Вопрос по согласованию проекта |
|
|
|
7.12.2011, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 33993

|
Здравствуйте, делаю проект капитального ремонта электропроводки в доме культуры, нужно ли проходить гос. экспертизу, а также с кем (кроме заказчика) необходимо согласовывать проект. Объем проекта включает в себя только замену внутренних сетей, ВРУ не трогаем. Зараннее всем спасибо.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 10)
|
7.12.2011, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Скорее всего нет. почитайте этот документ: http://www.euroco.ru/gosexpert1.html В первой части п.7. г. Неоднократно делали подобные реконструкции и обходились только согасованием в Ростехнадзоре(Энергонадзоре). С получением от них в конце концов акта допуска электроустановки в эксплуатацию.
|
|
|
|
|
7.12.2011, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 33993

|
Цитата(Rus75 @ 7.12.2011, 15:34)  Скорее всего нет. почитайте этот документ: http://www.euroco.ru/gosexpert1.html В первой части п.7. г. Неоднократно делали подобные реконструкции и обходились только согасованием в Ростехнадзоре(Энергонадзоре). С получением от них в конце концов акта допуска электроустановки в эксплуатацию. да дело в том, что финансируется проект из гос. средств (местный муниципалитет), вот и сомнения возникли. в гос. экспертизе сказали приносите проект, мы посмотрим и скажем нужна экспертиза или нет.
|
|
|
|
|
7.12.2011, 17:27
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Платит заказчик. Ему виднее кому платить. Экспертиза занимается только стадией П, а рабочку в надзор.
|
|
|
|
|
8.12.2011, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Порой в экспертизе такие требования, что рабочка от стадии "проект" отличается только буковкой в штампе. В экспертизе вам правильно сказали. Как говориться, за спрос денег не берут. Принесите проект,и пусть они вынесут свой вердикт. Лучше обратиться оффициально, чтобы они дали оффициальный ответ. С ним можно идти к заказчику на предмет "допов", если это не оговорено в договоре. В той ссылке, что я дал, написано, что не требуется прохождение экспертизы, если реконструкция не ухудшает безопасность здания. Кто вас знает, вдруг вы надумали в проекте штробить перекрытия?
Сообщение отредактировал Rus75 - 8.12.2011, 9:14
|
|
|
|
|
8.12.2011, 14:03
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(netman @ 7.12.2011, 9:10)  Здравствуйте, делаю проект капитального ремонта электропроводки в доме культуры, нужно ли проходить гос. экспертизу, а также с кем (кроме заказчика) необходимо согласовывать проект. Объем проекта включает в себя только замену внутренних сетей, ВРУ не трогаем. Зараннее всем спасибо. пардон, я не внимательно прочитал. Никакой экспертизы и согласований не требуется. Даже исполнительная документация не в составе требований к согласованию. Не с кем согласовывать.
|
|
|
|
|
26.6.2013, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Здравствуйте! Подскажите как быть! Из экспертизы пришло замечание-в графической части в проекте не выполнены схемы щитов силовых и освещения. ПП РФ от 16.02.2008г, п.16 п, с, т
Разве нужно представлять в стадии П принципиальные схемы щитов? Это уже рабочка!
Как объяснить, что этого делать не надо?
|
|
|
|
|
26.6.2013, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
никак не объясните. Стандартов для оформления стадии ПД нет. Есть только старые (или взамен них новые) стандарты СПДС на стадию РД. В качестве официального разъяснения прилагаю письмо минрегиона А чтобы самим определиться что есть "рабочка", рекомендую ознакомиться с ГОСТ 21.613 и ГОСТ 21.608 - помимо схем еще требуется немало рабочих чертежей. Без схем щитов эксперты не смогут определить выполняются ли требования надежности и безопасности запроектированной системы электроснабжения. Схемы щитов нужны. Компоновка (сборка) щитов нет.
|
|
|
|
|
26.6.2013, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
в этом письме кроме того что теперь есть понятия ПД и РД никакой информации я не нашел
Я понимаю, что такое рабочка, на в стадии П я не хочу делать ничего лишнего! вот в чем вопрос!
Схемы щитов полностью с потребителями, нагрузкой длиной и маркой кабеля на групповые потребители... и еще прописать их адрес? я правильно понимаю?
Сообщение отредактировал Конструктор1 - 26.6.2013, 15:20
|
|
|
|
|
26.6.2013, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
вот вопрос содержания схем на стадии ПД и РД действительно спорный. как ранее сказал (точнее это указано в письме Минрегиона): "выполнение и оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, рекомендуется осуществлять с использованием ранее принятых стандартов Системы проектной документации для строительства, стандартов Единой системы конструкторской документации" Общая фраза, но более ничего нет. Так что подходите к этому моменту творчески. Схема нужна? Да. Требования к ее оформлению на стадии ПД есть? нет. Что нужно эксперту? Марка кабеля, нагрузки, автоматы. Длина кабеля - несущественый фактор.
|
|
|
|
|
27.6.2013, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Цитата(timofeyprof @ 26.6.2013, 17:12)  вот вопрос содержания схем на стадии ПД и РД действительно спорный. как ранее сказал (точнее это указано в письме Минрегиона): "выполнение и оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, рекомендуется осуществлять с использованием ранее принятых стандартов Системы проектной документации для строительства, стандартов Единой системы конструкторской документации" Общая фраза, но более ничего нет. Так что подходите к этому моменту творчески. Схема нужна? Да. Требования к ее оформлению на стадии ПД есть? нет. Что нужно эксперту? Марка кабеля, нагрузки, автоматы. Длина кабеля - несущественый фактор. спасибо за ответ!
|
|
|
|
|
  |