Промышленные здания, Какие отопительные приборы применить |
|
|
|
|
26.11.2011, 13:31
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.11.2011
Пользователь №: 127639

|
Добрый день. Делаю отопление промышленного здания, а именно цех цинкования. Цех имеет площадь около 7000 м2. Принято дежурка до +5 регистрами и воздушное отопление до нормируемой температуры. Вопрос в том, что регистрами не отопить до дежурного (километры труб), а какими приборами это возможно.... По СНиП 41-01-2003 сказано только про температуру ( в моем случае кат. В3, график 90/70, собст. котельная, двухтр. тупиков.), а по древнему ОСТ 34 739-75 Отопление и вентиляция цехов горячего цинкования металлических опор,- только регистрами... Сам склоняюсь к панельным радиаторам (с оребрением или без) PURMO и др. Посоветуйте оптимальный вариант, который не противоречит всем нормам ОВ.
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 58)
|
|
26.11.2011, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Вообще то теперь при отказе основной системы воздушного отопления дежурное должно обеспечивать +12 С. А зачем дежурное отопление радиаторами? Это же дорого. Почему бы его не сделать тепловентиляторами?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2011, 9:55
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.11.2011
Пользователь №: 127639

|
закзчик настаивает на отоплении регистрами и т.п. приборами до дежурного, волкано не хочет!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2011, 11:21
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Стальные панельные радиаторы с конвекционными элементами однозначно будут дешевле регистров. Но на таком производстве их применять нельзя. Остаются "панельники" без "гармошек": чистая плита, причем лучше всего одна (чтобы легко чистилась), то есть 10 тип.
Будет ли такая система дешевле регистров? (Естественно, при одинаковой мощности) Не знаю. Учитывать надо множество факторов, в том числе наличие недорогих квалифицированных сварщиков. (Для нас это реальная проблема)
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2011, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(A.Gonishev @ 26.11.2011, 14:31)  Сам склоняюсь к панельным радиаторам (с оребрением или без) PURMO и др. Посоветуйте оптимальный вариант, который не противоречит всем нормам ОВ. Вариант водяных потолочных панелей лучистого отопления не рассмативали? На мой взгляд, если рассматривается не только первоначальная дешевизна, но и комфорт рабочих и экономия при эксплуатации, они - наилучший вариант. Причем, с ними и воздушное отопление не понадобится. Они будут основной системой.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2011, 18:38
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
На самом деле то же Пурмо 10 тип от лучистых панелей недалеко ушли, а вот по цене разница ой значительная... Если их грамотно расставить, тоже можно сэкономить за счет лучистой составляющей, чего практически нет у круглых регистров.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2011, 23:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Прошу прощения, нисколько не сомневаясь в Ваших профессиональных качествах, хотел бы уточнить: Вы как считали мощность дежурного отопления? Надеюсь так: - теплопотери для него считали на Тв.в. = +5С - теплоотдачу приборов тоже при Тв.в. = +5С Просто странно, что Вы жалуетесь, что приборов получается очень много. Ведь при Тв.в. = +5С теплоотдача прибора значительно больше, чем допустим при Тв.в. = 18 С.
Сообщение отредактировал @@@ - 27.11.2011, 23:35
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2011, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(Alex_ @ 27.11.2011, 19:38)  На самом деле то же Пурмо 10 тип от лучистых панелей недалеко ушли, Ну как недалеко, у 10го типа лучистая составляющая максимум 50%, а у панелей 75-80%. Цитата(Alex_ @ 27.11.2011, 19:38)  Если их грамотно расставить, тоже можно сэкономить за счет лучистой составляющей Да как их не расставляй, панельный радиатор - это не то решение, которое стоит всерьез рассматривать для промышленного здания высотой более 7-8 метров, где заказчик планирует задумываться о комфорте. Какая высота у помещения в условиях задачи не написано, поэтому мои размышления чисто теоретические.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2011, 9:34
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
лучше утеплить стены и поставить регистры
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2011, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(Егор @ 28.11.2011, 10:34)  лучше утеплить стены и поставить регистры Утепление стен - задача правильная вне зависимости применяемого отопления.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2011, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Цитата(GarryRU @ 27.11.2011, 17:12)  Вариант водяных потолочных панелей лучистого отопления не рассмативали?
На мой взгляд, если рассматривается не только первоначальная дешевизна, но и комфорт рабочих и экономия при эксплуатации, они - наилучший вариант.
Причем, с ними и воздушное отопление не понадобится. Они будут основной системой. Цитата(GarryRU @ 28.11.2011, 7:57)  Ну как недалеко, у 10го типа лучистая составляющая максимум 50%, а у панелей 75-80%. А подробнее об этих чудесах.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2011, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(vnvik @ 28.11.2011, 12:21)  А подробнее об этих чудесах. Никаких чудес, обычная физика. Первичную, краткую информацию можно подчерпнуть здесь - http://www.irpanel.ru/
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2011, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
А конкретнее где приведена цифра 80% лучистой составляющей у водяных панелей?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2011, 20:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(vnvik @ 28.11.2011, 13:48)  А конкретнее где приведена цифра 80% лучистой составляющей у водяных панелей? Самое забавное, что такую цифру в явном виде, я ещё нигде не встречал. И, прошу прощения, что в спешке и полемическом запале завысил данные. Та информация, которой владею, говорит о 70% лучистой составляющей у водяных панелей. Я встречал немецкую статью, из которой эти цифры можно было выудить. Постараюсь найти её и запостить.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2011, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Согласен и на 70%, только дайте ссылку.
А если серьёзно то для данного случая применения, смешно выглядит предложение достичь комфорта за счёт излучения, притом что рядом расплавленный цинк.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2011, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(vnvik @ 29.11.2011, 11:03)  Согласен и на 70%, только дайте ссылку. Говорю же - ссылок нет  Статью, когда найду, запощу. А Вы раскройте, пожалуйста, интерес. Вас что смущает в цифре 70%? Цитата(vnvik @ 29.11.2011, 11:03)  А если серьёзно то для данного случая применения, смешно выглядит предложение достичь комфорта за счёт излучения, притом что рядом расплавленный цинк. Мы тут у себя на работе с прошлого года ведем проект завода цинкования в одном из регионов России. Заказчик до сих пор не может выбрать между газовыми и водяными излучателями. Написал это к тому, что в-принципе никаких противопоказаний для лучистых обогревателей на подобного рода производствах нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2011, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20903
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Недавно сделал проект сварочного цеха крупных модулей. Отопление намеренно выбрал водяными излучателями. Конвективное отпало сразу: цех высокий, тепло поднимается вверх, а там вытяжка... Воздушное отпало из-за того, что направление воздушных струй вниз перемешает сварочные аэрозоли, поднимающиеся вверх. Осталось сбалансированные местная вытяжка и общеобменка с температурой подающего воздуха в рабочую зону равной Т пом. и радиационное отопление.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2011, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Так и комфорта там в любом случае не достичь. Так что выбирать отопительного прибор, исходя из того, какой прибор позволяет обеспечить более комфортные условия в данном случае нерационально. Опять же утверждение, что панели позволятчто то сэкономить, тоже требует серьёзных расчётов даже для более комфортных условий чем цех горячего цинкования.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2011, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20903
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(vnvik @ 29.11.2011, 11:32)  Опять же утверждение, что панели позволятчто то сэкономить, тоже требует серьёзных расчётов даже для более комфортных условий чем цех горячего цинкования. Если собираетесь писать научную работу - считайте. Только и эти расчёты будут основаны на эмпирических формулах, полученных экспериментальным путём. Процесс тепломассообмена в производственных корпусах очень сложен. Поэтому, с достаточной для практики точностью применяются опытные и статистические данные в числах, номограммах или уже заложенные в расчётные программы.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2011, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Цитата(jota @ 29.11.2011, 11:26)  Недавно сделал проект сварочного цеха крупных модулей. Отопление намеренно выбрал водяными излучателями. Конвективное отпало сразу: цех высокий, тепло поднимается вверх, а там вытяжка... А можно уточнить? Как расположены панели? Выше вытяжки или ниже? Если выше то насколько?
Сообщение отредактировал vnvik - 29.11.2011, 12:56
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2011, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(vnvik @ 29.11.2011, 13:49)  А можно уточнить? Как расположены панели? Выше вытяжки или ниже? Если выше то насколько? Вопрос не мне, но с позволения отвечу  Если есть вытяжка, панели надо располагать так, чтобы воздушный поток не снимал с неё тепло, занижая лучистую составляющую и унося тепло в атмосферу. Поэтому предположу, что в проекте уважаемого jota панели расположены несколько выше вытяжки. Наверное
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2011, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Насколько выше надо располагать панели?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2011, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20903
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(GarryRU @ 29.11.2011, 14:13)  Поэтому предположу, что в проекте jota панели расположены несколько выше вытяжки. Наверное  Вытяжка общеобменки почти на одном уровне с панелями в промежутках между ними. Краны не дали возможности опустить ниже..... Конвекция от горизонтальной плоскости панелей не в зоне приёмных решёток. Но даже если бы и попало, беды большой нет - вентиляция с рекуперацией тепла, поэтому бОльшая часть тепла конвекции возвращается
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2011, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(jota @ 29.11.2011, 12:44)  Если собираетесь писать научную работу - считайте. Только и эти расчёты будут основаны на эмпирических формулах, полученных экспериментальным путём. Процесс тепломассообмена в производственных корпусах очень сложен. Поэтому, с достаточной для практики точностью применяются опытные и статистические данные в числах, номограммах или уже заложенные в расчётные программы. Следует ли их этого что водяные панели не используют тепло более эффективно по сравнению с другими типами систем отопления?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2011, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Возможно в одноэтажном здании или на верхнем этаже можно получить при использовании панелей (но не только их) несколько более комфортные условия и какую то экономию. А так по моему эти пришельцы из тёплых краёв, более подходят для охлаждения чем для отопления.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2011, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(jota @ 29.11.2011, 16:28)  Вытяжка общеобменки почти на одном уровне с панелями в промежутках между ними. Краны не дали возможности опустить ниже..... Конвекция от горизонтальной плоскости панелей не в зоне приёмных решёток. Но даже если бы и попало, беды большой нет - вентиляция с рекуперацией тепла, поэтому бОльшая часть тепла конвекции возвращается Всё логично, как и всегда у Вас  Цитата(vnvik @ 29.11.2011, 17:03)  А так по моему эти пришельцы из тёплых краёв, более подходят для охлаждения чем для отопления. Каждый имеет право на свое мнение, даже если оно неправильное
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2011, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20903
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(vnvik @ 29.11.2011, 15:03)  А так по моему эти пришельцы из тёплых краёв,... Норвегия, Финляндия, Исландия, Канада......
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2011, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(jota @ 29.11.2011, 21:25)  Норвегия, Финляндия, Исландия, Канада......  Мы в этом году, кстати, успешно завершили один крытый футбольный стадион и один крупный спортивный комплекс в Якутске. Извините, не мог не упомянуть!!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2011, 8:10
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
друзья, по-моему вы немного уходите в сторону речь идёт про дежурное отопление зачем дежурным отоплением (которое будет работать в отсутствии персонала) обеспечивать комфорт???
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2011, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(Егор @ 30.11.2011, 9:10)  речь идёт про дежурное отопление зачем дежурным отоплением (которое будет работать в отсутствии персонала) обеспечивать комфорт??? Я в первом сообщении написал - таким способом можно уйти от двух разных видов отопления для рабочего и дежурного режимов.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2011, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Цитата(jota @ 29.11.2011, 19:25)  Норвегия, Финляндия, Исландия, Канада......  Ну на счёт Канады, Норвегии..... это Вам не ко мне, это Вам надо к muhan, он вроде очень компетентен в этих вопросах. Во всяком случае говорит красиво. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...mp;#entry711662
Сообщение отредактировал vnvik - 30.11.2011, 9:43
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2011, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
Я прошу, прощения, хотелось по цеху сварки вопрос задать (как раз начинаем такой проектировать). Скажите, у вас по тепловому балансу необходимо было делать постоянное отопление в цехе? Заодно, может скажете, не боялись ли вы при проектировании панелей, что они будут интенсивно запыляться и каким образом при эксплуатации реализована возможность их очистки? Сори, что не совсем в тему топикстартера...
Сообщение отредактировал temka - 30.11.2011, 13:33
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2011, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20903
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(vnvik @ 30.11.2011, 8:41)  это Вам не ко мне, это Вам надо к muhan, Мне вообще ни к кому ненадо...  Цитата(temka @ 30.11.2011, 12:23)  Скажите, у вас по тепловому балансу необходимо было делать постоянное отопление в цехе? Сори, что не совсем в тему топикстартера... У меня отоплением управляют программируемые пульты-термостаты с недельным графиком. Всё! Потребитель имеет возможность снижать температуру в нерабочее время на столько, на сколько хочет.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2011, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
хорошо, пульты прогамируемые - клева. как насчет пыли? (см пост выше, я его редактировал)
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2011, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(temka @ 30.11.2011, 14:23)  Заодно, может скажете, не боялись ли вы при проектировании панелей, что они будут интенсивно запыляться и каким образом при эксплуатации реализована возможность их очистки? Панели будут запыляться ничуть не интенсивнее, чем все остальные конструкции. И в плане уборки, они также никак не отличаются от ферм, балок и кран-балок.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2011, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
это понятно, что они загрязнятся как и балки. смущает что - то что балки, в отличие от панелей не излучающие  не будет ли ухудшаться излучающая способность панели?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2011, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20903
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(temka @ 30.11.2011, 12:57)  это понятно, что они загрязнятся как и балки. смущает что - то что балки, в отличие от панелей не излучающие  не будет ли ухудшаться излучающая способность панели? Вопрос из серии детских. Пыль оседает на горизонтальных поверхностях, но сверху, а не снизу... Если обратите внимание на фермы и конструкции, нижняя грань всегда чистая - пыль не может удержаться под действием силы тяжести....Она есть, но её слой очень тонкий по сравнению с верхней и боковыми гранями.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2011, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Уважаемый jota уже ответил  Пыль оседает на той стороне, где обычно лежит изоляция, так что единственное, что она делает - улучшает эту изоляцию и, наоборот, улучшает теплоотдачу в ту сторону, которую задумано
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.2011, 5:45
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.11.2011
Пользователь №: 127639

|
Встретились с заказчиком и гл. технологом, а они говорят, что горючей пыли не будет и это будет прописанно в тх... В этом случае я могу поставить Purmo C11 или все равно Purmo гигиен или регистры?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2013, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 22.2.2012
Пользователь №: 141331

|
Добрый день. Вот такой вопрос возник. Здание по производству металлических дверей 22мх66м, подшивной потолок, высота 4,5 м. Обычную водяную систему отоплени не хотят, не подскажите какую систему наиболее экономичнее и блакоприятнее сделать. З.Ы. В цехе будет большая загазованность, сварка.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2013, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
необычную систему предложите им
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2013, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
а чем тепловентиляторы на воде не устраивают по типа вулкана?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2.2013, 0:37
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Ekaterina_V @ 11.2.2013, 16:57)  ... не протопят пролет 22 м, в центре холодно будет... Ага, а возле наружних стен - жарко... Сорри, но чушь полная. Тепло теряется именно через наружние стены и кровлю. Через пол в центре здания - такой мизер, что и говорить смешно Придётся Вам объяснять заказчику основы теплотехники... Для пыльного производственного помещения - регистры из гладких труб.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2.2013, 1:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20903
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Потолочные панели лучистого отопления, водяные .....
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2.2013, 2:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Сообщение отредактировал alexius_sev - 12.2.2013, 2:18
|
|
|
|
|
|
|
|
6.10.2013, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 31.5.2013
Из: Хабаровск
Пользователь №: 194425

|
Вопрос - а в промышленных зданиях вообще есть ли смысл набирать отопление в чистом виде на воде радиаторами (лучистые/конвективные) неважно. Пром. здание часто представляет собой большую коробку с малым числом перегородок и большой высотой. Если расставить радиаторы вдоль стен и думать что во всем цеху обеспечатся параметры 12 градусов? Спорный вопрос. Единственное что прочитал из комментариев выше более менее целесообразной в этой ситуации - система с радиаторами под потолком.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.10.2013, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(DzirtD @ 6.10.2013, 18:19)  Вопрос - а в промышленных зданиях вообще есть ли смысл набирать отопление в чистом виде на воде радиаторами (лучистые/конвективные) неважно. Пром. здание часто представляет собой большую коробку с малым числом перегородок и большой высотой. Если расставить радиаторы вдоль стен и думать что во всем цеху обеспечатся параметры 12 градусов? Если высота и площадь значительные, то радиаторы по стенам - это не решение, да. Цитата(DzirtD @ 6.10.2013, 18:19)  Единственное что прочитал из комментариев выше более менее целесообразной в этой ситуации - система с радиаторами под потолком. Тоже считаю, что в таком случае лучшее решение - это лучистые потолочные обогреватели. А водяные или газовые - это уже исходя из условий конкретного объекта.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.10.2013, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата а в промышленных зданиях вообще есть ли смысл набирать отопление в чистом виде на воде радиаторами (лучистые/конвективные) неважно. Пром. здание часто представляет собой большую коробку с малым числом перегородок и большой высотой. Если расставить радиаторы вдоль стен и думать что во всем цеху обеспечатся параметры 12 градусов? Разумеется, отопительные приборы вдоль наружных стен не обеспечат покрытие теплопотерь даже в дежурном режиме. Нужно что-то дополнительное (воздушное, например). Сейчас наиболее рациональным является лучистое отопление подвесными панелями. При непременном условии правильного расчета и размещения. Однако в промышленных зданиях часто имеются рабочие места вблизи наружных стен. Здесь же и ниспадающие "потоки холода" от окон. Вот приборы у стен улучшают условия труда в пристенной зоне. Настолько, что рабочие начинают кое-где бастовать если радиаторы или регистры снимают ("толку от них мало"). Им плевать, что в среднем по зданию температура нормальная. Им, панимашь-ли, надо на своих рабочих местах.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.10.2013, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 8.10.2013, 12:29)  Однако в промышленных зданиях часто имеются рабочие места вблизи наружных стен. Здесь же и ниспадающие "потоки холода" от окон. Вот приборы у стен улучшают условия труда в пристенной зоне. Настолько, что рабочие начинают кое-где бастовать если радиаторы или регистры снимают ("толку от них мало"). Им плевать, что в среднем по зданию температура нормальная. Им, панимашь-ли, надо на своих рабочих местах. Правильное распределении панелей по площади потолка решает вопрос комфорта и в пристенной зоне
|
|
|
|
|
|
|
|
8.10.2013, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата Правильное распределении панелей по площади потолка решает вопрос комфорта и в пристенной зоне Разумеется. Но ключевое слово "правильное". Вот только заказчиков до сих пор сложно убеждать. Обычное нытье "как это сверху греть будет", да "а вдруг потекеть на станки". К сожалению, массового применения панелей пока нет, негде и показать вживую. А уж когда их начинали применять в середине 80-х (индивидуальные конструкции), вообще скандалы были. Сейчас-то хоть заводского изготовления имеются.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.10.2013, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 8.10.2013, 15:56)  Разумеется. Но ключевое слово "правильное". Вот только заказчиков до сих пор сложно убеждать. Обычное нытье "как это сверху греть будет", да "а вдруг потекеть на станки". С одной стороны так и есть, а с другой, ситуация по информированности специалистов по данному виду отопления сейчас кардинально отличается от ситуации даже 5-летней давности. Цитата(Татьяна Удальцова @ 8.10.2013, 15:56)  К сожалению, массового применения панелей пока нет, негде и показать вживую. А вот это совсем не так  Насчет массовости еще можно согласиться, но база по живым объектам самого различного применения наработана такая, что есть возможность показать не один живой объект почти в любом регионе России.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.10.2013, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата есть возможность показать не один живой объект почти в любом регионе России Так не вытащишь конкретного хмыря-энергетика никуда за пределы его забора. "Сделайте регистры и АПВС" - больше он ничего не знает и знать не хочет. Мы впервые столкнулись с панелями в 80-е годы. Сначала с реально сделанной (очень примитивно но очень эффективно) с обогревом дымовыми газами. Потом понадобились водяные, а их в СССР вообще не было, только книжка Бахинди по лучистому отоплению. Мы законтачили с ЦНИИпромзданий, там тогда в лаборатории А.Л. Наумова (ныне вице-президент АВОК), где сочиняли Рекомендации по применению подвесных панелей и даже одну панель (весьма примитивную) прямо в комнате имели. Не подключенную, конечно. По договору о сотрудничестве мы их рекомендации использовали, проекты делали, а им типа "внедрения" шло. С огромным трудом добились реализации на одном из заводов Алтая, а остальным было "не треба".
|
|
|
|
|
|
|
|
8.10.2013, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 8.10.2013, 15:56)  ....Обычное нытье "как это сверху греть будет", да "а вдруг потекеть на станки". К сожалению, массового применения панелей пока нет, негде и показать вживую. ... Но если по правде/их можно понять... любой стык/труба однажды потечет. Всегда имеется вероятность брака. Было много раз желание попробовать, но как прикинешь стоимость нижнего яруса...
|
|
|
|
|
|
|
|
8.10.2013, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Так не вытащишь конкретного хмыря-энергетика никуда за пределы его забора. "Сделайте регистры и АПВС" - больше он ничего не знает и знать не хочет. Кого-то не вытащишь, но многие сначала досконально разбираются в плюсах и минусах, а потом таки применяют. Цитата(Татьяна Удальцова @ 8.10.2013, 20:54)  Мы впервые столкнулись с панелями в 80-е годы. Сначала с реально сделанной (очень примитивно но очень эффективно) с обогревом дымовыми газами. Потом понадобились водяные, а их в СССР вообще не было, только книжка Бахинди по лучистому отоплению. Мы законтачили с ЦНИИпромзданий, там тогда в лаборатории А.Л. Наумова (ныне вице-президент АВОК), где сочиняли Рекомендации по применению подвесных панелей и даже одну панель (весьма примитивную) прямо в комнате имели. Не подключенную, конечно. По договору о сотрудничестве мы их рекомендации использовали, проекты делали, а им типа "внедрения" шло. Ого, какой у Вас опыт! Татьяна, а как с Вами можно связаться, кроме как на форуме? Личные сообщения к Вам, к сожалению не проходят  Цитата(Татьяна Удальцова @ 8.10.2013, 20:54)  С огромным трудом добились реализации на одном из заводов Алтая, а остальным было "не треба". Легко себе представляю как было поначалу, но, повторюсь, на данный момент все сильно поменялось. Как только количество реализованных проектов достигло внушительного размера, с проектировщиками и заказчиками стало разговаривать гораздо легче, т.к. они понимают, что они не будут испытательным полигоном для неизведанного оборудования. Цитата(Бойко @ 8.10.2013, 21:10)  Но если по правде/их можно понять... любой стык/труба однажды потечет. Всегда имеется вероятность брака. Было много раз желание попробовать, но как прикинешь стоимость нижнего яруса... Во-первых, за более чем 10 лет еще нигде не потекло  Контур везде закрытый, проблема с протечкой очень маловероятна. Во-вторых, даже если случится неожиданное, то это будет не поток воды, а очень тонкая струйка, которая в следствии особенностей конструкции панелей и их монтажа, потечет не сразу вниз, а стечет к краю панели, т.е. к стене и только там начнет капать на пол
Сообщение отредактировал GarryRU - 8.10.2013, 22:15
|
|
|
|
|
|
|
|
9.10.2013, 6:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата Но если по правде/их можно понять... любой стык/труба однажды потечет. Всегда имеется вероятность брака. Было много раз желание попробовать, но как прикинешь стоимость нижнего яруса... Да, понять можно. В случае чего, все шишки на энергетика - "почему не сделал как у людей". Более того, некоторые ещё и про "вредительство" помнили. И ему плевать, что он "ретроград". Цитата многие сначала досконально разбираются в плюсах и минусах, а потом таки применяют "Многие" - слишком сильно сказано. Там, где первый раз внедрили, был уникальный главный энергетик - у него полнейший порядок был. Даже все схемы систем были полностью соответствующие факту. Хоть воздушник где-то поставят - сразу отражают на схеме. И директор был очень прогрессивный - порядок и на заводе в целом был поразительный. Так панельное отопление на совещании у директора обсуждали - делать или нет. Причем про протечки говорили не на уровне "маловероятно", а с конкретными цифрами - сколько было, какой процент. Что именно может быть залито "тоненькой струйкой", как быстро можно устранить аварию. Да и как до низа ферм со сваркой добраться. Теперь тот завод также разграблен....
|
|
|
|
|
|
|
|
9.10.2013, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.10.2013, 7:32)  "Многие" - слишком сильно сказано Конечно, всё познаётся в сравнении, но порядка 50 проектов в год на водяных потолочных панелях, это очень прилично, если сравнивать даже с уровнем 5-летней давности, не говоря уж про более ранние времена. Так что, да, всё меняется. Сейчас, когда отопление при помощи них уже отработано от и до, и известны все нюансы, начинает расти интерес к охлаждению ими же. За этим очень интересно наблюдать
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2013, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216

|
Ну а мы имеем 7 стационарных сварочных постов (помимо остального) с местными отсосами, воздушное отопление (оно же дежурное +5), вытяжку с рекуператором и отсутствие проблем с температурой и атмосферой в цехе.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|