> Радиаторы., Необходим ли дополнит. коэф. увеличивающий мощность ОП?
arheos
сообщение 8.2.2005, 15:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 12.11.2004
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 255



Уважаемое сообщество, сталкивался ли кто-нибудь из Вас с данными нормами?
Интересует следующий вопрос: что собой представляют показатели степени при коэффициентах в формуле для тепловых расчетов радиаторов?
Прилагаю таблицу, полученную от представителя фирмы-производителя радиаторов (для примера).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Standard_heat_outputs.rar ( 11,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1064
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Гость_Телегин. В_*
сообщение 11.2.2005, 11:20
Сообщение #2





Guest Forum






Таблица рассчитана по методике фирмы, но с кучей ошибок в формулах приведенных в "шапке" таблицы (Строка 4).
"Совковская" методика определения теплоотдачи отопительных приборов описывается формулой
Q=F*А*((Т1+Т2)/2-tв)^n ( 1 )
где F - площадь нагрева прибора, м2;
А, n - коэффициент и показатель степени присущие данному типу отопительного прибора при конкретной схеме подачи теплоносителя (сверху-вниз, снизу- вверх и т.д) (для чугунных радиаторов при подаче теплоносителя сверху-вниз А=1,89, n = 1,32);
Т1, Т2, tв - температуры подающей, обратной воды и воздуха в отапливаемом помещении.
Аналогичные значения и в методике фирмы. Различие в подходе расчёта температурного перепада Delta. Фирма считает через логарифм, а мы "Совковцы" проще (Т1+Т2)/2-tв, хотя в ячейке "J 5" видим и наш подход, но как исключение, описанное в ячейке "Q 5" через функцию "ЕСЛИ".
В ячейках "J 5" - "J 70" в формулах ошибка, как я думаю, что последний множетель еобходимо исключить и тогда она примет вид формулы ( 1 ).
Значения столбца "H" это стандартная теплоотдача прибора при Delta Т50 прикоторой проводятся тепловые испытания отопительного прибора.
Формула в ячейке "L 4" должна быть записана аналогично ф-ле ячейки "К 4", что подтверждается ячейками "L 5 - L70".
Формула в ячейке "N 4" на мой взгляд приведена не удачно. Значительно проще было написать (DTx/DT50)^n. Переставив столбцы M и N местами получить последовательную таблицу.
Учёт значительных отклонений фактических параметров от принятых при испытании прибора оценивается коэффициентом, рассчитанным по формуле приведенной в ячейке "R 4", а его значение приводится в "R 5". В ячейке "Q 5" происходит сравнение через функцию "ЕСЛИ" (См выше).
Вот и всё. Подробно по порядку расчёта наших отопительных приборов можно посмотреть "Справочник проектировщика. под редакцией И.Г. Староверова. Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 1. Отопление, водопровод, канализация. Москва Стройиздат 1975г. (В более поздних изданиях методика не приводится)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Umka
сообщение 1.9.2008, 15:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.8.2008
Пользователь №: 21894



Кто-нибудь может подсказать значение коэффициента местного сопротивления чугунного радиатора МС-140 Ду50?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 1.9.2008, 18:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Umka @ 1.9.2008, 16:42) [snapback]287447[/snapback]
Кто-нибудь может подсказать значение коэффициента местного сопротивления чугунного радиатора МС-140 Ду50?


У него же пробка 32 . Желательно подводку не больше.
когда Dy>20 то принимается КМС примерно 1.3. Вы Даже 1 можете поставить - все равно будет около нуля сопротивление прибора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
81iiv
сообщение 16.12.2011, 8:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35730



Здравствуйте.. Вопрос такой у меня возник.. При подборе радиаторов слышал подбирают мощность на 15% выше (для регулировки) .. а где это написано в какой литературе не подскажите?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 16.12.2011, 9:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



В АВОКе за 2010 год была статья про проектирование жилых зданий и применение в них терморегуляторов. Там автор статьи призывал увеличивать ПЛОЩАДЬ приборов отоплениея на 20%. Аргументируя это именно возможностью изменять температуру воздуха в помещение. Данная статья является выражением его ЛИЧНОГО опыта и носит скорее рекомендательный характер. Требования в нормативке по подбору приборов отопления прописаны в СНиП 41-01-2003.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 16.12.2011, 10:44
Сообщение #7


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую. Насколько я помню, запас в 10-15% идёт от расчёта теплопотерь. И называется запас на неучтённые потери или что-то вроде этого. Плюс к этому номинал прибора посчитан на определённый перепад. Который никогда в моей практике не выдерживался. Т.е., если объяснять "на пальцах" при заявленых 95/70 реально могут получать на те условия, что считали, 94/70 к примеру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 16.12.2011, 11:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Может п 6.3.6 СНиП 41-01-2003? ph34r.gif

Сообщение отредактировал Norb - 16.12.2011, 11:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 16.12.2011, 12:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Почитайте что говорит Данфосс и разработчик АРС-ПС
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________________.doc ( 68,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1485
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SHULT
сообщение 16.12.2011, 12:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404



В данном вопросе СНиП то ваще не причём а вот про статью согласен, и то это всё относится к термостатам, так как если приборы будут подобраны по расчёту, то смысл этого термостата??? ему нечёго будит ограничивать, а 15% увеличения приборов для того что бы было что ограничить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 13:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных