Добрый день. Делаю отопление промышленного здания, а именно цех цинкования. Цех имеет площадь около 7000 м2. Принято дежурка до +5 регистрами и воздушное отопление до нормируемой температуры. Вопрос в том, что регистрами не отопить до дежурного (километры труб), а какими приборами это возможно.... По СНиП 41-01-2003 сказано только про температуру ( в моем случае кат. В3, график 90/70, собст. котельная, двухтр. тупиков.), а по древнему ОСТ 34 739-75 Отопление и вентиляция цехов горячего цинкования металлических опор,- только регистрами...
Сам склоняюсь к панельным радиаторам (с оребрением или без) PURMO и др. Посоветуйте оптимальный вариант, который не противоречит всем нормам ОВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 58)
@@@
сообщение 26.11.2011, 22:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Вообще то теперь при отказе основной системы воздушного отопления дежурное должно обеспечивать +12 С. А зачем дежурное отопление радиаторами? Это же дорого. Почему бы его не сделать тепловентиляторами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Gonishev
сообщение 27.11.2011, 9:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.11.2011
Пользователь №: 127639



закзчик настаивает на отоплении регистрами и т.п. приборами до дежурного, волкано не хочет!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 27.11.2011, 11:21
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Стальные панельные радиаторы с конвекционными элементами однозначно будут дешевле регистров. Но на таком производстве их применять нельзя. Остаются "панельники" без "гармошек": чистая плита, причем лучше всего одна (чтобы легко чистилась), то есть 10 тип.

Будет ли такая система дешевле регистров? (Естественно, при одинаковой мощности)
Не знаю. Учитывать надо множество факторов, в том числе наличие недорогих квалифицированных сварщиков. (Для нас это реальная проблема)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 27.11.2011, 18:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(A.Gonishev @ 26.11.2011, 14:31) *
Сам склоняюсь к панельным радиаторам (с оребрением или без) PURMO и др. Посоветуйте оптимальный вариант, который не противоречит всем нормам ОВ.


Вариант водяных потолочных панелей лучистого отопления не рассмативали?

На мой взгляд, если рассматривается не только первоначальная дешевизна, но и комфорт рабочих и экономия при эксплуатации, они - наилучший вариант.

Причем, с ними и воздушное отопление не понадобится.
Они будут основной системой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 27.11.2011, 18:38
Сообщение #6


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



На самом деле то же Пурмо 10 тип от лучистых панелей недалеко ушли, а вот по цене разница ой значительная... Если их грамотно расставить, тоже можно сэкономить за счет лучистой составляющей, чего практически нет у круглых регистров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 27.11.2011, 23:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Прошу прощения, нисколько не сомневаясь в Ваших профессиональных качествах, хотел бы уточнить: Вы как считали мощность дежурного отопления? Надеюсь так:
- теплопотери для него считали на Тв.в. = +5С
- теплоотдачу приборов тоже при Тв.в. = +5С
Просто странно, что Вы жалуетесь, что приборов получается очень много. Ведь при Тв.в. = +5С теплоотдача прибора значительно больше, чем допустим при Тв.в. = 18 С.

Сообщение отредактировал @@@ - 27.11.2011, 23:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 28.11.2011, 8:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(Alex_ @ 27.11.2011, 19:38) *
На самом деле то же Пурмо 10 тип от лучистых панелей недалеко ушли,


Ну как недалеко, у 10го типа лучистая составляющая максимум 50%, а у панелей 75-80%.

Цитата(Alex_ @ 27.11.2011, 19:38) *
Если их грамотно расставить, тоже можно сэкономить за счет лучистой составляющей


Да как их не расставляй, панельный радиатор - это не то решение, которое стоит всерьез рассматривать для промышленного здания высотой более 7-8 метров, где заказчик планирует задумываться о комфорте.

Какая высота у помещения в условиях задачи не написано, поэтому мои размышления чисто теоретические.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 28.11.2011, 9:34
Сообщение #9





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



лучше утеплить стены и поставить регистры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 28.11.2011, 10:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(Егор @ 28.11.2011, 10:34) *
лучше утеплить стены и поставить регистры


Утепление стен - задача правильная вне зависимости применяемого отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 28.11.2011, 11:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(GarryRU @ 27.11.2011, 17:12) *
Вариант водяных потолочных панелей лучистого отопления не рассмативали?

На мой взгляд, если рассматривается не только первоначальная дешевизна, но и комфорт рабочих и экономия при эксплуатации, они - наилучший вариант.

Причем, с ними и воздушное отопление не понадобится.
Они будут основной системой.



Цитата(GarryRU @ 28.11.2011, 7:57) *
Ну как недалеко, у 10го типа лучистая составляющая максимум 50%, а у панелей 75-80%.


А подробнее об этих чудесах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 28.11.2011, 12:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(vnvik @ 28.11.2011, 12:21) *
А подробнее об этих чудесах.


Никаких чудес, обычная физика.

Первичную, краткую информацию можно подчерпнуть здесь - http://www.irpanel.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 28.11.2011, 12:48
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



А конкретнее где приведена цифра 80% лучистой составляющей у водяных панелей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 28.11.2011, 20:22
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(vnvik @ 28.11.2011, 13:48) *
А конкретнее где приведена цифра 80% лучистой составляющей у водяных панелей?


Самое забавное, что такую цифру в явном виде, я ещё нигде не встречал.

И, прошу прощения, что в спешке и полемическом запале завысил данные.
Та информация, которой владею, говорит о 70% лучистой составляющей у водяных панелей.

Я встречал немецкую статью, из которой эти цифры можно было выудить.
Постараюсь найти её и запостить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 29.11.2011, 10:03
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Согласен и на 70%, только дайте ссылку.

А если серьёзно то для данного случая применения, смешно выглядит предложение достичь комфорта за счёт излучения, притом что рядом расплавленный цинк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 29.11.2011, 12:13
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(vnvik @ 29.11.2011, 11:03) *
Согласен и на 70%, только дайте ссылку.


Говорю же - ссылок нет smile.gif
Статью, когда найду, запощу.

А Вы раскройте, пожалуйста, интерес.
Вас что смущает в цифре 70%?

Цитата(vnvik @ 29.11.2011, 11:03) *
А если серьёзно то для данного случая применения, смешно выглядит предложение достичь комфорта за счёт излучения, притом что рядом расплавленный цинк.


Мы тут у себя на работе с прошлого года ведем проект завода цинкования в одном из регионов России.
Заказчик до сих пор не может выбрать между газовыми и водяными излучателями.

Написал это к тому, что в-принципе никаких противопоказаний для лучистых обогревателей на подобного рода производствах нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.11.2011, 12:26
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20903
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Недавно сделал проект сварочного цеха крупных модулей. Отопление намеренно выбрал водяными излучателями. Конвективное отпало сразу: цех высокий, тепло поднимается вверх, а там вытяжка...
Воздушное отпало из-за того, что направление воздушных струй вниз перемешает сварочные аэрозоли, поднимающиеся вверх. Осталось сбалансированные местная вытяжка и общеобменка с температурой подающего воздуха в рабочую зону равной Т пом. и радиационное отопление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 29.11.2011, 12:32
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Так и комфорта там в любом случае не достичь.
Так что выбирать отопительного прибор, исходя из того, какой прибор позволяет обеспечить более комфортные условия в данном случае нерационально.
Опять же утверждение, что панели позволятчто то сэкономить, тоже требует серьёзных расчётов даже для более комфортных условий чем цех горячего цинкования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.11.2011, 12:44
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20903
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(vnvik @ 29.11.2011, 11:32) *
Опять же утверждение, что панели позволятчто то сэкономить, тоже требует серьёзных расчётов даже для более комфортных условий чем цех горячего цинкования.

Если собираетесь писать научную работу - считайте. Только и эти расчёты будут основаны на эмпирических формулах, полученных экспериментальным путём. Процесс тепломассообмена в производственных корпусах очень сложен. Поэтому, с достаточной для практики точностью применяются опытные и статистические данные в числах, номограммах или уже заложенные в расчётные программы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 29.11.2011, 12:49
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(jota @ 29.11.2011, 11:26) *
Недавно сделал проект сварочного цеха крупных модулей. Отопление намеренно выбрал водяными излучателями. Конвективное отпало сразу: цех высокий, тепло поднимается вверх, а там вытяжка...

А можно уточнить?
Как расположены панели? Выше вытяжки или ниже?
Если выше то насколько?

Сообщение отредактировал vnvik - 29.11.2011, 12:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 29.11.2011, 15:13
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(vnvik @ 29.11.2011, 13:49) *
А можно уточнить?
Как расположены панели? Выше вытяжки или ниже?
Если выше то насколько?


Вопрос не мне, но с позволения отвечу smile.gif

Если есть вытяжка, панели надо располагать так, чтобы воздушный поток не снимал с неё тепло, занижая лучистую составляющую и унося тепло в атмосферу.

Поэтому предположу, что в проекте уважаемого jota панели расположены несколько выше вытяжки.

Наверное smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 29.11.2011, 15:27
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Насколько выше надо располагать панели?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.11.2011, 15:28
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20903
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(GarryRU @ 29.11.2011, 14:13) *
Поэтому предположу, что в проекте jota панели расположены несколько выше вытяжки.
Наверное smile.gif

Вытяжка общеобменки почти на одном уровне с панелями в промежутках между ними. Краны не дали возможности опустить ниже..... Конвекция от горизонтальной плоскости панелей не в зоне приёмных решёток. Но даже если бы и попало, беды большой нет - вентиляция с рекуперацией тепла, поэтому бОльшая часть тепла конвекции возвращается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 29.11.2011, 15:51
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(jota @ 29.11.2011, 12:44) *
Если собираетесь писать научную работу - считайте. Только и эти расчёты будут основаны на эмпирических формулах, полученных экспериментальным путём. Процесс тепломассообмена в производственных корпусах очень сложен. Поэтому, с достаточной для практики точностью применяются опытные и статистические данные в числах, номограммах или уже заложенные в расчётные программы.

Следует ли их этого что водяные панели не используют тепло более эффективно по сравнению с другими типами систем отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 29.11.2011, 16:03
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Возможно в одноэтажном здании или на верхнем этаже можно получить при использовании панелей (но не только их) несколько более комфортные условия и какую то экономию.
А так по моему эти пришельцы из тёплых краёв, более подходят для охлаждения чем для отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 29.11.2011, 16:59
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(jota @ 29.11.2011, 16:28) *
Вытяжка общеобменки почти на одном уровне с панелями в промежутках между ними. Краны не дали возможности опустить ниже..... Конвекция от горизонтальной плоскости панелей не в зоне приёмных решёток. Но даже если бы и попало, беды большой нет - вентиляция с рекуперацией тепла, поэтому бОльшая часть тепла конвекции возвращается


Всё логично, как и всегда у Вас smile.gif


Цитата(vnvik @ 29.11.2011, 17:03) *
А так по моему эти пришельцы из тёплых краёв, более подходят для охлаждения чем для отопления.


Каждый имеет право на свое мнение, даже если оно неправильное smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.11.2011, 20:25
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 20903
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(vnvik @ 29.11.2011, 15:03) *
А так по моему эти пришельцы из тёплых краёв,...

Норвегия, Финляндия, Исландия, Канада...... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 29.11.2011, 20:44
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(jota @ 29.11.2011, 21:25) *
Норвегия, Финляндия, Исландия, Канада...... smile.gif


Мы в этом году, кстати, успешно завершили один крытый футбольный стадион и один крупный спортивный комплекс в Якутске.

Извините, не мог не упомянуть!!!!! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 30.11.2011, 8:10
Сообщение #29





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



друзья, по-моему вы немного уходите в сторону
речь идёт про дежурное отопление
зачем дежурным отоплением (которое будет работать в отсутствии персонала) обеспечивать комфорт???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 30.11.2011, 8:36
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(Егор @ 30.11.2011, 9:10) *
речь идёт про дежурное отопление
зачем дежурным отоплением (которое будет работать в отсутствии персонала) обеспечивать комфорт???


Я в первом сообщении написал - таким способом можно уйти от двух разных видов отопления для рабочего и дежурного режимов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 30.11.2011, 9:41
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(jota @ 29.11.2011, 19:25) *
Норвегия, Финляндия, Исландия, Канада...... smile.gif


Ну на счёт Канады, Норвегии..... это Вам не ко мне, это Вам надо к muhan, он вроде очень компетентен в этих вопросах. Во всяком случае говорит красиво.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...mp;#entry711662

Сообщение отредактировал vnvik - 30.11.2011, 9:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 30.11.2011, 13:23
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Я прошу, прощения, хотелось по цеху сварки вопрос задать (как раз начинаем такой проектировать). Скажите, у вас по тепловому балансу необходимо было делать постоянное отопление в цехе?
Заодно, может скажете, не боялись ли вы при проектировании панелей, что они будут интенсивно запыляться и каким образом при эксплуатации реализована возможность их очистки?
Сори, что не совсем в тему топикстартера...

Сообщение отредактировал temka - 30.11.2011, 13:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.11.2011, 13:27
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 20903
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(vnvik @ 30.11.2011, 8:41) *
это Вам не ко мне, это Вам надо к muhan,

Мне вообще ни к кому ненадо... wink.gif

Цитата(temka @ 30.11.2011, 12:23) *
Скажите, у вас по тепловому балансу необходимо было делать постоянное отопление в цехе?
Сори, что не совсем в тему топикстартера...

У меня отоплением управляют программируемые пульты-термостаты с недельным графиком. Всё! Потребитель имеет возможность снижать температуру в нерабочее время на столько, на сколько хочет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 30.11.2011, 13:34
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



хорошо, пульты прогамируемые - клева. как насчет пыли? (см пост выше, я его редактировал)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 30.11.2011, 13:54
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(temka @ 30.11.2011, 14:23) *
Заодно, может скажете, не боялись ли вы при проектировании панелей, что они будут интенсивно запыляться и каким образом при эксплуатации реализована возможность их очистки?


Панели будут запыляться ничуть не интенсивнее, чем все остальные конструкции.
И в плане уборки, они также никак не отличаются от ферм, балок и кран-балок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 30.11.2011, 13:57
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



это понятно, что они загрязнятся как и балки. смущает что - то что балки, в отличие от панелей не излучающие smile.gif не будет ли ухудшаться излучающая способность панели?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.11.2011, 14:14
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 20903
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(temka @ 30.11.2011, 12:57) *
это понятно, что они загрязнятся как и балки. смущает что - то что балки, в отличие от панелей не излучающие smile.gif не будет ли ухудшаться излучающая способность панели?

Вопрос из серии детских. biggrin.gif
Пыль оседает на горизонтальных поверхностях, но сверху, а не снизу...
Если обратите внимание на фермы и конструкции, нижняя грань всегда чистая - пыль не может удержаться под действием силы тяжести....Она есть, но её слой очень тонкий по сравнению с верхней и боковыми гранями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 30.11.2011, 14:32
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



biggrin.gif ладно уж вам издеваться-то. тема просто новая, потому вопросы могут быть и "деццкими" smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 1.12.2011, 9:18
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Уважаемый jota уже ответил smile.gif

Пыль оседает на той стороне, где обычно лежит изоляция, так что единственное, что она делает - улучшает эту изоляцию и, наоборот, улучшает теплоотдачу в ту сторону, которую задумано wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Gonishev
сообщение 2.12.2011, 5:45
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.11.2011
Пользователь №: 127639



Встретились с заказчиком и гл. технологом, а они говорят, что горючей пыли не будет и это будет прописанно в тх... В этом случае я могу поставить Purmo C11 или все равно Purmo гигиен или регистры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ekaterina_V
сообщение 11.2.2013, 15:44
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 22.2.2012
Пользователь №: 141331



Добрый день. Вот такой вопрос возник. Здание по производству металлических дверей 22мх66м, подшивной потолок, высота 4,5 м. Обычную водяную систему отоплени не хотят, не подскажите какую систему наиболее экономичнее и блакоприятнее сделать.
З.Ы. В цехе будет большая загазованность, сварка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 11.2.2013, 15:47
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



необычную систему предложите им
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ekaterina_V
сообщение 11.2.2013, 15:57
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 22.2.2012
Пользователь №: 141331



laugh.gif
Вообще да!) Ну а если серъезно, то отказ от водяной аргоментируют тем, что не протопят пролет 22 м, в центре холодно будет. Есть предложение газовые теплогенераторы повесить, но у меня сомнения можно ли в таких помещениях применять такое оборудование(апыленный воздух, и опять же газовое оборудование в таких помещениях можно ли)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 11.2.2013, 15:59
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



а чем тепловентиляторы на воде не устраивают по типа вулкана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 12.2.2013, 0:37
Сообщение #45


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Ekaterina_V @ 11.2.2013, 16:57) *
... не протопят пролет 22 м, в центре холодно будет...

Ага, а возле наружних стен - жарко... Сорри, но чушь полная. Тепло теряется именно через наружние стены и кровлю. Через пол в центре здания - такой мизер, что и говорить смешно
Придётся Вам объяснять заказчику основы теплотехники...

Для пыльного производственного помещения - регистры из гладких труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.2.2013, 1:11
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 20903
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Потолочные панели лучистого отопления, водяные ..... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 12.2.2013, 2:17
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал alexius_sev - 12.2.2013, 2:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DzirtD
сообщение 6.10.2013, 17:19
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 31.5.2013
Из: Хабаровск
Пользователь №: 194425



Вопрос - а в промышленных зданиях вообще есть ли смысл набирать отопление в чистом виде на воде радиаторами (лучистые/конвективные) неважно. Пром. здание часто представляет собой большую коробку с малым числом перегородок и большой высотой. Если расставить радиаторы вдоль стен и думать что во всем цеху обеспечатся параметры 12 градусов? Спорный вопрос. Единственное что прочитал из комментариев выше более менее целесообразной в этой ситуации - система с радиаторами под потолком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 8.10.2013, 9:19
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(DzirtD @ 6.10.2013, 18:19) *
Вопрос - а в промышленных зданиях вообще есть ли смысл набирать отопление в чистом виде на воде радиаторами (лучистые/конвективные) неважно. Пром. здание часто представляет собой большую коробку с малым числом перегородок и большой высотой. Если расставить радиаторы вдоль стен и думать что во всем цеху обеспечатся параметры 12 градусов?


Если высота и площадь значительные, то радиаторы по стенам - это не решение, да.

Цитата(DzirtD @ 6.10.2013, 18:19) *
Единственное что прочитал из комментариев выше более менее целесообразной в этой ситуации - система с радиаторами под потолком.


Тоже считаю, что в таком случае лучшее решение - это лучистые потолочные обогреватели.
А водяные или газовые - это уже исходя из условий конкретного объекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 8.10.2013, 11:29
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
а в промышленных зданиях вообще есть ли смысл набирать отопление в чистом виде на воде радиаторами (лучистые/конвективные) неважно. Пром. здание часто представляет собой большую коробку с малым числом перегородок и большой высотой. Если расставить радиаторы вдоль стен и думать что во всем цеху обеспечатся параметры 12 градусов?

Разумеется, отопительные приборы вдоль наружных стен не обеспечат покрытие теплопотерь даже в дежурном режиме. Нужно что-то дополнительное (воздушное, например). Сейчас наиболее рациональным является лучистое отопление подвесными панелями. При непременном условии правильного расчета и размещения.

Однако в промышленных зданиях часто имеются рабочие места вблизи наружных стен. Здесь же и ниспадающие "потоки холода" от окон. Вот приборы у стен улучшают условия труда в пристенной зоне. Настолько, что рабочие начинают кое-где бастовать если радиаторы или регистры снимают ("толку от них мало"). Им плевать, что в среднем по зданию температура нормальная. Им, панимашь-ли, надо на своих рабочих местах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 8.10.2013, 12:05
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(Татьяна Удальцова @ 8.10.2013, 12:29) *
Однако в промышленных зданиях часто имеются рабочие места вблизи наружных стен. Здесь же и ниспадающие "потоки холода" от окон. Вот приборы у стен улучшают условия труда в пристенной зоне. Настолько, что рабочие начинают кое-где бастовать если радиаторы или регистры снимают ("толку от них мало"). Им плевать, что в среднем по зданию температура нормальная. Им, панимашь-ли, надо на своих рабочих местах.


Правильное распределении панелей по площади потолка решает вопрос комфорта и в пристенной зоне smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 8.10.2013, 14:56
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Правильное распределении панелей по площади потолка решает вопрос комфорта и в пристенной зоне

Разумеется. Но ключевое слово "правильное". Вот только заказчиков до сих пор сложно убеждать. Обычное нытье "как это сверху греть будет", да "а вдруг потекеть на станки". К сожалению, массового применения панелей пока нет, негде и показать вживую. А уж когда их начинали применять в середине 80-х (индивидуальные конструкции), вообще скандалы были. Сейчас-то хоть заводского изготовления имеются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 8.10.2013, 15:22
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(Татьяна Удальцова @ 8.10.2013, 15:56) *
Разумеется. Но ключевое слово "правильное". Вот только заказчиков до сих пор сложно убеждать. Обычное нытье "как это сверху греть будет", да "а вдруг потекеть на станки".


С одной стороны так и есть, а с другой, ситуация по информированности специалистов по данному виду отопления сейчас кардинально отличается от ситуации даже 5-летней давности.

Цитата(Татьяна Удальцова @ 8.10.2013, 15:56) *
К сожалению, массового применения панелей пока нет, негде и показать вживую.


А вот это совсем не так smile.gif
Насчет массовости еще можно согласиться, но база по живым объектам самого различного применения наработана такая, что есть возможность показать не один живой объект почти в любом регионе России.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 8.10.2013, 19:54
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
есть возможность показать не один живой объект почти в любом регионе России

Так не вытащишь конкретного хмыря-энергетика никуда за пределы его забора. "Сделайте регистры и АПВС" - больше он ничего не знает и знать не хочет.

Мы впервые столкнулись с панелями в 80-е годы. Сначала с реально сделанной (очень примитивно но очень эффективно) с обогревом дымовыми газами. Потом понадобились водяные, а их в СССР вообще не было, только книжка Бахинди по лучистому отоплению. Мы законтачили с ЦНИИпромзданий, там тогда в лаборатории А.Л. Наумова (ныне вице-президент АВОК), где сочиняли Рекомендации по применению подвесных панелей и даже одну панель (весьма примитивную) прямо в комнате имели. Не подключенную, конечно. По договору о сотрудничестве мы их рекомендации использовали, проекты делали, а им типа "внедрения" шло. С огромным трудом добились реализации на одном из заводов Алтая, а остальным было "не треба".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 8.10.2013, 20:10
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Татьяна Удальцова @ 8.10.2013, 15:56) *
....Обычное нытье "как это сверху греть будет", да "а вдруг потекеть на станки". К сожалению, массового применения панелей пока нет, негде и показать вживую. ...


Но если по правде/их можно понять... любой стык/труба однажды потечет. Всегда имеется вероятность брака.
Было много раз желание попробовать, но как прикинешь стоимость нижнего яруса...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 8.10.2013, 22:06
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Так не вытащишь конкретного хмыря-энергетика никуда за пределы его забора. "Сделайте регистры и АПВС" - больше он ничего не знает и знать не хочет.

Кого-то не вытащишь, но многие сначала досконально разбираются в плюсах и минусах, а потом таки применяют.

Цитата(Татьяна Удальцова @ 8.10.2013, 20:54) *
Мы впервые столкнулись с панелями в 80-е годы. Сначала с реально сделанной (очень примитивно но очень эффективно) с обогревом дымовыми газами. Потом понадобились водяные, а их в СССР вообще не было, только книжка Бахинди по лучистому отоплению. Мы законтачили с ЦНИИпромзданий, там тогда в лаборатории А.Л. Наумова (ныне вице-президент АВОК), где сочиняли Рекомендации по применению подвесных панелей и даже одну панель (весьма примитивную) прямо в комнате имели. Не подключенную, конечно. По договору о сотрудничестве мы их рекомендации использовали, проекты делали, а им типа "внедрения" шло.


Ого, какой у Вас опыт!
Татьяна, а как с Вами можно связаться, кроме как на форуме?
Личные сообщения к Вам, к сожалению не проходят smile.gif

Цитата(Татьяна Удальцова @ 8.10.2013, 20:54) *
С огромным трудом добились реализации на одном из заводов Алтая, а остальным было "не треба".


Легко себе представляю как было поначалу, но, повторюсь, на данный момент все сильно поменялось.
Как только количество реализованных проектов достигло внушительного размера, с проектировщиками и заказчиками стало разговаривать гораздо легче, т.к. они понимают, что они не будут испытательным полигоном для неизведанного оборудования.


Цитата(Бойко @ 8.10.2013, 21:10) *
Но если по правде/их можно понять... любой стык/труба однажды потечет. Всегда имеется вероятность брака.
Было много раз желание попробовать, но как прикинешь стоимость нижнего яруса...


Во-первых, за более чем 10 лет еще нигде не потекло smile.gif
Контур везде закрытый, проблема с протечкой очень маловероятна.

Во-вторых, даже если случится неожиданное, то это будет не поток воды, а очень тонкая струйка, которая в следствии особенностей конструкции панелей и их монтажа, потечет не сразу вниз, а стечет к краю панели, т.е. к стене и только там начнет капать на пол smile.gif

Сообщение отредактировал GarryRU - 8.10.2013, 22:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.10.2013, 6:32
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Но если по правде/их можно понять... любой стык/труба однажды потечет. Всегда имеется вероятность брака.
Было много раз желание попробовать, но как прикинешь стоимость нижнего яруса...

Да, понять можно. В случае чего, все шишки на энергетика - "почему не сделал как у людей". Более того, некоторые ещё и про "вредительство" помнили. И ему плевать, что он "ретроград".

Цитата
многие сначала досконально разбираются в плюсах и минусах, а потом таки применяют

"Многие" - слишком сильно сказано. Там, где первый раз внедрили, был уникальный главный энергетик - у него полнейший порядок был. Даже все схемы систем были полностью соответствующие факту. Хоть воздушник где-то поставят - сразу отражают на схеме. И директор был очень прогрессивный - порядок и на заводе в целом был поразительный. Так панельное отопление на совещании у директора обсуждали - делать или нет. Причем про протечки говорили не на уровне "маловероятно", а с конкретными цифрами - сколько было, какой процент. Что именно может быть залито "тоненькой струйкой", как быстро можно устранить аварию. Да и как до низа ферм со сваркой добраться.

Теперь тот завод также разграблен....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 9.10.2013, 9:30
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.10.2013, 7:32) *
"Многие" - слишком сильно сказано


Конечно, всё познаётся в сравнении, но порядка 50 проектов в год на водяных потолочных панелях, это очень прилично, если сравнивать даже с уровнем 5-летней давности, не говоря уж про более ранние времена.

Так что, да, всё меняется.
Сейчас, когда отопление при помощи них уже отработано от и до, и известны все нюансы, начинает расти интерес к охлаждению ими же.

За этим очень интересно наблюдать smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqus
сообщение 8.11.2013, 11:18
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216



Ну а мы имеем 7 стационарных сварочных постов (помимо остального) с местными отсосами, воздушное отопление (оно же дежурное +5), вытяжку с рекуператором и отсутствие проблем с температурой и атмосферой в цехе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 12:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных