Чтобы определить диаметр паропровода необходимо знать:
- давление пара;
- температуру пара, если пар перегретый;
- расход пара. Если расхода нет, то тепловую мощность установки, которая пар будет потреблять (конденсировать) пар.
Таблица для экспресс-расчета паропроводов насыщенного пара приведена во вложении.
Вот данные из СНиПов по скоростям пара:
СНиП II-35-76
8.4. Диаметры трубопроводов пара следует принимать исходя из максимальных часовых расчетных расходов теплоносителя и допускаемых потерь давления. При этом скорости теплоносителя должны быть не более:
для перегретого пара при диаметре труб, мм:
до 200—40 м/с;
свыше 200—70 м/с;
для насыщенного пара при диаметре труб, мм:
до 200—30 м/с;
свыше 200—60 м/с.
Но просто "дотащить" не получится, т.к. паропровод необходимо дренировать, причем лучше автоматически - конденсатоотводчиками. Вот некоторая литература по этому вопросу. Возникает при этом дополнительные вопрос - куда отводить конденсат. И так далее.