	 |  догревочный котел , как понять производительность догревочного котла |  |  |  
	
		|  | 
				  31.10.2011, 14:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 22
 Регистрация: 2.6.2011
 Пользователь №: 110379
 
 
 
  
 | 
				ситуация следующая:есть существующая коллекторная система отопления
 при низких параметрах теплоносителя  заказчика не устраивает температура в одном конкретном помещении, вместо имеющихся 22-23 градусов есть настойчивое желание иметь 25-26
 можно ли понять насколько повысятся параметры теплоносителя если поставить котел на прямую именно на этот конкретный контур?
 котел что-то типа Северянин 3кВт, искомая температура теплоносителя  - 40 градусов, труба к отопительному прибору - uponor 16мм
 
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 10)
	 
	
		|  | 
				  31.10.2011, 14:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Не проще ли увеличить радиатор? Или вместо радиатора поставить фанкойл?Или вместо эл.котла дополнительный эл.конвектор с терморегулятором?
 
 Сообщение отредактировал jota - 31.10.2011, 14:22
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.10.2011, 14:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 22
 Регистрация: 2.6.2011
 Пользователь №: 110379
 
 
 
  
 | 
				было бы проще не спрашивал)отопительные приборы - конвекторы в полу, подобраны и так с запасом, просто прихоть заказчика
 все манипуляции возможны только в техпомещении где расположены коллектора
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.10.2011, 14:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Какая мощность нужна для увеличения Тпом считали?Почему нельзя повесить дополнительный электроконвектор или плинтус Elpan?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.10.2011, 14:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 22
 Регистрация: 2.6.2011
 Пользователь №: 110379
 
 
 
  
 | 
				нет, как раз хотел пойти от обратногопонять на сколько увеличится температура и соответственно будет ли от этого смысл
 ясно что помимо указанных параметров все будет зависеть от скорости теплоносителя, но это вопрос решаемый
 вопрос допэлетрооборудования не рассматривается по причине не совместимости с уровнем существующей отделки
 т.е. если обобщить задачу - как максимально увеличить температуру подачи в одном конкретном контуре при наличии 3кВт электричества
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.10.2011, 14:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Мало данных.Если котёл ставить на весь коллектор это одно, если на отвод от коллектора - это другое. Играет здесь не мощность, а дополнительное гидравлическое сопротивление котла. В идеале на линию с котлом свой насос.
 
 Сообщение отредактировал jota - 31.10.2011, 14:50
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.10.2011, 18:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 22
 Регистрация: 2.6.2011
 Пользователь №: 110379
 
 
 
  
 | 
				как раз только мощность и будет играть, далее с конвектора обратка в общий коллекторсоответственно вопрос именно насколько конкретный котел сможет поднять прямые параметры на этом отдельно взятом контуре
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.10.2011, 18:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ewe007 @ 31.10.2011, 17:00)  как раз только мощность и будет играть, далее с конвектора обратка в общий коллекторсоответственно вопрос именно насколько конкретный котел сможет поднять прямые параметры на этом отдельно взятом контуре
 Зная расход воды G, это элементарно: dT= 1,163*Q/G Q=3,0 kW; G = ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.10.2011, 18:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 22
 Регистрация: 2.6.2011
 Пользователь №: 110379
 
 
 
  
 | 
				сейчас по расходомерам - 4л/минутуесли не совсем тяжело отвечать на глупые вопросы, что во что переводить?
 
 и может как вариант сделать чтоб эта ветка была целиком на этом котле (и прямая и обратка), а при достижении в общем контуре параметров выше установленных на котле переключалось на него
 вопрос как это изящнее сделать?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.10.2011, 19:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				4л/мин=240л/час=0,24м3/чdT= 1,163*Q/G=1,163*3/0,24= 14,5*С
 Т.е. добавите 14,5 градусов к имеющейся температуре воды.
 Для того, чтобы знать хватит ли 3 кВт, надо посчитать помещение и пересчитать теплоотдачу конвектора на новой температуре.....
 
 Лучше выключать котёл при достижении Т помещения от термостата помещения
 
 Сообщение отредактировал jota - 31.10.2011, 19:08
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.11.2011, 7:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 22
 Регистрация: 2.6.2011
 Пользователь №: 110379
 
 
 
  
 | 
				спасибо огромноеправильно я понимаю, что прижав немного обратку (например до 3л/мин) мы соответственно увеличим нагрев теплоноситель, но при этом упадет теплоотдача конвектора?
 
 
 по поводу управления может немного не так выразился
 на коллекторах и так стоят управляющие привода, так что при схеме когда из прямого коллектора, через котел, на прибор и обратно в общий обратный коллектор ничего особо добавлять не надо
 но если рассматривать вариант когда нагрева теплоносителя будет недостаточно, то напрашивается вариант переключать эту ветку исключительно на эл.котел до достижения температуры теплоносителя в общем контуре выше заданного на котле
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |