> Верхняя часть вытяжного стояка
voda11
сообщение 18.11.2011, 8:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Всем добрый день
Прочитал что канализационная труба из ПВХ и ПП боится ультрафиолета. Кто из каких труб монтирует верхню часть стояка на кровле?
Какая труба лучше и дешевле? Можно поставить асбестоцемент?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 79)
Zloy
сообщение 18.11.2011, 12:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135



Есть специальные ПВХ выпуска на крышу (с присадками от ультрафиолета) вроде такого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 18.11.2011, 13:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Цитата(Zloy @ 18.11.2011, 12:21) *
Есть специальные ПВХ выпуска на крышу (с присадками от ультрафиолета) вроде такого

Zloy так ведь нельзя чтобы сверху канализационной трубы была флюгарка Труба должна быть открыта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 18.11.2011, 16:06
Сообщение #4


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5243
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



а почему нельзя? (флюгарку)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 18.11.2011, 16:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Во многих каталогах есть полимерные выходы, но СНИП разрешает только металические...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 18.11.2011, 16:56
Сообщение #6


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5243
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата
СНиП 2.04.01-85*
17.18. ........
Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.
но и не запрещено

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.11.2011, 17:30
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(nick2 @ 18.11.2011, 17:56) *
но и не запрещено

Якушина почитайте
http://interma.ru/uploads/lib/kanaliz/Tsit...202_0_01-85.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 18.11.2011, 18:20
Сообщение #8


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5243
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Андрей Анатольевич, спасибо за инфо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasklin
сообщение 21.11.2011, 9:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 14830



Огось что творится-то?! Помнится, года 3 назад, я за этот "Читаем СНиП 2.04.01-85*: «Внутренний водопровод и канализация зданий» Якушина порядочных люлей отхватил здесь на этом форуме... ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.11.2011, 10:21
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Речь была о клапанах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 21.11.2011, 10:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Про вытяжные части лучше Добромыслова.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasklin
сообщение 21.11.2011, 10:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 14830



Угу, вродь с клапанов тогда все и началось, да закончилось чуть ли ни тем, что я и есть автор статьи unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.11.2011, 10:44
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(vasklin @ 21.11.2011, 11:34) *
Угу, вродь с клапанов тогда все и началось

Так Якушин сотрудник фирмы, производящей и продающей эти самые клапаны. Сложно ожидать от него стопроцентной объективности. Да, при выполнении всех условий - можно применять. Он их, эти условия, честно изложил. Ждать большего от производителя было бы наивным.
Но тут два скользких момента - как их выполнить, и зачем простое и надежное решение (вентчасть стояка) заменять на механизм, который может сломаться.
Лично я считаю, что аргументы про "невозможность дырявить крышу" - во многом инспирированы малограмотными или ленивыми архитекторами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasklin
сообщение 21.11.2011, 11:19
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 14830



Совершенно согласен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 18.12.2011, 13:37
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Цитата(voda11 @ 18.11.2011, 8:33) *
Всем добрый день
Прочитал что канализационная труба из ПВХ и ПП боится ультрафиолета. Кто из каких труб монтирует верхню часть стояка на кровле?
Какая труба лучше и дешевле? Можно поставить асбестоцемент?

Так что ставят выше крыши на канализационный стояк?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шахерезада Степа...
сообщение 21.12.2011, 8:34
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.12.2011
Пользователь №: 133004



Здравствуйте всем. У нас в Хабаровске вытяжную часть над кровлей грамотные строители делают из чугуна и без флюгорка. Под флюгорком иней "шапкой" намерзает и вытяжка не работает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 22.12.2011, 0:00
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(Шахерезада Степановна @ 21.12.2011, 8:34) *
Здравствуйте всем. У нас в Хабаровске вытяжную часть над кровлей грамотные строители делают из чугуна и без флюгорка. Под флюгорком иней "шапкой" намерзает и вытяжка не работает

Отверстие так ничем и не закрыто?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.12.2011, 0:13
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ne_rylut @ 22.12.2011, 1:00) *
Отверстие так ничем и не закрыто?

Собственно СНиП именно так и предписывает... что тут удивительного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 22.12.2011, 10:44
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(andrey R @ 21.12.2011, 23:13) *
Собственно СНиП именно так и предписывает... что тут удивительного?

а мусор какой-нибудь, грызуны в конце-концов...а потом крысы из унитазов на верхних этажах вылазят...хоть сеткой какой-нибудь закрыть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 22.12.2011, 11:16
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



P.S. На одном из энергоэффективных домов, в кот предусмотерна была общая вытяжная шахта с выходом на кровлю - так птиц находили в теплообменниках и далеко не на первых этажах...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.12.2011, 11:25
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Какие крысы в унитазах, что за бред?
Ну и вентшахта - это не сотый стояк канализации, габариты не те для птиц
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 22.12.2011, 11:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(ne_rylut @ 22.12.2011, 11:44) *
а мусор какой-нибудь, грызуны в конце-концов...а потом крысы из унитазов на верхних этажах вылазят...хоть сеткой какой-нибудь закрыть...

Вот спасибо, повеселили biggrin.gif
Бешеные крысы лезут на крышу, подпрыгивают на 30 см и в трубу ныряют, чтобы принять ванну в унитазе ничего не подозревающих собственников? blink.gif
Отсутствие флюгарок - это нормально, в дождь попадает 1-2% от пропускной способности, если высота стояка над кровлей нормальная - никакого мусора не попадает и, главное, не намерзает.

Сообщение отредактировал Fatik - 22.12.2011, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 22.12.2011, 14:15
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(andrey R @ 22.12.2011, 10:25) *
Какие крысы в унитазах, что за бред?
Ну и вентшахта - это не сотый стояк канализации, габариты не те для птиц

Вентшахта - Ду 200. При 9-ти этажном доме голубь умудрялся попасть по стояку через ответвление (гофрированный воздуховод Ду 125) в теплообменник... А случаи появления крыс бывали хоть и нечасто и скорее всего через выпуск..

Сообщение отредактировал ne_rylut - 22.12.2011, 14:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 22.12.2011, 14:22
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(Fatik @ 22.12.2011, 10:59) *
Вот спасибо, повеселили biggrin.gif
Бешеные крысы лезут на крышу, подпрыгивают на 30 см и в трубу ныряют, чтобы принять ванну в унитазе ничего не подозревающих собственников? blink.gif
Отсутствие флюгарок - это нормально, в дождь попадает 1-2% от пропускной способности, если высота стояка над кровлей нормальная - никакого мусора не попадает и, главное, не намерзает.

рад, что поднял Вам настроение. Но затянуть вентчасть сеткой, мне кажется, лишним не будет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 22.12.2011, 14:34
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(ne_rylut @ 22.12.2011, 15:22) *
рад, что поднял Вам настроение. Но затянуть вентчасть сеткой, мне кажется, лишним не будет...

вам же сказали уже - обмерзнет она. Даже пустая труба, без флюгарок, сеток и прочего умудряется зарастать инеем почти полностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 22.12.2011, 14:39
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



На сетке наледь образуется раньше, чем на флюгарке.
А про мусор недавно случай был. На 6/9 эт. дома забилась канализация, прочистить сверху не получалось. Сантехники отсоединили унитаз и руками извлекли масол длиной 0,4-0,5м (КРС видимо). Как он туда попал - хз, не через унитаз точно. Может вороны на крыше пировали...
PS. Я за открытую трубу cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 22.12.2011, 15:00
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Цитата(ne_rylut @ 22.12.2011, 11:44) *
а мусор какой-нибудь, грызуны в конце-концов...а потом крысы из унитазов на верхних этажах вылазят...хоть сеткой какой-нибудь закрыть...

Они что ныряют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 22.12.2011, 15:02
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Они чего только не делают smile.gif Если понаблюдать - удивительные животные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 22.12.2011, 15:07
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Ребят все здорово rolleyes.gif
Так закрываем сверху стояк сеткой или нет?
Какую трубу ставим выше кровли на вытяжную чаcть стояка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 22.12.2011, 15:13
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(voda11 @ 22.12.2011, 14:07) *
Ребят все здорово rolleyes.gif
Так закрываем сверху стояк сеткой или нет?
Какую трубу ставим выше кровли на вытяжную чаcть стояка?

Наверное, с сеткой повременим smile.gif Чугунная труба по ГОСТ выше кровли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 23.12.2011, 8:36
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(ne_rylut @ 22.12.2011, 16:13) *
Наверное, с сеткой повременим smile.gif Чугунная труба по ГОСТ выше кровли.

Однажды видел как для предотвращения обледенения стены и вытекающим(уже не помню что там было, вроде шахта лифта или еще что) на вытяжку наваривали отвод 90 градусов, чтобы отвести влажный воздух в сторону, но это уже не в порядке проектирования, а в порядке эксплуатации...

Сообщение отредактировал Fatik - 23.12.2011, 8:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 23.12.2011, 9:04
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 20664
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Fatik @ 23.12.2011, 10:36) *
Однажды видел как для предотвращения обледенения стены и вытекающим(уже не помню что там было, вроде шахта лифта или еще что) на вытяжку наваривали отвод 90 градусов, чтобы отвести влажный воздух в сторону, но это уже не в порядке проектирования, а в порядке эксплуатации...

А причем здесь это? Перемерзает сама труба а не что либо другое. Знаю случай, когда чтобы предотвратить перемерзания трубы трубу обрезают под уровень кровли, сам работал в таком здании как раз в тот период когда производилось "обрезание". Перемерзать вент.стояк перестал. И неприятные запахи перестали пояляться в помещениях (т.е. не стало срывов гидрозатворов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 23.12.2011, 9:19
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(alexandrpjatkov @ 23.12.2011, 10:04) *
А причем здесь это? Перемерзает сама труба а не что либо другое. Знаю случай, когда чтобы предотвратить перемерзания трубы трубу обрезают под уровень кровли, сам работал в таком здании как раз в тот период когда производилось "обрезание". Перемерзать вент.стояк перестал. И неприятные запахи перестали пояляться в помещениях (т.е. не стало срывов гидрозатворов)

При том, что в ряде случаев местные дополнительные местные сопротивления вытяжной части возможны, но тут тоже стоит думать.

А ваш случай с обрезанием по кровлю - ересь, ибо ваша К1 при первом дожде превратиться в К2 со всеми вытекающими...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 23.12.2011, 9:25
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 20664
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Fatik @ 23.12.2011, 11:19) *
А ваш случай с обрезанием по кровлю - ересь, ибо ваша К1 при первом дожде превратиться в К2 со всеми вытекающими...

Эту "ересь" нес еще А.Я.Добромыслов, да и Якушин вторит ему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.12.2011, 9:28
Сообщение #35


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Fatik @ 23.12.2011, 10:19) *
А ваш случай с обрезанием по кровлю - ересь, ибо ваша К1 при первом дожде превратиться в К2 со всеми вытекающими...

Никак не может - уклон крыши не к нему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 23.12.2011, 9:43
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 20664
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Fatik @ 23.12.2011, 11:19) *
При том, что в ряде случаев местные дополнительные местные сопротивления вытяжной части возможны, но тут тоже стоит думать.

нормы тут напрямую запрещают подобные экзерсисы:
СНиП 2.04.01-85*
Цитата
Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.

СТО 02494733 5.2-01-2006:
Цитата
17.18 Установка в устье вытяжной части стояка сопротивлений в виде дефлекторов (флюгарка, простой колпак и т.п.) не допускается.

дополнительные сопротивления на вытяжных стояках недопустимы по двум причинам:
1. Ухудшается вытяжка-а это и есть основное предназначение вытяжных стояков.
2. Там скапливается конденсат, что приводит в холодное время года к перемерзанию и дальнейшему ухудшению вытяжки.
И думать тут нечего...
В случае же с полным "обрезанием" вытяжки, плюсом является то, что труба почти вся находится в помещении (с положительной температурой) и соответственно конденсат не образуется и это не приводит к перемерзанию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 23.12.2011, 11:12
Сообщение #37


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Serg Ivanov @ 23.12.2011, 9:28) *
Никак не может - уклон крыши не к нему.

Может не стоит так радикально?
Уклон и конструкция крыши, размещение стояков К1 в каждом случае индивидуальны, да и интенсивность дождя раз на раз не приходится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 23.12.2011, 11:30
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 20664
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Dmitry_vk @ 23.12.2011, 13:12) *
Может не стоит так радикально?
Уклон и конструкция крыши, размещение стояков К1 в каждом случае индивидуальны, да и интенсивность дождя раз на раз не приходится

И все же, благодаря уклону. основная масса дождевых стоков скопится в районе дождеприемной воронки и,следовательно попадет именно в ливневую канализацию, а не в "обрезанный" вент. стояк хоз-быт канализации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 23.12.2011, 12:06
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(alexandrpjatkov @ 23.12.2011, 10:43) *
нормы тут напрямую запрещают подобные экзерсисы:
СНиП 2.04.01-85*

СТО 02494733 5.2-01-2006:

дополнительные сопротивления на вытяжных стояках недопустимы по двум причинам:
1. Ухудшается вытяжка-а это и есть основное предназначение вытяжных стояков.
2. Там скапливается конденсат, что приводит в холодное время года к перемерзанию и дальнейшему ухудшению вытяжки.
И думать тут нечего...
В случае же с полным "обрезанием" вытяжки, плюсом является то, что труба почти вся находится в помещении (с положительной температурой) и соответственно конденсат не образуется и это не приводит к перемерзанию


Я Вам про Фому, вы мне про Ерему.
Выше было сказано, что это уже при эксплуатации сделано и делать такие вещи в проекте лично я не собираюсь.

15-20 см - норма, 0,3 м - уже не так актуально, а вот обрезав "под корень" вы еще больше забьете систему: зимой-снегом, летом - мусором и прочим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 23.12.2011, 12:24
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 20664
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Fatik @ 23.12.2011, 14:06) *
Я Вам про Фому, вы мне про Ерему.
Выше было сказано, что это уже при эксплуатации сделано и делать такие вещи в проекте лично я не собираюсь.

А теперь-подумайте вы: все нормы рождаются не только из различных теоретических выкладок, но и из практического опыта (монтажа, эксплуатации и т.п.)
Думаю дальше продолжать эту мысль мне не следует

Далее
Цитата(Fatik @ 23.12.2011, 14:06) *
15-20 см - норма, 0,3 м - уже не так актуально, а вот обрезав "под корень" вы еще больше забьете систему: зимой-снегом, летом - мусором и прочим.

Г-н Якушин рассказывал такой случай из своей жизни:
Он и А.Я. Добромыслов проводили исследования входе которого на нескольких домах посрезали вытяжные части под уровень кровли. Зимой они поднялись на эти здания-на месте вытяжек куча снега, а в аккурат над местом вытяжки протаявшее отверстие, через которое и осуществляется вентилированте канализации. И так на всех домах которые они обследовали.
Кстати это перекликается и стем о чем я ранее рассказал сам.
Про замусоривание в таких случаях я не знаю, но думаю что это не сильно отличается от замусоривания при вытяжке высотой 15-20 см.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 23.12.2011, 12:30
Сообщение #41


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(alexandrpjatkov @ 23.12.2011, 11:30) *
И все же, благодаря уклону. основная масса дождевых стоков скопится в районе дождеприемной воронки и,следовательно попадет именно в ливневую канализацию, а не в "обрезанный" вент. стояк хоз-быт канализации.

А неосновная масса пойдет в ваш стояк, причем % соотношения никто не скажет. В воронках предусмотрены решетки, а в вашем случае и мусор в стояк без проблем пойдет.
Я согласен, что предлагаемое решение предотвращает образование конденсата. Я не разделяю вашей уверенности, что в стояк не пойдет дождевая вода. Тем более в К2 идет только дождевой сток, а в К1 будет поступать еще и ее "родной" хоз-быт. Вы хотите устраивать жильцам периодическую проверку К1 на герметичность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 23.12.2011, 12:56
Сообщение #42


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Прикрепленный файл  IMG_2595.JPG ( 2,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20

На дорогах тоже дождеприемники ставят, и тоже вроде все рассчитывают...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.12.2011, 13:24
Сообщение #43


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Dmitry_vk @ 23.12.2011, 13:30) *
что в стояк не пойдет дождевая вода. Тем более в К2 идет только дождевой сток, а в К1 будет поступать еще и ее "родной" хоз-быт. Вы хотите устраивать жильцам периодическую проверку К1 на герметичность?

Стояк лучше всего выводить чуть выше кровли. Только для того, чтобы нормально сделать гидроизоляцию места прохода. Несколько сантиметров над кровлей (при плоской битумной кровле) не дадут основному потоку дождевых и талых вод попасть в стояк.
Но если что-то и попадет, то вреда никакого, К1 таки просто обязана быть герметичной, иначе и без дождя в доме будет не весело
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 23.12.2011, 13:48
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



А кто что скажет по материалу труб вытяжной части канализационного стояка из ПВХ d110?
Чугун мне кажется тяжелым. Он будет давить на стояк
Хотел использовать асбестоцементную трубу Dу100 по ГОСТ 1839-80. Но посмотрел ГОСТ на эту трубу у нее внутренний диамет 100 мм, толщина 9 мм, наружный диаметр 118 мм.
118 мм не встанут в раструб трубы ПВХ 110 мм.
Кто как делает вытяжную часть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.12.2011, 13:53
Сообщение #45


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Её, как правило, делают из того же материала что и стояк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 23.12.2011, 13:57
Сообщение #46


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(alexandrpjatkov @ 23.12.2011, 9:04) *
Знаю случай, когда чтобы предотвратить перемерзания трубы трубу обрезают под уровень кровли, сам работал в таком здании как раз в тот период когда производилось "обрезание".

Цитата(andrey R @ 23.12.2011, 13:24) *
Стояк лучше всего выводить чуть выше кровли. Только для того, чтобы нормально сделать гидроизоляцию места прохода. Несколько сантиметров над кровлей (при плоской битумной кровле) не дадут основному потоку дождевых и талых вод попасть в стояк.
Но если что-то и попадет, то вреда никакого, К1 таки просто обязана быть герметичной, иначе и без дождя в доме будет не весело

Найдите десять отличий. Второй вариант более приемлим.
Цитата(andrey R @ 23.12.2011, 13:24) *
К1 таки просто обязана быть герметичной, иначе и без дождя в доме будет не весело

У нас много кто чего кому обязан smile.gif А вообще, где тонко, там и рвется. Это тонко рано или поздно найдется. А не найдется, есть санприборы нижних этажей... Под ноль лучше не резать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.12.2011, 14:11
Сообщение #47


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dmitry_vk @ 23.12.2011, 13:57) *
Под ноль лучше не резать!

Конечно. Иначе при ремонте кровли туда слишком легко мусор сбрасывать.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 23.12.2011, 14:26
Сообщение #48


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Пришли к консенсусу clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 23.12.2011, 14:53
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Цитата(Serg Ivanov @ 23.12.2011, 14:53) *
Её, как правило, делают из того же материала что и стояк.

Нельзя делать вытяжную часть канализационного стояка из ПВХ. ПВХ боится ультрафиолета, становится ломким и разрушается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.12.2011, 13:02
Сообщение #50


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(voda11 @ 23.12.2011, 14:53) *
Нельзя делать вытяжную часть канализационного стояка из ПВХ. ПВХ боится ультрафиолета, становится ломким и разрушается.

Согласен. Но и внутренние сети/стояки К1 нельзя тоже - по теплостойкости не проходит. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 24.12.2011, 22:31
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Цитата(Serg Ivanov @ 24.12.2011, 13:02) *
Согласен. Но и внутренние сети/стояки К1 нельзя тоже - по теплостойкости не проходит. smile.gif

Cергей значит вы предлагаете не заморачиваться и делать верхнюю вытяжную часть стояка К1 из ПВХ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 25.12.2011, 11:54
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 20664
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Serg Ivanov @ 24.12.2011, 16:02) *
Согласен. Но и внутренние сети/стояки К1 нельзя тоже - по теплостойкости не проходит. smile.gif

У нас в Тюмени все вытяжные частииз стали делают-зимних морозов многие пластиковые трубы просто не выдерживают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.12.2011, 14:29
Сообщение #53


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(voda11 @ 24.12.2011, 22:31) *
Cергей значит вы предлагаете не заморачиваться и делать верхнюю вытяжную часть стояка К1 из ПВХ?

Я предлагаю выполнять действующие нормы - т.е. внутрянка из полипропилена-ПП (ПВХ и ПЭ не проходят по теплостойкости - 75 градусов) или чугуна. Из этого же и верхушка стояков. И противопожарные муфты на ПП не забывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 26.12.2011, 10:39
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Сергей подскажите пожалуйста, где в нормах написано, что внутрянка должна быть только из полипропилена-ПП?
Вы имеете в виду требование СаНПиН, где написано что t в ГВС должна быть не ниже 60 градусов? А трубы ПВХ и ПЭ не проходят по теплостойкости - 75 градусов, т.к. принимают стоки 45 градусов. Вы это имеете в виду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.12.2011, 12:33
Сообщение #55


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 11.1.2012, 15:29
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Цитата(Serg Ivanov @ 25.12.2011, 15:29) *
Я предлагаю выполнять действующие нормы - т.е. внутрянка из полипропилена-ПП (ПВХ и ПЭ не проходят по теплостойкости - 75 градусов) или чугуна. Из этого же и верхушка стояков. И противопожарные муфты на ПП не забывать.


Подскажите пожалуйста.
Если дом жилой и канализационный стояк монтируется из ПВХ или ПП, то противопожарные муфты нужно ставить на каждом этаже под потолком? Даже если эти трубы проходят в сантехнической шахте?
В каком нормативном документе РФ написано что в жилом здании на каждом этаже нужно ставить противопожарную муфту если стояк монтируется из ПП или ПВХ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 11.1.2012, 16:08
Сообщение #57


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



СП 40-107-2003 п.4.23. для канализации из ПП. Про потолок там ни слова.
В шахте у вас нет перекрытий, муфту лепить ни к чему.
С другой стороны, возможно распространение пламени из шахты по выпуску в квартитру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 11.1.2012, 16:22
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Цитата(Dmitry_vk @ 11.1.2012, 17:08) *
СП 40-107-2003 п.4.23. для канализации из ПП. Про потолок там ни слова.
В шахте у вас нет перекрытий, муфту лепить ни к чему.
С другой стороны, возможно распространение пламени из шахты по выпуску в квартитру


Дмитрий т.е. предлагаете поставит муфту с внутренней стороны шахты на выпуск в квартиру Вы так делаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.1.2012, 16:40
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 33505
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Dmitry_vk @ 11.1.2012, 17:08) *
В шахте у вас нет перекрытий...

Неужели? Или просто кто то их делать не хочет, ибо заделка мест прохода трубопроводов нормируема по пожтребованиям, как и само перекрытие этажное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.1.2012, 16:41
Сообщение #60


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(voda11 @ 11.1.2012, 15:29) *
Подскажите пожалуйста.
Если дом жилой и канализационный стояк монтируется из ПВХ или ПП, то противопожарные муфты нужно ставить на каждом этаже под потолком? Даже если эти трубы проходят в сантехнической шахте?
В каком нормативном документе РФ написано что в жилом здании на каждом этаже нужно ставить противопожарную муфту если стояк монтируется из ПП или ПВХ?

7.11 Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций.
СНиП 21-01-97, МСН 2.02-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 11.1.2012, 16:46
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Цитата(Serg Ivanov @ 11.1.2012, 17:41) *
7.11 Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций.
СНиП 21-01-97


Т.е. требовать заделку шахты между этажами и потом на каждом этаже под потолок ставить противопожарную муфту. Так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.1.2012, 16:49
Сообщение #62


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(voda11 @ 11.1.2012, 16:22) *
Дмитрий т.е. предлагаете поставит муфту с внутренней стороны шахты на выпуск в квартиру Вы так делаете?

Если ограждающие конструкции шахты имеют нормируемый предел огнестойкости - то да. ИМХО, можно и с наружной..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 11.1.2012, 16:51
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Получается и наружные канализационные сети нужно проектировать только из полипропиленовых труб из-за требований по t в СаНПиН?
Какой номер действующего сейчас СаНПиНа в РФ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.1.2012, 16:57
Сообщение #64


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(voda11 @ 11.1.2012, 16:51) *
Получается и наружные канализационные сети нужно проектировать только из полипропиленовых труб из-за требований по t в СаНПиН?
Какой номер действующего сейчас СаНПиНа в РФ?

Нет. Пока добежит до наружки - остынет на 10 градусов. Нет такого требования для наружки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 11.1.2012, 17:12
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Цитата(Serg Ivanov @ 11.1.2012, 17:57) *
Нет. Пока добежит до наружки - остынет на 10 градусов. Нет такого требования для наружки.

Cергей у меня следющая ситуация.
У меня жилой дом без подвала и стояк переходит в лежак. Лежак проходит под общественным коридором в канале. Длина лежака около 10м. Последний стояк подключается за 2 м перед выпуском.
Я думаю на вский случай до 1 колодца смонтировать лежак из ПП труб. А после 1 колодца уже из ПВХ Я прав или уже лежак можно монтировать из наружных труб ПВХ.
Как лучше сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.1.2012, 17:23
Сообщение #66


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(voda11 @ 11.1.2012, 17:12) *
Cергей у меня следющая ситуация.
У меня жилой дом без подвала и стояк переходит в лежак. Лежак проходит под общественным коридором в канале. Длина лежака около 10м. Последний стояк подключается за 2 м перед выпуском.
Я думаю на вский случай до 1 колодца смонтировать лежак из ПП труб. А после 1 колодца уже из ПВХ Я прав или уже лежак можно монтировать из наружных труб ПВХ.
Как лучше сделать?

Нормы на внутрянку. Значит до первого колодца - ПП. Дальше что хотите. А к стати у Вас там горячий водопровод вообще есть? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 11.1.2012, 17:28
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Цитата(Serg Ivanov @ 11.1.2012, 18:23) *
Нормы на внутрянку. Значит до первого колодца - ПП. Дальше что хотите. А к стати у Вас там горячий водопровод вообще есть? wink.gif

Горячий водопровод есть.
А если канализация будет прокладываться под плитой основания здания, то она все равно будет относится к внутренней канализации и ее можно монтировать из ПП-труб для внутренней канализации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 12.1.2012, 8:11
Сообщение #68


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(voda11 @ 11.1.2012, 16:22) *
Дмитрий т.е. предлагаете поставит муфту с внутренней стороны шахты на выпуск в квартиру Вы так делаете?

Я так не делаю, т.к. с такой ситуацией не сталкивался.
Цитата(voda11 @ 11.1.2012, 16:46) *
Т.е. требовать заделку шахты между этажами и потом на каждом этаже под потолок ставить противопожарную муфту. Так?

Цитата(Serg Ivanov @ 11.1.2012, 16:49) *
Если ограждающие конструкции шахты имеют нормируемый предел огнестойкости - то да. ИМХО, можно и с наружной..

Куда-то установить муфты необходимо, смотрите, какой вариант удобней.
Цитата(инж323 @ 11.1.2012, 16:40) *
Неужели? Или просто кто то их делать не хочет, ибо заделка мест прохода трубопроводов нормируема по пожтребованиям, как и само перекрытие этажное.

В перекрытии для шахты предусматривается проем. Ни в чертежах, ни в натуре, ни в промышленности, ни в гражданском строительстве не встречал заделки проемов в перекрытиях внутри шахт. Может отстал от жизни smile.gif
Цитата(voda11 @ 11.1.2012, 17:28) *
А если канализация будет прокладываться под плитой основания здания, то она все равно будет относится к внутренней канализации и ее можно монтировать из ПП-труб для внутренней канализации?

До первого колодца - все внутрянка, со всеми вытекающими.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 12.1.2012, 8:25
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 20664
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(voda11 @ 11.1.2012, 19:12) *
...Я думаю на вский случай до 1 колодца смонтировать лежак из ПП труб...

Не боитесь, что ваш ПП грунтом или какими иными нагрузками раздавит? Или под ПП вы имеете ввиду "Прагму", "Корсис" и им подобные? Я обычно до выпуска из здания прохожу трубой из ПП а перед самим выпуском перехожу на чугун.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 12.1.2012, 10:26
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Цитата(alexandrpjatkov @ 12.1.2012, 9:25) *
Не боитесь, что ваш ПП грунтом или какими иными нагрузками раздавит? Или под ПП вы имеете ввиду "Прагму", "Корсис" и им подобные? Я обычно до выпуска из здания прохожу трубой из ПП а перед самим выпуском перехожу на чугун.

Предлагаю следующую схему монтажа
Лежак в канале монтируется из ПП-труб для внутренней канализации. На выпуске перехожу на ПП трубу для наружной канализации и тяну до 1 колодца. Так нормально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.1.2012, 10:47
Сообщение #71


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexandrpjatkov @ 12.1.2012, 9:25) *
Не боитесь, что ваш ПП грунтом или какими иными нагрузками раздавит? Или под ПП вы имеете ввиду "Прагму", "Корсис" и им подобные? Я обычно до выпуска из здания прохожу трубой из ПП а перед самим выпуском перехожу на чугун.

rolleyes.gif А наружку из чего?

Цитата(voda11 @ 12.1.2012, 11:26) *
Предлагаю следующую схему монтажа
Лежак в канале монтируется из ПП-труб для внутренней канализации. На выпуске перехожу на ПП трубу для наружной канализации и тяну до 1 колодца. Так нормально?

Да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 12.1.2012, 11:57
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Цитата(Serg Ivanov @ 25.12.2011, 15:29) *
Я предлагаю выполнять действующие нормы - т.е. внутрянка из полипропилена-ПП (ПВХ и ПЭ не проходят по теплостойкости - 75 градусов) или чугуна. Из этого же и верхушка стояков. И противопожарные муфты на ПП не забывать.

Cергей, но ведь ПП-труба боится ультрафиолета. Как с этим быть? Из какого материала выполнить вытяжную часть кроме металла и чугуна?
Может быть поставит в раструб трубы ПП манжету 123х110 и в нее поставить асбестоцементную трубу Дн=122 ВТ-6 по ГОСТ 539-80, но она напорная и дороже в 2 раза безнапорной Дн=118 БНТ ГОСТ 1839-80.
Или может быть поставить в раструб трубы ПП манжету 123х110 и в нее поставить асбестоцементную трубу Дн=118 БНТ ГОСТ 1839-80, но она может провалиться и не встать хорошо в раструб манжеты.
Кто-нибудь делал асбестовые выпуска на кровлю? Можете поделится чертежом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 12.1.2012, 12:07
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Нормально вообще делать вытяжную часть канализационного стояка из асбестовой трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 12.1.2012, 13:07
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 20664
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Serg Ivanov @ 12.1.2012, 12:47) *
rolleyes.gif А наружку из чего?

От здания до первого колодца-чугун. дальше чаще всего (если зак. на другом не настаивает)-Прагма, Корсис или Polytron.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.1.2012, 16:20
Сообщение #75


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(voda11 @ 12.1.2012, 12:57) *
Cергей, но ведь ПП-труба боится ультрафиолета. Как с этим быть? Из какого материала выполнить вытяжную часть кроме металла и чугуна?

Ну поставьте вытяжную часть из любой пластмассы не боящейся ультрафиолета.. Благо они стандартизированы по наружному диаметру и войдут в раструб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 12.1.2012, 22:18
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Интересна оказалась дискуссия на счет обрезания вытяжки К1 заподлицо с кровлей. Но к такому решению надо подходить с осторожностью. Например, крыша невысоких зданий осенью заносится опавшей листвой, которая сводит на нет пропускную способность водосточных воронок. На кровле при ливне образуется озеро. Хорошо, если кровля не выдержит и обрушится под тяжестью воды - здесь мы, ВКашники не виноваты. Хуже, если вода устремляется к стоякам К1. О последствиях здесь говорилось. Часто от листвы страдают кровли промышленных цехов, имеющих как правило небольшую высоту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.1.2012, 22:33
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 33505
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Дабы понимание поднять , поднимитесь на кровлю и посмотрите свои трубы. как они выходят и как сопряжены с мягкой кровлей, и как в других местах мягкая кровля внахлест идет на ... в высоту вобщем.И такое сопряжение кровельщики длительными претензиями и скандалами вынуждены были принять- течет сопряжение часто. воронки К2 сопрягаются ж совсем по другому. И потом- а зачем такие расходы вод К2 в трубах К1, не в общесплавной канальи в городе, да и собственно и в общесплавной- в доме то она все одно раздельна и не дай бог чуть подзасорена труба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fantomas1954_*
сообщение 14.1.2012, 22:29
Сообщение #78





Guest Forum






есть практика на вытяжную часть стояков, ту, что над кровлей, надевают изоляцию типа армафлекс и на все это надеваются асбоцементные патрубки D=150- 200мм. и никакого инея! Сам лазил на крышу проверял. Удорожает, согласен... Но работает!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaktuzz
сообщение 15.5.2014, 11:04
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111306



так и не разобралась заделываются ли проемы в шахтах или нет? а то ППМ некуда ставить если не заделываются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.5.2014, 14:27
Сообщение #80


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(kaktuzz @ 15.5.2014, 11:04) *
так и не разобралась заделываются ли проемы в шахтах или нет? а то ППМ некуда ставить если не заделываются

Не заделываются если это шахта. Шахта сама должна иметь нормируемый предел огнестойкости. ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 8:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных