Котельная на 0,6 МВт, Останавливаются котлы, по ночам  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.11.2011, 12:51
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 34 
        		Регистрация: 15.9.2009 
        		
        		Пользователь №: 38502 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИ! Недавно устроился на новое место работы и столкнулся с такой проблемой: Работающие до меня специалисты по ТМ запроектировали котельную 0,6 МВт, которую уже построили (схема в приложении). Котлы периодически останавливаются (по ночам). Схему немного переделал, чтоб хоть как-нибудь работала, однако котлы все равно останавливаются. Я так думаю из за регулятора температуры на ГВС которые ночью закрываются из за отсутствия водоразбора.  Подскажите, как сделать, чтоб котлы не останавливались.
				
				
				
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 24)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.11.2011, 12:55
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1997 
        		Регистрация: 4.11.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 79559 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Вы знаете как у вас автоматика работает? Вы в ней разобрались? Горелки у вас ступенчатые? Скорее всего из-за того, что котлы догревают воду до заданных параметров, а теплосъем меньше, чем мин.производительность по теплу котлом+горелка, колы из-за этого останавливаются...это лишь догадка
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.11.2011, 12:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 34 
        		Регистрация: 15.9.2009 
        		
        		Пользователь №: 38502 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Или я не правельно понимаю по ГВС (температурный регулятор)?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.11.2011, 12:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1997 
        		Регистрация: 4.11.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 79559 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				схему полную киньте...а то у вас обрезка
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.11.2011, 13:04
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1997 
        		Регистрация: 4.11.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 79559 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				может регулятор температуры не исправен, хотя вряд ли, ведь ночью водоразбора нет,  надо лишь подогревать воду в контуре ГВС...закрыться он не должен, и есть же нагрузка отопления. сеть протяженная? поставьте расходомер на эту линию или снимите показания температуры на трубопроводах в периоды остановок
  и странно что теплосчетчик не заведен на ГВС??!! ((
				
  Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 13:06
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.11.2011, 13:14
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 34 
        		Регистрация: 15.9.2009 
        		
        		Пользователь №: 38502 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				У горелок только стоит автоматика выключения по температуре Т1, температурный график отопления 90/70, у ГВС 60/45. Температура превышения задается в ручную. Как сделать так, чтоб котлы не отключались?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.11.2011, 13:16
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1997 
        		Регистрация: 4.11.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 79559 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				котлы работают коскадно? или сразу все 3?
  поставьте каскадный режим...сначала работает 1 котел, потом если не хватает нагрузки , включается 2 и т.д. У вас видимо просто автоматика заведена для каждого котла на его же горелку, то есть работаю сразу все 3 котла.... Еслли достигли температуры Т1 и превысили, то вырубаются тоже все 3. Это неправильно, я так думаю.
  Просто у вас наверное еще бы узнать у горелки регулирование плавное или ступенчатое? И можно ли уменьшить нижнюю ступень?
  И странно, почему вы не отсоединили систему отопления от котлового контура через ТО...У вас в графике температурном будет срезка на 65 градусов...
				
  Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 13:23
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.11.2011, 13:44
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3846 
        		Регистрация: 13.2.2008 
        		
        		Пользователь №: 15519 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(alexius_sev @ 17.11.2011, 13:55)   Скорее всего из-за того, что котлы догревают воду до заданных параметров, а теплосъем меньше, чем мин.производительность по теплу котлом+горелка, колы из-за этого останавливаются...это лишь догадка   Так, газ Оне экономют, вот и держат недотоп.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.11.2011, 13:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 34 
        		Регистрация: 15.9.2009 
        		
        		Пользователь №: 38502 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.11.2011, 13:48
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1997 
        		Регистрация: 4.11.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 79559 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 14:14)   У горелок только стоит автоматика выключения по температуре Т1, температурный график отопления 90/70, у ГВС 60/45. Температура превышения задается в ручную. Как сделать так, чтоб котлы не отключались? Цитата(vadim999 @ 17.11.2011, 14:44)   Так, газ Оне экономют, вот и держат недотоп. ну не знай...вроде схема в России такая: выписывается объем сжигания газа заранее, и нужно сколько выписали столько сжечь и это не зависит от нар.температуры, я в небольшом шоке был от такой информации...Россия, что еще сказать...
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.11.2011, 13:49
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 34 
        		Регистрация: 15.9.2009 
        		
        		Пользователь №: 38502 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Котла работают все и сразу, каскадного управления нет.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.11.2011, 13:50
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1997 
        		Регистрация: 4.11.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 79559 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Для чего вам обратный клапан на линии Т2 около расш. бака не понимаю....
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.11.2011, 13:56
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1997 
        		Регистрация: 4.11.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 79559 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 14:49)   Котла работают все и сразу, каскадного управления нет. Придите туда ночью, в период остановки котла, замерьте расходы сети отопления и гвс и перепади температур на них с каким-то интервалом (был бы теплосчетчик на ГВС, было бы проще, да и он там должен стоять, попробуйте завести на сущ. теплосчетчик, вдруг позволит!!!!), хоть приблизительно поймете какая потребляемая мощность потребителя....Из этого получите расход требуемого газа, а там уже характеристики горелок посмотрите, могут ли они такую минимальную мощность поддерживать все трое....А так вам надо менять(корректировать) автоматику....или вручную отключать 1 или 2 котла...
				 Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 14:07
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.11.2011, 14:11
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 20898 
        		Регистрация: 8.8.2007 
        		Из: Vilnius 
        		Пользователь №: 10542 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				При остановке котлов насосы К3 тоже останавливаются? Насосы К4 отключаются наночь? Имеют ли котлы автоматический пуск после остановки?
				
  Сообщение отредактировал jota - 17.11.2011, 14:13
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.11.2011, 14:14
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 34 
        		Регистрация: 15.9.2009 
        		
        		Пользователь №: 38502 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Посетить котельную не смогу, т.к. она находится в 1,5 тыс. км. а результат нужен сегодня))).
  Можно ли как нибудь сделать чтоб работала и не останавливалась, ченть до купить поменять. Ну так чтоб недорого и работало. И чтоб эксплуатация приняла. Для этого только нужно доказать заказчику что все сделано правильно.
  Сколько будет стоить каскадное управление на данную схему и поможет ли она?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.11.2011, 14:21
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1997 
        		Регистрация: 4.11.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 79559 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 15:14)   Посетить котельную не смогу, т.к. она находится в 1,5 тыс. км. а результат нужен сегодня))).
  Можно ли как нибудь сделать чтоб работала и не останавливалась, ченть до купить поменять. Ну так чтоб недорого и работало. И чтоб эксплуатация приняла. Для этого только нужно доказать заказчику что все сделано правильно.
  Сколько будет стоить каскадное управление на данную схему и поможет ли она? не будет результата у вас сегодня, смиритесь с этим, надо нормально обследовать ситуацию...попросите оператора... Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 15:14)   Сколько будет стоить каскадное управление на данную схему и поможет ли она? Если не нужны исполнительные устройства тыс.100 (2 контроллера, диспетчеризация) (сказал наш автоматчик) Но вопросы надо проработать, а то может выйти боком...для вас
				 Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 14:22
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.11.2011, 14:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 34 
        		Регистрация: 15.9.2009 
        		
        		Пользователь №: 38502 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Насосы К3 останавливаются но не всегда. К4 работают постоянно
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.11.2011, 14:30
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1997 
        		Регистрация: 4.11.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 79559 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 15:28)   Насосы К3 останавливаются но не всегда. К4 работают постоянно Для чего останавливаются насосы К3? Логика остановок только в том, если котельная полностю выключется, ведь расход в системе отопления постоянный
				 Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 14:31
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.11.2011, 14:40
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 34 
        		Регистрация: 15.9.2009 
        		
        		Пользователь №: 38502 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Вопрос не для чего а из за чего))). но причину уже нашли исправляют. весь вопрос в том что котлы встают не из за насосов, не конечно когда насосы встают котлы тоже, но и когда работают тоже встают. Тут товарищи работающие до меня на рисовали вот и расхлебывают.
  А по поводу каскадного регулирования помогут это уже решение и причем сегодня, а на разработку конечно уйдет время но только проблема будет считаться решенная.
  Ну так поможет он (автоматика) и каким образом?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.11.2011, 14:41
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1997 
        		Регистрация: 4.11.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 79559 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 15:40)   Ну так поможет он (автоматика) и каким образом? Не понял вашего вопроса.
				 Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 14:42
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.11.2011, 14:55
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 34 
        		Регистрация: 15.9.2009 
        		
        		Пользователь №: 38502 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Поможет ли каскадная автоматика от остановки котлов?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.11.2011, 15:07
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1997 
        		Регистрация: 4.11.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 79559 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 15:55)   Поможет ли каскадная автоматика от остановки котлов? Я же вам сказал все, вы видимо не вникли в мои сообщения...Поможет, если подтвердиться, что 3 котла, работающие "параллельно", независимо друг от друга, не могут поддерживать минимальную нагрузку, требующуюся потребителю ночью...То есть при работе котлов на минимальном режиме, будет повышаться Т1 и выходить за предел допустимого отклонения, что влечет за собой отключение. (Может у вас вообще ошибка в программе контроллера, если он у вас там есть, вопрос надо прорабатывать нормально и желательно с автоматчиком на объекте...)
				 Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 15:08
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.11.2011, 15:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 34 
        		Регистрация: 15.9.2009 
        		
        		Пользователь №: 38502 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Теперь догнал))). Но монтажники, кстати наша организация, не хотят тратится, а хотят обойтись малой кровью. Вот и мурыжит нас "Генерал"))). Главный инженер вообще говорит поставить насосную группу на обратку подогрева ГВС и врезать ее после насосной группы К3. Только я сомневаюсь что это поможет. Но все равно благодарю вас за совет, будем прорабатывать автоматику.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.11.2011, 15:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1997 
        		Регистрация: 4.11.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 79559 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 16:34)   Теперь догнал))). Но монтажники, кстати наша организация, не хотят тратится, а хотят обойтись малой кровью. Вот и мурыжит нас "Генерал"))). Главный инженер вообще говорит поставить насосную группу на обратку подогрева ГВС и врезать ее после насосной группы К3. Только я сомневаюсь что это поможет. Но все равно благодарю вас за совет, будем прорабатывать автоматику. Если причина неисправности в том, что я вам сказал, насосная группа не поможет.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.11.2011, 15:38
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 34 
        		Регистрация: 15.9.2009 
        		
        		Пользователь №: 38502 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Если еще у кого будут какие нибудь предложения по поводу решения данной проблемы, ПИШИТЕ
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |