Спасибо за замечания!
|
|
|
|
|
28.11.2011, 9:04
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
2. "Допускается не предусматривать" - если уж совсем не получается... Вибрация - не только шум. Грундфос, если не ошибаюсь, рекомендует на все насосы компенсаторы ставить. Дело ваше. 3,4. Я бы всасывающий коллектор сделал по низу - на отм. водомерного узла или всаса насосов. Хороводы водить вокруг насосов не требуется, оставшихся проходов вполне достаточно. При этом много места можно будет сэкономить. Удобство монтажа на высоте 3м - спорный вопрос, на 1м наверно удобнее. п.10.6. При расположении водопроводной арматуры диаметром 50 мм и более на высоте свыше 1,6 м от пола следует предусматривать стационарные площадки или мостики для ее обслуживания. Примечание. При высоте расположения арматуры до 3 м и диаметре до 150 мм допускается использовать передвижные вышки, стремянки и приставные лестницы с уклоном не более 60°. при условии соблюдения правил техники безопасности. 7. Времена меняются, ГОСТы тоже, разницу в марках основных комплектов рабочих чертежей у нас никто и не заметил, работаем по старинке  Спасибо и вам, буду исправляться. 8. А что у вас с закладными КИП для датчиков давления? Вы их у себя не показываете, они в чертежах АСУ? Я, например, их у себя в в проекте закладываю. Если будете корректировать обвязку, неплохо бы новый вариант посмотреть
|
|
|
|
|
28.11.2011, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
2) С незапамятных времен отложился учебник Кузнецова  . 8) Закладные для КИП показывать нужно. По их заданию, когда оно есть. Да, скину обязательно.
|
|
|
|
|
28.11.2011, 15:02
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
2. Кузнецов ой А.Е. видимо  . С тех незапамятных времен и виброкомпенсаторы поменялись. Резиновые они, а не из гофрированных рукавов. Я думаю это утверждение уже не актуально. Тем более учебник 1975г. так категорично запрещает, а более молодой СНиП 1985г. совсем не против. Опять же решение за вами.
|
|
|
|
|
15.12.2011, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Вот что получилось.
Сообщение отредактировал aminopower - 15.12.2011, 10:57
|
|
|
|
|
24.2.2012, 13:36
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Может уже и ни к чему комментарий, запоздал немного, но все же: 1. К водомерному узлу теперь прохода нет вообще - труба на отм.+0,320 от пола не перешагивается, нужен мостик переходной, либо П-обр петля вверх, либо есть вариант еще все оборудование развернуть, если интересно, нарисую позже. 2. Странное подключение мембранного бака - у него один патрубок всего, зачем 2 точки подключения к коллектору?
А в целом довольно позитивно
|
|
|
|
|
27.2.2012, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Dmitry_vk @ 24.2.2012, 14:36)  Может уже и ни к чему комментарий, запоздал немного Да, проект сдан уже. Цитата(Dmitry_vk @ 24.2.2012, 14:36)  1. К водомерному узлу теперь прохода нет вообще - труба на отм.+0,320 от пола не перешагивается, нужен мостик переходной, либо П-обр петля вверх, либо есть вариант еще все оборудование развернуть, если интересно, нарисую позже. Честно говоря, в СНиПе не нашел ничего про "перешагивание". Есть п. 12.7 СНиП 2.04.02-84* и 10.6 СНиП 2.04.01-85*. Из удобства: мостик переходной было бы оптимально. Цитата(Dmitry_vk @ 24.2.2012, 14:36)  2. Странное подключение мембранного бака - у него один патрубок всего, зачем 2 точки подключения к коллектору? Подключение на проток. Некоторые модели баков оснащены проточной арматурой. Если в процессе монтажа/эксплуатации захотят заменить оборудование, проблем не вижу: кран перекроют, вот и обычное присоединение.
Сообщение отредактировал aminopower - 27.2.2012, 12:43
Прикрепленные файлы
438_1.jpg ( 147,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 133
|
|
|
|
|
27.2.2012, 13:53
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Про перешагивание норм в СНиПе нет, но из здравого смысла мы всегда оставляем проходы. Есть еще ПБ 03-585-03 п.5.1.19. При прокладке трубопроводов на низких опорах расстояние от поверхности земли до низа трубы и теплоизоляции следует принимать в соответствии с требованиями стандартов и правил. Для перехода через трубопроводы должны быть оборудованы пешеходные мостики.
А по поводу протока в баке меня все-таки терзают сомнения, будет ли он.
|
|
|
|
|
27.2.2012, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Dmitry_vk @ 27.2.2012, 14:53)  А по поводу протока в баке меня все-таки терзают сомнения, будет ли он. Подъезжал тут Wilo-вец с новой "теорией", что баки при насосах с частотниками не нужны. Что не получается подобрать правильный объем бака, и получается что он всегда либо заполненный стоит или пустой. До Грюни видать еще веяния не дошли...
|
|
|
|
|
6.3.2012, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(aminopower @ 27.2.2012, 15:24)  Подъезжал тут Wilo-вец с новой "теорией", что баки при насосах с частотниками не нужны. Что не получается подобрать правильный объем бака, и получается что он всегда либо заполненный стоит или пустой. До Грюни видать еще веяния не дошли...  сильная теория. А чем аргументировал? Или просто утверждал, без доводов? У грюни есть расчет объема мембранного бака и для насосов без частотников и с частотниками...
|
|
|
|
|
6.3.2012, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
У Вило тоже есть для частотника на все насосы (регулятор СОR), а для насосных установок с частотником на каждом насосе они говорят хватает мембранника того что в комплекте....
|
|
|
|
|
6.3.2012, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Dima_UA @ 6.3.2012, 12:12)  У Вило тоже есть для частотника на все насосы (регулятор СОR), а для насосных установок с частотником на каждом насосе они говорят хватает мембранника того что в комплекте.... а они это только говорят или могут на фирменном бланке с печатью выслать?
|
|
|
|
|
6.3.2012, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
на фирменном бланке не запрашивал, в следующий раз когда буду насосную установку закладывать, если не забуду, выясню. на семинарах они показывали эти расчеты
|
|
|
|
|
6.3.2012, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
У грунфоса в каталоге немного по другому написано:
|
|
|
|
|
6.3.2012, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
да...вижу...на следующей странице есть расчет обьема бака. сейчас нет времени возится с примерами и расчетами, что бы сравнить результаты.
В SU Group (торгуют насосами ловара) тоже есть свои формулы расчета.....вот....как то так
|
|
|
|
|
14.3.2012, 22:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 29.1.2009
Из: Питер
Пользователь №: 28380

|
Да...к водомеру с парашютом надо идти (инспектор не пойдет). На 1-м разрезе нет высоты трубы ввода, на плане не подписан выход, дверь без всяких снипов должна НАРУЖУ открываться. Монтажно-схемный рисунок а-ля учебник 70-е не впечатлил. Я бы то же не подписал. Проект сдан, а ответственность на ком?
|
|
|
|
|
15.3.2012, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(pavelP2009 @ 14.3.2012, 23:55)  Монтажно-схемный рисунок а-ля учебник 70-е в узких кругах инженеров он называется "акоснометрия"
|
|
|
|
|
20.3.2012, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 29.1.2009
Из: Питер
Пользователь №: 28380

|
 точно, "акоснометрия". И никак иначе) Теперь я буду еще знать, что есть круги инженеров, и ... они узкие. Бррр. В общем и тут весело.
|
|
|
|