Коллеги, день добрый!

Проводим аудит газовой котельной, делаем это в первый раз.
В числе мер по энергосбережению предлагаем тепловую изоляцию для труб. Принимая во внимание внутреннюю температуру воздуха 5 град. и параметры труб (0,219 - 63 м, 0,159 - 36 м, 0,133 - 30 м, 0,108 - 10 м), делаем расчет экономии газа.
В расчетах получается, что за отопительный период (231 день) мы можем сэкономить до 509 Гкал, что даст экономии 193 тыс. рублей. С учетом работ по изоляции трубопроводов (130 тыс. руб.) срок окупаемости мероприятия составит меньше года. Но в СРО нашу изоляцию назвали "волшебной", посчитав, что мы, затрачивая 300 рублей, рассчитываем сэкономить 1 Гкал.

Вопрос: какой размер экономии для котельной не будет волшебным, а реалистичным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
zabexpert
сообщение 17.11.2011, 23:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 29.4.2010
Из: Россия
Пользователь №: 54687



Цитата(Marushka @ 17.11.2011, 10:01) *
Коллеги, день добрый!

Проводим аудит газовой котельной, делаем это в первый раз.
В числе мер по энергосбережению предлагаем тепловую изоляцию для труб. Принимая во внимание внутреннюю температуру воздуха 5 град. и параметры труб (0,219 - 63 м, 0,159 - 36 м, 0,133 - 30 м, 0,108 - 10 м), делаем расчет экономии газа.
В расчетах получается, что за отопительный период (231 день) мы можем сэкономить до 509 Гкал, что даст экономии 193 тыс. рублей. С учетом работ по изоляции трубопроводов (130 тыс. руб.) срок окупаемости мероприятия составит меньше года. Но в СРО нашу изоляцию назвали "волшебной", посчитав, что мы, затрачивая 300 рублей, рассчитываем сэкономить 1 Гкал.

Вопрос: какой размер экономии для котельной не будет волшебным, а реалистичным?

А Вы в СРО отправьте своего рода документ (письмо или еще что то типа договора намерения), о том, что Вы можете исполнить данное мероприятие в рамках энергосервисного договора и будет вам счастье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 18.11.2011, 1:18
Сообщение #3


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Лучше расчеты проверьте. И поясните, как у вас в котельной такие температуры будут держаться. Плюс пять же вам нужно держать в любом случае. Т.е. даж если всё железо из работы выведено, даж тогда должно быть плюс пять. А сколько будет с работающими котлами? Явно ведь не плюс пять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lsvtula
сообщение 18.11.2011, 8:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 29.4.2010
Пользователь №: 54782



Цитата(Marushka @ 17.11.2011, 11:01) *
Коллеги, день добрый!

Проводим аудит газовой котельной, делаем это в первый раз.
В числе мер по энергосбережению предлагаем тепловую изоляцию для труб. Принимая во внимание внутреннюю температуру воздуха 5 град. и параметры труб (0,219 - 63 м, 0,159 - 36 м, 0,133 - 30 м, 0,108 - 10 м), делаем расчет экономии газа.
В расчетах получается, что за отопительный период (231 день) мы можем сэкономить до 509 Гкал, что даст экономии 193 тыс. рублей. С учетом работ по изоляции трубопроводов (130 тыс. руб.) срок окупаемости мероприятия составит меньше года. Но в СРО нашу изоляцию назвали "волшебной", посчитав, что мы, затрачивая 300 рублей, рассчитываем сэкономить 1 Гкал.

Вопрос: какой размер экономии для котельной не будет волшебным, а реалистичным?


Как правило, в проектах на котельную отопление помещения (й) котельной закладывается за счет тепловыделений от трубопроводов и оборудования, т.е. не предусматривается тепловая изоляция трубопроводов (или частично предусматривается), это также надо учитывать в расчетах, температура внутреннего воздуха 5С это фактическая? или норматив?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
burokrat
сообщение 18.11.2011, 8:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402



Я бы добавил бы к комментам, что в котельных и тепловых пунктах теплоизоляция нужна не только для уменьшения теплопотерь, но и с точки зрения здоровья и безопасности - температура на нагреваемой поверхности должна быть не более 45 град.С, выше - ожог.

Сообщение отредактировал burokrat - 18.11.2011, 8:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 18.11.2011, 14:46
Сообщение #6


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Ограждением можно этот вопрос решить или расположением на недоступной высоте. Так что вопросы здоровья обычно решены бывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 18.11.2011, 14:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(lsvtula @ 18.11.2011, 9:35) *
Как правило, в проектах на котельную отопление помещения (й) котельной закладывается за счет тепловыделений от трубопроводов и оборудования, т.е. не предусматривается тепловая изоляция трубопроводов (или частично предусматривается), это также надо учитывать в расчетах, температура внутреннего воздуха 5С это фактическая? или норматив?

Не очень хорошее правило, от этого надо уходить. Поскольку в котельных большая часть энергии собственных нужд тратиться на нагрев приточного воздуха, надо как минимум ставить калориферы или водяные тепловентиляторы напротив притока, а трубопроводы все изолировать. Тогда и температура всегда будет нормативно требуемая и экономия энергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
burokrat
сообщение 18.11.2011, 18:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402



Цитата(timmy @ 18.11.2011, 15:46) *
Ограждением можно этот вопрос решить или расположением на недоступной высоте. Так что вопросы здоровья обычно решены бывают.


«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (утв. Минэнерго России от 24.03.03г. № 115):
9. Теплопотребляющие энергоустановки
Общие требования
9.12. Все внешние части теплопотребляющих энергоустановок и теплопроводы изолируются таким образом, чтобы температура поверхности тепловой изоляции не превышала 45 град. С при температуре окружающего воздуха 25 град. С. В случаях, когда по местным условиям эксплуатации металл теплопотребляющих энергоустановок под изоляцией может подвергаться разрушению, тепловая изоляция должна быть съемной. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 18.11.2011, 21:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Marushka @ 17.11.2011, 11:01) *
Коллеги, день добрый!

Проводим аудит газовой котельной, делаем это в первый раз.
В числе мер по энергосбережению предлагаем тепловую изоляцию для труб. Принимая во внимание внутреннюю температуру воздуха 5 град. и параметры труб (0,219 - 63 м, 0,159 - 36 м, 0,133 - 30 м, 0,108 - 10 м), делаем расчет экономии газа.
В расчетах получается, что за отопительный период (231 день) мы можем сэкономить до 509 Гкал, что даст экономии 193 тыс. рублей. С учетом работ по изоляции трубопроводов (130 тыс. руб.) срок окупаемости мероприятия составит меньше года. Но в СРО нашу изоляцию назвали "волшебной", посчитав, что мы, затрачивая 300 рублей, рассчитываем сэкономить 1 Гкал.

Вопрос: какой размер экономии для котельной не будет волшебным, а реалистичным?

Выложите расчет стоимости тепловой изоляции и монтажа в районе нахождения котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 23.11.2011, 0:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



В котельной однозначно нужно подогревать воздух (при отсутствии персонала до +5 град.), т.к. воздухообмен - общий и на три крата, и на горелки.
Обычно неизолируют коллектор обратки над котлами (в среднем 15 м).
Усиливать изоляцию и ловить блох в экономии газа не слишком эффективно - это замыл очей. На бумаге конечно можно получить экономию 193 тыс. Но поймать ее нереально.
Основная экономия в автоматическом режиме работы всей котельной, импульсном режиме работы котлов. Здесь экономия расхода газа видна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 0:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных