> Конвекторы монтируемые в пол, Вопросы и ответы
Гость_Rojer100_*
сообщение 7.12.2010, 10:00
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день! В офисных помещениях с большой высотой окон было принято установить внутрипольные конвекторы IMP с принудительной конвекцией. В ходе строительных работ оказалось, что пол нельзя штробить. Решили не мучаться и поставить алюминиевые радиаторы высотой 200мм, но заказчик отказался и настоял на установке внутрипольных конвекторов не в пол а в стену под окном. На данный момент подводки конвекторов имеют нормальную температуру в соответствии с графиком теплосети. От конвекторов тепло не идет вообще. В чем может быть причина? Вентилятор включен на максимальную скорость, но толку ноль. Ради эксперимента заменили один конвектор на алюминиевый радиатор. Радиатор излучает тепло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 48)
Studentik
сообщение 7.12.2010, 10:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



что значит в стену, повернули на 90 грудусов и сделали как плинтус? если так то куда направлен поток воздуха в пол или паралельно полу? как спускали воздух при такой установке? Фото выложите сего чуда монтажа!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 7.12.2010, 12:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(Rojer100 @ 7.12.2010, 10:00) *
Добрый день! В офисных помещениях с большой высотой окон было принято установить внутрипольные конвекторы IMP с принудительной конвекцией. В ходе строительных работ оказалось, что пол нельзя штробить. Решили не мучаться и поставить алюминиевые радиаторы высотой 200мм, но заказчик отказался и настоял на установке внутрипольных конвекторов не в пол а в стену под окном. На данный момент подводки конвекторов имеют нормальную температуру в соответствии с графиком теплосети. От конвекторов тепло не идет вообще. В чем может быть причина?


В том, что это внутриполный конвектор, расчитанный на работу именно в том положении, в котором его придумали использовать, т.е. в него "падает" холодный воздух, а "вылетает" теплый.

При встраивании в стену конвекции никакой не будет.

Заказчик имел право этого не знать, когда настаивал, но вот тот кто с ним согласился..... большой молодец он, в-общем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rojer100_*
сообщение 7.12.2010, 14:26
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(GarryRU @ 7.12.2010, 12:34) *
В том, что это внутриполный конвектор, расчитанный на работу именно в том положении, в котором его придумали использовать, т.е. в него "падает" холодный воздух, а "вылетает" теплый.

При встраивании в стену конвекции никакой не будет.

Заказчик имел право этого не знать, когда настаивал, но вот тот кто с ним согласился..... большой молодец он, в-общем.

Да повернули на 90 и получилось что то типа плинтусов.
Ой да ладно вам, все мы умные когда на словах, а когда начинаешь общаться с заком совсем другая песня. А как на счет вентилятора? Он потока не даст?

Воздух спускали встроенным клапаном, его пришлось удлинить, т.к. в положении в стене воздушник получался по середине. Поток воздуха от вентилятора очень слабый, на макс. скорости он еле чувствуется на расстоянии 50мм. Куда именно должен быть направлен поток воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 7.12.2010, 15:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Цитата(Rojer100 @ 7.12.2010, 16:26) *
Да повернули на 90 и получилось что то типа плинтусов.
уда именно должен быть направлен поток воздуха?

Вообще-то поток воздуха должен быть направлен либо на стекло, либо внутрь помещения. Это при нормальной установки. У Вас наверно будет лучше напрвить поток горизонтально, паралельно полу. Температуру на трубках по длине конвектора померейте! идет ли расход теплоносителя по приборам ну и провести гидравлическую и тепловую регулировку системы. Встриваемые конвектора подбираются по мощности на ВТОРОЙ (СРЕДНЕЙ) скорости вращения вентилятора. попробуйте сделать замеры температур на ВСЕХ скоростях с интервалом в 30 мин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.12.2010, 15:24
Сообщение #6





Guest Forum






Вентилятоы оказались над теплообменниками, или под теплообменниками? Чёт так кажется, что они щас над теплообменниками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rojer100_*
сообщение 7.12.2010, 15:26
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(ЁЖик @ 7.12.2010, 15:24) *
Вентилятоы оказались над теплообменниками, или под теплообменниками? Чёт так кажется, что они щас над теплообменниками.

Да вы правы они над теплообменниками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.12.2010, 15:29
Сообщение #8





Guest Forum






Всё хорошо у Вас там.
Только теперь, надо будет - ещё лучше.
Каналы надо будет перевернуть.
Ну и после этого, пост-5 (обязательно).
Успехов. Я - за Вас. smile.gif

Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.12.2010, 15:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.12.2010, 15:57
Сообщение #9





Guest Forum






И заказчику надо сказать, что если какие гардины авторской работы вешать надумает, то пусть на каналы дизайнерам укажет. Они запросто этими гардинами, все Ваши труды могут на 0 свести.
Если дизайнеры окажутся - из "мыслителей". То для них будет полной неожиданностью, что работающие по горизонтали вентиляторы - нельзя заслонять. Часть каналов с тплообменниками - можно, часть каналов с вентиляторами - нельзя. У нижней кромки гардин будет своя красная линия, ниже которой - ни-ни... cool.gif

Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.12.2010, 16:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rojer100_*
сообщение 7.12.2010, 17:15
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(ЁЖик @ 7.12.2010, 15:29) *
Всё хорошо у Вас там.
Только теперь, надо будет - ещё лучше.
Каналы надо будет перевернуть.
Ну и после этого, пост-5 (обязательно).
Успехов. Я - за Вас. smile.gif

Имеется в виду повернуть конвектор так, чтобы вентилятор был под теплообменником?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.12.2010, 17:41
Сообщение #11





Guest Forum






Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.12.2010, 22:17
Сообщение #12





Guest Forum






А какой высоты/ширины каналы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rojer100_*
сообщение 8.12.2010, 9:07
Сообщение #13





Guest Forum






конвектор TKV ширина 200мм высота 100мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 8.12.2010, 10:39
Сообщение #14





Guest Forum






Всё нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rojer100_*
сообщение 8.12.2010, 16:17
Сообщение #15





Guest Forum






Что именно нормально?))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 8.12.2010, 22:29
Сообщение #16





Guest Forum






Вот, картинка такая
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rojer100_*
сообщение 9.12.2010, 11:20
Сообщение #17





Guest Forum






Теплообменник продувается очень хорошо на максимально скорости, будем искать причину дальше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 9.12.2010, 11:22
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(Rojer100 @ 9.12.2010, 11:20) *
Теплообменник продувается очень хорошо на максимально скорости, будем искать причину дальше.

На неперевёрнутом канале?
То-есть, на канале у которого вентилятор над теплообменником? В этом случае, теплообменник хорошо продувается. Но откуда вентилятор берёт бОльшую часть воздуха?

И потом, вот эта вот фраза:
Цитата(Rojer100 @ 7.12.2010, 14:26) *
Поток воздуха от вентилятора очень слабый, на макс. скорости он еле чувствуется на расстоянии 50мм. Куда именно должен быть направлен поток воздуха?


Сообщение отредактировал ЁЖик - 9.12.2010, 11:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rojer100_*
сообщение 9.12.2010, 11:43
Сообщение #19





Guest Forum






Нет именно в горизонтальном положении поток хороший. В вертикальном теплообменник продувается, но на удалении от конвектора уже нет потока (в горизонтальном положении даже на удалении есть поток). Сейчас проверим еще раз температуру в трубках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 9.12.2010, 11:55
Сообщение #20





Guest Forum






Эти вентиляторы - не воздуходувки. Ини дают объём, но не дают серьёзного напора. Тёплый воздух очень быстро меняет напрвление движения с горизонталного на вертикальное. И если вентилятор находится над теплообменником, то прилиличная часть воздуха будет засасываться вентилятором. И отправляться на второй круг. Потом на третий. Потом на восьмой... В конечном счёте, теплосъём снижается. Как может, хорошо продуваемый тепообменник, отдавать тепло уже нагретому воздуху? Никак.
Мощность канала падает.
Но теплообменник продолжает хорошо обдуваться. И гонять воздух - по кругу.
Попробуйте на картинке расположить вентилятор над теплообменником. И нарисовать стрелки. Откуда (и какой) воздух будет захватываться вентилятором...

Сообщение отредактировал ЁЖик - 9.12.2010, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rojer100_*
сообщение 9.12.2010, 14:40
Сообщение #21





Guest Forum






Привезли один конвектор на другой объект, подключили с системе отопления в вертикальном положении. Температура прямой 75С. Конвектор заработал. На макс. скорости от него идет тепло причем ощущается очень хорошо. Там где мы подключали ранее темп. прямой была 53С, но в любом случае это должно было ощущаться. Подозрение на то, что просто не хватает давления циркуляции.

По поводу расположения вентилятора все логично. Снизу всегда будет воздух холоднее тут тяжело не согласиться))

Сообщение отредактировал Rojer100 - 9.12.2010, 14:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ewe007
сообщение 6.12.2011, 14:46
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 2.6.2011
Пользователь №: 110379



имеется в наличии конвектор кркп
внешний вид в приложенном файлике
если плохо читается, то собственно, что из себя представляет
сам короб в сечении 270мм (ширина) х 90мм (глубина), в центре расположен тепловой пакет
к-й представляет расположенную в горизонтальной плоскости пару медных труб с алюм.оребрением (межосевое 50 мм, общая ширина 100)
мощности данного прибора не хватает
заказчик предложил рассмотреть вариант с размещением в этом коробе второго такого же пакета (рядом, в горизонтальной плоскости)
технически сделать это не вызывает проблем, но не понятно будет ли в данном случае конвектор в принципе адекватно работать
и если да, то соответственно можно ли хотя бы ориентировочно посчитать увеличение мощности

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vik74
сообщение 6.12.2011, 17:17
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293



Когда мне не хватило КРКП я поставил JAGA и уложился в требуемые теплопотери, тем более там выбор намного больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ewe007
сообщение 6.12.2011, 17:48
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 2.6.2011
Пользователь №: 110379



Цитата(vik74 @ 6.12.2011, 18:17) *
Когда мне не хватило КРКП я поставил JAGA и уложился в требуемые теплопотери, тем более там выбор намного больше.

проблема в том что прибор там уже смонтирован, по проекту всего хватало, но теперь заказчик хочет более высоких температур нежели проектные + походу реальные теплопотери оказались чуть выше проектных
теоретически можно поискать пакет к-й бы влез в этот короб, но чудес в принципе не бывает, если без вентилятора, то теплоотдача, что Jaga, что Изотерм, что Klima и прочие примерно одинаковы
тот же КРКП можно было бы взять изначально не 90, а 140 глубиной + пошире

т.е. вопрос насколько для правильной работы конвектора важно расстояние м-у пакетами и стенками короба, либо это преимущественно для удобства монтажа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.12.2011, 18:56
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Проверьте насколько град. отличается подача от выхода из конвектора.
Есть ли термостатный вентиль?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michail_matukin
сообщение 6.12.2011, 20:46
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705



Работать будет. Прирос мощности от 30 до 50% где-то. Года 4 назад последний раз такое решение делали (второй пакет подключали параллельно, а не последовательно). Только при монтаже Вы должны оставить около 10 см. чистой поверхности со стороны окна для опуска холодного воздуха в конвектор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ewe007
сообщение 7.12.2011, 9:05
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 2.6.2011
Пользователь №: 110379



Цитата(jota @ 6.12.2011, 19:56) *
Проверьте насколько град. отличается подача от выхода из конвектора.
Есть ли термостатный вентиль?

термостат стоит на коллекторе, но сейчас просто открыт без управления
по расходомерам на обратном коллекторе расход максимальный
для чистоты эксперимента посадили ветку на отдельный электрокотел (3кВт)
по расчетам проектировщиков теплопотери помещения (22/-26) 1,2кВт
при этом сейчас температуру помещения не поднять выше 23 градусов (а заказчик хочет больше) при 0 на улице
котел выдает 80-85, при этом работает процентов 80 времени
на установку дополнительных приборов категорически не согласен, поэтому вариант только повышать мощность того что есть
вентилятор в конвектор не вариант, спальная
остается запихнуть в сущ.короб второй пакет
правильно понимаю, что если это будет сделано как написано ниже параллельно, то не факт, что оба будут работать одинаково, не ставить же туда еще балансировочники
а при последовательном главное обеспечить расход, чтоб не было большого перепада по температуре по ходу в самом приборе
и на сколько критично именно расстояние от боковых стенок до пакета, технологи завода изготовителя объясняют, что пространство необходимо для притока холодного воздуха, но толком ответить не могут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ewe007
сообщение 7.12.2011, 9:34
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 2.6.2011
Пользователь №: 110379



Цитата(michail_matukin @ 6.12.2011, 21:46) *
Работать будет. Прирос мощности от 30 до 50% где-то. Года 4 назад последний раз такое решение делали (второй пакет подключали параллельно, а не последовательно). Только при монтаже Вы должны оставить около 10 см. чистой поверхности со стороны окна для опуска холодного воздуха в конвектор.

спасибо
а 30-50 это совсем на глазок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michail_matukin
сообщение 7.12.2011, 11:40
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705



Цитата(ewe007 @ 7.12.2011, 6:34) *
спасибо
а 30-50 это совсем на глазок?

В помещении было холодно температура держалась на уровне 18 градусов. После замены спокойно вышли на 24 градуса. 30-50...считали ради интереса, но в правильности расчётов уверенности нет - число получилось где-то в этих приделах (давно было - не помню уже).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ewe007
сообщение 7.12.2011, 12:17
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 2.6.2011
Пользователь №: 110379



Цитата(michail_matukin @ 7.12.2011, 12:40) *
В помещении было холодно температура держалась на уровне 18 градусов. После замены спокойно вышли на 24 градуса. 30-50...считали ради интереса, но в правильности расчётов уверенности нет - число получилось где-то в этих приделах (давно было - не помню уже).

еще раз спасибо, немного обнадежили
все равно других вариантов нет, будем пробовать
а если не секрет и еще помните, чем-то был продиктован выбор параллельного подключения, или просто как удобнее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michail_matukin
сообщение 7.12.2011, 16:17
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705



Цитата(ewe007 @ 7.12.2011, 9:17) *
еще раз спасибо, немного обнадежили
все равно других вариантов нет, будем пробовать
а если не секрет и еще помните, чем-то был продиктован выбор параллельного подключения, или просто как удобнее?

Так удобнее по моему (точно уже не помню). Последовательно проще заменить 2-х ходовой теплообменник на 4-х ходовой. Либо от той же фирмы либо аналогичный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 9.12.2011, 23:48
Сообщение #32


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Аналогичная задача: есть меленхофовский конвектор, лоток 260*140мм, в нем теплообменник сечением (размер пластин) 97*50мм. Если этот теплообменник заменить на четырехтрубный сечением 130*75мм (то есть площадью в 2 раза больше) той же длины, и по обеим парам труб запустить тепло, насколько вырастет мощность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valdes
сообщение 10.12.2011, 22:00
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.6.2010
Из: Красногорск
Пользователь №: 62500



Цитата(Alex_ @ 10.12.2011, 0:48) *
Аналогичная задача: есть меленхофовский конвектор, лоток 260*140мм, в нем теплообменник сечением (размер пластин) 97*50мм. Если этот теплообменник заменить на четырехтрубный сечением 130*75мм (то есть площадью в 2 раза больше) той же длины, и по обеим парам труб запустить тепло, насколько вырастет мощность?

Вроде бы мощность у них (теплоотдача) зависит также от размеров короба.На сайте меленхофовском вывешены параметры всех приборов(что двухтрубных,что четырёх..)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sogr
сообщение 21.8.2013, 13:15
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191733



Доброго времени суток, форумчане.. Не нашел тему про внутрипольные конвекторы... Какие в основном идут отзывы об из работе? Смотрел конвектор MiniB COIL T60 1500 - мощность 1.5кВт, все хорошо, но там вентилятор, а при влажной уборке полов есть вероятность попадания воды.. Существует у подобных конвекторов какая-то защита от воды? Без вентилятора такой же конвектор выдает в 3-4 раза меньше тепла... Если кто проектировал или монтировал что-то подобное, отпишитесь пожалуйста.. Я чаем угощу)

Сообщение отредактировал Sogr - 21.8.2013, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 21.8.2013, 13:34
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Мыть полы разливом воды в армии запрещали....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 21.8.2013, 14:12
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Sogr @ 21.8.2013, 13:15) *
Смотрел конвектор MiniB COIL T60 1500 - мощность 1.5кВт, все хорошо, но там вентилятор, а при влажной уборке полов есть вероятность попадания воды.. Существует у подобных конвекторов какая-то защита от воды?

В основном пониженное напряжение...
Да, еще видел (в рекламе, не вживую) внутрипольный конвектор, к которому воздух подавался через пластиковую трубу в толще пола. Соответственно вентилятор далеко, шума не слышно и замыкание невозможно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sogr
сообщение 21.8.2013, 15:04
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191733



Цитата(v-david @ 21.8.2013, 14:34) *
Мыть полы разливом воды в армии запрещали....


Там тоже эти конвекторы стояли?)

Цитата(lovial @ 21.8.2013, 15:12) *
В основном пониженное напряжение...
Да, еще видел (в рекламе, не вживую) внутрипольный конвектор, к которому воздух подавался через пластиковую трубу в толще пола. Соответственно вентилятор далеко, шума не слышно и замыкание невозможно...


В каталоге есть конвектора, где указано, что они для влажных помещений, маленькое напряжение и сам тип вентилятора таков, что соприкасновение с водой безопасно.. Но у них толщина 125мм, а у тех, что хочу я - 63мм, но про воду тишина..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 23.8.2013, 10:01
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата(Sogr @ 21.8.2013, 15:04) *
В каталоге есть конвектора, где указано, что они для влажных помещений, маленькое напряжение и сам тип вентилятора таков, что соприкасновение с водой безопасно.. Но у них толщина 125мм, а у тех, что хочу я - 63мм, но про воду тишина..

Там толщина еще такова из-за системы отведения воды


Поэтому 63 мм вы врядли найдете для влажных помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 23.8.2013, 11:25
Сообщение #39


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Недавно заказывали ликоновский внутрипольник с вентилятором и настенным термостатом для одного товарища, сейчас в упаковке, будем посмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 8.10.2014, 12:44
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Не охота создавать свою тему, поспрашиваю здесь.
Если для отопления не хватает мощности теплого водяного пола эффективна ли установка внутрипольных конвекторов с естественной конвекцией под окнами что бы не вешать радиаторы?
Стоимость конвектора намекает на использование в нём как минимум платины и золота, есть ли не дорогие модели толщиной 80 мм (а то колхозить самоделку из обычных конвекторов не хотелось бы)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кирилл Пивоваров
сообщение 8.10.2014, 13:02
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 30.11.2013
Из: СПБ
Пользователь №: 215103



http://www.izoterm.ru/catalog/golfstream/connection/, вот минимальная высота с естественной конвекцией 90. Высота 80 только при установке вентилятора. На мой взгляд наиболее оптимальный производитель. А эфективна или нет покажет расчёт теплопотерь. Только слишком близко их не ставь к витражному остеклению (если таковое имеется), а то улицу греть будешь.

Сообщение отредактировал Кирилл Пивоваров - 8.10.2014, 13:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 8.10.2014, 13:25
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



http://www.mtk-gr.ru/katalog/konvektory-briz-m-vstraivaemye есть и с высотой 80 мм (есть даже 65 мм)
По расчёту теплопотерь в дополнение к тёплому полу хватает даже самого маленького конвектора под одно из трёх окон в комнате ( а как то боязно и охота сделать три конвектора, да вовсю длину окна), просто нет у меня опыта их эксплуатации, да и в живую нигде не видел, а так что бы наобум покупать денег жалко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 8.10.2014, 17:20
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



cpt, все таки лучше знать сколько не хватает тепла. Без конвекции внутрипольники очень слабые.При ширине 430 мм и высоте 90 мм с метра прибора получите около 450 Вт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miskalina
сообщение 10.10.2014, 21:41
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 30.5.2010
Из: Воронеж
Пользователь №: 59162



г. Воронеж, двухэтажный жилой дом.
Так было:
Прикрепленное изображение

Так стало:
Прикрепленное изображение


Конвектор Бриз 200х120х2000 концевой левый, 1то. Естественная конвекция.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 10.10.2014, 23:41
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(cpt @ 8.10.2014, 13:25) *
По расчёту теплопотерь в дополнение к тёплому полу хватает даже самого маленького конвектора под одно из трёх окон в комнате ( а как то боязно и охота сделать три конвектора, да вовсю длину окна), просто нет у меня опыта их эксплуатации, да и в живую нигде не видел, а так что бы наобум покупать денег жалко.

Ставьте, штука хорошая... А при окнах до пола - так и незаменимая...
П.С. Ставили даже в подоконник (ситуация такая была, что больше негде - дезигнерам спасибо за ванную у наружной стены под окном)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valdes
сообщение 11.10.2014, 12:57
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.6.2010
Из: Красногорск
Пользователь №: 62500



Цитата(lovial @ 11.10.2014, 0:41) *
Ставьте, штука хорошая... А при окнах до пола - так и незаменимая...
П.С. Ставили даже в подоконник (ситуация такая была, что больше негде - дезигнерам спасибо за ванную у наружной стены под окном)...


Бывает..

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatro
сообщение 25.7.2017, 15:42
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.7.2017
Пользователь №: 325401



Цитата(Sogr @ 21.8.2013, 13:15) *
Доброго времени суток, форумчане.. Не нашел тему про внутрипольные конвекторы... Какие в основном идут отзывы об из работе? Смотрел конвектор MiniB COIL T60 1500 - мощность 1.5кВт, все хорошо, но там вентилятор, а при влажной уборке полов есть вероятность попадания воды.. Существует у подобных конвекторов какая-то защита от воды? Без вентилятора такой же конвектор выдает в 3-4 раза меньше тепла... Если кто проектировал или монтировал что-то подобное, отпишитесь пожалуйста.. Я чаем угощу)


В конвекторах Minib используется корпус из нержавейки и вентиляторы DC 12V, мелкие брызги не страшны. Сам двигатель находится на высоте 2-2,5 см от днища конвектора, самая уязвимая часть это блок управления. Можете его снять и положить в монтажную коробку с защитой от воды.


Цитата(cpt @ 8.10.2014, 12:44) *
Не охота создавать свою тему, поспрашиваю здесь.
Если для отопления не хватает мощности теплого водяного пола эффективна ли установка внутрипольных конвекторов с естественной конвекцией под окнами что бы не вешать радиаторы?
Стоимость конвектора намекает на использование в нём как минимум платины и золота, есть ли не дорогие модели толщиной 80 мм (а то колхозить самоделку из обычных конвекторов не хотелось бы)?


На большинство объектов так и ставим, теплый пол + конвектор с естественной конвекцией под окно.
Не дорогие модели только Российские, мы ставим Heatway и Айтермик, 80 самая популярная глубина и конвекторы обычно есть на складах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Изотерм
сообщение 19.8.2017, 14:16
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.8.2017
Пользователь №: 326727



Теплый пол, как правило, не может быть самодостаточным прибором отопления. При витражном остеклении без внутрипольных конвекторов не обойтись. Конвекторы с естественной конвекцией ставятся в дополнение к теплому полу, их цель - отсекать холодный воздух от стекла большой площади, препятствовать его запотеванию, но как самодостаточный прибор отопления - конвектор с естественной конвекцией может быть только в помещении малой площади или его, как здесь показывали на фото, его встраивают в ступень, подоконник, порог. А конвекторы с вентилятором (принудительная конвекция) - мощный прибор отопления, их можно устанавливать и без теплых полов. Они могут быть на 220В и на 12В как для сухих, так и для влажных помещений. И бояться нечего - их устанавливают в бассейны, сауны и пр. места, где много воды.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 19.8.2017, 22:29
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вот такая "приблуда" еще бывает, но сам не пользовал
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________.pdf ( 617,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1016
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 8:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных