Промышленные здания, Какие отопительные приборы применить |
|
|
|
26.11.2011, 13:31
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.11.2011
Пользователь №: 127639

|
Добрый день. Делаю отопление промышленного здания, а именно цех цинкования. Цех имеет площадь около 7000 м2. Принято дежурка до +5 регистрами и воздушное отопление до нормируемой температуры. Вопрос в том, что регистрами не отопить до дежурного (километры труб), а какими приборами это возможно.... По СНиП 41-01-2003 сказано только про температуру ( в моем случае кат. В3, график 90/70, собст. котельная, двухтр. тупиков.), а по древнему ОСТ 34 739-75 Отопление и вентиляция цехов горячего цинкования металлических опор,- только регистрами... Сам склоняюсь к панельным радиаторам (с оребрением или без) PURMO и др. Посоветуйте оптимальный вариант, который не противоречит всем нормам ОВ.
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
26.11.2011, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Вообще то теперь при отказе основной системы воздушного отопления дежурное должно обеспечивать +12 С. А зачем дежурное отопление радиаторами? Это же дорого. Почему бы его не сделать тепловентиляторами?
|
|
|
|
|
27.11.2011, 9:55
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.11.2011
Пользователь №: 127639

|
закзчик настаивает на отоплении регистрами и т.п. приборами до дежурного, волкано не хочет!!!
|
|
|
|
|
27.11.2011, 11:21
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Стальные панельные радиаторы с конвекционными элементами однозначно будут дешевле регистров. Но на таком производстве их применять нельзя. Остаются "панельники" без "гармошек": чистая плита, причем лучше всего одна (чтобы легко чистилась), то есть 10 тип.
Будет ли такая система дешевле регистров? (Естественно, при одинаковой мощности) Не знаю. Учитывать надо множество факторов, в том числе наличие недорогих квалифицированных сварщиков. (Для нас это реальная проблема)
|
|
|
|
|
27.11.2011, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(A.Gonishev @ 26.11.2011, 14:31)  Сам склоняюсь к панельным радиаторам (с оребрением или без) PURMO и др. Посоветуйте оптимальный вариант, который не противоречит всем нормам ОВ. Вариант водяных потолочных панелей лучистого отопления не рассмативали? На мой взгляд, если рассматривается не только первоначальная дешевизна, но и комфорт рабочих и экономия при эксплуатации, они - наилучший вариант. Причем, с ними и воздушное отопление не понадобится. Они будут основной системой.
|
|
|
|
|
27.11.2011, 18:38
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
На самом деле то же Пурмо 10 тип от лучистых панелей недалеко ушли, а вот по цене разница ой значительная... Если их грамотно расставить, тоже можно сэкономить за счет лучистой составляющей, чего практически нет у круглых регистров.
|
|
|
|
|
27.11.2011, 23:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Прошу прощения, нисколько не сомневаясь в Ваших профессиональных качествах, хотел бы уточнить: Вы как считали мощность дежурного отопления? Надеюсь так: - теплопотери для него считали на Тв.в. = +5С - теплоотдачу приборов тоже при Тв.в. = +5С Просто странно, что Вы жалуетесь, что приборов получается очень много. Ведь при Тв.в. = +5С теплоотдача прибора значительно больше, чем допустим при Тв.в. = 18 С.
Сообщение отредактировал @@@ - 27.11.2011, 23:35
|
|
|
|
|
28.11.2011, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(Alex_ @ 27.11.2011, 19:38)  На самом деле то же Пурмо 10 тип от лучистых панелей недалеко ушли, Ну как недалеко, у 10го типа лучистая составляющая максимум 50%, а у панелей 75-80%. Цитата(Alex_ @ 27.11.2011, 19:38)  Если их грамотно расставить, тоже можно сэкономить за счет лучистой составляющей Да как их не расставляй, панельный радиатор - это не то решение, которое стоит всерьез рассматривать для промышленного здания высотой более 7-8 метров, где заказчик планирует задумываться о комфорте. Какая высота у помещения в условиях задачи не написано, поэтому мои размышления чисто теоретические.
|
|
|
|
|
28.11.2011, 9:34
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
лучше утеплить стены и поставить регистры
|
|
|
|
|
28.11.2011, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(Егор @ 28.11.2011, 10:34)  лучше утеплить стены и поставить регистры Утепление стен - задача правильная вне зависимости применяемого отопления.
|
|
|
|
|
28.11.2011, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Цитата(GarryRU @ 27.11.2011, 17:12)  Вариант водяных потолочных панелей лучистого отопления не рассмативали?
На мой взгляд, если рассматривается не только первоначальная дешевизна, но и комфорт рабочих и экономия при эксплуатации, они - наилучший вариант.
Причем, с ними и воздушное отопление не понадобится. Они будут основной системой. Цитата(GarryRU @ 28.11.2011, 7:57)  Ну как недалеко, у 10го типа лучистая составляющая максимум 50%, а у панелей 75-80%. А подробнее об этих чудесах.
|
|
|
|
|
28.11.2011, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(vnvik @ 28.11.2011, 12:21)  А подробнее об этих чудесах. Никаких чудес, обычная физика. Первичную, краткую информацию можно подчерпнуть здесь - http://www.irpanel.ru/
|
|
|
|
|
28.11.2011, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
А конкретнее где приведена цифра 80% лучистой составляющей у водяных панелей?
|
|
|
|
|
28.11.2011, 20:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(vnvik @ 28.11.2011, 13:48)  А конкретнее где приведена цифра 80% лучистой составляющей у водяных панелей? Самое забавное, что такую цифру в явном виде, я ещё нигде не встречал. И, прошу прощения, что в спешке и полемическом запале завысил данные. Та информация, которой владею, говорит о 70% лучистой составляющей у водяных панелей. Я встречал немецкую статью, из которой эти цифры можно было выудить. Постараюсь найти её и запостить.
|
|
|
|
|
29.11.2011, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Согласен и на 70%, только дайте ссылку.
А если серьёзно то для данного случая применения, смешно выглядит предложение достичь комфорта за счёт излучения, притом что рядом расплавленный цинк.
|
|
|
|
|
29.11.2011, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(vnvik @ 29.11.2011, 11:03)  Согласен и на 70%, только дайте ссылку. Говорю же - ссылок нет  Статью, когда найду, запощу. А Вы раскройте, пожалуйста, интерес. Вас что смущает в цифре 70%? Цитата(vnvik @ 29.11.2011, 11:03)  А если серьёзно то для данного случая применения, смешно выглядит предложение достичь комфорта за счёт излучения, притом что рядом расплавленный цинк. Мы тут у себя на работе с прошлого года ведем проект завода цинкования в одном из регионов России. Заказчик до сих пор не может выбрать между газовыми и водяными излучателями. Написал это к тому, что в-принципе никаких противопоказаний для лучистых обогревателей на подобного рода производствах нет.
|
|
|
|
|
29.11.2011, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Недавно сделал проект сварочного цеха крупных модулей. Отопление намеренно выбрал водяными излучателями. Конвективное отпало сразу: цех высокий, тепло поднимается вверх, а там вытяжка... Воздушное отпало из-за того, что направление воздушных струй вниз перемешает сварочные аэрозоли, поднимающиеся вверх. Осталось сбалансированные местная вытяжка и общеобменка с температурой подающего воздуха в рабочую зону равной Т пом. и радиационное отопление.
|
|
|
|
|
29.11.2011, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Так и комфорта там в любом случае не достичь. Так что выбирать отопительного прибор, исходя из того, какой прибор позволяет обеспечить более комфортные условия в данном случае нерационально. Опять же утверждение, что панели позволятчто то сэкономить, тоже требует серьёзных расчётов даже для более комфортных условий чем цех горячего цинкования.
|
|
|
|
|
29.11.2011, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(vnvik @ 29.11.2011, 11:32)  Опять же утверждение, что панели позволятчто то сэкономить, тоже требует серьёзных расчётов даже для более комфортных условий чем цех горячего цинкования. Если собираетесь писать научную работу - считайте. Только и эти расчёты будут основаны на эмпирических формулах, полученных экспериментальным путём. Процесс тепломассообмена в производственных корпусах очень сложен. Поэтому, с достаточной для практики точностью применяются опытные и статистические данные в числах, номограммах или уже заложенные в расчётные программы.
|
|
|
|
|
29.11.2011, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Цитата(jota @ 29.11.2011, 11:26)  Недавно сделал проект сварочного цеха крупных модулей. Отопление намеренно выбрал водяными излучателями. Конвективное отпало сразу: цех высокий, тепло поднимается вверх, а там вытяжка... А можно уточнить? Как расположены панели? Выше вытяжки или ниже? Если выше то насколько?
Сообщение отредактировал vnvik - 29.11.2011, 12:56
|
|
|
|
|
29.11.2011, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(vnvik @ 29.11.2011, 13:49)  А можно уточнить? Как расположены панели? Выше вытяжки или ниже? Если выше то насколько? Вопрос не мне, но с позволения отвечу  Если есть вытяжка, панели надо располагать так, чтобы воздушный поток не снимал с неё тепло, занижая лучистую составляющую и унося тепло в атмосферу. Поэтому предположу, что в проекте уважаемого jota панели расположены несколько выше вытяжки. Наверное
|
|
|
|
|
29.11.2011, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Насколько выше надо располагать панели?
|
|
|
|
|
29.11.2011, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(GarryRU @ 29.11.2011, 14:13)  Поэтому предположу, что в проекте jota панели расположены несколько выше вытяжки. Наверное  Вытяжка общеобменки почти на одном уровне с панелями в промежутках между ними. Краны не дали возможности опустить ниже..... Конвекция от горизонтальной плоскости панелей не в зоне приёмных решёток. Но даже если бы и попало, беды большой нет - вентиляция с рекуперацией тепла, поэтому бОльшая часть тепла конвекции возвращается
|
|
|
|
|
29.11.2011, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(jota @ 29.11.2011, 12:44)  Если собираетесь писать научную работу - считайте. Только и эти расчёты будут основаны на эмпирических формулах, полученных экспериментальным путём. Процесс тепломассообмена в производственных корпусах очень сложен. Поэтому, с достаточной для практики точностью применяются опытные и статистические данные в числах, номограммах или уже заложенные в расчётные программы. Следует ли их этого что водяные панели не используют тепло более эффективно по сравнению с другими типами систем отопления?
|
|
|
|
|
29.11.2011, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Возможно в одноэтажном здании или на верхнем этаже можно получить при использовании панелей (но не только их) несколько более комфортные условия и какую то экономию. А так по моему эти пришельцы из тёплых краёв, более подходят для охлаждения чем для отопления.
|
|
|
|
|
29.11.2011, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(jota @ 29.11.2011, 16:28)  Вытяжка общеобменки почти на одном уровне с панелями в промежутках между ними. Краны не дали возможности опустить ниже..... Конвекция от горизонтальной плоскости панелей не в зоне приёмных решёток. Но даже если бы и попало, беды большой нет - вентиляция с рекуперацией тепла, поэтому бОльшая часть тепла конвекции возвращается Всё логично, как и всегда у Вас  Цитата(vnvik @ 29.11.2011, 17:03)  А так по моему эти пришельцы из тёплых краёв, более подходят для охлаждения чем для отопления. Каждый имеет право на свое мнение, даже если оно неправильное
|
|
|
|
|
29.11.2011, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(vnvik @ 29.11.2011, 15:03)  А так по моему эти пришельцы из тёплых краёв,... Норвегия, Финляндия, Исландия, Канада......
|
|
|
|
|
29.11.2011, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(jota @ 29.11.2011, 21:25)  Норвегия, Финляндия, Исландия, Канада......  Мы в этом году, кстати, успешно завершили один крытый футбольный стадион и один крупный спортивный комплекс в Якутске. Извините, не мог не упомянуть!!!!!
|
|
|
|
|
30.11.2011, 8:10
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
друзья, по-моему вы немного уходите в сторону речь идёт про дежурное отопление зачем дежурным отоплением (которое будет работать в отсутствии персонала) обеспечивать комфорт???
|
|
|
|
|
30.11.2011, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(Егор @ 30.11.2011, 9:10)  речь идёт про дежурное отопление зачем дежурным отоплением (которое будет работать в отсутствии персонала) обеспечивать комфорт??? Я в первом сообщении написал - таким способом можно уйти от двух разных видов отопления для рабочего и дежурного режимов.
|
|
|
|