сообщение 19.12.2011, 8:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 21.11.2011
Пользователь №: 130069



Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста, можно ли по каким либо критериям оценить соответствует ли топка указанному котлу (КВ 2,5). Суть проблемы в том, что нам был поставлен угольный водогрейный котел производительностью 2,5 МВт (поверхность нагрева 56,2 м2) со спаренной топкой (Охлаждаемая уголковая решетка с поворотными колосниками) конструкция и размеры которой представлены в прикрепленном файле, в паспорте на котел заявлен часовой расход топлива (каменного угля (кузнецкий марки Д)) 423 кг/ч, мы топим бурым углем (3Б бородинский уголь, красноярский разрез) получается, что это около 690 кг/час. Уголь в топку подается механически с помощью забрасывателя (ПМЗ 400).А теперь сама проблема - у нас не получается полноценно сжечь уголь в таком количестве (690 кг/час) + конструктивно в топке имеется мертвая зона (поворотные колосники) куда воздух не подается, а уголь неизбежно попадает при любых регулировках забрасывателя. Можно ли как-нибудь доказать не соответствие такой топки такому котлу (или определенным требованиям к топкам котлов такой производительности) или она все же соответствует просто мы что-то упускаем?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________2_5.jpg ( 712,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
lentyai
сообщение 19.12.2011, 22:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



можно только запросить производителя. мне кажется производитель вам ответит что вы работаете на нерасчетном топливе, топка для него не предназначена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IngenerQT
сообщение 20.12.2011, 3:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 21.11.2011
Пользователь №: 130069



Цитата(lentyai @ 20.12.2011, 5:29) *
можно только запросить производителя. мне кажется производитель вам ответит что вы работаете на нерасчетном топливе, топка для него не предназначена.


Производитель говорит что топка может эксплуатироваться как на каменном так и на буром угле. Мне просто интересно площадь зеркала горения соответствует или нет котлу такой производительности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 17:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных