> Управление котлом, Как довести «до ума» систему отопления?
alex-shar
сообщение 14.12.2011, 23:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133311



Прошу помочь советом, как довести «до ума» систему отопления и правильно сформулировать задачу по ее доработке с учетом возможностей DIEMATIC-m3.
Имеется:
1. Отапливаемый дом 300 кв.м., 70% помещений имеют теплые полы плюс радиаторы, остальные 30% (спальни)– только радиаторы.
2. Отдельно стоящий в 30 м, отапливаемый домик 40 кв.м с радиаторным отоплением.

Все радиаторы с термоголовками.

Котельная:
- газовый котел De Dietrich DTG 230-7 DIEMATIC-m3 с уличным датчиком температуры.
- бойлер ACV SLEW
- гребенка:
1) Контур 1: смесительный контур на радиаторное отопление,
2) Контур 2: смесительный контур на теплые полы,
3) Контур 3: бойлер,
4) Неуправляемый контур 4 - домик.
Хотелось бы добавить установить комнатные датчики температуры.
Вопросы:
1. Возможна ли установка 2-х комнатных датчиков: в одну из комнат только с радиаторами и в одну из комнат с радиаторами и теплыми полами?
2. Не будет ли конфликта между управлением контуром с теплыми полами и контуром с радиаторным отоплениемпри установке 2х датчиков : в комнате, где только отопление и где отопление и теплый пол?
3. Можно ли добавить тепловой узел - управление на контур с домиком? Есть ли возможность радиоуправления?
4. Есть ли еще какие «умные» доработки на основе возможностей DIEMATIC-m3?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
46hromosom
сообщение 19.12.2011, 17:14
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.12.2010
Пользователь №: 84101



Уважаемый автор, зачем вам еще датчики, когда на каждом радиаторе уже стоит таковой, термоголовка тобишь. Масло маслянное? Единственное, что нужен датчик со своим устройством управления на смесительный контур теплого пола. Это ежели 2-х или 3-х ходовой клапан один, а так, сколько регулирующих клапанов, столько и датчиков. Работа бойлера - включением/выключением насоса, обеспечивающего прокачку в бойлере нагревающей котловой водой.
Не знаю как у вас, но в своих работах я стараюсь делать котловой контур и системные (отопление, гвс, теплый пол...) разными. Между ними гидравлический разделитель. Работу котла (горение горелки) отслеживаю по температуре обратки на котловойм контуре. То есть получается, система отопления регулируется количественно - терморегуляторами на приборах, гвс - включением/выключением насоса (можно конечно и клапан поставить, чтоб не дергать лишний раз его), теплый пол - качественно, путем постоянного поддержания требуемой температуры, исходя из условия комфорта ногам. Все просто, независимо, а главное дешево, без всякого там погодозависимого дорогущего и ненужного забугорного фуфла. Как то так rolleyes.gif



Сообщение отредактировал 46hromosom - 19.12.2011, 17:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.12.2011, 17:32
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(46hromosom @ 19.12.2011, 18:14) *
Работу котла (горение горелки) отслеживаю по температуре обратки на котловойм контуре.

Поддерживается постоянная температура обратки?
Какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
46hromosom
сообщение 20.12.2011, 22:03
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.12.2010
Пользователь №: 84101



Немножко не так мысль осветил выше.
По обратке регулируется включение горелки, по подаче - её выключение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 21.12.2011, 0:39
Сообщение #5


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(46hromosom @ 19.12.2011, 18:14) *
...без всякого там погодозависимого дорогущего и ненужного забугорного фуфла...


1. Количественное регулирование на радиаторах без качественного (хотя бы грубого) работает плохо, иногда очень плохо.
Хорошо оно работает как дорегулировка.
2. Если теплый пол компенсирует более 50% теплопотерь помещения, то есть выполняет функцию отопительного прибора, ему тоже необходимо погодное регулирование.

Так что варианта два - или постоянное "интелектуальное" кручение термостатов котла и теплого пола, или то самое "фуфло". Ах, да, есть еще третий - жить с постоянными перетопами и недотопами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 14:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных