сообщение 18.11.2011, 8:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6027



Доброго дня! Не могу найти ответа на вопрос,куда выводить свечу сброса паров СУГ от газонаполнительной колонки.В нормативке не указываются ни расстояние, ни высота свечи сброса.Изготовитель оборудования для нефтебаз,складов СУГ и газонап.станций говорит что "за пределы зоны обслуживания".По конструкции колонки налива штуцер сброса паровой фазы от присоединительных рукавов расположен прямо на стояке колонки.А куда дальше свечу выводить? Вверх на ХХХ метров,в сторону на
ХХХ метров??Какие нормы регламентируют. Не нашел в пожбезопасности,в нормах и снипах на склады и азс,ГНП....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
kopalich
сообщение 18.11.2011, 8:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99622



Выводи вверх, выше конька крыши на 1 м )

СП 42-101-2003
Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб


6.13 На газопроводах производственных зданий (в том числе котельных), а также общественных и бытовых зданий производственного назначения предусматривают продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к каждой газоиспользующей установке перед последним по ходу газа отключающим устройством.

Диаметр продувочного газопровода следует принимать не менее 20 мм.

Расстояние от концевых участков продувочных трубопроводов до заборных устройств приточной вентиляции должно быть не менее 3 м по вертикали.

После отключающего устройства на продувочном трубопроводе предусматривают штуцер с краном для отбора пробы, если для этого не может быть использован штуцер для присоединения запальника.

Допускается объединение продувочных трубопроводов от газопроводов с одинаковым давлением газа, за исключением продувочных трубопроводов для газов, имеющих плотность больше плотности воздуха.

При расположении здания вне зоны молниезащиты необходимо предусматривать молниезащиту продувочных трубопроводов в соответствии с требованиями РД 34.21.122.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kopalich
сообщение 18.11.2011, 9:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99622



А где именно про метр не помню )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seremba
сообщение 18.11.2011, 9:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 18.9.2009
Из: СПб
Пользователь №: 38632



Или на 4 метра от земли, если поблизости нет зданий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Big_Mike
сообщение 18.11.2011, 9:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6027



Спасибо-я этот документ читал)Только причем здесь продувочные трубопроводы на газопроводах?У меня трубопровод сброса паровой фазы СУГ от газонаполнительной (раздаточной колонки для АЦ-автоцистерн)....Можно ли свечу вести вверх...Вряд ли..т.к производитель ЧЕТКО ОБОЗНАЧАЕТ в нормативке-"за зону обслуживания".А норм,регламентирующих,куда и на сколько метров отводить пары не нашел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Orel220
сообщение 18.11.2011, 9:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 21.9.2010
Пользователь №: 73040



Вряд ли поможет, но на всякий случай....................rolleyes.gif

ПБ 12-609-03
8. Требования безопасности при освидетельствовании резервуаров

8.1. Резервуары перед внутренним осмотром, гидравлическим испытанием, ремонтом или демонтажем должны быть освобождены от газа, неиспарившихся остатков и дегазированы.

8.2. Освобождение резервуаров сбросом газа через свечу в атмосферу не допускается.

Выжигание остатков паровой фазы должно производиться на "свече" диаметром не менее 20 мм, высотой 3 м, установленной на расстоянии 15 м от границы резервуарной установки с наклоном 50° к горизонту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Big_Mike
сообщение 18.11.2011, 14:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6027



А эксплуатационщики что скажут?))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Orel220
сообщение 18.11.2011, 15:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 21.9.2010
Пользователь №: 73040



У нас на 3 колонки общая свеча жидкой и паровой фазы, 3 метра от ближайшей колонки, высотой 3 метра. Проект 1980 года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kopalich
сообщение 20.11.2011, 5:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99622



У нас на РУ с испарительной установки тоже продувочная свеча паровой фазы. И ни чё! ) Выводим на метр выше и все )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximys99
сообщение 20.11.2011, 17:37
Сообщение #10


ВСЕГДА!


Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561



общая свеча от резервуарного парка есть? на не ее и выводи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Big_Mike
сообщение 21.11.2011, 6:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6027



Все хорошо..но нужно ОБОСНОВАТЬ по каким нормам мы на такое расстояние выводим.

Цитата(maximys99 @ 20.11.2011, 17:37) *
общая свеча от резервуарного парка есть? на не ее и выводи

По нормам складов СУГ и ПБ...Запрещено выводить напрямую сброс паров СУГ из резервуаров в атмосферу)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolant
сообщение 21.11.2011, 8:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415



Расчет высоты свечи (для газа давлением 25 бар) делал по :

ПБ 03-591-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации факельных систем
Приложение 4

расчет
концентраций горючего газа при сбросе
из предохранительного клапана через сбросную трубу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Big_Mike
сообщение 25.11.2011, 6:21
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6027



Ужели никто колонки непроектировал. Получается,что согласно требовнаий производителя я должен выводить за пределы площадки стояка налива СУГ и сразу вверх согласно норм расчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 25.11.2011, 8:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



СП42-101 п.5.23,5.24,
трубопроводы отводящие газ от ПСК следует выводить на высоту 4м, 1 выше карниза здания, а при пропускной способность ниже 400м3/ч можно за заднию стенку шкафа.

п 9. 55 для резервуаров суг на высоту высоту не менее 3 м.(хотя суг тяжелее воздуха а так же природного газа)

других норм нет

в теории надо делать расчет рассеивания (для тьфу-малого объема сброса)
по факту объединяйте сбросные линии и вывадите их за навес над колонками на 0,5м для надопущения попадание его в аэродинамическую тень,
а молниезащита? так у вас должен быть и так молниеовод

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Big_Mike
сообщение 25.11.2011, 8:37
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6027



Цитата(мурад @ 25.11.2011, 8:24) *
СП42-101 п.5.23,5.24,
трубопроводы отводящие газ от ПСК следует выводить на высоту 4м, 1 выше карниза здания, а при пропускной способность ниже 400м3/ч можно за заднию стенку шкафа.

п 9. 55 для резервуаров суг на высоту высоту не менее 3 м.(хотя суг тяжелее воздуха а так же природного газа)

других норм нет

в теории надо делать расчет рассеивания (для тьфу-малого объема сброса)
по факту объединяйте сбросные линии и вывадите их за навес над колонками на 0,5м для надопущения попадание его в аэродинамическую тень,
а молниезащита? так у вас должен быть и так молниеовод

Объясните чайнику доступно и просто что за аэродинамическая тень
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 25.11.2011, 8:43
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



аэродинамическая тень, пространство за каким то предметом, строением, в котором при обтекании потоком (напр., ветром) образуются крутящиеся потоки
smile.gif

если просто см. приложение Г сп 42-101, там сказано про 0,5метра от верха кровли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Big_Mike
сообщение 25.11.2011, 9:11
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6027



Смущает вот это ВУПП-88
4.20. На складах (в парках) сжиженных углеводородных газов, легковоспламеняющихся жидкостей под давлением «свечи» для стравливания от рабочих предохранительных клапанов (при сбросе от контрольных клапанов на факел) и продувки резервуаров следует располагать снаружи обвалования на расстоянии не менее 5 м от него, с подветренной стороны по отношению к другим сооружениям склада (парка) на максимально возможном удалении от них. Высота «свечи» должна быть не менее 30 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 25.11.2011, 13:59
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



как можно сравнивать палец с ....
тоже самое с склады с колонкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 23:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных