	 |  Micromaster 430 , Я не волшебник, ятолько учюсь |  |  |  
	
		|  | 
				  3.11.2011, 8:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 7
 Регистрация: 20.6.2011
 Пользователь №: 112502
 
 
 
  
 | 
				Доброго времени суток.Ситуация следующая.
 Имеем
 1 Micromaster 430-болеет, но живой
 2 Micromaster 430-новый
 3 PC adapter USB - 6ES7972-0CB20-0XA0
 4 Модуль PROFIBUS - 6SE6400-1PB00-0AA0
 
 Надо
 С "больного" ММ430 слить настройки и залить в новый
 Что ещё необходимо для процедуры?
 Как это можно сделать?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 12)
	 
	
		| Гость_Max2114_* | 
				  3.11.2011, 8:20 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Archer11 @ 3.11.2011, 8:17)  Доброго времени суток.Ситуация следующая.
 Имеем
 1 Micromaster 430-болеет, но живой
 2 Micromaster 430-новый
 3 PC adapter USB - 6ES7972-0CB20-0XA0
 4 Модуль PROFIBUS - 6SE6400-1PB00-0AA0
 
 Надо
 С "больного" ММ430 слить настройки и залить в новый
 Что ещё необходимо для процедуры?
 Как это можно сделать?
 возьмите программу для микромастеров и попытайтесь с её помощью что-нибудь сделать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2011, 8:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 7
 Регистрация: 20.6.2011
 Пользователь №: 112502
 
 
 
  
 | 
				Пытались использовать СТАРТЕРНе видет адаптера
 Подавали 24В на ПРИФИБАС модуль, то же самое
 На адаптере вообще ничего не горит
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Max2114_* | 
				  3.11.2011, 8:28 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Archer11 @ 3.11.2011, 8:26)  Пытались использовать СТАРТЕРНе видет адаптера
 Подавали 24В на ПРИФИБАС модуль, то же самое
 На адаптере вообще ничего не горит
 А у микромастера разве нет обычного RS485? Я настраивал из стратером по обычному преобразователю USB-RS485 и есть еще вариант. меняете частоники местами и новый настриваете заного. Параметры двигателя можно посмотреть, логику работы DO, DI также понять несложно.
				Сообщение отредактировал Max2114 - 3.11.2011, 8:31 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2011, 8:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 7
 Регистрация: 20.6.2011
 Пользователь №: 112502
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Max2114 @ 3.11.2011, 9:28)  А у микромастера разве нет обычного RS485? Я настраивал из стратером по обычному преобразователю USB-RS485 Пробовали Болидовский С200 USB - не видит сторону 485-го
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Max2114_* | 
				  3.11.2011, 8:33 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Archer11 @ 3.11.2011, 8:32)  Пробовали Болидовский С200 USB - не видит сторону 485-го Выбростье боллидовский   Я подключался ICP-ным конветрором. Думаю, что конверторы от Moxa также будут работать. Все остальное - ненадежное барахло, и работает не всегда.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2011, 8:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 7
 Регистрация: 20.6.2011
 Пользователь №: 112502
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Max2114 @ 3.11.2011, 9:33)  Выбростье боллидовский   Я подключался ICP-ным конветрором. Думаю, что конверторы от Moxa также будут работать. Все остальное - ненадежное барахло, и работает не всегда.Мдяяя, а больше никак?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Max2114_* | 
				  3.11.2011, 9:05 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Archer11 @ 3.11.2011, 8:53)  Мдяяя, а больше никак? Можете взять пульт, переписать все парамтеры, потом поставить его в другой частотник и забить тоже самое. Вполне возможно что с помощью пульта можно скопирват настройки, но я этих подробностей уже не знаю. Обратитесь к тем, у кого покупали новый частотник.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2011, 9:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 7
 Регистрация: 20.6.2011
 Пользователь №: 112502
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Max2114 @ 3.11.2011, 10:05)  Можете взять пульт, переписать все парамтеры, потом поставить его в другой частотник и забить тоже самое. Вполне возможно что с помощью пульта можно скопирват настройки, но я этих подробностей уже не знаю. Обратитесь к тем, у кого покупали новый частотник. Обнаружилось, что  2-й и 7-й пины  у ПРОФИБАСа не задействованы, а по ним как раз и подаётся 24в на адаптер. Пока не проверено ваяем кабель.
				Сообщение отредактировал Archer11 - 3.11.2011, 9:30 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2011, 23:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 133
 Регистрация: 21.8.2008
 Из: Воскресенск
 Пользователь №: 21694
 
 
 
  
 | 
				Доброго времени суток для микромастеров существует специальный комплект он конектится в место BOP  http://old.automation-drives.ru/sd/product...aster4/options/    смотри в  низу  и вот такая штука  Использовал I-7520 + Drive Monitor  Serial Link 14->DATA+ Serial Link 15->DATA-    но я конектился MICROMASTER 420 И ещё как вариант можно попробовать CP 5511 CP5512 .но не уверен (для синамиксов точьно подходит)Можете взять пульт, переписать все парамтеры, потом поставить его в другой частотник и забить тоже самое    как вариант можно .но если только там используют базовые параметры .а если нет то там их больше двух тысячь голова опухнит))))))) И если совсем всё будет плохо приезжайте  комне в Воскресенск дам вам погонять комлект (просьба с возвратом)   Сообщение отредактировал ARTEM_1 - 3.11.2011, 23:16 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Max2114_* | 
				  4.11.2011, 6:59 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ARTEM_1 @ 4.11.2011, 0:22)  Доброго времени суток для микромастеров существует специальный комплект он конектится в место BOP  http://old.automation-drives.ru/sd/product...aster4/options/    смотри в  низу  и вот такая штука  Использовал I-7520 + Drive Monitor  Serial Link 14->DATA+ Serial Link 15->DATA-    но я конектился MICROMASTER 420 И ещё как вариант можно попробовать CP 5511 CP5512 .но не уверен (для синамиксов точьно подходит)Можете взять пульт, переписать все парамтеры, потом поставить его в другой частотник и забить тоже самое    как вариант можно .но если только там используют базовые параметры .а если нет то там их больше двух тысячь голова опухнит))))))) И если совсем всё будет плохо приезжайте  комне в Воскресенск дам вам погонять комлект (просьба с возвратом)  i-7520 - обычный RS-485 интерфейс. Об этом я уже писал выше.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.11.2011, 16:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 7
 Регистрация: 20.6.2011
 Пользователь №: 112502
 
 
 
  
 | 
				Спасибо за отзывчивость.Подключились ПРОФИБАС модулем через МПИ адаптер, но теперь эта падла работать не хочет - или не пускается, или отключается после 10-15 сек с 501-й ошибкой, по описанию может быть что угодно
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Max2114_* | 
				  5.11.2011, 11:30 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Archer11 @ 4.11.2011, 17:22)  Спасибо за отзывчивость.Подключились ПРОФИБАС модулем через МПИ адаптер, но теперь эта падла работать не хочет - или не пускается, или отключается после 10-15 сек с 501-й ошибкой, по описанию может быть что угодно
 А не раскроете секрет, что за объект.... терзают смутные сомнения, возможно я Вам смогу помочь...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 