накопительный электроводонагреватель, накопительный электроводонагреватель в гостиничном номере |
|
|
|
1.11.2011, 9:20
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 18.10.2011
Пользователь №: 125885

|
Можно ли применить накопительный электроводонагреватель объемом 100литров один на два гостиничных номера или в каждом номере отдельный по 100литров? Спасибо!
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
1.11.2011, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955

|
В соответствии с нормами расхода воды потребителями определить расход в час наибольшего водопотребления http://www.soyuzproekt.ru/ntd/878.htm, далее рассчитать производительность Вашего нагревателя V(л)=Q(Вт)/1.163*Δt(°C).
|
|
|
|
|
1.11.2011, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
при таком нагревателе ванны в двох номерах не приймут, душ еще более-менее можна. а если отключить бойлер, например на ремонт, то два номера сразу без ГВС....
|
|
|
|
|
1.11.2011, 16:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(sergeydmz @ 1.11.2011, 14:44)  В соответствии с нормами расхода воды потребителями определить расход в час наибольшего водопотребления http://www.soyuzproekt.ru/ntd/878.htm, далее рассчитать производительность Вашего нагревателя V(л)=Q(Вт)/1.163*Δt(°C). И получите на двухместный номер 600л и мощность под 2кВт.. Если три звезды. Бойлеры эти - фига в кармане и обман народа. Вы должны это понимать.
|
|
|
|
|
7.11.2011, 8:42
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Сейчас тоже столкнулся с водонагревателями. Зак хочет в корпусе ПТУ сделать душевую. ГВ нет. Хочет бойлер. Изучаю вопрос. Цитата(sergeydmz @ 1.11.2011, 14:44)  В соответствии с нормами расхода воды потребителями определить расход в час наибольшего водопотребления http://www.soyuzproekt.ru/ntd/878.htm, далее рассчитать производительность Вашего нагревателя V(л)=Q(Вт)/1.163*Δt(°C). Не совсем понятна логика: определили расход в час наибольшего водопотребления, а в приведенной формуле он не фигурирует. Или он заложен в Q(Вт)? Тогда неплохо бы сразу расписать, как мы Q(Вт) получаем. Или Q(Вт) - это мощность бойлера? И вообще в накопительном водонагревателе мощность и Δt(°C) влияют только на время нагрева воды и никак на емкость. Непонятен физический смысл приведенной формулы. Или я не догоняю Далее у Староверова нашел: бойлер обеспечивает приготовление горячей воды на прием одной ванны (250л при 40°C). Аналогично для душевой (на 1 сетку) мы должны обеспечить 45 мин расхода 500л/ч при 40°C (это для пром.предприятий, в училище время могут задать технологи, исходя из реалий). Отсюда уже можно найти емкость бойлера, а мощность определится по времени нагрева (опять же дают технологи). Что скажете, господа
|
|
|
|
|
7.11.2011, 10:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 7.11.2011, 8:42)  Далее у Староверова нашел: бойлер обеспечивает приготовление горячей воды на прием одной ванны (250л при 40°C). Аналогично для душевой (на 1 сетку) мы должны обеспечить 45 мин расхода 500л/ч при 40°C (это для пром.предприятий, в училище время могут задать технологи, исходя из реалий). Отсюда уже можно найти емкость бойлера, а мощность определится по времени нагрева (опять же дают технологи). Что скажете, господа  Что Вы на правильном пути. Только финал будет малоутешительным  Экспертиза при желании легко зарежет эти Ваши реалии и ссылки на Староверова ссылками на СНиП. Да и электрики от такого задания будут не в восторге..
|
|
|
|
|
7.11.2011, 10:22
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5190
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(Serg Ivanov @ 1.11.2011, 19:39)  Бойлеры эти - фига в кармане и обман народа. Вы должны это понимать. если уговорите Зака на накопительный бойлер, объемом, необходимым для принятия душа одной смене, а потом 3-4 часа (или ночь) - перерыв в работе, тогда , возможно, все будут мыться теплой водой, а не только первые три человека. а проточник по электроэнергии не потянет.
|
|
|
|
|
7.11.2011, 10:43
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
В третьем издании Староверова есть эмпирические формулы Хлудова для определения емкости аккумуляторов и мощности теплогенераторов для жилых домов, столовых/ресторанов и бытовок промпредприятий. По ним можно считать и емкостные электроподогреватели. Нет никакой разницы греете воду в баке Вы ТЭНом, или змеевиком. Только ккал/час в кВт перевести надо.
|
|
|
|
|
7.11.2011, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
сколько раз уже сталкиваюсь с ситуацией, когда ГВС в новых гостиницах, аля хостел, решается вопросом установки бойлеров индивидуальных для каждого номера. что ж общий на всех то не поставить..
|
|
|
|
|
7.11.2011, 13:32
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Спасибо всем. Староверова нашел только в 4-ом издании.
|
|
|
|
|
7.11.2011, 16:43
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 7.11.2011, 13:32)  Спасибо всем. Староверова нашел только в 4-ом издании. Там мало толку, ищите третье. Часть 1. http://tgv.khstu.ru/downloads/download.php...&file_id=32- тут есть. Стр.178-180.
|
|
|
|
|
7.11.2011, 21:39
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Спасибо, Сергей! Предельно четко. Только расходы завышены по сравнению с 4-ым изданием и СНиП 2.04.01-85*, нужно корректировать (если есть желание  И еще мысли: расход на 1 процедуру/1 человека величина не постоянная. 45 минут звучит везде однозначно, а вот в зависимости от категории работ количество работников на 1 сетку - 3...15 чел, т.е. время приема душа составляет 3...15 мин (шахтеру мыться дольше, чем инженеру). Соответственно и расход разный на 1 процедуру. К чему это я? Пример. Производство 20 чел/смену, 1 душ на 15 чел. Требуется 2 душа. Считать расход на 2 душа за 45 мин или я могу принять 3 мин на чел и умножить на 20?
|
|
|
|
|
8.11.2011, 5:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796

|
Из личного опыта напишу свой отзыв. Купил себе "термекс" RZL-50, мощн. 2,0квт-220вт, 50литров, повесил в туалете над унитазом))). Хватает для семьи из 3-х чел помыться (2 вхрослых,1 ребенок). Главное пользоваться грамотно: включил, намыливаешься, воду выключил, потом ополоснулся. Не лить воду за зря )))
|
|
|
|
|
8.11.2011, 7:10
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
В проекте для учащихся такого не напишешь  Сами со временем поймут...
|
|
|
|
|
8.11.2011, 11:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 8.11.2011, 8:10)  В проекте для учащихся такого не напишешь  Сами со временем поймут... Ага, поймут когда учиться закончат. А в процессе учёбы будут мыться по старшинству - старшие горячей, кто поменьше и послабее - холодной. Цитата(Dmitry_vk @ 7.11.2011, 22:39)  Спасибо, Сергей! Предельно четко. Только расходы завышены по сравнению с 4-ым изданием и СНиП 2.04.01-85*, нужно корректировать (если есть желание  И еще мысли: расход на 1 процедуру/1 человека величина не постоянная. 45 минут звучит везде однозначно, а вот в зависимости от категории работ количество работников на 1 сетку - 3...15 чел, т.е. время приема душа составляет 3...15 мин (шахтеру мыться дольше, чем инженеру). Соответственно и расход разный на 1 процедуру. К чему это я? Пример. Производство 20 чел/смену, 1 душ на 15 чел. Требуется 2 душа. Считать расход на 2 душа за 45 мин или я могу принять 3 мин на чел и умножить на 20? 1. Я считал, разница со СНиПом -10-15% причём не всегда в +. 2. 2 душа по 45 минут, откуда цифра 3 минуты на человека?
|
|
|
|
|
8.11.2011, 16:10
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
1 душ работает 45 мин, моются 15 чел. Делим 45/15=3 мин/чел. Как-то так
|
|
|
|
|
8.11.2011, 16:17
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Serg Ivanov @ 8.11.2011, 11:20)  ... кто поменьше и послабее - холодной. Закалятся и станут покрепче и посильней
|
|
|
|
|
8.11.2011, 17:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 8.11.2011, 17:10)  1 душ работает 45 мин, моются 15 чел. Делим 45/15=3 мин/чел. Как-то так  Считается что все душевые сетки работают 45 минут после смены. Потом - пиво пить.
|
|
|
|
|
8.11.2011, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Dmitry_vk @ 8.11.2011, 16:10)  1 душ работает 45 мин, моются 15 чел. Делим 45/15=3 мин/чел. Как-то так  Это на промпредприятии. Надо быстрей помыться и не опоздать на автобус. Да и очередь подгоняет. А дома или в гостинице ловим кайф. 10-20 минут - нормально
|
|
|
|
|
11.11.2011, 10:22
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Вдогонку вопрос появился. 4 душевые сетки, 2 накопительных водонагревателя по 300л. Подключить 1 нагреватель на 2 душа на или 2 нагревателя параллельно на 4 душа через обратные клапаны?
|
|
|
|
|
11.11.2011, 11:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Один на два душа.
|
|
|
|
|
11.11.2011, 14:01
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Спасибо, Сергей, я тоже думаю так надежнее будет. Просто второй вариант родился, хотел мнение узнать
|
|
|
|
|
21.11.2011, 8:57
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Господа, а при установке накопительных водонагревателей расширительные баки кто ставит и начиная с какой емкости? Или еще какие соображения на эту тему?
|
|
|
|
|
21.11.2011, 9:26
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 21.11.2011, 9:57)  Господа, а при установке накопительных водонагревателей расширительные баки кто ставит и начиная с какой емкости? Или еще какие соображения на эту тему? Никто. Там предохранительный клапан для сброса избытка воды.
|
|
|
|
|
21.11.2011, 10:34
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Ну с клапаном то все понятно. Безопасность по давлению обеспечена. А то что во время нагрева (6ч для 300л) будет непрерывно сбрасываться кипяток общим объемом 11л (0,0006(1/К)*60(К)*300(л)=11л) - это нормально?
|
|
|
|
|
21.11.2011, 12:53
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Как насчет воткнуть в систему мембранный бак? Стоит или перестраховка?
|
|
|
|
|
21.11.2011, 13:34
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5190
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
перестраховка
|
|
|
|
|
21.11.2011, 13:58
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Спасибо
|
|
|
|
|
22.11.2011, 12:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 21.11.2011, 11:34)  Ну с клапаном то все понятно. Безопасность по давлению обеспечена. А то что во время нагрева (6ч для 300л) будет непрерывно сбрасываться кипяток общим объемом 11л (0,0006(1/К)*60(К)*300(л)=11л) - это нормально? Он не может сбрасывать кипяток так как установлен на подаче в нижнюю зону. Дренировать клапан надо для таких объемов обязательно.
|
|
|
|
|
22.11.2011, 14:09
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Serg Ivanov @ 22.11.2011, 13:33)  Он не может сбрасывать кипяток так как установлен на подаче в нижнюю зону. Логично, но сразу в голову не приходит Дренаж само собой предусмотрел, спасибо
|
|
|
|