по любому проблема в распредлении, или в фактическом занижении производительности системы, пусконаладку то делали? вы этут систему монтировали? по факту может сильно разниться с тем что запроектировано.
вот вам как пример, есть у нас заказчик один блинная ( предприятие обществееного питания так сказать) постояяно что то делаем, открывают еще одну точку, говорят приежайте смотрите и делайте, до этого в этом же помещении была тоже блинная но другая и у нее со слов владельца здания были очень большие всегда проблемы с вентиляцией, проще говоря ни чего не работало, (типа обязательно помейте вентилятор на более мощный итд) приежаем берем проект что там должно быть проходим в помещении и удивляемся что есть по факту, какие то идиоты монтировали и проектировали системы. (все о дном пучкене понятные элементы итд) пример на фото
в итоге грамонтый расчет, грамотное возхорапредление и все работает отлично все довольны
P.S. помещения где курят проще всего проектировать покрайней мере мне так думается, берешь 10 крат и не паришься.
вот простая выкладка допустим есть помещении 10х10х3h=100м2*3=300м3 Х 10крат=3000м3/ч, в помещение 100м2 в наихудшем варианте загоняем туда 100человек на каждый квадратный метр и даем по сигарете, но это не реально по 1 человеку на 2м2 тоесть 50чел тоже не реально, берем заполняемость людей по 3 человека на квадрат итого получается приблизительно 33 человека с учетом мебели итд берем по 100кубов в итоге получается 3300м3/ч практически тоже самое что и при кратности 10.
Сообщение отредактировал vovganmgk - 19.12.2011, 15:05