> Вертикальный газопровод Ду100 к крышной котельной
White
сообщение 26.12.2011, 12:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 3.12.2008
Пользователь №: 26197



Уважаемые, спецы.

Подскажите каким креплением монтировать газопровод Ду100 на наружной стене жилого 16эт дома (стена-газобетон 100мм).
Высота газопровода 53м.

Интересует ссылка на опору как подвижную так и скользящую, или же чертеж, схема от тех кто уже применял.
Все какие серии имеются смотрел, не нашел.

С уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Marationok
сообщение 26.12.2011, 17:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040



Крышная котельная?


5.905-25.05

5.905-18.05

советую посмотреть ТП крышных котельных

в газе нету, ни скользящих ни неподвижных опор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
White
сообщение 26.12.2011, 18:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 3.12.2008
Пользователь №: 26197



сомневаюсь что нет скользящих и неподвижных, понятно что там не пишут какие они, но по принципу действия опоры такие предусматриваются....тепловое расширение труб никто не отменял...

типовой крышной поищу...

а серии указанные выше не имеют нужной интерпритации...там крепления к жб балке и метал конструкциям, у меня газобетон
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 27.12.2011, 18:45
Сообщение #4


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



53 м сотой трубы будут весить около 700 кг. Там нужна 1 неподвижная опора где-то по центру. Газобетон я так понимаю - элемент облицовки. Неподвижку надо крепить к жб перекрытию или колонне, никакой газобетон такую нагрузку не выдержит. А все остальные направляющие опоры - обычные хомуты, можно ОПБ-2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Внутренний голос
сообщение 27.12.2011, 20:51
Сообщение #5


Сон Батюшка


Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592



Как вариант, вертикальный участок по стене из Г-образных элементов, типа "зиг-заг"(2 трубы по 6.0м, отвод 90, патрубок 0.2м, отвод 90 и т.д.) Ну и под каждым горизонтальным патрубком серийную опору... Так и при монтаже и при возможном ремонте проще. Это, конечно, когда фасад "позволяет", так сказать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 27.12.2011, 23:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Главное это строителям задание на закладные с нагрузками выдать.
Ну а потом свои опоры заложить.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Front_A_G_Model__1_.pdf ( 282,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282
Прикрепленный файл  Plan_55_200_Model__1_.pdf ( 38,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
Прикрепленный файл  Plan_55_200_Model__1_.pdf ( 38,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
White
сообщение 28.12.2011, 17:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 3.12.2008
Пользователь №: 26197



Цитата(Patorok @ 27.12.2011, 18:45) *
53 м сотой трубы будут весить около 700 кг. Там нужна 1 неподвижная опора где-то по центру. Газобетон я так понимаю - элемент облицовки. Неподвижку надо крепить к жб перекрытию или колонне, никакой газобетон такую нагрузку не выдержит. А все остальные направляющие опоры - обычные хомуты, можно ОПБ-2.


газобетон это сама стена 300мм (в первом посте ошибся про толщину), утеплитель 100мм и облицовка вроде из керамогранита....так что вся нагрузка на газобетон

Г образные компенсаторы тоже думаю не вариант, не эстетично на таком протяженном участке и тем более всяя стена глухая без окон, и такие выкрутасы газопровода.....технически согласен что можно, и П образные можно, но опять же....

а если без строителей обойтись? у нас организация маленькая очень, нет строителей....как то можно прикинуть про закладные?

и еще вопрос к Ув. Спецу, компенсаторы закладывали в своих проектах, а то расширение 50мм, нашел компенсаторы на 80мм. если одну опору неподвижку ставить, то нужно минимум 2 компенсатора, ну если конечно плеч не хватит сверху и снизу на компенсацию.
чертежи понятны, но если не сложно может есть чертежи самих креплений, или хотя бы схемы (особенно неподвижки)



Сообщение отредактировал White - 28.12.2011, 17:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 28.12.2011, 18:54
Сообщение #8


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Это Вы шо-то напутали, 53 м это ж 16-тиэтажка! Из газобетона в качестве несущей конструкции можно строить максимум 3 этажа. Или то я отстал от жизни....
Кстати, откуда Вы взяли, что у Вас расширение 50 мм? blink.gif
по моим расчётам даже если взять температуру монтажа 0 С, то от солнечного нагрева ваша труба удлинится всего на 17 мм. Хватит одной неподвижки по середине, никаких компенсаторов городить не надо.

Сообщение отредактировал Patorok - 28.12.2011, 19:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
White
сообщение 29.12.2011, 6:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 3.12.2008
Пользователь №: 26197



dL=a*L*dt - Температурное расширение
а- коэф расширения
L- длина участка
dt - -35....+30 как я понял надо брать минимум максимум в регионе

вот и вышло 34мм, до 50 я просто округлил))

я не спорю что вы правы что не надо городить компенсаторов.
неподвижки думаю действительно достаточно одной, просто смущает что на нее одну почти весь вес трубы пойдет, думал что внизу обязательно необходимо поставить ее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 29.12.2011, 10:43
Сообщение #10


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



расчёт ведётся от температуры монтажа. Даже если предположить, шо суровый монтажник будет варить трубы при температуре -35, он должен будет выполнить предварительную растяжку трубы)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
White
сообщение 29.12.2011, 10:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 3.12.2008
Пользователь №: 26197



спасибо за уточнение про то что температура монтажа, приму к сведению
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zava
сообщение 27.1.2012, 10:08
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.8.2011
Пользователь №: 118994



Цитата(Patorok @ 28.12.2011, 18:54) *
Это Вы шо-то напутали, 53 м это ж 16-тиэтажка! Из газобетона в качестве несущей конструкции можно строить максимум 3 этажа. Или то я отстал от жизни....
Кстати, откуда Вы взяли, что у Вас расширение 50 мм? blink.gif
по моим расчётам даже если взять температуру монтажа 0 С, то от солнечного нагрева ваша труба удлинится всего на 17 мм. Хватит одной неподвижки по середине, никаких компенсаторов городить не надо.

Скорей всего 16 этажка выполнена в каркасном варианте, в монолитном исполнении (т.е. заливают бетоном колонны и перекрытия, которые и несут основную нагрузку) ... а наружные стены выполнены уже непосредственно из газобетонных блоков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreu1
сообщение 3.2.2012, 9:35
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 5.6.2007
Пользователь №: 9287



Делал несколько 25-этажных и обычно закладывал один П-образный компенсатор. Все опоры писал из серии, а в реальности они были ОПБ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 9:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных