Micromaster 430, Я не волшебник, ятолько учюсь |
|
|
|
3.11.2011, 8:17
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.6.2011
Пользователь №: 112502

|
Доброго времени суток. Ситуация следующая. Имеем 1 Micromaster 430-болеет, но живой 2 Micromaster 430-новый 3 PC adapter USB - 6ES7972-0CB20-0XA0 4 Модуль PROFIBUS - 6SE6400-1PB00-0AA0
Надо С "больного" ММ430 слить настройки и залить в новый Что ещё необходимо для процедуры? Как это можно сделать?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 12)
Гость_Max2114_*
|
3.11.2011, 8:20
|
Guest Forum

|
Цитата(Archer11 @ 3.11.2011, 8:17)  Доброго времени суток. Ситуация следующая. Имеем 1 Micromaster 430-болеет, но живой 2 Micromaster 430-новый 3 PC adapter USB - 6ES7972-0CB20-0XA0 4 Модуль PROFIBUS - 6SE6400-1PB00-0AA0
Надо С "больного" ММ430 слить настройки и залить в новый Что ещё необходимо для процедуры? Как это можно сделать? возьмите программу для микромастеров и попытайтесь с её помощью что-нибудь сделать.
|
|
|
|
|
3.11.2011, 8:26
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.6.2011
Пользователь №: 112502

|
Пытались использовать СТАРТЕР Не видет адаптера Подавали 24В на ПРИФИБАС модуль, то же самое На адаптере вообще ничего не горит
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
3.11.2011, 8:28
|
Guest Forum

|
Цитата(Archer11 @ 3.11.2011, 8:26)  Пытались использовать СТАРТЕР Не видет адаптера Подавали 24В на ПРИФИБАС модуль, то же самое На адаптере вообще ничего не горит А у микромастера разве нет обычного RS485? Я настраивал из стратером по обычному преобразователю USB-RS485 и есть еще вариант. меняете частоники местами и новый настриваете заного. Параметры двигателя можно посмотреть, логику работы DO, DI также понять несложно.
Сообщение отредактировал Max2114 - 3.11.2011, 8:31
|
|
|
|
|
3.11.2011, 8:32
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.6.2011
Пользователь №: 112502

|
Цитата(Max2114 @ 3.11.2011, 9:28)  А у микромастера разве нет обычного RS485? Я настраивал из стратером по обычному преобразователю USB-RS485 Пробовали Болидовский С200 USB - не видит сторону 485-го
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
3.11.2011, 8:33
|
Guest Forum

|
Цитата(Archer11 @ 3.11.2011, 8:32)  Пробовали Болидовский С200 USB - не видит сторону 485-го Выбростье боллидовский  Я подключался ICP-ным конветрором. Думаю, что конверторы от Moxa также будут работать. Все остальное - ненадежное барахло, и работает не всегда.
|
|
|
|
|
3.11.2011, 8:53
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.6.2011
Пользователь №: 112502

|
Цитата(Max2114 @ 3.11.2011, 9:33)  Выбростье боллидовский  Я подключался ICP-ным конветрором. Думаю, что конверторы от Moxa также будут работать. Все остальное - ненадежное барахло, и работает не всегда. Мдяяя, а больше никак?
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
3.11.2011, 9:05
|
Guest Forum

|
Цитата(Archer11 @ 3.11.2011, 8:53)  Мдяяя, а больше никак? Можете взять пульт, переписать все парамтеры, потом поставить его в другой частотник и забить тоже самое. Вполне возможно что с помощью пульта можно скопирват настройки, но я этих подробностей уже не знаю. Обратитесь к тем, у кого покупали новый частотник.
|
|
|
|
|
3.11.2011, 9:30
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.6.2011
Пользователь №: 112502

|
Цитата(Max2114 @ 3.11.2011, 10:05)  Можете взять пульт, переписать все парамтеры, потом поставить его в другой частотник и забить тоже самое. Вполне возможно что с помощью пульта можно скопирват настройки, но я этих подробностей уже не знаю. Обратитесь к тем, у кого покупали новый частотник. Обнаружилось, что 2-й и 7-й пины у ПРОФИБАСа не задействованы, а по ним как раз и подаётся 24в на адаптер. Пока не проверено ваяем кабель.
Сообщение отредактировал Archer11 - 3.11.2011, 9:30
|
|
|
|
|
3.11.2011, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 21.8.2008
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694

|
Доброго времени суток для микромастеров существует специальный комплект он конектится в место BOP http://old.automation-drives.ru/sd/product...aster4/options/ смотри в низу и вот такая штука Использовал I-7520 + Drive Monitor Serial Link 14->DATA+ Serial Link 15->DATA- но я конектился MICROMASTER 420 И ещё как вариант можно попробовать CP 5511 CP5512 .но не уверен (для синамиксов точьно подходит) Можете взять пульт, переписать все парамтеры, потом поставить его в другой частотник и забить тоже самое как вариант можно .но если только там используют базовые параметры .а если нет то там их больше двух тысячь голова опухнит))))))) И если совсем всё будет плохо приезжайте комне в Воскресенск дам вам погонять комлект (просьба с возвратом)
Сообщение отредактировал ARTEM_1 - 3.11.2011, 23:16
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
4.11.2011, 6:59
|
Guest Forum

|
Цитата(ARTEM_1 @ 4.11.2011, 0:22)  Доброго времени суток для микромастеров существует специальный комплект он конектится в место BOP http://old.automation-drives.ru/sd/product...aster4/options/ смотри в низу и вот такая штука Использовал I-7520 + Drive Monitor Serial Link 14->DATA+ Serial Link 15->DATA- но я конектился MICROMASTER 420 И ещё как вариант можно попробовать CP 5511 CP5512 .но не уверен (для синамиксов точьно подходит) Можете взять пульт, переписать все парамтеры, потом поставить его в другой частотник и забить тоже самое как вариант можно .но если только там используют базовые параметры .а если нет то там их больше двух тысячь голова опухнит))))))) И если совсем всё будет плохо приезжайте комне в Воскресенск дам вам погонять комлект (просьба с возвратом)  i-7520 - обычный RS-485 интерфейс. Об этом я уже писал выше.
|
|
|
|
|
4.11.2011, 16:22
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.6.2011
Пользователь №: 112502

|
Спасибо за отзывчивость. Подключились ПРОФИБАС модулем через МПИ адаптер, но теперь эта падла работать не хочет - или не пускается, или отключается после 10-15 сек с 501-й ошибкой, по описанию может быть что угодно
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
5.11.2011, 11:30
|
Guest Forum

|
Цитата(Archer11 @ 4.11.2011, 17:22)  Спасибо за отзывчивость. Подключились ПРОФИБАС модулем через МПИ адаптер, но теперь эта падла работать не хочет - или не пускается, или отключается после 10-15 сек с 501-й ошибкой, по описанию может быть что угодно А не раскроете секрет, что за объект.... терзают смутные сомнения, возможно я Вам смогу помочь...
|
|
|
|
|
  |