> В помещении котельной ГРУ для другого потребителя
falcon19821007
сообщение 8.11.2011, 2:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 26.10.2009
Пользователь №: 40085



Здравствуйте! Помогите пожалуйста!

Был сделан проект ГСВ для отдельностоящей котельной , в котельной было размещено два ГРУ: одно для снабжения цеховых печек (Входит в котельную газ высокого давления и выходит среднего давления и идет в цех для снабжения печек ), другое ГРУ, стандартный вариант - для снабжения газом горелки котла. ВОПРОС: МОЖНО ЛИ В ЗДАНИИ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНАВЛИВАТЬ ГРУ ДЛЯ СТОРОННЕГО ПОТРЕБИТЕЛЯ?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Patorok
сообщение 8.11.2011, 7:36
Сообщение #2


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Внутренний голос
сообщение 8.11.2011, 7:56
Сообщение #3


Сон Батюшка


Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592



Если ваш объект расположен в РФ, то для Вас действует п6.4.1 СП 62.13330-2010, а именно ГРУ допускается размещать в помещении, в котором располагается газоиспользующее оборудование, а также непосредственно у тепловых установок для подачи газа к их горелкам. Разрешается подача газа от одной ГРУ к тепловым агрегатам, расположенным в других зданиях на одной производственной площадке, при условии, что эти агрегаты работают в одинаковых режимах давления газа, и в помещения, в которых находятся агрегаты, обеспечен круглосуточный доступ персонала, ответственного за безопасную эксплуатацию газового оборудования.
Следовательно, в Вашем случае возможна подача газа стороннему потребителю, если он находиться на одной производственной площадке, только от одного ГРУ, но при условии что оборудование работает на одинаковых параметрах.
Вроде так получается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 8.11.2011, 9:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



То же самое СП62.13330 п. 6.4.2 Число ГРУ, размещаемых в одном помещении, не ограничивается. При этом каждая ГРУ не должна иметь более двух линий редуцирования.

Получается от разных ГРУ можно подавать газ к тепловым агрегатам, расположенным в других зданиях на одной производственной площадке и работающих на разном давлении газа.... Или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Внутренний голос
сообщение 8.11.2011, 15:52
Сообщение #5


Сон Батюшка


Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592



Цитата
Или нет?

Если вдумчиво вчитаться в вышеупомянутый мною пункт СП, то, скорее, это кто как трактует словосочетание "от одной ГРУ".

Сообщение отредактировал Внутренний голос - 8.11.2011, 15:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
falcon19821007
сообщение 8.11.2011, 20:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 26.10.2009
Пользователь №: 40085



БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ! Я сегодня задумался и в принципе у меня получается одно ГРУ с двумя линиями редуцирования, после обеих линий редуцирования выходит среднее давление газа, прпавда в одном направлении 1.5бар, а в другом 100 мбар. Попробую согласовать как одно ГРУ со средним давлением на выходе после каждой линии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 8.11.2011, 21:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Цитата(falcon19821007 @ 8.11.2011, 21:08) *
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ! Я сегодня задумался и в принципе у меня получается одно ГРУ с двумя линиями редуцирования, после обеих линий редуцирования выходит среднее давление газа, прпавда в одном направлении 1.5бар, а в другом 100 мбар. Попробую согласовать как одно ГРУ со средним давлением на выходе после каждой линии.

у вас ГРУ с двумя линиями редуцирования, с разными выходными давлениями на линиях. такие ставят сплошь и рядом и в чем тут нарушение п. 6.4.1? а то что оба давления в диапазоне среднего - что вы этим хотите сказать? регуляторы поддерживают РАЗНЫЕ давления, даже если бы 100 и 150 мбар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 14:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных