Цитата(BTS @ 21.11.2011, 12:26)

Посмотрите СНиП 2.08.02-89.Приложение 7. Особенно п. 20
http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1910/index.htmПосмотрел. Не правильно учел время работі установки.
Интенсивность орошения водой принята не меньше i = 0,1 л / с * м2, а площадь для расчета расхода воды составляет S = 120 м2
Расход огнетушащего вещества на автоматическое пожаротушение составляет Qр = i * S = 0,1 * 120 = 12 л / с.
Продолжительность работы установки
t = 60 мин.
Расчетный запас воды на автоматическое пожаротушение:
Wр = Qр * t * 3,6 = 43,2 м3где Qр - расход воды, л / с;
t - продолжительность работы установки, час.;
3,6 - коэффициент перевода в м3.
Теперь вроде все учтено