Водомер в отдельном здании., Водомер в отдельном здании. |
|
|
|
17.11.2011, 22:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2010
Пользователь №: 60151

|
Здравствуйте! У кого-нибудь имеется типовой проектик не большого отдельно стоящего утепленного здания с водомерами? Две ПЭ трубы приходить туда будет, 200мм каждая. В колодце как-то не хочется водомеры устанавливать.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 27)
|
17.11.2011, 23:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
а что вы хотите увидеть в этом типовом проекте? и что толку в утеплении если нет отопления? и что плохого в том чтобы в колодцах ставить водомеры?
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 17.11.2011, 23:38
|
|
|
|
|
18.11.2011, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То Hiro Nakamura (Дата Сегодня, 0:35)
Дык, Водоканал выкатил такое требование. Ну не хочат их обходчики шастать по колодцам бломпы проверять.
|
|
|
|
|
18.11.2011, 10:17
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Готовый утепленный контейнер и электрообогрев
|
|
|
|
|
18.11.2011, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2010
Пользователь №: 60151

|
Так я не понял, есть у кого-нибудь типовое решение или хоть пример какой? Или это лучше к архитекторам обратиться?
|
|
|
|
|
18.11.2011, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
это не то, что обратиться, это и есть их работа. по Вашему заданию. Им и электрикам.
|
|
|
|
|
18.11.2011, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792

|
в колодцах ставить нельзя
|
|
|
|
|
18.11.2011, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(smit_11 @ 18.11.2011, 16:15)  в колодцах ставить нельзя но ставят
|
|
|
|
|
18.11.2011, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(smit_11 @ 18.11.2011, 16:15)  в колодцах ставить нельзя Почему?
|
|
|
|
|
18.11.2011, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792

|
по закону
хотя кто их читает
|
|
|
|
|
18.11.2011, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(smit_11 @ 18.11.2011, 16:15)  в колодцах ставить нельзя Нууу, Вы, даете Гуру. Счас Гуглил "утепленный контейнер для водосчетчика" (в рамках постояннодействующей программы ликбеза), так на 3-м листе наткнуся на такой..., в т.ч. "допускается затопление". Ваш сосед.
|
|
|
|
|
18.11.2011, 16:18
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(vadim999 @ 18.11.2011, 17:14)  Счас Гуглил наткнуся Я вчерась гуглил, так такое нашел... Только вот с чего Вы взяли, что это правильно?
|
|
|
|
|
18.11.2011, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(smit_11 @ 18.11.2011, 16:38)  по закону хотя кто их читает А нельзя поконкретнее? Спасибо.
|
|
|
|
|
18.11.2011, 17:09
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМАМИ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Цитата Узлы учета должны располагаться в освещенных помещениях с температурой воздуха в зимнее время не ниже +5 град. C.
|
|
|
|
|
18.11.2011, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(andrey R @ 18.11.2011, 18:09)  ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМАМИ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Андрей, кто мешает повесить лампочку во влагозащищенном корпусе? Да и температура +5 подземной камере будет. Может есть прямой запрет на камеры?
Сообщение отредактировал lexa00 - 18.11.2011, 17:22
|
|
|
|
|
18.11.2011, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
камера - не совсем то помещение. это если совсем коротко.
|
|
|
|
|
18.11.2011, 17:37
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(lexa00 @ 18.11.2011, 18:22)  Может есть прямой запрет на камеры? Есть здравый смысл  Хотя канешно, для особо одаренных надо писать прямые запреты, типа "кошку в микроволновке не сушить". Но ведь невозможно просчитать логику не профессионала, чё ему в голову то придет, не отягощенную знаниями... Некоторые провинциальные водоканалы согласовывают установку счетчиков для частных домов в сельской местности в колодцах. Но загнать водомерный узел на двух двухсотках в камеру... Люди туда как полезут показания снимать? Там еще розетку положено иметь. Тоже влагозащищенную ставить? А затопит? Нырять с аквалангом? А там розетка с лампочкой...
|
|
|
|
|
18.11.2011, 17:42
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Оффтоп: Цитата Поставили ЭВН на 50 литров. Включили ТЭН. Сижу и думаю, в инструкции не написано вот так прямо, выключать или не выключать кран подачи холодной воды
|
|
|
|
|
18.11.2011, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(andrey R @ 18.11.2011, 18:37)  Есть здравый смысл  Хотя канешно, для особо одаренных надо писать прямые запреты, типа "кошку в микроволновке не сушить". Но ведь невозможно просчитать логику не профессионала, чё ему в голову то придет, не отягощенную знаниями... Некоторые провинциальные водоканалы согласовывают установку счетчиков для частных домов в сельской местности в колодцах. Но загнать водомерный узел на двух двухсотках в камеру... Люди туда как полезут показания снимать? Там еще розетку положено иметь. Тоже влагозащищенную ставить? А затопит? Нырять с аквалангом? А там розетка с лампочкой... Я не про провинциальные. В Московской области, если объект далеко от сетей, то Мосводоканал согласовывает установку в камере. Освещение не требуют. Но надо специальное приспособление, чтоб снимать показания не спускаясь в камеру (не помню как называется). Длинный ввод на чужой, областной земле они в обслуживание не хотят брать (может и правильно). А ставить будку в поле, которую разграбят не совсем правильно, да и электричество к ней притянуть от объекта нереально (не ставить же КТП). Это я к тому, что если водоканал не возражает, то требования закона можно удовлетворить (лампочки и в бассейнах ставят), а прямого запрета нет.
|
|
|
|
|
18.11.2011, 18:08
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Это исключение из правил. В соответствии с ТУ под чутким руководством профи из водоканала.
|
|
|
|
|
18.11.2011, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2010
Пользователь №: 60151

|
Спасибо коллеги! Много нового узнал. Заложу утепленный контейнер/бытовку (место вроде позволяет) с электрообогревом.
|
|
|
|
|
19.11.2011, 2:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
А борьба с техусловиями водоканалов, требующих установку счетчика для сельского дома в колодце? Тем-то было ого-го.
|
|
|
|
|
19.11.2011, 9:41
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(aleksey_v @ 19.11.2011, 3:04)  А борьба с техусловиями водоканалов, требующих установку счетчика для сельского дома в колодце? Счетчик на дюймовой трубе - это не водомерный узел на двухсотой. Да и своя логика у водоканала тут есть.
|
|
|
|
|
19.11.2011, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Двойной стандарт получается.
|
|
|
|
|
19.11.2011, 14:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Нет, получается учет местных условий
|
|
|
|
|
19.11.2011, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Местно - и колодец помещение? andrey R, то вы за водомеры в колодеце, то против - не моймешь ваших мотиваций.
|
|
|
|
|
19.11.2011, 18:11
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Я - против. Но есть разница между узлами учета и одним счетчиком на дюймовке. Есть местная специфика сельского жилья, есть и другие факторы, заставляющие водоканалы выбирать из двух зол меньшее.
|
|
|
|
|
19.11.2011, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 29.4.2008
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251

|
Смотря какие требования предъявляются к установке водомеров. Сейчас в работе объект- водоводы 1200мм. Устанавливаем водомеры: врезные датчики (двуххордовые). Итог: Из благ- освещение, отопление не требуется, управление выводится в рядом стоящее здание (пристроенное к ТПшке). МВК руками и ногами за такое. P.S. Для установки водомеров в "будке" необходимо некое расстояние (прямые участки до и после водомера). Рационально ли огород городить с отоплением и прочими радостями жизни(например, оформление ГПЗУ)?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx