> Автоматизация дымоудаления, Как правильно организовать управление
Гость_Max2114_*
сообщение 15.11.2011, 13:10
Сообщение #1





Guest Forum






До этого момента ниразу сам не автоматизировал системы дымоудаления (максимум подбирал для вентилтяора шкаф Я500, а дальше все делали слаботочники). Так вот система такая:

имеетются две системы вытяжка дымоудаления и подпор. Вытяжка - шахта на 10 этажей. На каждом этаже по одному пожарному клапану. ПОжарная система не адресная - т.е. пожар - все должно запустится все клапана открыться. Клапна КПД-4-03. Так вот вопрос в следующем: могу ли я открыть все их одним пускателем (т.е. запитать их последовательно одним проводом). И нужно ли отображать их состояние (открыто/закрыто)?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 56)
Abysmo
сообщение 15.11.2011, 13:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Так вот вопрос в следующем: могу ли я открыть все их одним пускателем (т.е. запитать их последовательно одним проводом).


ДА.

Цитата
И нужно ли отображать их состояние (открыто/закрыто)?


ДА.

Цитата
ПОжарная система не адресная


Была бы адресная, то задача контроля положния изящно бы решалась, а так барабан кабеля и вперед! По мне так давно пора запретить НЕ адресные системы сигнализации, кроме как для магазинчиков и т.п. мелких объектов. Этот анахронизм выпускается только в России.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 15.11.2011, 14:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Цитата(Max2114 @ 15.11.2011, 13:10) *
До этого момента ниразу сам не автоматизировал системы дымоудаления (максимум подбирал для вентилтяора шкаф Я500, а дальше все делали слаботочники). Так вот система такая:

Можно то можно. А вытяжка 10ть клапанов осилит ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 15.11.2011, 15:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Раз специалист по пожарной безопасности сделал проект, что все клапана открываются одновременно, значит и специалист ВК должен был подобрать вентиляторы на такие объемы.
Другое дело, что на КПД клапан ставит Веза привод BF230. А это клапан с пружинным возвратом, что вроде как не соответсвует современным нормативам. Хотя в данном конкретном случае такой привод даже предпочтительный. Все-равно при пожаре должен открыться. Только вот вряд-ли вы найдете контактор с НО и НЗ контактами,т.ч. придется ставить парочку ( на вентилятор один, на клапана другой). И что-то мне подсказывает, что Ваш шкаф с контактором должен быть сертифицирован ( сертификат соответсвия 123-ФЗ).Я обычно закладываю в проэкты вот эту продкуцию http://av-el.ru/show_cat.php?grid=20&catid=23 . По крайней мере у них сертификат от ВНИИ ПО есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 15.11.2011, 15:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Цитата(Rus75 @ 15.11.2011, 15:37) *
Раз специалист по пожарной безопасности сделал проект, что все клапана открываются одновременно, значит и специалист ВК должен был подобрать вентиляторы на такие объемы.

Так я ведь не спорю. просто первый раз с таким алгоритмом сталкиваюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 15.11.2011, 15:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(Max2114 @ 15.11.2011, 21:10) *
На каждом этаже по одному пожарному клапану.
...
- т.е. пожар - все должно запустится все клапана открыться.
....


Так сказано в задании от ОВ-шников?

Обычно подобные системы расчитываются на удаление дыма только с одного этажа.

Немного об этом
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48064
пост #5

Сообщение отредактировал Ost - 15.11.2011, 15:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 15.11.2011, 16:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Цитата(Max2114 @ 15.11.2011, 13:10) *
Так вот вопрос в следующем: могу ли я открыть все их одним пускателем (т.е. запитать их последовательно одним проводом).

Это работать не будет. Косяк проектный. Никакого вентилятора для такого расхода не хватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 15.11.2011, 16:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(ganz72 @ 15.11.2011, 17:17) *
Это работать не будет. Косяк проектный. Никакого вентилятора для такого расхода не хватит.

Да ну? С чего вы взяли, что клапана разделяют пожарные отсеки? Есть ряд требований, когда клапана ставятся и внутри одного отсека, например на вытяжках из складских помещений. Но при пожаре все-равно открываются все клапана. Конечно для того, чтобы говорить правильно или не правильно сделана вентиляция дымоудаления нужно посмотреть на проект, но заявлять категорично, что это работать не будет не стоит. Если ОВ-шник говорит, что открываются все клапана, значит он рассчитал вентилятор на такой расход ( Ну или он полный дуб и косячит по полной, но что-то я в этом сомневаюсь).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 15.11.2011, 16:57
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Rus75 @ 15.11.2011, 15:37) *
Раз специалист по пожарной безопасности сделал проект, что все клапана открываются одновременно, значит и специалист ВК должен был подобрать вентиляторы на такие объемы.
Другое дело, что на КПД клапан ставит Веза привод BF230. А это клапан с пружинным возвратом, что вроде как не соответсвует современным нормативам. Хотя в данном конкретном случае такой привод даже предпочтительный. Все-равно при пожаре должен открыться. Только вот вряд-ли вы найдете контактор с НО и НЗ контактами,т.ч. придется ставить парочку ( на вентилятор один, на клапана другой). И что-то мне подсказывает, что Ваш шкаф с контактором должен быть сертифицирован ( сертификат соответсвия 123-ФЗ).Я обычно закладываю в проэкты вот эту продкуцию http://av-el.ru/show_cat.php?grid=20&catid=23 . По крайней мере у них сертификат от ВНИИ ПО есть.

По подробнее про сертификат можно? Кто эти сертификаты требует? Щит должен просто иметь сертификат, как щит управления вентиляцией? К чему спрашиваю... на этом же объекте делал шкаф управления огнезадерживающими клапанами, очнулись слишком поздно - хотели купить БУОК, но время поставки во всех конторах мне обозначили 2 месяца - а сдавать надо было гораздо раньше - поэтому ами собрали шкаф с реле и лампочками для сигнализации положения, назвали его БУОК и сдали. Ни у кого никаких вопросов не возникло по поводу сертификата. К чем спрашиваю о сертификате - у нас есть сертификат на НКУ для вентиялторов, насосов и ИТП. Он подойдет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 15.11.2011, 17:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(Max2114 @ 15.11.2011, 12:10) *
До этого момента ниразу сам не автоматизировал системы дымоудаления (максимум подбирал для вентилтяора шкаф Я500, а дальше все делали слаботочники). Так вот система такая:

имеетются две системы вытяжка дымоудаления и подпор. Вытяжка - шахта на 10 этажей. На каждом этаже по одному пожарному клапану. ПОжарная система не адресная - т.е. пожар - все должно запустится все клапана открыться. Клапна КПД-4-03. Так вот вопрос в следующем: могу ли я открыть все их одним пускателем (т.е. запитать их последовательно одним проводом). И нужно ли отображать их состояние (открыто/закрыто)?

Что то здесь не так.
С подпором всё понятно, это судя по всему лифтовая шахта, может быть и эвакуационная лестница.
А вот с дымоудалением точно косяк. Если это шахта на все 10 этажей, то система должна срабатывать только на том этаже, где произошел пожар, то есть клапана должны открывается на том этаже, где пожар. Если пожарная система не может выдать отдельный сигнал о пожаре для каждого этажа то всё, п.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 15.11.2011, 17:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Косяк проекта, 1, максимум 2-ва клапан должны открываться. вентилятор разумного размера больше 3х- клапанов -не протягивает.
Помучайте проектировщика, а то потом Вам придется переделывать на адресную, а это совсем другая разводка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 15.11.2011, 21:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Зачем переделывать - пожар все расставит по своим местам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 16.11.2011, 3:54
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Михаил_PLC @ 15.11.2011, 18:33) *
Что то здесь не так.
С подпором всё понятно, это судя по всему лифтовая шахта, может быть и эвакуационная лестница.
А вот с дымоудалением точно косяк. Если это шахта на все 10 этажей, то система должна срабатывать только на том этаже, где произошел пожар, то есть клапана должны открывается на том этаже, где пожар. Если пожарная система не может выдать отдельный сигнал о пожаре для каждого этажа то всё, п.....



Думаю, что пожарная система все же сможет выдать сигнал на каждый отдельный этаж. Там она всеже адресная... но на 99% уверен что в этой пожарной системе проектом не предусмотрено управление дымоудалением... по крайней мере на других частях этого объекта так и было. Ни управление ни питание огнезадерживающих клапанов и систем дымоудаления небыло ни в одном разделе проекта, ни в одной смете у подрядчиков. Все посылали подальше и говорили, что делать не будем. ПОжарные просто подключили провод к своей системе (опять же котороый мы пробросили бесплатно) и запрограммировали выдавать туда сигнал при пожаре. Поэтому на этот раз шеф подсуетился и вписал эти системы в наш договор...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 16.11.2011, 6:36
Сообщение #14





Guest Forum






Немного подкорректирую. Дымоудаление из холлов здания, 8 этажей. Вентилятор в проекте на 37 кВт! Большая вент шахта и из нее на каждом этаже по одному выходу. Насколько я понимаю 37-ми киловатного вентлятора должно хватить чтобы "прокачать" все 8 этажей (расход указан 44000 кубов). Для сравнения подпор организорван в ливтовую шахту, мощность вентилятора 11 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 16.11.2011, 7:40
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



О сертификации продукции читайте в 123-ФЗ, раздел 7,глава 33. По поводу сертификата, он должен выглядеть вот так http://av-el.ru/show_good2.php?art=9&g...d=&idcateg= Это не простой серттификат, а именно сертификат соответствия требовваниям норм 123-ФЗ. Требуют сертификаты обычно пожарники, которым вы здаете объект и эксперты по ПБ в экспертизе, если этот объект проходит экспертизу.
По поводу работы вентилятора теребите проектировщиков ОВ, которые разрабатывали эту систему.
По поводу адресной и неадресной системы. Вы (господа проектировщики) глубоко заблуждаетесь, если считаете, что неадресная система не умеет управлять системами по зонам. Если это не самая простейшая система, то все она умеет. Посмотрите документацию на Болид.
Плохо конечно, что взялись за проектирование данной системы люди, которые не прочитали даже 123-ФЗ и СП к ним.А ведь в них есть вся информация.
В частности необходим непрерывный контроль состояния клапанов дымоудаления и подкора, к тому же требуется контроль целостности цепейь управления. Все это в автоматическом режиме с выводом звуковой и световой информации о нештатной ситуации на пост с постоянным пребыванием дежурного персонала (как вы собираетесь это осуществлять?)
Я уже упминал о нарушени закона при применении на клапанах подпора и дымоудаления приводов с пружинным возвратом.
Ну и не забудьте, что по СП6 запитка всех этих систем производится огнестойким кабелем (fr-ls). Вас бы с проектом в московсую госэкспертизу да еще по какому-нибудь социальному объекту (больница,школа). Там со всеми этими вопросами мурыжат так, что мама не горюй.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 16.11.2011, 8:10
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(Rus75 @ 16.11.2011, 8:40) *
Требуют сертификаты обычно пожарники, которым вы здаете объект и эксперты по ПБ в экспертизе, если этот объект проходит экспертизу.

ИМХО - маразм сертифицировать шкафы с пускателями которые тупо комутируют вентилятор дымоудаления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 16.11.2011, 8:41
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Насколько я понимаю 37-ми киловатного вентлятора должно хватить чтобы "прокачать" все 8 этажей (расход указан 44000 кубов). Для сравнения подпор организорван в ливтовую шахту, мощность вентилятора 11 кВт.


В последнем проекте гаража-стоянки, который я делал, один этаж обслуживало 2 вентилятора по 22 кВт. Всего 4 вентилятора, 4 шахты, 4 этажа. Управление открытием клапанов и запуск вентиляторов - адресное. На одном этаже 85 машино-мест, т.е. не особо большие площади. Так что 37 кВт это детская игрушка, только разве что эвакуационные лестницы прокачивать, но никак не холлы на всех 8 этажах.

Сообщение отредактировал Abysmo - 16.11.2011, 8:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 16.11.2011, 9:06
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Max2114 @ 16.11.2011, 8:10) *
ИМХО - маразм сертифицировать шкафы с пускателями которые тупо комутируют вентилятор дымоудаления.

Да ну, это вы так думаете, а знаете как проектировщики косячат. Например использование для управляени вентиляторами противодымной защиты ящиков серии Я5000. А у него на цепях управления стоит автоматический выключатель с тепловой и максимальной защитой. А для цепей управления противопожарных систем такая защита не допускается. Ничего так косячек, а в сертифицированном шкафу такой ситуации не возникнет. Еще необходим автоматический контроль наличая напряжения на щите. Что-то я не припомню для Я5000 такой функции. И для разных систем таких тонкостей может быть множество. И в сертифицированной продукции все это учтено, а вот то, что вы собираете сами -тут уже зависит от вашей квалификации. И возможно, что вы проскочите даже с косяками при сдачи объекта, но не дай бог пожар на объекте (три раза ТЬФУ!!! чтобы не накаркать) и что-то не сработает, вот тогда и поднимут всю документацию и вы можете оказаться крайним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 16.11.2011, 9:44
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(Rus75 @ 16.11.2011, 10:06) *
Да ну, это вы так думаете, а знаете как проектировщики косячат. Например использование для управляени вентиляторами противодымной защиты ящиков серии Я5000. А у него на цепях управления стоит автоматический выключатель с тепловой и максимальной защитой. А для цепей управления противопожарных систем такая защита не допускается. Ничего так косячек, а в сертифицированном шкафу такой ситуации не возникнет. Еще необходим автоматический контроль наличая напряжения на щите. Что-то я не припомню для Я5000 такой функции. И для разных систем таких тонкостей может быть множество. И в сертифицированной продукции все это учтено, а вот то, что вы собираете сами -тут уже зависит от вашей квалификации. И возможно, что вы проскочите даже с косяками при сдачи объекта, но не дай бог пожар на объекте (три раза ТЬФУ!!! чтобы не накаркать) и что-то не сработает, вот тогда и поднимут всю документацию и вы можете оказаться крайним.

Понятно... Вот ксттаи у нас в городе пожарные почему-то очень любят Я5000 для систем дымоудаления. Ставишь свой шкаф - не принимают. СТавишь я5000 - всех все устраивает.

ЗЫ а где почитать про то, что не надо делать тепловую защиту в шкафах для управления вентиляторами дымоудаления?
И еще.. что вы понимаете под автоматическим контролем напряжения? Выдавать аварию на пульт при пропадании питания?
Учтонил у ОВ-шника. Все-же меня дезинформировали - должен открываться один клапан и запускаться вентилятор.

Сообщение отредактировал Max2114 - 16.11.2011, 9:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 16.11.2011, 10:37
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(Max2114 @ 16.11.2011, 10:44) *
Понятно... Вот ксттаи у нас в городе пожарные почему-то очень любят Я5000 для систем дымоудаления. Ставишь свой шкаф - не принимают. СТавишь я5000 - всех все устраивает.

ЗЫ а где почитать про то, что не надо делать тепловую защиту в шкафах для управления вентиляторами дымоудаления?
И еще.. что вы понимаете под автоматическим контролем напряжения? Выдавать аварию на пульт при пропадании питания?
Учтонил у ОВ-шника. Все-же меня дезинформировали - должен открываться один клапан и запускаться вентилятор.

Еще добавлю... поговорил с теми, кто делает охранно-пожарную сигнализаццию.. все грустно. Им вообще ниакого задания не давали. Они у себя 16 реле заложили на управление устроствами. Говорят могут каждый выход запрограммить как надо. Но я тут "на пальцах" прикинул - не хватит им выходов sad.gif И на положение клапанов дымоудаления, ровно как и на положение огнезадерживающих клапанов и вообще плевать с высокой колокольни. Говорят никогда ими не управляли и не наблюдали за состоянием и не собираются. ппц в общем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 16.11.2011, 10:56
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Ой, какие же все ленивые.
ПУЭ (п.3.1.19)- максимальная и тепловая защита в цепях управления не допускаются.
А также это требование продублировано в п. 4.11 СП6.13130.2009, а также в п.15.9 СП5.13130.2009
По поводу наличая напряжения см. п.12.2 СП5 и где-то далее еще по тексту втречается неоднократно. Правда в основном это касается напряжения на вводах ВРУ противопожарных устройств и наличая напряжения на насосных станциях , но явно это не написано, а написано на вводах и некоторые эксперты это понимают как наличие напряжения на вводе в щит и тогда и возникают проблемы. Иногда под это дело еще подводят п.17.4 СП5 .
Я от греха подальше делаю системы управления с контролем срабатывания и наличия питания на их вводах. По крайней мере с тех пор, как я стал это делать ко мне не было вопросов у пожарников (экспертов в экспертизах и проверяющих на местах).
да и не забудьте, что кабели противопожарных систем прокладываются отдельно от остальных кабелей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 16.11.2011, 11:05
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(Max2114 @ 16.11.2011, 9:37) *
Еще добавлю... поговорил с теми, кто делает охранно-пожарную сигнализаццию.. все грустно. Им вообще ниакого задания не давали. Они у себя 16 реле заложили на управление устроствами. Говорят могут каждый выход запрограммить как надо. Но я тут "на пальцах" прикинул - не хватит им выходов sad.gif И на положение клапанов дымоудаления, ровно как и на положение огнезадерживающих клапанов и вообще плевать с высокой колокольни. Говорят никогда ими не управляли и не наблюдали за состоянием и не собираются. ппц в общем.

Не знаю как в России, но в ЕС практикуют такую систему управления дымоудалением. Охранно-пожарная сигнализацция выдает сигналы только для зонального запуска системы дымоудаления в автоматическом режиме. Всё остальное "делает" другой контроллер, который проверяет целостность линий, управляет клапанами и т.д. Так-же к этому контроллеру подключается панель управления и индикации, которая обычно находится в диспетчерской и/или при входе в здание.
Так что в вашем случае всё ещё можно сделать как надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 16.11.2011, 11:14
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(Rus75 @ 16.11.2011, 11:56) *
Ой, какие же все ленивые.
ПУЭ (п.3.1.19)- максимальная и тепловая защита в цепях управления не допускаются.
А также это требование продублировано в п. 4.11 СП6.13130.2009, а также в п.15.9 СП5.13130.2009
По поводу наличая напряжения см. п.12.2 СП5 и где-то далее еще по тексту втречается неоднократно. Правда в основном это касается напряжения на вводах ВРУ противопожарных устройств и наличая напряжения на насосных станциях , но явно это не написано, а написано на вводах и некоторые эксперты это понимают как наличие напряжения на вводе в щит и тогда и возникают проблемы. Иногда под это дело еще подводят п.17.4 СП5 .
Я от греха подальше делаю системы управления с контролем срабатывания и наличия питания на их вводах. По крайней мере с тех пор, как я стал это делать ко мне не было вопросов у пожарников (экспертов в экспертизах и проверяющих на местах).
да и не забудьте, что кабели противопожарных систем прокладываются отдельно от остальных кабелей.

Так от КЗ и перегрузки нельзя защищать цепи управления? т.е. на цепи управления надо ставить автомат на 63 ампера?

Зы может тогда еще подскажете каким образом вы делаете контроль срабатывания и наличия питания? У вас этьо все на лампы выводится или берете какие-то готовые решения?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 16.11.2011, 11:31
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Max2114 @ 16.11.2011, 11:14) *
Так от КЗ и перегрузки нельзя защищать цепи управления? т.е. на цепи управления надо ставить автомат на 63 ампера?

Зы может тогда еще подскажете каким образом вы делаете контроль срабатывания и наличия питания? У вас этьо все на лампы выводится или берете какие-то готовые решения?

Не нужно на цепь управления вообще автомат ставить.Она цепляется на одну из фаз после вводного автомата щита. Между прочем 63А автомат далеко не всегда панацея. нужно считать ток Кз.Обычный автомат с характеристикой С срабатывает при КЗ превышающем в 5-10 раз наминал автомата. Если щит недалеко от ТП и кабели к нему имеют приличное сечение, то и 125А может вышибать.

теперь про контроль. В каждом конкретном случае выбирается свое решение. Это может быть и просто щит с лампочками и зуммером, но чаще всего я использую все теже элементы пожарной сигнализации и ихние же средства отображения (панели индикации,АРМ). Чем хорошо такое решение - это унификация с существующей пожаркой (номенклатура установленных устойст не увеличивается). В случае использования адресных систем приличная экономия кабеля, быстрое обнаружение проблемных мест, ну и ценник получается дешевле, чем использовать блоки от других систем автоматики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 16.11.2011, 12:53
Сообщение #25





Guest Forum






А вот еще один момент... а на привода клапанов дымоудаления автоматические выключатели необходимо ставить? Это ведь цепи питания а не цепи управления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 16.11.2011, 13:08
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(Max2114 @ 16.11.2011, 11:53) *
А вот еще один момент... а на привода клапанов дымоудаления автоматические выключатели необходимо ставить? Это ведь цепи питания а не цепи управления?

А вы рассуждайте логически, и особо не доверяйте старым нормам.
Если клапана на 24vdc, у вас их допустим 20шт, защиты нет, блок питания 10А со своей внутренней защитой, что произойдет со всей системой при КЗ у одного из клапанов? Вся системы выйдет из строя!
Так что защиту ставьте! Я сам использую предохранители "аМ", в случае использования автоматических выключателей возникают сложности с блоком питания (при КЗ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 16.11.2011, 13:18
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Про клапана на данном объекте я вообще молчу. Судя по маркировке это ВЕЗАвские клапана с пружинным возвратом. Для ОЗК еще куда не шло, а вот для противодымной защиты вроде как и не пригодны. Я делаю привода на 24В и питаю их или отдельными блоками на каждый клапан ( если клапана далеко друг отдруга) или на один блок вешаю несколько клапанов но запитываю их через самовосстанавливающиеся предохранители (блок БШС у Болида)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 16.11.2011, 13:43
Сообщение #28





Guest Forum






Кстати клапана тут на 220В smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 16.11.2011, 13:52
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(Rus75 @ 16.11.2011, 14:18) *
Про клапана на данном объекте я вообще молчу. Судя по маркировке это ВЕЗАвские клапана с пружинным возвратом. Для ОЗК еще куда не шло, а вот для противодымной защиты вроде как и не пригодны. Я делаю привода на 24В и питаю их или отдельными блоками на каждый клапан ( если клапана далеко друг отдруга) или на один блок вешаю несколько клапанов но запитываю их через самовосстанавливающиеся предохранители (блок БШС у Болида)

А почему эти клапана нельзя испольщовать для дымоудаления? http://gazovikvent.ru/cat/protivo-pogar/klap-dimoudal/kpd-4/ вот тут написано что можно. Если производитель их сертифицировал для этого применения - то почему их нельзя использовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 16.11.2011, 14:38
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Эти можно. У них взводится вручную пружина и изменеие положения клапана производится при помощи разблокировки электромагнитной защелки.
Вроде дешево и сердито, только после каждой проверки придется каждый клапан взводить в ручном режиме. Есть и исполнение три, где подаются сигналы на открытие и закрытие. Но вот только ни слова про тип клапана, если это типа МЭО что-нибуть, то придется еще и ящик к нему мутить с коммутационной аппаратурой, т.е. лишний гимор, но возможно там стоят современные привода, такие как белимо, и просто подачей на один или второй ввод питания получем открытие или закрытие клапана. Но опять таки понадобится некое устройство, хотя бы перекидное реле, которое будет подавать эти сигналы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 16.11.2011, 15:02
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(Rus75 @ 16.11.2011, 14:38) *
Эти можно. У них взводится вручную пружина и изменеие положения клапана производится при помощи разблокировки электромагнитной защелки.
Вроде дешево и сердито, только после каждой проверки придется каждый клапан взводить в ручном режиме. Есть и исполнение три, где подаются сигналы на открытие и закрытие. Но вот только ни слова про тип клапана, если это типа МЭО что-нибуть, то придется еще и ящик к нему мутить с коммутационной аппаратурой, т.е. лишний гимор, но возможно там стоят современные привода, такие как белимо, и просто подачей на один или второй ввод питания получем открытие или закрытие клапана. Но опять таки понадобится некое устройство, хотя бы перекидное реле, которое будет подавать эти сигналы.


вот только внимательно посмотрите - у меня 03 тип - с электроприводами белимо на 220В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 21.11.2011, 6:24
Сообщение #32





Guest Forum






А вот еще вопрос... должен ли отключаться вентилятор дымоудаления через некоторый интревал времени после включения? И еще вопрос - если он не долждне отключаться.. не "умрет" ли двигатель во время тестирования системы? И на кого "вешать" его смерть в таком случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 21.11.2011, 7:13
Сообщение #33





Guest Forum






Кстати насчет приводов... в моем случае стоят привода BE230 от белимо. Они как раз без пружинного возврата и не противоречат 123ФЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 21.11.2011, 7:33
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Max2114, вентилятор дымоудаления это просто вентилятор, не думайте что у него какая-то там особенная конструкция, что при частых запусках он выйдет из строя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 21.11.2011, 7:40
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(Abysmo @ 21.11.2011, 8:33) *
Max2114, вентилятор дымоудаления это просто вентилятор, не думайте что у него какая-то там особенная конструкция, что при частых запусках он выйдет из строя.


37 кВт - это не маленькая нагрузка smile.gif


Еще вопрос - а надо для клапанов дымоудаления делать индикацию и управление "по месту" - возле самого клапана? Ну и "до кучи" - в итоге это все-же "релейная логика" с лампочками и переключателями?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXXXEY
сообщение 1.12.2011, 13:58
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 28592



Добрый день!
Работаю автоматчиком в сфере противопожарных систем. Простейший выход из положения, это поставить на каждом этаже пластиковую распределительную коробку с клеммником и электромагнитным реле , которые будут коммутировать этажный клапан дымоудаления ( обычно в жилых домах привод Belimo не ставят, используют клапан с электромагнитным приводом), по кабельной шахте протянуть силовой кабель (обязательно Flame) параллельно всем реле. Согласно нормам, необходимо обязательно вывести индикацию про срабатывания клапанов, работу и неисправность вентиляторов в пож. пост, поэтому предусмотреть сигнальные провода с концевиков клапанов. Ну и не забыть про местный пуск (автоматика должна работать в автоматическом, местном и дистанционном режимах), кнопки устанавливаются в шкафах ПК, возможен пуск с датчиков положения пож. кранов. Все сигнальные провода стянуть в пож. пост. Без шкафа автоматики в пож. посте вам не обойтись. Шкаф можно организовать на обычных реле. Параллельно кнопкам поэтажного пуска подключить выходы с пож. сигнализациии. Примерно шкаф выглядит вот так:
[attachment=56603:1.pdf]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 1.12.2011, 14:25
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Можно ли собрать силовой шкаф на вентилятор дымоудаления? именно силовой. Нужен ли сертификат пожарный на этот шкаф? А то русмы ставят и пожарники их принимают, а у них вроде как и нет сертификата.
прибор, который будет запускать вентилятор дымоудаления при этом все сертификаты имеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXXXEY
сообщение 1.12.2011, 14:31
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 28592



Если организация имеет пожарный сертификат, то можно...у нас свой отдел по сборке шкафов, за 6 лет еще с этим проблем не было. Главное, что бы система работала согласно действующих норм (в украине ДБНы). Как в России не знаю. Как заметил коллега, тепловая защита на вентилятор не предусматриваться, неисправность фиксируется диф. реле давления. Ну есть требования к щитам местного управления, касаемо световой индикации, их необходимо учесть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 1.12.2011, 14:33
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(ALEXXXEY @ 1.12.2011, 12:58) *
это поставить на каждом этаже пластиковую распределительную коробку с клеммником и электромагнитным реле ....
по кабельной шахте протянуть силовой кабель (обязательно Flame)

Ну вы даёте! Зачем вам кабель Flame если у вас пластиковая распределительная коробка?
Все компоненты должны иметь определённый класс огнестойкости, и распределительная коробка тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 1.12.2011, 14:36
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(ALEXXXEY @ 1.12.2011, 18:31) *
Если организация имеет пожарный сертификат, то можно...у нас свой отдел по сборке шкафов, за 6 лет еще с этим проблем не было. Главное, что бы система работала согласно действующих норм (в украине ДБНы). Как в России не знаю. Как заметил коллега, тепловая защита на вентилятор не предусматриваться, неисправность фиксируется диф. реле давления. Ну есть требования к щитам местного управления, касаемо световой индикации, их необходимо учесть.


А по дифреле: какие используете? те что используются в системах вентиляции, с пластиковыми трубками и сами они пластиковые, температура дыма высокая, как быть в этой ситуации? реле ж расплавится может, и выдаст аварию, или я ошибаюсь?

Сообщение отредактировал Юрец_НСК - 1.12.2011, 14:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 1.12.2011, 14:48
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
А по дифреле: какие используете? те что используются в системах вентиляции, с пластиковыми трубками и сами они пластиковые, температура дыма высокая, как быть в этой ситуации? реле ж расплавится может, и выдаст аварию, или я ошибаюсь?


Никакие. Так как ставить дифференциальное реле на вентилятор дымоудаления - признак идиотизма.

1. Система дымоудаления должна проходить плановые испытания. При неисправности вентилятора это и так будет видно - поднимется "Петрович" с рацией на крышу и будет докладывать про неисправность или вибрации и странные звуки.

2. Да же если вентилятор не сработает во время пожара (вероятность этого низка если делается пункт №1) Вам с этого не густо не пусто. Побежите его руками крутить или аварию в дыму пожара устранять?

Сообщение отредактировал Abysmo - 1.12.2011, 14:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXXXEY
сообщение 1.12.2011, 14:54
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 28592



Цитата(Михаил_PLC @ 1.12.2011, 15:33) *
Ну вы даёте! Зачем вам кабель Flame если у вас пластиковая распределительная коробка?
Все компоненты должны иметь определённый класс огнестойкости, и распределительная коробка тоже.

Согласен, коробка должна быть с той же степенью огнестойкости, как и кабель. Я лишь описал концепцию вкратце, не вдаваясь во все подробности и ньюансы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 1.12.2011, 15:58
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(Abysmo @ 1.12.2011, 13:48) *
Да же если вентилятор не сработает во время пожара ...

Дополню. Если бы выход из строя вентилятора было критично, давно бы было как в пожаротушении- дублирование/резервирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXXXEY
сообщение 1.12.2011, 19:54
Сообщение #44





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 28592



Цитата(Abysmo @ 1.12.2011, 15:48) *
Никакие. Так как ставить дифференциальное реле на вентилятор дымоудаления - признак идиотизма.

1. Система дымоудаления должна проходить плановые испытания. При неисправности вентилятора это и так будет видно - поднимется "Петрович" с рацией на крышу и будет докладывать про неисправность или вибрации и странные звуки.

2. Да же если вентилятор не сработает во время пожара (вероятность этого низка если делается пункт №1) Вам с этого не густо не пусто. Побежите его руками крутить или аварию в дыму пожара устранять?


Когда вы сдаете систему, принимают у вас ее пожарники, которые могут быть даже технически не грамотными. Им наплевать, что при пожаре прессостат выйдет из строя и потребует замены, так как и вентилятор ДУ сам рассчитан на 2 часа работы, а потом его меняют на новый. Но в нормативном документе указано, что необходимо обеспечить световую индикацию о неисправности вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, а испытания проводятся не в условиях пожара. И вот когда станет вопрос об этой индикации, идиотизмом займетесь вы начав сверлить отверстия под лампы.

Я лишь предложил в щите учесть неисправность о вентиляторах, а как она будет реализована никого не интересует. Предложите тогда свою версию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 2.12.2011, 9:19
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Тогда вопрос, кто как контролирует неисправность вентиляторов дымоудаления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 2.12.2011, 9:35
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(Юрец_НСК @ 2.12.2011, 8:19) *
Тогда вопрос, кто как контролирует неисправность вентиляторов дымоудаления?

Проверяем статус автоматов, переключателя А-0-1, реле контроля фаз на входе щита, а так же целостность линии до вентилятора если вентилятор расположен дальше чем 10м, проверка линии питаня клапанов и положение по обратной связи.
Раз в месяц плановая проверка с запуском. Раз в 3 месяца полная проверка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 2.12.2011, 11:11
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(ALEXXXEY @ 2.12.2011, 3:54) *
Но в нормативном документе указано, что необходимо обеспечить световую индикацию о неисправности вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, а испытания проводятся не в условиях пожара.

В каком "нормативном документе"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXXXEY
сообщение 2.12.2011, 11:17
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 28592



Цитата(Юрец_НСК @ 2.12.2011, 10:19) *
Тогда вопрос, кто как контролирует неисправность вентиляторов дымоудаления?


Как вариант, неисправность вентилятора можно контролировать по двум параметрам: параллельно прессостату присоединить высокотемпературный термостат, тогда при плановых проверках будет срабатывать реле давления, а при пожаре, когда оно выйдет из строя - термостат. Дешево и сердито biggrin.gif
[attachment=56658:1.pdf]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXXXEY
сообщение 2.12.2011, 11:24
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 28592



В украинском ДБН В.2.5-56-2010 "Системы противопожарной защиты" п. 12.5.6 чётко прописано, в российском не знаю, но где тоже должно быть...так как наши нормы от ваших почти не отличаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 2.12.2011, 11:49
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(ALEXXXEY @ 2.12.2011, 19:24) *
В украинском ДБН В.2.5-56-2010 "Системы противопожарной защиты" п. 12.5.6 чётко прописано, в российском не знаю, но где тоже должно быть...так как наши нормы от ваших почти не отличаются.


Каких требований к системам дымоудаления, как в ДБН, в российских нормах нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 2.12.2011, 12:05
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(ALEXXXEY @ 2.12.2011, 10:17) *
Как вариант, неисправность вентилятора можно контролировать по двум параметрам: параллельно прессостату присоединить высокотемпературный термостат, тогда при плановых проверках будет срабатывать реле давления, а при пожаре, когда оно выйдет из строя - термостат. Дешево и сердито biggrin.gif
[attachment=56658:1.pdf]

Работал у вас вентилятор при пожаре и сгорел, труба нагрета, воздух понемногу движется, термостат нагрет, показывает всё впорядке!
Если же хотите действительно что то замерить и проверить, делать это нужно по рабочему току двигателя, так вы даже при тестировании заметите, что с мотором что то не так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXXXEY
сообщение 2.12.2011, 12:31
Сообщение #52





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 28592



Цитата(Михаил_PLC @ 2.12.2011, 13:05) *
Работал у вас вентилятор при пожаре и сгорел, труба нагрета, воздух понемногу движется, термостат нагрет, показывает всё впорядке!
Если же хотите действительно что то замерить и проверить, делать это нужно по рабочему току двигателя, так вы даже при тестировании заметите, что с мотором что то не так.

Согласен, контролировать по рабочему току самый надежный и достоверный способ. Этим прибором я думаю можно http://www.matic.ru/index.php?pages=212
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 2.12.2011, 19:53
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



ALEXXXEY, как Вам уже написали выше, российские нормы действительно не требуют проверки исправности вентилятора. И да же если бы такой пункт был, можете поставить тепловое реле и взять сигнал для лампы с него. Что касается проверки по току, то можно поставить Tesys U, если вентилятор до 32А.

Сообщение отредактировал Abysmo - 2.12.2011, 19:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 3.12.2011, 13:02
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Для контроля работы вентилятора можно использовать датчик тока
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXXXEY
сообщение 4.12.2011, 16:04
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 28592



Цитата(Ost @ 3.12.2011, 14:02) *
Для контроля работы вентилятора можно использовать датчик тока


Спасибо, Ost!! Очень интересное решение, приму к сведению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Owen
сообщение 2.3.2012, 9:08
Сообщение #56





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8241



Здравствуйте!

Проектируется автостоянка, там две системы дымоудаления, три системы подпора. Клапаны дымоудаления и подпора запитывают электрики, сигнал на открытие/закрытие клапана подается от адресных модулей с релейным выходом, устанавливаемых рядом с каждым клапаном.

То есть автоматически клапаны срабатывают по сигналу ОПС, дистанционно - с АРМ диспетчера, также включение дымоудаления и подпора произойдет при срабатывании ручного извещателя.

Нужно ли устанавливать непосредственно у клапанов подпора и дымоудаления (к примеру на колонне под клапаном, на высоте 1,5 м от пола) какие то кнопки для ручного управления клапанами, чобы соблюсти требование СНИП?

В СНиПе по вентиляции в п.12.4 указано требование:

"клапаны ... для противодымной защиты должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление."

В СП 7.13130.2009 п.7.19 указано:

"Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции
должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации и (или) авто-
матических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского
персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах)"

То есть в первом случае необходимо ручное управление, во втором про ручное ничего. Как быть? Что выпонимаете под авотматическим, дистанционным и ручным управлением?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lolo1
сообщение 13.4.2013, 17:33
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.2.2013
Пользователь №: 180751



Цитата(Rus75 @ 15.11.2011, 16:37) *
Раз специалист по пожарной безопасности сделал проект, что все клапана открываются одновременно, значит и специалист ВК должен был подобрать вентиляторы на такие объемы.
Другое дело, что на КПД клапан ставит Веза привод BF230. А это клапан с пружинным возвратом, что вроде как не соответсвует современным нормативам. Хотя в данном конкретном случае такой привод даже предпочтительный. Все-равно при пожаре должен открыться. Только вот вряд-ли вы найдете контактор с НО и НЗ контактами,т.ч. придется ставить парочку ( на вентилятор один, на клапана другой). И что-то мне подсказывает, что Ваш шкаф с контактором должен быть сертифицирован ( сертификат соответсвия 123-ФЗ).Я обычно закладываю в проэкты вот эту продкуцию http://av-el.ru/show_cat.php?grid=20&catid=23 . По крайней мере у них сертификат от ВНИИ ПО есть.


В связи с вступлением в силу «Технического регламента о требованиях пожарной
безопасности» (Федеральный Закон №123 от 22 июля 2008 года) изменились условия
сертификации для противопожарного оборудования.
Вступили в действие "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" (ФЗ N 123 от 22 июля 2008 года) и Постановление правительства
РФ № 241 от 17 марта 2009 года, регламентирующие новые требования пожарной
безопасности. Одним из изменений является то, что теперь владелец предприятия имеет
право сам выбирать способ пожарной зашиты своего объекта. Вместе с тем повышается его
ответственность за соблюдение норм пожарной безопасности: собственник обязан
предоставлять на товар Сертификат соответствия требованиям тех.регламента или
декларацию о соответствии. Сертификат пожарной безопасности на продукцию не
требуется.
На указанном сайте сроки изготовления в районе месяца.Сертификаты выдаются на шкафы, управляющие отдельно клапанами, отдельно вентиляторами дымоудаления, отдельно вентиляторами подпора. То-есть, если в системе ДУ несколько вентиляторов плюс клапаны - то придется использовать несколько шкафов..... А это - лишние деньги плюс лишнее место для их размещения и т.д. Если все повесить на один шкаф - то никакого сертификата не будет .
Как альтернатива, вот такие щиты дымоудаления: http://vktreid.ru/avtomatika/shhit-dyimoudaleniya, по крайней мере, сроки от 5 дней....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 2:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных