DРуд - удельные потери давления (Па/м - для сетей низкого давления, МПа/м - для сетей среднего и высокого давления),
DРдоп - допустимые потери давления (Па - для сетей низкого давления, МПа/м - для сетей среднего и высокого давления);
Что за МПа/м? это Давление на метр ГП?
И почему для расчета низкого давления в Па а для ср и высокого в МПа/м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
stessi
сообщение 2.12.2011, 10:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Это просто опечатка. Па и МПа должны быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 2.12.2011, 10:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(kopalich @ 2.12.2011, 10:48) *
DРуд - удельные потери давления (Па/м - для сетей низкого давления, МПа/м - для сетей среднего и высокого давления),
DРдоп - допустимые потери давления (Па - для сетей низкого давления, МПа/м - для сетей среднего и высокого давления);
Что за МПа/м? это Давление на метр ГП?
И почему для расчета низкого давления в Па а для ср и высокого в МПа/м?



Цитата(stessi @ 2.12.2011, 11:13) *
Это просто опечатка. Па и МПа должны быть.


Удельные потери - это потери на единицу измерения, в данном случае на линейное измерение (1 метр). Размерность для низкого давления (Па/м) обуславливается верхним порогом 5000 Па, то есть в МПа вы удельное падение тут особо не измерите. Грубо говоря, если удельные потери на низком давлении составляют 2 Па, то в мегаспаскалях это будет 0,000002 - довольно неудобно нули считать, так ведь?
Среднее давлени и высокое ограничивается 0,3 МПа и 0,6 МПа (1,2 МПа). На этих давлениях удельные потери могут составлять десятки тысяч паскалей (килопаскалей), поэтому удобнее сразу указывать эту величину в МПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 2.12.2011, 10:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Судя по форуму, у нас прямо-таки бум СУГостроения!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
khanter
сообщение 3.12.2011, 13:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131266



Курсачи по газу просто скоро сдавать =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kopalich
сообщение 3.12.2011, 13:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99622



т.е. я указываю а МПа но умножаю на 10^-6?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kopalich
сообщение 3.12.2011, 14:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99622



Цитата(kopalich @ 3.12.2011, 13:51) *
т.е. я указываю а МПа но умножаю на 10^-6?


Может у кого есть гидравлический расчёт ГП высокого давления? не поделитесь? И было бы не плохо расчёт на прочность helpsmilie.gif
благодарю )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 4.12.2011, 19:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Глянь сюды: http://proekt-gaz.ru/?llwpFp
Жаждущий обретет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 23:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных