> Пусковые дренажи паропроводов, Как выбрать диаметр пускового дренажа?
Гость_GM_2010_*
сообщение 12.12.2011, 15:54
Сообщение #1





Guest Forum






Нигде не могу найти зависимость диаметра штуцера и арматуры пускового дренажа от диаметра паропровода или от количества пара. Возможно есть какие-то рекомендуемые диаметры? Кроме как п.5.2.6 ПБ 03-585-03 ничего больше не обнаружил. Но хотелось бы ссылку на документ именно по пару, а не технологические трубопроводы. Ессли кто знает, подскажите пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
gilepp
сообщение 12.12.2011, 16:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Во вложении рекомендации по обустройству автоматических дренажей паропроводов.
Вообще Ду арматуры зависит от расхода рабочей среды и перепада давления.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Par.pdf ( 80,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Прикрепленный файл  Par_main.pdf ( 1,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 117
Прикрепленный файл  part_I.pdf ( 246,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
blekmor
сообщение 14.12.2011, 11:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 18.10.2010
Пользователь №: 76813



А СНиП 2.04.07-86* СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ Приложение 11 чем не устраивает?
http://www.vnz.ru/spravki/snip2.04.07-86.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 14.12.2011, 12:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(blekmor @ 14.12.2011, 12:00) *
А СНиП 2.04.07-86* СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ Приложение 11 чем не устраивает?
http://www.vnz.ru/spravki/snip2.04.07-86.html

Для выбора то может кого и устроит, но для обоснования уже не годится - не действует ведь СНиП...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
blekmor
сообщение 14.12.2011, 12:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 18.10.2010
Пользователь №: 76813



Да,согласен, в новом оказывается этого уже нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xandr-25
сообщение 15.12.2011, 1:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 20.7.2011
Пользователь №: 115893



Цитата(gilepp @ 12.12.2011, 23:12) *
Во вложении рекомендации по обустройству автоматических дренажей паропроводов.
Вообще Ду арматуры зависит от расхода рабочей среды и перепада давления.



Уважаемый, подскажите пожалуйста эт что за книженция такая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
БУСТЕР
сообщение 15.12.2011, 6:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63864



Цитата(xandr-25 @ 15.12.2011, 9:30) *
Уважаемый, подскажите пожалуйста эт что за книженция такая?

Начинать надо с раздела ЛИТЕРАТУРА
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38678

...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_GM_2010_*
сообщение 15.12.2011, 16:44
Сообщение #8





Guest Forum






Спасибо всем за участие. Хорошая была таблица в СНиП 2.04.07-86. Согласно ей и проектировали. Однако, заказчик попросил снизить диаметр арматуры с Ду 80 на Ду50. А сослаться особо не на что. Например, п 5.2.6 ПБ 03-585-03 тоже особо не "пришьёшь". Пришлось пойти Заказчику на встречу, предупредив о возможном увеличении времени прогрева паропровода.
Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 18:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных