Цитата(nikif @ 23.11.2011, 13:18)

Нужно ли для этой конструкции делать локальное (считай вторичное раз на ТП все землится) заземление?
Заранее спасибо
1.7.61. При применении системы TN
рекомендуется выполнять повторное заземление проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).
Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.
Как Вы думаете, сможите объяснить ростехнадзору что Вы считаете что не надо делать повторное заземление!?