Удельное потребление воды |
|
|
|
28.11.2011, 16:01
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.7.2011
Пользователь №: 115173

|
Коллеги, подскажите: можем ли мы каким-то образом провести расчет нормативного потребления воды (для сравнения с фактическим) для зданий, обладая только следующей информацией: режим работы объекта; кол-во сотрудников и посетителей; нормы потребления воды (л/чел) на каждого сотрудника и посетителя. Требуется в процессе расчетов получить величину типа куб.м/чел (или что-нибудь наподобие). может кто-то из Вас проводил подобные расчеты, поделитесь методиками, если возможно.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 6)
|
28.11.2011, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Методика в СНиП 2.04.01-85* "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ". Только не забудте расход воды на внутреннее пожаротушение дополнительно учесть...
|
|
|
|
|
29.11.2011, 6:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253

|
Цитата(Marushka @ 28.11.2011, 17:01)  Коллеги, подскажите: можем ли мы каким-то образом провести расчет нормативного потребления воды (для сравнения с фактическим) для зданий, обладая только следующей информацией: режим работы объекта; кол-во сотрудников и посетителей; нормы потребления воды (л/чел) на каждого сотрудника и посетителя. Требуется в процессе расчетов получить величину типа куб.м/чел (или что-нибудь наподобие). может кто-то из Вас проводил подобные расчеты, поделитесь методиками, если возможно.  Не понятен вопрос - судя по вопросу у вас есть вся информация. Куб м на человека в сутки - это л/сут на чел /1000. g1,2 - норма потребления в средние сутки, л/сутки (отдельно сотрудники, отдельно посетители, если нормативы разные), n1,2 - количество потребителей (раздельно), d1,2 - дней пользования в год. Тогда Gгод= (g1 n1 d1+g2 n2 d2)/1000 = [м3/год]. Обычно нормативы берут в СНиП 2.04.01-85* (прил.3). Если вы проводите расчеты в рамках энергетического обследования и определяете расчетно-нормативное потребление воды за год, то на внутреннее пожаротушение расход воды, конечно же, учитывать не надо (если за обследуемый год не было пожаров).
|
|
|
|
|
29.11.2011, 7:44
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.7.2011
Пользователь №: 115173

|
g1,2 - норма потребления в средние сутки, л/сутки (отдельно сотрудники, отдельно посетители, если нормативы разные), n1,2 - количество потребителей (раздельно), d1,2 - дней пользования в год. Тогда Gгод= (g1 n1 d1+g2 n2 d2)/1000 = [м3/год]. По такому принципу и делали расчет изначально, но если (в ходе расчета) получается по всем объектам, что потребление выше "нормы" где-то в 2, где-то в 3, а где-то и в 6 раз - это означает, что потребитель слишком много расходует ресурсов или что мы слишком грубо и неправильно считаем?
|
|
|
|
|
29.11.2011, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 29.4.2010
Пользователь №: 54782

|
Цитата(Marushka @ 29.11.2011, 8:44)  g1,2 - норма потребления в средние сутки, л/сутки (отдельно сотрудники, отдельно посетители, если нормативы разные), n1,2 - количество потребителей (раздельно), d1,2 - дней пользования в год. Тогда Gгод= (g1 n1 d1+g2 n2 d2)/1000 = [м3/год]. По такому принципу и делали расчет изначально, но если (в ходе расчета) получается по всем объектам, что потребление выше "нормы" где-то в 2, где-то в 3, а где-то и в 6 раз - это означает, что потребитель слишком много расходует ресурсов или что мы слишком грубо и неправильно считаем?  Вам необходимо не расчет сравнивать с нормативом, а фактическое потребление воды (по стационарным приборам или переносному расходомеру), мы обычно ставим на сутки и получаем суточное потребление, со всеми графиками потребления в течение суток, вот тогда и можно сравнить с нормативом. Правда, норматив как правило, очень завышенная цифра изначально. Но исходя из графика фактического потребления можно выявить нерациональный расход, например, ночной расход воды, когда в учреждении нет никого (это для бюджетных организаций, с временным пребыванием людей)
|
|
|
|
|
29.11.2011, 9:12
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.7.2011
Пользователь №: 115173

|
Мы ещё новички в этом деле просто  поэтому пока не очень здорово всё получается. Норматив должен быть выше реального потребления - это факт. Повнимательнее просмотрели величины в расчетах и получилось, что не всё так плохо, как казалось по началу: сократили "разрыв" между нормами и фактическими потреблениями. С расходомером не работали, в перспективе - будем. На это объекте ограничимся тем, что имеем. Спасибо, коллеги, за помощь!
|
|
|
|
|
24.2.2012, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 8.2.2012
Пользователь №: 139268

|
Цитата(lsvtula @ 29.11.2011, 7:59)  ...мы обычно ставим на сутки и получаем суточное потребление, со всеми графиками потребления в течение суток, вот тогда и можно сравнить с нормативом. А как вопрос с охраной прибора решаете? Ну ,чтобы не прийти утром, а там уже за вас показания другие сняли, вместе с прибором  !
|
|
|
|
|
  |