Артём 86
сообщение 24.11.2011, 16:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 5.7.2011
Из: ижевск
Пользователь №: 114208



Имеется водозабор на производственной базе, из приемных емкостей воду, насос КМ качает в водопровод, тем самым создавая в нем давление 6кг, регулировка давления осуществляется напорной задвижкой насоса.
Насос работает постоянно. Я хочу поставить простейшую автоматику т.е. электроконтактный манометр настроенный мах.6кг- min4кг срабатывающий на включение и выключение насоса и расширительный бак.
Схема сети тупиковая.
Вопрос: как подобрать расширительный бак?
в каком месте его лучше установить( один большого объема на водозаборе или в каждом тупике но меньшего объема?
и будет ли вообще это работать ???
или предложите свои идеи???

Спасибо за любые коменты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
nick2
сообщение 24.11.2011, 17:05
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



место установки - возле насоса на напорной линии.
объем бака - от производительности насоса, начиная от 0,5 минутного расхода при давлении 5 кгс.
это очень приблизительно. чем больше бак - тем лучше для насоса.
не забудьте обратный клапан до всей автоматики и бака.

Сообщение отредактировал nick2 - 24.11.2011, 17:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Харитон
сообщение 24.11.2011, 21:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101546



Хе.
Есть смысл учесть какая производительность насоса, одно дело 1м3/ч другое 100?
Есть ли постоянный разбор, или то есть то нету?
Может есть смысл поставить частотник регулируемый по давлению?
Это будет самая простая автоматика.
А если в существующей схеме задвижка с приводом (эл. или пн.) и регулировка по сигналу от манометра, то чем это не устраивает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артём 86
сообщение 25.11.2011, 6:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 5.7.2011
Из: ижевск
Пользователь №: 114208



подача насоса по паспорту 25 м куб/час (напорная задвижка открыта совсем немного)
водоразбор не постоянный
частотное регулирование по давлению- дорого
забыл отметить, что длинна тупиковых веток километра полтора каждая ветка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 25.11.2011, 9:21
Сообщение #5


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



насос - один?
поставьте два г/акк по 500 л - Вам будет достаточно.
давление воздуха в г/акк - примерно 50 % от верхней уставки Вашего реле давления. Вилка на реле давления 1,2-1,5 кгс.

Сообщение отредактировал nick2 - 25.11.2011, 9:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артём 86
сообщение 25.11.2011, 9:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 5.7.2011
Из: ижевск
Пользователь №: 114208



немного уточнить хочу, гидроаккумулятор и расширительный бак это одно и то же или нет ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 25.11.2011, 15:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Вашу систему нельзя назвать водозабором. Просто - насосная станция с резервуарами.
Поскольку Вы занимаетесь модернизацией, сделайте расчет водопровода по СНиПу с учетом гидроаккумулятора, у Вас наверняка потребуется рабочий насос гораздо меньшего расхода (<25 м куб/ч) и напора (<6 ати). Не придется прижимать задвижку. Выгода очевидная: экономия э/э не только от периодической работы насоса (наличие гидроаккумулятора), но и от прекращения расхода э/э на почти закрытую задвижку (местное сопротивление). Существующий насос продайте - опять же денежки. Надо заметить, что работать на прикрытую задвижку не желательно ввиду износа дисков задвижки из-за их вибрации и угрозы западения дисков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артём 86
сообщение 28.11.2011, 8:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 5.7.2011
Из: ижевск
Пользователь №: 114208



методику расчета водопровода скиньте пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 28.11.2011, 22:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Чтобы сделать расчет (существующего) водопровода, надо иметь много исходных данных, а так же знание предмета "Водоснабжение и санитарная техника". Для этого мы несколько семестров изучали этот (и др.) предмет в институте. Вам лучше всего обратиться к инженеру-сантехнику.
Есть программы для автоматизированного расчета, их можно найти в этом форуме, напр. в разделе Excel for HVAC.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джедай
сообщение 10.4.2015, 13:48
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47674



Подскажите,можно ли автоматизировать водонапорную башню поставив гидроаккумулятор и ЭКМ на напорной трубе возле насоса?скважина находится на большом расстоянии от башни,т.е гидроаккумулятор будет работать на открытую систему и сглаживать колебания в сети при пуске насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 13:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных