воздуховоды высокого давления, как подобрать |
|
|
|
2.12.2011, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887

|
Здравствуйте, форумчане. У меня такой вопрос: возможно ли использовать унифицированные воздуховоды и детали с толщиной стенки по СНиПу ОВИК, изготавливать которые будет жестянщик, или же надо делать их из труб более толстостенных. По сути это небольшой участок трассы 5м где-то, с вентилятором высокого давления ВР 140-5-8-1, 3400 м3/час, 10000 Па. Если возможно. ссылку на нормативный документ. Заранее спасибо
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
2.12.2011, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262

|
Цитата(Nat_ty @ 2.12.2011, 17:35)  Здравствуйте, форумчане. У меня такой вопрос: возможно ли использовать унифицированные воздуховоды и детали с толщиной стенки по СНиПу ОВИК, изготавливать которые будет жестянщик, или же надо делать их из труб более толстостенных. По сути это небольшой участок трассы 5м где-то, с вентилятором высокого давления ВР 140-5-8-1, 3400 м3/час, 10000 Па. Если возможно. ссылку на нормативный документ. Заранее спасибо Можно поконкретнее? Куда ставим, схема воздуховодов и т.д.
|
|
|
|
|
3.12.2011, 7:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887

|
По сути это установка резервного вентилятора, которого не было в схеме. Врезка в сущ. систему подачи воздуха для последующего смешения с природным газом и подачи на горелки ванны цинкования.
|
|
|
|
|
5.12.2011, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Nat_ty @ 3.12.2011, 8:18)  По сути это установка резервного вентилятора, которого не было в схеме. Врезка в сущ. систему подачи воздуха для последующего смешения с природным газом и подачи на горелки ванны цинкования. А из чего выполнен вохдуховод от основного вентилятора? По моему мнению, так как по нормам при давлении свыше 0,01 кгс/см2 это уже в оздухопровод, да и если учесть его назначение, то он попадает под СНиП на Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. По крайней мере то аналогичное, что я видел, было выполнено из стальных труб.
|
|
|
|
|
5.12.2011, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887

|
...По моему мнению, так как по нормам при давлении свыше 0,01 кгс/см2 это уже воздухопровод... По каким нормам, можно ссылку на нормативный документ.
Воздуховод от основного вентилятора выполнен из стальных труб с толщиной стенки не менее 3 мм.
|
|
|
|
|
5.12.2011, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Nat_ty @ 5.12.2011, 10:58)  По каким нормам, можно ссылку на нормативный документ.
Воздуховод от основного вентилятора выполнен из стальных труб с толщиной стенки не менее 3 мм. СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы проверьте, возможно заменен чем.. В нем речь об абсолютном давлении. "Настоящие правила распространяются на производство и приемку работ по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов (в дальнейшем — „оборудование" и „трубопроводы"), предназначенных для получения, переработки и транспортирования исходных, промежуточных и конечных продуктов при абсолютном давлении от 0,001 МПа (0,01 кгс/см2) до 100 МПа вкл. (1000 кгс/см2), а также трубопроводов для подачи теплоносителей, смазки и других веществ, необходимых для работы оборудования."
Сообщение отредактировал zaharov63 - 5.12.2011, 11:20
|
|
|
|
|
5.12.2011, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887

|
Нашла, вот только прямой ссылки какое предельное давление выдерживают воздуховоды жестяные - нет. Только унифицированные детали в основном не более 1000-1500 Па. Это сейчас мучаться, подбирать еще заслонки и гибкие вставки для высокого давления. Просто у нас не любят покупать, а листа своего полно для жестяных работ, могут спросить , че не из жести запроектировала и мне надо аргументированно убедить.
|
|
|
|
|
5.12.2011, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Nat_ty @ 5.12.2011, 11:48)  Просто у нас не любят покупать, а листа своего полно для жестяных работ, могут спросить , че не из жести запроектировала и мне надо аргументированно убедить. Это понятно... То. что от основного вентилятора выполне в-д из толстого металла - это уже аргумент. В принципе в СНиП ОВиК в табличке о подсосах в воздуховодах для плотных возд-ов указано предельное значение в 10,6 кПа. Это косвенно.. Но не главное. А здесь мне кажется важно назначение. Ведь требования ОВиК распростроняется к воздуховодам 1) для систем вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха ; 2) для систем аспирации и пневмотранспорта ; В вашем случае чистая технология. Тем более - газ. Здесь даже о прочности конструкций можно говорить, безопасности эксплуатации... Как-то так, по-моему.
|
|
|
|
|
5.12.2011, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887

|
Спасибо за ответы. Буду закладывать 325 трубу с толщиной стенки 4 мм.
|
|
|
|
|
5.12.2011, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887

|
А как на счет гибкой вставки, ее можно применять унифицированную? Нигде не нашла предел по давлению для нее.
|
|
|
|
|
6.12.2011, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887

|
|
|
|
|
|
6.12.2011, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Я бы ответил - можно, но задам опять же провакационный/наводящий вопрос: а какая вставка на основном вентиляторе?
|
|
|
|
|
6.12.2011, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887

|
На сущ. была вроде в комплекте с оборудованием резиновая вроде, сильно замотана скотчем, наверное прорывала.
|
|
|
|
|
6.12.2011, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Ну ставьте обычную, тока не из брезента же - винил, ПВХ и прочее. Все-таки резервный. да и поменять (клеить скотчем - это... нехорошо) всегда можно.
|
|
|
|
|
  |