> Хоз-быт канализация показатели на выходе, Как довести показатели до нормы
Гость_Ekanit_*
сообщение 7.11.2011, 14:43
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые коллеги!
Есть станция очистки хоз-быт стоков (название не привожу чтобы это не было ни рекламой ни антирекламой).
Станция включает в себя:
Приемную камеру
Аэротэнк
Иловый накопитель (отстойник)
Установка УФ-обеззараживания
Дополнительный фильтр взвешенных частиц

Производительность оборудования: 20 м3/сутки
Реальное поступление стоков: 15 м3/сутки

В ходе эксплуатации из ЛОС было взято 3 пробы. Одна (первая по очереди) через 3 месяца после зимнего запуска, вторая осенью (после почти года эксплуатации - соответственно без сервисного обслуживания, что и послужило таким показателям), третья осенью через две недели после проведения обслуживания.
Видно, что стоки на входе имеют вполне приемлемые параметры, на выходе - не укладываемся в норматив.

Показатель БПК5 и ХПК свидетельствуют о том, что из ОС на сброс поступает повышенное количество органики (БПК5 на данный момент 30 мг/с против нормативных 4 мг/л).

Кто сталкивался с пуско-наладкой аэрационных систем активной биологической очистки?
Что делали с показателями и как достигали?
Какие процессы в очистном сооружении влияют на показатели БПК, ХПК?

Для справки привожу в хронологическом порядке пробы.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
andrey R
сообщение 7.11.2011, 15:22
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



И что, окромя аэротенка, ничего нет?
Другие показатели не интересуют, только эти три?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 7.11.2011, 15:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(Ekanit @ 7.11.2011, 14:43) *
Что делали с показателями ...?

вот уж действительно :-) хорошо как установку "обслужили" что аммоний аж в 6 раз поднялся :-) :-)


Цитата(andrey R @ 7.11.2011, 15:22) *
И что, окромя аэротенка, ничего нет?

вы невнимательны: еще есть иловый накопитель, уфо, приемная камера и фильтр... о как много всего наворотили rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 8.11.2011, 10:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



и всё в едином блоке небось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.11.2011, 14:34
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Alge @ 7.11.2011, 16:28) *
вы невнимательны: еще есть

Вы ж понимаете, что я не об этом smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 9.11.2011, 14:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Ekanit а что входило в обслуживание? Для того что бы вам могли что-то посоветовать необходимо несколько больше информации, для начала опишите полностью тез линию и оборудование на ней ( V или размеры аэротенка) и анализ надо взять комплексный выйдет конечно дороже но вы хотябы примерно будете представлять что происходит в аэротенке (фосфор, нитриты, нитраты обязательны для анализа). Кроме того можно обратится на работающие очистные сооружения к лаборантам они вам сделают анализы подешевле. Опишите активный ил в аэротенке как быстро осаживается запах надиловой воды цвет ила, блестит ли вода во вторичном отстойнике, сколько процентов ила по объему. И хорошо бы узнать все таки марку очистных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.11.2011, 17:23
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(odv @ 9.11.2011, 15:07) *
анализ надо взять комплексный выйдет конечно дороже но вы хотябы примерно будете представлять что происходит в аэротенке (фосфор, нитриты, нитраты обязательны для анализа).
блестит ли вода во вторичном отстойнике

А без этого Вы не представляете, что происходит? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 10.11.2011, 15:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Если только примерно, я не вижу происходит ли Н-ДН, хватает ли кислорода и т.д., может раскажите что происходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 10.11.2011, 15:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



ну, что там представлять - итак ясно что ничего не происходит :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 10.11.2011, 16:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Нет ну что-то точно происходит очистка какая ни какая идет dry.gif , снижение органики и азота это показывают, помоему имеет место или "проскок" изначального стока что встречается в стандартных аэротенках отстойниках разработаных НИИ КВОВ вследствии отсутствия коридоров в аэротенке, так же может быть недогруженый или перегруженый активный ил это может быть на дешевых очистных сооружениях с системой автоматики типа "Дядя Вася откроет кран" rolleyes.gif , ну и последнее кислородное голодание вследствии неправильной настройки системы аэрации (ну например закрыли мелкопузырчатую аэрацию и оставили только крупнопузырчатую).



Сообщение отредактировал odv - 10.11.2011, 16:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 10.11.2011, 16:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



тапас юбас юстас алексу!!

Центр!!!

Всё пропало!!
Гипс снимают, ил уезжает!!

Што делать шеф??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 16:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных