> Осуществление регулирования в котельной 17 мВт, Помогите разобраться, как осуществить регулирование в котельной, проще
dmigor2
сообщение 28.11.2011, 14:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 107385



Добрый день всем
Дайте дельный совет, как, чем и что дешевле...
Есть схема ТМ котельной, простенькая, котельная предназначена для работы на закрытую 2-х трубную независимую сеть (через теплообменники у потребителей) с параметрами 115-70.( не люблю такие схемы)
Вопрос, как регулировать, проще всего, есть предложение через погодозависимое регулирование через горелки или через трёхходовой клапан ( дороговато ) нам не подходит, может кто то , предложит что по проше или схему тм переделать ...
Гидравлическую стрелку ставить, думаю мощность слишком большая для неё...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 270,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
tiptop
сообщение 28.11.2011, 18:33
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата
Осуществление регулирования в котельной 17 мВт

17 милливатт ?
Нецелесообразно делать какое-либо регулирование...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 29.11.2011, 5:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Схема...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmigor2
сообщение 29.11.2011, 7:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 107385



17МВт

Схема ...

Сообщение отредактировал dmigor2 - 29.11.2011, 7:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 270,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 29.11.2011, 10:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Проще чем напрямую горелками ничего нету. Стрелка для жаротрубников некритична, но неплоха с точки зрения ресурса бочки. Для водотрубных подошел бы просто замыкающий участок, а стрелка конечно не торт, только если искать методу расчета горизонтальных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 29.11.2011, 13:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



dmigor2, при такой простенькой схеме насосы рециркуляции от низкой температуры обратки не спасут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmigor2
сообщение 29.11.2011, 13:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 107385



Цитата(shadow @ 29.11.2011, 14:26) *
dmigor2, при такой простенькой схеме насосы рециркуляции от низкой температуры обратки не спасут

хм... интересно, почему же не спасут
Например:
Если вода приходит с t1=50 град. G=111 м3/ч ( на 1 котел) , то насос рециркуляции повышает температуру до 67 град.
вполне допустимо по паспорту котла...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 29.11.2011, 19:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(dmigor2 @ 29.11.2011, 15:56) *
хм... интересно, почему же не спасут
Например:
Если вода приходит с t1=50 град. G=111 м3/ч ( на 1 котел) , то насос рециркуляции повышает температуру до 67 град.
вполне допустимо по паспорту котла...


1. Ежели на выходе из котла 115 гр. тогда согласен, но при этом dt=65 гр., а по данным производителя допустимая разность температур 50 гр.
2. А где тогда погодное регулирование если всегда 115 гр.

Сообщение отредактировал shadow - 29.11.2011, 19:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaka66
сообщение 29.11.2011, 20:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168



Надо указать полный график. Если при +8 будет 75/50, то я бы стал управлять горелками с помощью общего контроллера.
ПЛК видит необходимую температуру, старается её держать, изменяя мощность одновременно всех работющих котлов, при этом при превышении температуры на одном из котлов, горелка переводится в режим ожидания. Рециркуляция запускается только на работающих котлах по Т обратки.
В принципе на входе в жаротрубник хватит и 55 гр., вода в котле сразу перемешивается. Поэтому могут плакать только дымовые трубы.
3-х ходовых на ваш расход очень дорогое удовольствие. Да и какого лешего на расходомер не заведено тепло, вносимое с подпиткой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmigor2
сообщение 30.11.2011, 8:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 107385



Цитата(shadow @ 29.11.2011, 20:56) *
1. Ежели на выходе из котла 115 гр. тогда согласен, но при этом dt=65 гр., а по данным производителя допустимая разность температур 50 гр.
2. А где тогда погодное регулирование если всегда 115 гр.

Сложно об этом судить без температурного графика, по моему ...
Вопрос, ещё возник по поводу насосов рециркуляции котла, как обычно они работают? Сначала при пуске котла,а потом при понижении температуры обратки, должны включаться? Верно же?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.11.2011, 10:00
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(dmigor2 @ 28.11.2011, 14:41) *
трёхходовой клапан ( дороговато ) нам не подходит, может кто то , предложит что по проше или схему тм переделать ...
Гидравлическую стрелку ставить, думаю мощность слишком большая для неё...

Мощность нормальная - всё-таки не милливатты. smile.gif

Вместо 3-ходового поставьте пАру ДПЗ : http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-13

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 30.11.2011, 10:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(dmigor2 @ 28.11.2011, 15:41) *
Есть схема ТМ котельной, простенькая, котельная предназначена для работы на закрытую 2-х трубную независимую сеть (через теплообменники у потребителей) с параметрами 115-70.( не люблю такие схемы)

Чем проще схема, тем меньше работы проектировщикам котельной. Все сложное будут делать проектировщики ИТП. Кстати, не рассматривали вариант количественного регулирования отпуска тепловой энергии? При закрытой схеме на 2-трубке хорошая альтернатива. Погодозависимое регулирование в ИТП осуществить.

Цитата(vaka66 @ 29.11.2011, 21:16) *
Надо указать полный график. Если при +8 будет 75/50, то я бы стал управлять горелками с помощью общего контроллера.
ПЛК видит необходимую температуру, старается её держать, изменяя мощность одновременно всех работющих котлов, при этом при превышении температуры на одном из котлов, горелка переводится в режим ожидания. Рециркуляция запускается только на работающих котлах по Т обратки.
В принципе на входе в жаротрубник хватит и 55 гр., вода в котле сразу перемешивается. Поэтому могут плакать только дымовые трубы.
3-х ходовых на ваш расход очень дорогое удовольствие. Да и какого лешего на расходомер не заведено тепло, вносимое с подпиткой.

Автор забыл указать какие горелки у него стоят: 1,2,3 ступенчатые или плавнорегулируемые (модулируемые) горелки. Если уж на 3-ходовом экономят, то вполне может быть что стоят и самые дешевые горелки. И если вы ими собираетесь регулировать отпуск тепла - угробите быстрее окончания гарантийного срока.

В общем как ни крути, а на что то тратиться надо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 30.11.2011, 10:35
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(tiptop @ 30.11.2011, 11:00) *
Мощность нормальная - всё-таки не милливатты. smile.gif

Вместо 3-ходового поставьте пАру ДПЗ : http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-13

При такой схеме информация уже ничего не поможет (кроме конечно 3-ходового или модулируемых горелок):
1) насосы стоят на подающей
2) гидравлическая стрелка подразумевает внутренний котловой контур со своими насосами. Вместо экономии вы получите в несколько раз больше затраты на гидрострелку с насосами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmigor2
сообщение 30.11.2011, 10:37
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 107385



Цитата(timofeyprof @ 30.11.2011, 11:35) *
При такой схеме информация уже ничего не поможет (кроме конечно 3-ходового или модулируемых горелок):
1) насосы стоят на подающей
2) гидравлическая стрелка подразумевает внутренний котловой контур со своими насосами. Вместо экономии вы получите в несколько раз больше затраты на гидрострелку с насосами

Опередили меня ) только хотел описаться rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmigor2
сообщение 30.11.2011, 12:26
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 107385



Цитата(timofeyprof @ 30.11.2011, 11:23) *
Чем проще схема, тем меньше работы проектировщикам котельной. Все сложное будут делать проектировщики ИТП. Кстати, не рассматривали вариант количественного регулирования отпуска тепловой энергии? При закрытой схеме на 2-трубке хорошая альтернатива. Погодозависимое регулирование в ИТП осуществить.


Автор забыл указать какие горелки у него стоят: 1,2,3 ступенчатые или плавнорегулируемые (модулируемые) горелки. Если уж на 3-ходовом экономят, то вполне может быть что стоят и самые дешевые горелки. И если вы ими собираетесь регулировать отпуск тепла - угробите быстрее окончания гарантийного срока.

В общем как ни крути, а на что то тратиться надо...


Под количественным регулирование вы имеете в виду изменение расхода сетевых насосов? в зависимости от изменения температуры окружающей среды?
Да,да в ИТП будет регулирование, нам нужно тупо выдавать тепло, к примеру если вдруг потребители резко перестанут забирать тепло, и температура обратки начнет подниматься, и котельную придёт высокая температура, что не допустимо, горелки вык.( или перейдти на другую ступень) , котлы встанут, сетевые насосы работают, через не которое время температура обратки понизится, далее как я понимаю горелки должны автоматически включится... такого регулирования хватит? а уже погодозависимое уже в самих итп

какие горелки ещё не ясно =( , но я думаю 2х ступенчатые как минимум будут( газ-дизель)
мы не исключаем установку 3-ходового клапана, дело в том что не очень понятно, что будет дешевле и проше, и
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aspi
сообщение 30.11.2011, 12:58
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 23.10.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12241



Без расчета тепловой схемы по 5-и характериным режимам Вы можете допустить большие ошибки в выборе оборудования. При такой схема как Вы показали конечно насосы рециркуляции не справятся, когда пощитаете расчет на рециркуляцию то увидите что в разных режимах расход на рециркуляцию может отличатся в несколько раз, следовательно Вы не сможете правильно подобрать насос с большим диапазоном. также на это влияет отключаются гидравлически котлы которые не работают или нет да и схему Тихельмана нужно применить, иначе будут разные расходы воды через котлы.
Количественное регулирование скорее всего не разрешат экспертирующие органы, должно быть качественнео, т.е температурой. Если дорого 3-х ходовой клапан то установите проходной на перепуске - будет дешевле.
Вариант со стрелкой тоже не сбрасывайте. Котловые насосы будут малонапорными, стрелку изготавливается самостоятельно а сетевых можно поставить не 3-и а два.
Насосы рециркуляции лучше поставить общекотельные 2 шт. но с частотником.

Мне кажется что на финише Ваша схема будет с 3-х ходовым или 2-х ходовым проходным и 2-я общекотловыми насосами рециркуляции с часточником.


Вообщем без расчетов нельзя правильно разработать схему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.11.2011, 13:14
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Такая котельная нормально будет работать только при каскадной схеме управления котлами и погодным регулированием смешиванием на выходе . Тут 2 варианта:
1. со стрелкой;
2. с отключающими клапанами на котлах.

Сообщение отредактировал jota - 30.11.2011, 13:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 1.12.2011, 4:53
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(timofeyprof @ 30.11.2011, 12:35) *
При такой схеме информация уже ничего не поможет (кроме конечно 3-ходового или модулируемых горелок):
1) насосы стоят на подающей
2) гидравлическая стрелка подразумевает внутренний котловой контур со своими насосами. Вместо экономии вы получите в несколько раз больше затраты на гидрострелку с насосами


Учитывая что это жаротрубники, то насосы будут не ахти какими мощными и дорогими, а вот экономия электроэнергии от выключения ненужных котлов и их насосов будет. На водотрубниках она очевидна и у нас просчитывалась, на бочках думаю в итоге дороже не будет. А котлы проживут дольше, поскольку несмотря на все уверения производителей, в условиях переменного расхода и нашей замечательной эксплуатации они живут иногда неприлично мало.

Цитата(timofeyprof @ 30.11.2011, 12:35) *
При такой схеме информация уже ничего не поможет (кроме конечно 3-ходового или модулируемых горелок):
1) насосы стоят на подающей
2) гидравлическая стрелка подразумевает внутренний котловой контур со своими насосами. Вместо экономии вы получите в несколько раз больше затраты на гидрострелку с насосами


Учитывая что это жаротрубники, то насосы будут не ахти какими мощными и дорогими, а вот экономия электроэнергии от выключения ненужных котлов и их насосов будет. На водотрубниках она очевидна и у нас просчитывалась, на бочках думаю в итоге дороже не будет. А котлы проживут дольше, поскольку несмотря на все уверения производителей, в условиях переменного расхода и нашей замечательной эксплуатации они живут иногда неприлично мало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных