> Обоснование труб для ХВС ГВС, Заказчик просит обосновать применение труб
Petr_S
сообщение 2.12.2011, 10:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104453



Подскажите пожалуйста!!!
аверно эту тему уже обсуждали, но некогда искать совсем)
Заказчик требует обосновать почему на ХВС PN10, а на ГВС PN16, PN20.
Я порылся в СП, чегото ничего не нашел именно про применение где и как.
Материал труб - полипропилен.

Сообщение отредактировал Petr_S - 2.12.2011, 10:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Sinitschkina
сообщение 2.12.2011, 10:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



Может потому, что у производителя, например Стройполимер, так принято.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Koless
сообщение 2.12.2011, 10:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21100



На холодное PN10, можно PN 16, на горячее PN16, можно PN 25.
Смысл такой, с каким давлением будет работать система?
Если это дача какая-нибудь-там 10 и 16 соответственно хватит.
Если это какие-то системы с возможными запусками насосов и возникновением перепадов-лучше увеличить толщину стенки. И потом, не забывайте, что чем больше PN, тем больше толщина стенки при конкретном диаметре, следовательно и потери напора растут. Можно конечно и завысить диаметр, с целью избавления от больших потерь напора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Petr_S
сообщение 2.12.2011, 10:43
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104453



Да проект уже прошел экспертизу, сейчас выдаем рабочую документацию и у заказчика вдруг возник вопрос, все потери давления уже посчитаны, дом 9-этажный. Насосная есть.
Лучше конечно бы ссылочку на какой-нибудь документ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 2.12.2011, 12:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Petr_S @ 2.12.2011, 11:31) *
Подскажите пожалуйста!!!
аверно эту тему уже обсуждали, но некогда искать совсем)
Заказчик требует обосновать почему на ХВС PN10, а на ГВС PN16, PN20.
Я порылся в СП, чегото ничего не нашел именно про применение где и как.
Материал труб - полипропилен.

Были предположения. Максимум 45 м в системе-коэффициент запаса 1,25(а то и 1,4) и как раз выходим на давление в пн10 по типоряду для пп, ГВС это скорее исторически сложилось применение армированного пп и соответственно для снижения количества компенсаторов и прочих соединений...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasklin
сообщение 2.12.2011, 14:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 14830



Цитата
Лучше конечно бы ссылочку на какой-нибудь документ

Изучайте СП-40-101-96, ГОСТ Р 52134-2003 и будете понимать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Льдинка
сообщение 8.12.2011, 20:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768



Посмотрите, например, страницу 8 этого каталога Wavin "Тех.описание "Cистема PPR трубопроводов Wavin Ekoplastik "
январь 2008":
http://content.wavin.com/WAXRU.NSF/pages/M..._Ekoplastik.pdf
В таблице дана зависимость между допустимым давлением воды в трубопроводе, температуры воды, PN и временем эксплуатации. Сразу все поймете) И можно заказчику наглядно показать)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных