Автоматизация дымоудаления, Как правильно организовать управление |
|
|
Гость_Max2114_*
|
15.11.2011, 13:10
|
Guest Forum

|
До этого момента ниразу сам не автоматизировал системы дымоудаления (максимум подбирал для вентилтяора шкаф Я500, а дальше все делали слаботочники). Так вот система такая:
имеетются две системы вытяжка дымоудаления и подпор. Вытяжка - шахта на 10 этажей. На каждом этаже по одному пожарному клапану. ПОжарная система не адресная - т.е. пожар - все должно запустится все клапана открыться. Клапна КПД-4-03. Так вот вопрос в следующем: могу ли я открыть все их одним пускателем (т.е. запитать их последовательно одним проводом). И нужно ли отображать их состояние (открыто/закрыто)?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 56)
|
15.11.2011, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Так вот вопрос в следующем: могу ли я открыть все их одним пускателем (т.е. запитать их последовательно одним проводом). ДА. Цитата И нужно ли отображать их состояние (открыто/закрыто)? ДА. Цитата ПОжарная система не адресная Была бы адресная, то задача контроля положния изящно бы решалась, а так барабан кабеля и вперед! По мне так давно пора запретить НЕ адресные системы сигнализации, кроме как для магазинчиков и т.п. мелких объектов. Этот анахронизм выпускается только в России.
|
|
|
|
|
15.11.2011, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(Max2114 @ 15.11.2011, 13:10)  До этого момента ниразу сам не автоматизировал системы дымоудаления (максимум подбирал для вентилтяора шкаф Я500, а дальше все делали слаботочники). Так вот система такая: Можно то можно. А вытяжка 10ть клапанов осилит ?
|
|
|
|
|
15.11.2011, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Раз специалист по пожарной безопасности сделал проект, что все клапана открываются одновременно, значит и специалист ВК должен был подобрать вентиляторы на такие объемы. Другое дело, что на КПД клапан ставит Веза привод BF230. А это клапан с пружинным возвратом, что вроде как не соответсвует современным нормативам. Хотя в данном конкретном случае такой привод даже предпочтительный. Все-равно при пожаре должен открыться. Только вот вряд-ли вы найдете контактор с НО и НЗ контактами,т.ч. придется ставить парочку ( на вентилятор один, на клапана другой). И что-то мне подсказывает, что Ваш шкаф с контактором должен быть сертифицирован ( сертификат соответсвия 123-ФЗ).Я обычно закладываю в проэкты вот эту продкуцию http://av-el.ru/show_cat.php?grid=20&catid=23 . По крайней мере у них сертификат от ВНИИ ПО есть.
|
|
|
|
|
15.11.2011, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(Rus75 @ 15.11.2011, 15:37)  Раз специалист по пожарной безопасности сделал проект, что все клапана открываются одновременно, значит и специалист ВК должен был подобрать вентиляторы на такие объемы. Так я ведь не спорю. просто первый раз с таким алгоритмом сталкиваюсь.
|
|
|
|
|
15.11.2011, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(Max2114 @ 15.11.2011, 21:10)  На каждом этаже по одному пожарному клапану. ... - т.е. пожар - все должно запустится все клапана открыться. .... Так сказано в задании от ОВ-шников? Обычно подобные системы расчитываются на удаление дыма только с одного этажа. Немного об этом http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48064пост #5
Сообщение отредактировал Ost - 15.11.2011, 15:52
|
|
|
|
|
15.11.2011, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884

|
Цитата(Max2114 @ 15.11.2011, 13:10)  Так вот вопрос в следующем: могу ли я открыть все их одним пускателем (т.е. запитать их последовательно одним проводом). Это работать не будет. Косяк проектный. Никакого вентилятора для такого расхода не хватит.
|
|
|
|
|
15.11.2011, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(ganz72 @ 15.11.2011, 17:17)  Это работать не будет. Косяк проектный. Никакого вентилятора для такого расхода не хватит. Да ну? С чего вы взяли, что клапана разделяют пожарные отсеки? Есть ряд требований, когда клапана ставятся и внутри одного отсека, например на вытяжках из складских помещений. Но при пожаре все-равно открываются все клапана. Конечно для того, чтобы говорить правильно или не правильно сделана вентиляция дымоудаления нужно посмотреть на проект, но заявлять категорично, что это работать не будет не стоит. Если ОВ-шник говорит, что открываются все клапана, значит он рассчитал вентилятор на такой расход ( Ну или он полный дуб и косячит по полной, но что-то я в этом сомневаюсь).
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
15.11.2011, 16:57
|
Guest Forum

|
Цитата(Rus75 @ 15.11.2011, 15:37)  Раз специалист по пожарной безопасности сделал проект, что все клапана открываются одновременно, значит и специалист ВК должен был подобрать вентиляторы на такие объемы. Другое дело, что на КПД клапан ставит Веза привод BF230. А это клапан с пружинным возвратом, что вроде как не соответсвует современным нормативам. Хотя в данном конкретном случае такой привод даже предпочтительный. Все-равно при пожаре должен открыться. Только вот вряд-ли вы найдете контактор с НО и НЗ контактами,т.ч. придется ставить парочку ( на вентилятор один, на клапана другой). И что-то мне подсказывает, что Ваш шкаф с контактором должен быть сертифицирован ( сертификат соответсвия 123-ФЗ).Я обычно закладываю в проэкты вот эту продкуцию http://av-el.ru/show_cat.php?grid=20&catid=23 . По крайней мере у них сертификат от ВНИИ ПО есть. По подробнее про сертификат можно? Кто эти сертификаты требует? Щит должен просто иметь сертификат, как щит управления вентиляцией? К чему спрашиваю... на этом же объекте делал шкаф управления огнезадерживающими клапанами, очнулись слишком поздно - хотели купить БУОК, но время поставки во всех конторах мне обозначили 2 месяца - а сдавать надо было гораздо раньше - поэтому ами собрали шкаф с реле и лампочками для сигнализации положения, назвали его БУОК и сдали. Ни у кого никаких вопросов не возникло по поводу сертификата. К чем спрашиваю о сертификате - у нас есть сертификат на НКУ для вентиялторов, насосов и ИТП. Он подойдет?
|
|
|
|
|
15.11.2011, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цитата(Max2114 @ 15.11.2011, 12:10)  До этого момента ниразу сам не автоматизировал системы дымоудаления (максимум подбирал для вентилтяора шкаф Я500, а дальше все делали слаботочники). Так вот система такая:
имеетются две системы вытяжка дымоудаления и подпор. Вытяжка - шахта на 10 этажей. На каждом этаже по одному пожарному клапану. ПОжарная система не адресная - т.е. пожар - все должно запустится все клапана открыться. Клапна КПД-4-03. Так вот вопрос в следующем: могу ли я открыть все их одним пускателем (т.е. запитать их последовательно одним проводом). И нужно ли отображать их состояние (открыто/закрыто)? Что то здесь не так. С подпором всё понятно, это судя по всему лифтовая шахта, может быть и эвакуационная лестница. А вот с дымоудалением точно косяк. Если это шахта на все 10 этажей, то система должна срабатывать только на том этаже, где произошел пожар, то есть клапана должны открывается на том этаже, где пожар. Если пожарная система не может выдать отдельный сигнал о пожаре для каждого этажа то всё, п.....
|
|
|
|
|
15.11.2011, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Косяк проекта, 1, максимум 2-ва клапан должны открываться. вентилятор разумного размера больше 3х- клапанов -не протягивает. Помучайте проектировщика, а то потом Вам придется переделывать на адресную, а это совсем другая разводка.
|
|
|
|
|
15.11.2011, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Зачем переделывать - пожар все расставит по своим местам.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
16.11.2011, 3:54
|
Guest Forum

|
Цитата(Михаил_PLC @ 15.11.2011, 18:33)  Что то здесь не так. С подпором всё понятно, это судя по всему лифтовая шахта, может быть и эвакуационная лестница. А вот с дымоудалением точно косяк. Если это шахта на все 10 этажей, то система должна срабатывать только на том этаже, где произошел пожар, то есть клапана должны открывается на том этаже, где пожар. Если пожарная система не может выдать отдельный сигнал о пожаре для каждого этажа то всё, п..... Думаю, что пожарная система все же сможет выдать сигнал на каждый отдельный этаж. Там она всеже адресная... но на 99% уверен что в этой пожарной системе проектом не предусмотрено управление дымоудалением... по крайней мере на других частях этого объекта так и было. Ни управление ни питание огнезадерживающих клапанов и систем дымоудаления небыло ни в одном разделе проекта, ни в одной смете у подрядчиков. Все посылали подальше и говорили, что делать не будем. ПОжарные просто подключили провод к своей системе (опять же котороый мы пробросили бесплатно) и запрограммировали выдавать туда сигнал при пожаре. Поэтому на этот раз шеф подсуетился и вписал эти системы в наш договор...
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
16.11.2011, 6:36
|
Guest Forum

|
Немного подкорректирую. Дымоудаление из холлов здания, 8 этажей. Вентилятор в проекте на 37 кВт! Большая вент шахта и из нее на каждом этаже по одному выходу. Насколько я понимаю 37-ми киловатного вентлятора должно хватить чтобы "прокачать" все 8 этажей (расход указан 44000 кубов). Для сравнения подпор организорван в ливтовую шахту, мощность вентилятора 11 кВт.
|
|
|
|
|
16.11.2011, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
О сертификации продукции читайте в 123-ФЗ, раздел 7,глава 33. По поводу сертификата, он должен выглядеть вот так http://av-el.ru/show_good2.php?art=9&g...d=&idcateg= Это не простой серттификат, а именно сертификат соответствия требовваниям норм 123-ФЗ. Требуют сертификаты обычно пожарники, которым вы здаете объект и эксперты по ПБ в экспертизе, если этот объект проходит экспертизу. По поводу работы вентилятора теребите проектировщиков ОВ, которые разрабатывали эту систему. По поводу адресной и неадресной системы. Вы (господа проектировщики) глубоко заблуждаетесь, если считаете, что неадресная система не умеет управлять системами по зонам. Если это не самая простейшая система, то все она умеет. Посмотрите документацию на Болид. Плохо конечно, что взялись за проектирование данной системы люди, которые не прочитали даже 123-ФЗ и СП к ним.А ведь в них есть вся информация. В частности необходим непрерывный контроль состояния клапанов дымоудаления и подкора, к тому же требуется контроль целостности цепейь управления. Все это в автоматическом режиме с выводом звуковой и световой информации о нештатной ситуации на пост с постоянным пребыванием дежурного персонала (как вы собираетесь это осуществлять?) Я уже упминал о нарушени закона при применении на клапанах подпора и дымоудаления приводов с пружинным возвратом. Ну и не забудьте, что по СП6 запитка всех этих систем производится огнестойким кабелем (fr-ls). Вас бы с проектом в московсую госэкспертизу да еще по какому-нибудь социальному объекту (больница,школа). Там со всеми этими вопросами мурыжат так, что мама не горюй.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
16.11.2011, 8:10
|
Guest Forum

|
Цитата(Rus75 @ 16.11.2011, 8:40)  Требуют сертификаты обычно пожарники, которым вы здаете объект и эксперты по ПБ в экспертизе, если этот объект проходит экспертизу. ИМХО - маразм сертифицировать шкафы с пускателями которые тупо комутируют вентилятор дымоудаления.
|
|
|
|
|
16.11.2011, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Насколько я понимаю 37-ми киловатного вентлятора должно хватить чтобы "прокачать" все 8 этажей (расход указан 44000 кубов). Для сравнения подпор организорван в ливтовую шахту, мощность вентилятора 11 кВт. В последнем проекте гаража-стоянки, который я делал, один этаж обслуживало 2 вентилятора по 22 кВт. Всего 4 вентилятора, 4 шахты, 4 этажа. Управление открытием клапанов и запуск вентиляторов - адресное. На одном этаже 85 машино-мест, т.е. не особо большие площади. Так что 37 кВт это детская игрушка, только разве что эвакуационные лестницы прокачивать, но никак не холлы на всех 8 этажах.
Сообщение отредактировал Abysmo - 16.11.2011, 8:42
|
|
|
|
|
16.11.2011, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Max2114 @ 16.11.2011, 8:10)  ИМХО - маразм сертифицировать шкафы с пускателями которые тупо комутируют вентилятор дымоудаления. Да ну, это вы так думаете, а знаете как проектировщики косячат. Например использование для управляени вентиляторами противодымной защиты ящиков серии Я5000. А у него на цепях управления стоит автоматический выключатель с тепловой и максимальной защитой. А для цепей управления противопожарных систем такая защита не допускается. Ничего так косячек, а в сертифицированном шкафу такой ситуации не возникнет. Еще необходим автоматический контроль наличая напряжения на щите. Что-то я не припомню для Я5000 такой функции. И для разных систем таких тонкостей может быть множество. И в сертифицированной продукции все это учтено, а вот то, что вы собираете сами -тут уже зависит от вашей квалификации. И возможно, что вы проскочите даже с косяками при сдачи объекта, но не дай бог пожар на объекте (три раза ТЬФУ!!! чтобы не накаркать) и что-то не сработает, вот тогда и поднимут всю документацию и вы можете оказаться крайним.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
16.11.2011, 9:44
|
Guest Forum

|
Цитата(Rus75 @ 16.11.2011, 10:06)  Да ну, это вы так думаете, а знаете как проектировщики косячат. Например использование для управляени вентиляторами противодымной защиты ящиков серии Я5000. А у него на цепях управления стоит автоматический выключатель с тепловой и максимальной защитой. А для цепей управления противопожарных систем такая защита не допускается. Ничего так косячек, а в сертифицированном шкафу такой ситуации не возникнет. Еще необходим автоматический контроль наличая напряжения на щите. Что-то я не припомню для Я5000 такой функции. И для разных систем таких тонкостей может быть множество. И в сертифицированной продукции все это учтено, а вот то, что вы собираете сами -тут уже зависит от вашей квалификации. И возможно, что вы проскочите даже с косяками при сдачи объекта, но не дай бог пожар на объекте (три раза ТЬФУ!!! чтобы не накаркать) и что-то не сработает, вот тогда и поднимут всю документацию и вы можете оказаться крайним. Понятно... Вот ксттаи у нас в городе пожарные почему-то очень любят Я5000 для систем дымоудаления. Ставишь свой шкаф - не принимают. СТавишь я5000 - всех все устраивает. ЗЫ а где почитать про то, что не надо делать тепловую защиту в шкафах для управления вентиляторами дымоудаления? И еще.. что вы понимаете под автоматическим контролем напряжения? Выдавать аварию на пульт при пропадании питания? Учтонил у ОВ-шника. Все-же меня дезинформировали - должен открываться один клапан и запускаться вентилятор.
Сообщение отредактировал Max2114 - 16.11.2011, 9:54
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
16.11.2011, 10:37
|
Guest Forum

|
Цитата(Max2114 @ 16.11.2011, 10:44)  Понятно... Вот ксттаи у нас в городе пожарные почему-то очень любят Я5000 для систем дымоудаления. Ставишь свой шкаф - не принимают. СТавишь я5000 - всех все устраивает.
ЗЫ а где почитать про то, что не надо делать тепловую защиту в шкафах для управления вентиляторами дымоудаления? И еще.. что вы понимаете под автоматическим контролем напряжения? Выдавать аварию на пульт при пропадании питания? Учтонил у ОВ-шника. Все-же меня дезинформировали - должен открываться один клапан и запускаться вентилятор. Еще добавлю... поговорил с теми, кто делает охранно-пожарную сигнализаццию.. все грустно. Им вообще ниакого задания не давали. Они у себя 16 реле заложили на управление устроствами. Говорят могут каждый выход запрограммить как надо. Но я тут "на пальцах" прикинул - не хватит им выходов  И на положение клапанов дымоудаления, ровно как и на положение огнезадерживающих клапанов и вообще плевать с высокой колокольни. Говорят никогда ими не управляли и не наблюдали за состоянием и не собираются. ппц в общем.
|
|
|
|
|
16.11.2011, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Ой, какие же все ленивые. ПУЭ (п.3.1.19)- максимальная и тепловая защита в цепях управления не допускаются. А также это требование продублировано в п. 4.11 СП6.13130.2009, а также в п.15.9 СП5.13130.2009 По поводу наличая напряжения см. п.12.2 СП5 и где-то далее еще по тексту втречается неоднократно. Правда в основном это касается напряжения на вводах ВРУ противопожарных устройств и наличая напряжения на насосных станциях , но явно это не написано, а написано на вводах и некоторые эксперты это понимают как наличие напряжения на вводе в щит и тогда и возникают проблемы. Иногда под это дело еще подводят п.17.4 СП5 . Я от греха подальше делаю системы управления с контролем срабатывания и наличия питания на их вводах. По крайней мере с тех пор, как я стал это делать ко мне не было вопросов у пожарников (экспертов в экспертизах и проверяющих на местах). да и не забудьте, что кабели противопожарных систем прокладываются отдельно от остальных кабелей.
|
|
|
|
|
16.11.2011, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цитата(Max2114 @ 16.11.2011, 9:37)  Еще добавлю... поговорил с теми, кто делает охранно-пожарную сигнализаццию.. все грустно. Им вообще ниакого задания не давали. Они у себя 16 реле заложили на управление устроствами. Говорят могут каждый выход запрограммить как надо. Но я тут "на пальцах" прикинул - не хватит им выходов  И на положение клапанов дымоудаления, ровно как и на положение огнезадерживающих клапанов и вообще плевать с высокой колокольни. Говорят никогда ими не управляли и не наблюдали за состоянием и не собираются. ппц в общем. Не знаю как в России, но в ЕС практикуют такую систему управления дымоудалением. Охранно-пожарная сигнализацция выдает сигналы только для зонального запуска системы дымоудаления в автоматическом режиме. Всё остальное "делает" другой контроллер, который проверяет целостность линий, управляет клапанами и т.д. Так-же к этому контроллеру подключается панель управления и индикации, которая обычно находится в диспетчерской и/или при входе в здание. Так что в вашем случае всё ещё можно сделать как надо.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
16.11.2011, 11:14
|
Guest Forum

|
Цитата(Rus75 @ 16.11.2011, 11:56)  Ой, какие же все ленивые. ПУЭ (п.3.1.19)- максимальная и тепловая защита в цепях управления не допускаются. А также это требование продублировано в п. 4.11 СП6.13130.2009, а также в п.15.9 СП5.13130.2009 По поводу наличая напряжения см. п.12.2 СП5 и где-то далее еще по тексту втречается неоднократно. Правда в основном это касается напряжения на вводах ВРУ противопожарных устройств и наличая напряжения на насосных станциях , но явно это не написано, а написано на вводах и некоторые эксперты это понимают как наличие напряжения на вводе в щит и тогда и возникают проблемы. Иногда под это дело еще подводят п.17.4 СП5 . Я от греха подальше делаю системы управления с контролем срабатывания и наличия питания на их вводах. По крайней мере с тех пор, как я стал это делать ко мне не было вопросов у пожарников (экспертов в экспертизах и проверяющих на местах). да и не забудьте, что кабели противопожарных систем прокладываются отдельно от остальных кабелей. Так от КЗ и перегрузки нельзя защищать цепи управления? т.е. на цепи управления надо ставить автомат на 63 ампера? Зы может тогда еще подскажете каким образом вы делаете контроль срабатывания и наличия питания? У вас этьо все на лампы выводится или берете какие-то готовые решения?
|
|
|
|
|
16.11.2011, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Max2114 @ 16.11.2011, 11:14)  Так от КЗ и перегрузки нельзя защищать цепи управления? т.е. на цепи управления надо ставить автомат на 63 ампера?
Зы может тогда еще подскажете каким образом вы делаете контроль срабатывания и наличия питания? У вас этьо все на лампы выводится или берете какие-то готовые решения? Не нужно на цепь управления вообще автомат ставить.Она цепляется на одну из фаз после вводного автомата щита. Между прочем 63А автомат далеко не всегда панацея. нужно считать ток Кз.Обычный автомат с характеристикой С срабатывает при КЗ превышающем в 5-10 раз наминал автомата. Если щит недалеко от ТП и кабели к нему имеют приличное сечение, то и 125А может вышибать. теперь про контроль. В каждом конкретном случае выбирается свое решение. Это может быть и просто щит с лампочками и зуммером, но чаще всего я использую все теже элементы пожарной сигнализации и ихние же средства отображения (панели индикации,АРМ). Чем хорошо такое решение - это унификация с существующей пожаркой (номенклатура установленных устойст не увеличивается). В случае использования адресных систем приличная экономия кабеля, быстрое обнаружение проблемных мест, ну и ценник получается дешевле, чем использовать блоки от других систем автоматики.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
16.11.2011, 12:53
|
Guest Forum

|
А вот еще один момент... а на привода клапанов дымоудаления автоматические выключатели необходимо ставить? Это ведь цепи питания а не цепи управления?
|
|
|
|
|
16.11.2011, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цитата(Max2114 @ 16.11.2011, 11:53)  А вот еще один момент... а на привода клапанов дымоудаления автоматические выключатели необходимо ставить? Это ведь цепи питания а не цепи управления? А вы рассуждайте логически, и особо не доверяйте старым нормам. Если клапана на 24vdc, у вас их допустим 20шт, защиты нет, блок питания 10А со своей внутренней защитой, что произойдет со всей системой при КЗ у одного из клапанов? Вся системы выйдет из строя! Так что защиту ставьте! Я сам использую предохранители "аМ", в случае использования автоматических выключателей возникают сложности с блоком питания (при КЗ).
|
|
|
|
|
16.11.2011, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Про клапана на данном объекте я вообще молчу. Судя по маркировке это ВЕЗАвские клапана с пружинным возвратом. Для ОЗК еще куда не шло, а вот для противодымной защиты вроде как и не пригодны. Я делаю привода на 24В и питаю их или отдельными блоками на каждый клапан ( если клапана далеко друг отдруга) или на один блок вешаю несколько клапанов но запитываю их через самовосстанавливающиеся предохранители (блок БШС у Болида)
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
16.11.2011, 13:43
|
Guest Forum

|
Кстати клапана тут на 220В
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
16.11.2011, 13:52
|
Guest Forum

|
Цитата(Rus75 @ 16.11.2011, 14:18)  Про клапана на данном объекте я вообще молчу. Судя по маркировке это ВЕЗАвские клапана с пружинным возвратом. Для ОЗК еще куда не шло, а вот для противодымной защиты вроде как и не пригодны. Я делаю привода на 24В и питаю их или отдельными блоками на каждый клапан ( если клапана далеко друг отдруга) или на один блок вешаю несколько клапанов но запитываю их через самовосстанавливающиеся предохранители (блок БШС у Болида) А почему эти клапана нельзя испольщовать для дымоудаления? http://gazovikvent.ru/cat/protivo-pogar/klap-dimoudal/kpd-4/ вот тут написано что можно. Если производитель их сертифицировал для этого применения - то почему их нельзя использовать?
|
|
|
|
|
16.11.2011, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Эти можно. У них взводится вручную пружина и изменеие положения клапана производится при помощи разблокировки электромагнитной защелки. Вроде дешево и сердито, только после каждой проверки придется каждый клапан взводить в ручном режиме. Есть и исполнение три, где подаются сигналы на открытие и закрытие. Но вот только ни слова про тип клапана, если это типа МЭО что-нибуть, то придется еще и ящик к нему мутить с коммутационной аппаратурой, т.е. лишний гимор, но возможно там стоят современные привода, такие как белимо, и просто подачей на один или второй ввод питания получем открытие или закрытие клапана. Но опять таки понадобится некое устройство, хотя бы перекидное реле, которое будет подавать эти сигналы.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
16.11.2011, 15:02
|
Guest Forum

|
Цитата(Rus75 @ 16.11.2011, 14:38)  Эти можно. У них взводится вручную пружина и изменеие положения клапана производится при помощи разблокировки электромагнитной защелки. Вроде дешево и сердито, только после каждой проверки придется каждый клапан взводить в ручном режиме. Есть и исполнение три, где подаются сигналы на открытие и закрытие. Но вот только ни слова про тип клапана, если это типа МЭО что-нибуть, то придется еще и ящик к нему мутить с коммутационной аппаратурой, т.е. лишний гимор, но возможно там стоят современные привода, такие как белимо, и просто подачей на один или второй ввод питания получем открытие или закрытие клапана. Но опять таки понадобится некое устройство, хотя бы перекидное реле, которое будет подавать эти сигналы. вот только внимательно посмотрите - у меня 03 тип - с электроприводами белимо на 220В.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
21.11.2011, 6:24
|
Guest Forum

|
А вот еще вопрос... должен ли отключаться вентилятор дымоудаления через некоторый интревал времени после включения? И еще вопрос - если он не долждне отключаться.. не "умрет" ли двигатель во время тестирования системы? И на кого "вешать" его смерть в таком случае?
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
21.11.2011, 7:13
|
Guest Forum

|
Кстати насчет приводов... в моем случае стоят привода BE230 от белимо. Они как раз без пружинного возврата и не противоречат 123ФЗ.
|
|
|
|
|
21.11.2011, 7:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Max2114, вентилятор дымоудаления это просто вентилятор, не думайте что у него какая-то там особенная конструкция, что при частых запусках он выйдет из строя.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
21.11.2011, 7:40
|
Guest Forum

|
Цитата(Abysmo @ 21.11.2011, 8:33)  Max2114, вентилятор дымоудаления это просто вентилятор, не думайте что у него какая-то там особенная конструкция, что при частых запусках он выйдет из строя. 37 кВт - это не маленькая нагрузка  Еще вопрос - а надо для клапанов дымоудаления делать индикацию и управление "по месту" - возле самого клапана? Ну и "до кучи" - в итоге это все-же "релейная логика" с лампочками и переключателями?
|
|
|
|
|
1.12.2011, 13:58
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 28592

|
Добрый день! Работаю автоматчиком в сфере противопожарных систем. Простейший выход из положения, это поставить на каждом этаже пластиковую распределительную коробку с клеммником и электромагнитным реле , которые будут коммутировать этажный клапан дымоудаления ( обычно в жилых домах привод Belimo не ставят, используют клапан с электромагнитным приводом), по кабельной шахте протянуть силовой кабель (обязательно Flame) параллельно всем реле. Согласно нормам, необходимо обязательно вывести индикацию про срабатывания клапанов, работу и неисправность вентиляторов в пож. пост, поэтому предусмотреть сигнальные провода с концевиков клапанов. Ну и не забыть про местный пуск (автоматика должна работать в автоматическом, местном и дистанционном режимах), кнопки устанавливаются в шкафах ПК, возможен пуск с датчиков положения пож. кранов. Все сигнальные провода стянуть в пож. пост. Без шкафа автоматики в пож. посте вам не обойтись. Шкаф можно организовать на обычных реле. Параллельно кнопкам поэтажного пуска подключить выходы с пож. сигнализациии. Примерно шкаф выглядит вот так: [attachment=56603:1.pdf]
|
|
|
|
|
1.12.2011, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Можно ли собрать силовой шкаф на вентилятор дымоудаления? именно силовой. Нужен ли сертификат пожарный на этот шкаф? А то русмы ставят и пожарники их принимают, а у них вроде как и нет сертификата. прибор, который будет запускать вентилятор дымоудаления при этом все сертификаты имеет.
|
|
|
|
|
1.12.2011, 14:31
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 28592

|
Если организация имеет пожарный сертификат, то можно...у нас свой отдел по сборке шкафов, за 6 лет еще с этим проблем не было. Главное, что бы система работала согласно действующих норм (в украине ДБНы). Как в России не знаю. Как заметил коллега, тепловая защита на вентилятор не предусматриваться, неисправность фиксируется диф. реле давления. Ну есть требования к щитам местного управления, касаемо световой индикации, их необходимо учесть.
|
|
|
|
|
1.12.2011, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цитата(ALEXXXEY @ 1.12.2011, 12:58)  это поставить на каждом этаже пластиковую распределительную коробку с клеммником и электромагнитным реле .... по кабельной шахте протянуть силовой кабель (обязательно Flame) Ну вы даёте! Зачем вам кабель Flame если у вас пластиковая распределительная коробка? Все компоненты должны иметь определённый класс огнестойкости, и распределительная коробка тоже.
|
|
|
|
|
1.12.2011, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(ALEXXXEY @ 1.12.2011, 18:31)  Если организация имеет пожарный сертификат, то можно...у нас свой отдел по сборке шкафов, за 6 лет еще с этим проблем не было. Главное, что бы система работала согласно действующих норм (в украине ДБНы). Как в России не знаю. Как заметил коллега, тепловая защита на вентилятор не предусматриваться, неисправность фиксируется диф. реле давления. Ну есть требования к щитам местного управления, касаемо световой индикации, их необходимо учесть. А по дифреле: какие используете? те что используются в системах вентиляции, с пластиковыми трубками и сами они пластиковые, температура дыма высокая, как быть в этой ситуации? реле ж расплавится может, и выдаст аварию, или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Юрец_НСК - 1.12.2011, 14:37
|
|
|
|
|
1.12.2011, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата А по дифреле: какие используете? те что используются в системах вентиляции, с пластиковыми трубками и сами они пластиковые, температура дыма высокая, как быть в этой ситуации? реле ж расплавится может, и выдаст аварию, или я ошибаюсь? Никакие. Так как ставить дифференциальное реле на вентилятор дымоудаления - признак идиотизма. 1. Система дымоудаления должна проходить плановые испытания. При неисправности вентилятора это и так будет видно - поднимется "Петрович" с рацией на крышу и будет докладывать про неисправность или вибрации и странные звуки. 2. Да же если вентилятор не сработает во время пожара (вероятность этого низка если делается пункт №1) Вам с этого не густо не пусто. Побежите его руками крутить или аварию в дыму пожара устранять?
Сообщение отредактировал Abysmo - 1.12.2011, 14:49
|
|
|
|
|
1.12.2011, 14:54
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 28592

|
Цитата(Михаил_PLC @ 1.12.2011, 15:33)  Ну вы даёте! Зачем вам кабель Flame если у вас пластиковая распределительная коробка? Все компоненты должны иметь определённый класс огнестойкости, и распределительная коробка тоже. Согласен, коробка должна быть с той же степенью огнестойкости, как и кабель. Я лишь описал концепцию вкратце, не вдаваясь во все подробности и ньюансы
|
|
|
|
|
1.12.2011, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цитата(Abysmo @ 1.12.2011, 13:48)  Да же если вентилятор не сработает во время пожара ... Дополню. Если бы выход из строя вентилятора было критично, давно бы было как в пожаротушении- дублирование/резервирование.
|
|
|
|
|
1.12.2011, 19:54
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 28592

|
Цитата(Abysmo @ 1.12.2011, 15:48)  Никакие. Так как ставить дифференциальное реле на вентилятор дымоудаления - признак идиотизма.
1. Система дымоудаления должна проходить плановые испытания. При неисправности вентилятора это и так будет видно - поднимется "Петрович" с рацией на крышу и будет докладывать про неисправность или вибрации и странные звуки.
2. Да же если вентилятор не сработает во время пожара (вероятность этого низка если делается пункт №1) Вам с этого не густо не пусто. Побежите его руками крутить или аварию в дыму пожара устранять? Когда вы сдаете систему, принимают у вас ее пожарники, которые могут быть даже технически не грамотными. Им наплевать, что при пожаре прессостат выйдет из строя и потребует замены, так как и вентилятор ДУ сам рассчитан на 2 часа работы, а потом его меняют на новый. Но в нормативном документе указано, что необходимо обеспечить световую индикацию о неисправности вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, а испытания проводятся не в условиях пожара. И вот когда станет вопрос об этой индикации, идиотизмом займетесь вы начав сверлить отверстия под лампы. Я лишь предложил в щите учесть неисправность о вентиляторах, а как она будет реализована никого не интересует. Предложите тогда свою версию
|
|
|
|
|
2.12.2011, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Тогда вопрос, кто как контролирует неисправность вентиляторов дымоудаления?
|
|
|
|
|
2.12.2011, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цитата(Юрец_НСК @ 2.12.2011, 8:19)  Тогда вопрос, кто как контролирует неисправность вентиляторов дымоудаления? Проверяем статус автоматов, переключателя А-0-1, реле контроля фаз на входе щита, а так же целостность линии до вентилятора если вентилятор расположен дальше чем 10м, проверка линии питаня клапанов и положение по обратной связи. Раз в месяц плановая проверка с запуском. Раз в 3 месяца полная проверка.
|
|
|
|
|
2.12.2011, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(ALEXXXEY @ 2.12.2011, 3:54)  Но в нормативном документе указано, что необходимо обеспечить световую индикацию о неисправности вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, а испытания проводятся не в условиях пожара. В каком "нормативном документе"?
|
|
|
|
|
2.12.2011, 11:17
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 28592

|
Цитата(Юрец_НСК @ 2.12.2011, 10:19)  Тогда вопрос, кто как контролирует неисправность вентиляторов дымоудаления? Как вариант, неисправность вентилятора можно контролировать по двум параметрам: параллельно прессостату присоединить высокотемпературный термостат, тогда при плановых проверках будет срабатывать реле давления, а при пожаре, когда оно выйдет из строя - термостат. Дешево и сердито [attachment=56658:1.pdf]
|
|
|
|
|
2.12.2011, 11:24
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 28592

|
В украинском ДБН В.2.5-56-2010 "Системы противопожарной защиты" п. 12.5.6 чётко прописано, в российском не знаю, но где тоже должно быть...так как наши нормы от ваших почти не отличаются.
|
|
|
|
|
2.12.2011, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(ALEXXXEY @ 2.12.2011, 19:24)  В украинском ДБН В.2.5-56-2010 "Системы противопожарной защиты" п. 12.5.6 чётко прописано, в российском не знаю, но где тоже должно быть...так как наши нормы от ваших почти не отличаются. Каких требований к системам дымоудаления, как в ДБН, в российских нормах нет
|
|
|
|
|
2.12.2011, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цитата(ALEXXXEY @ 2.12.2011, 10:17)  Как вариант, неисправность вентилятора можно контролировать по двум параметрам: параллельно прессостату присоединить высокотемпературный термостат, тогда при плановых проверках будет срабатывать реле давления, а при пожаре, когда оно выйдет из строя - термостат. Дешево и сердито [attachment=56658:1.pdf] Работал у вас вентилятор при пожаре и сгорел, труба нагрета, воздух понемногу движется, термостат нагрет, показывает всё впорядке! Если же хотите действительно что то замерить и проверить, делать это нужно по рабочему току двигателя, так вы даже при тестировании заметите, что с мотором что то не так.
|
|
|
|
|
2.12.2011, 12:31
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 28592

|
Цитата(Михаил_PLC @ 2.12.2011, 13:05)  Работал у вас вентилятор при пожаре и сгорел, труба нагрета, воздух понемногу движется, термостат нагрет, показывает всё впорядке! Если же хотите действительно что то замерить и проверить, делать это нужно по рабочему току двигателя, так вы даже при тестировании заметите, что с мотором что то не так. Согласен, контролировать по рабочему току самый надежный и достоверный способ. Этим прибором я думаю можно http://www.matic.ru/index.php?pages=212
|
|
|
|
|
2.12.2011, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
ALEXXXEY, как Вам уже написали выше, российские нормы действительно не требуют проверки исправности вентилятора. И да же если бы такой пункт был, можете поставить тепловое реле и взять сигнал для лампы с него. Что касается проверки по току, то можно поставить Tesys U, если вентилятор до 32А.
Сообщение отредактировал Abysmo - 2.12.2011, 19:55
|
|
|
|
|
3.12.2011, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Для контроля работы вентилятора можно использовать датчик тока
|
|
|
|
|
4.12.2011, 16:04
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 28592

|
Цитата(Ost @ 3.12.2011, 14:02)  Для контроля работы вентилятора можно использовать датчик токаСпасибо, Ost!! Очень интересное решение, приму к сведению.
|
|
|
|
|
2.3.2012, 9:08
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8241

|
Здравствуйте!
Проектируется автостоянка, там две системы дымоудаления, три системы подпора. Клапаны дымоудаления и подпора запитывают электрики, сигнал на открытие/закрытие клапана подается от адресных модулей с релейным выходом, устанавливаемых рядом с каждым клапаном.
То есть автоматически клапаны срабатывают по сигналу ОПС, дистанционно - с АРМ диспетчера, также включение дымоудаления и подпора произойдет при срабатывании ручного извещателя.
Нужно ли устанавливать непосредственно у клапанов подпора и дымоудаления (к примеру на колонне под клапаном, на высоте 1,5 м от пола) какие то кнопки для ручного управления клапанами, чобы соблюсти требование СНИП?
В СНиПе по вентиляции в п.12.4 указано требование:
"клапаны ... для противодымной защиты должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление."
В СП 7.13130.2009 п.7.19 указано:
"Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации и (или) авто- матических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах)"
То есть в первом случае необходимо ручное управление, во втором про ручное ничего. Как быть? Что выпонимаете под авотматическим, дистанционным и ручным управлением?
|
|
|
|
|
13.4.2013, 17:33
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.2.2013
Пользователь №: 180751

|
Цитата(Rus75 @ 15.11.2011, 16:37)  Раз специалист по пожарной безопасности сделал проект, что все клапана открываются одновременно, значит и специалист ВК должен был подобрать вентиляторы на такие объемы. Другое дело, что на КПД клапан ставит Веза привод BF230. А это клапан с пружинным возвратом, что вроде как не соответсвует современным нормативам. Хотя в данном конкретном случае такой привод даже предпочтительный. Все-равно при пожаре должен открыться. Только вот вряд-ли вы найдете контактор с НО и НЗ контактами,т.ч. придется ставить парочку ( на вентилятор один, на клапана другой). И что-то мне подсказывает, что Ваш шкаф с контактором должен быть сертифицирован ( сертификат соответсвия 123-ФЗ).Я обычно закладываю в проэкты вот эту продкуцию http://av-el.ru/show_cat.php?grid=20&catid=23 . По крайней мере у них сертификат от ВНИИ ПО есть. В связи с вступлением в силу «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный Закон №123 от 22 июля 2008 года) изменились условия сертификации для противопожарного оборудования. Вступили в действие "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ФЗ N 123 от 22 июля 2008 года) и Постановление правительства РФ № 241 от 17 марта 2009 года, регламентирующие новые требования пожарной безопасности. Одним из изменений является то, что теперь владелец предприятия имеет право сам выбирать способ пожарной зашиты своего объекта. Вместе с тем повышается его ответственность за соблюдение норм пожарной безопасности: собственник обязан предоставлять на товар Сертификат соответствия требованиям тех.регламента или декларацию о соответствии. Сертификат пожарной безопасности на продукцию не требуется. На указанном сайте сроки изготовления в районе месяца.Сертификаты выдаются на шкафы, управляющие отдельно клапанами, отдельно вентиляторами дымоудаления, отдельно вентиляторами подпора. То-есть, если в системе ДУ несколько вентиляторов плюс клапаны - то придется использовать несколько шкафов..... А это - лишние деньги плюс лишнее место для их размещения и т.д. Если все повесить на один шкаф - то никакого сертификата не будет . Как альтернатива, вот такие щиты дымоудаления: http://vktreid.ru/avtomatika/shhit-dyimoudaleniya, по крайней мере, сроки от 5 дней....
|
|
|
|