Если ваш объект расположен в РФ, то для Вас действует п6.4.1 СП 62.13330-2010, а именно ГРУ допускается размещать в помещении, в котором располагается газоиспользующее оборудование, а также непосредственно у тепловых установок для подачи газа к их горелкам. Разрешается подача газа от одной ГРУ к тепловым агрегатам, расположенным в других зданиях на одной производственной площадке, при условии, что эти агрегаты работают в одинаковых режимах давления газа, и в помещения, в которых находятся агрегаты, обеспечен круглосуточный доступ персонала, ответственного за безопасную эксплуатацию газового оборудования. Следовательно, в Вашем случае возможна подача газа стороннему потребителю, если он находиться на одной производственной площадке, только от одного ГРУ, но при условии что оборудование работает на одинаковых параметрах. Вроде так получается...
|