> система KXR6 - утилизация тепла для одновременного нагрева и охлаждения. Это реально??? как оно работает?
zenat
сообщение 17.11.2011, 18:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



У Mitsubishi Heavy в каталоге 2011 г появилась некая система KXR6 - утилизация тепла для одновременного нагрева и охлаждения.
В принципе вопрос простой. Как за счет одного наружного блока внутренние блоки кассетных кондиционеров могут работать в разных режимах??? как в комутаторе происхлодит перекачка фреона. допустим внутренний блок работает на холод. соответственно тепло (фреон в виде газа) передается другому внутреннему блоку который работает на тепло. тоесть можно предположить что в комутаторе стоит миникомпрессор????? и тогда можно предположить что работа внутренних блоков может быть независима от наружного если количество внутренних блоков работают пополам в разных режимах???? что-то я недопонял как оно может работать? может ктото с этим сталкивался? dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Boorik
сообщение 17.11.2011, 18:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203



Тепло от блоков работающих на холод идет на блоки, включенные на тепло. Более подробную информацию вы бы запросили у техспециалистов поставщика оборудования. В схеме кроме труб принимают участие и бренч провайдеры - вот они то и распределяют фреон. Кстати подобные системы уже давно есть у Дайкина и Митсубиши Электрик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 17.11.2011, 19:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Boorik @ 17.11.2011, 18:41) *
Тепло от блоков работающих на холод идет на блоки, включенные на тепло. Более подробную информацию вы бы запросили у техспециалистов поставщика оборудования. В схеме кроме труб принимают участие и бренч провайдеры - вот они то и распределяют фреон. Кстати подобные системы уже давно есть у Дайкина и Митсубиши Электрик.

но каким образом фреон от одного блока идет к другому?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 17.11.2011, 19:51
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



каиксэршесть трехтрубка или двутрубка? если трех - там ваще все просто, как трикапейки.
двутрубка как у МЕ тут уже хитро уделано smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 18.11.2011, 8:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(LordN @ 17.11.2011, 20:51) *
каиксэршесть трехтрубка или двутрубка? если трех - там ваще все просто, как трикапейки.
двутрубка как у МЕ тут уже хитро уделано smile.gif



Просто во внутрянке, заморочка мелкая в наружке.
в PFD блоках микропроцессоров нет. Промежуточные реле.
На моей памяти, редкая трехтрубка нормально работает. Постоянно монтажники или сервис ее раком ставят.
P.S. Кстати, MHI на данный момент единственные, кто выпускает 68 кВт наружки, в том числе и трехтрубки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 18.11.2011, 13:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



2 airware
Ну есть у меня одна "знакомая" трехтрубка от FGL. Если не считать утечек (две за 8 лет) в наружке - работает без проблем.

2 zenat
Посмотрите, как это реализовано в трехтрубке FGL.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VRFservicetraining1.pdf ( 1,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274