Здравствуйте! Вот разбираюсь с сетью LonWorks. Появилось много вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. Был бы очень благодарен за них. 1. Как должна строиться сеть Lon? Тоесть к примеру есть несколько контроллеров (corrigo) нужно их соеденить по сети LON и обеспечить централизованное управление при помощи ПК. Для этого необходима витая пара для соединения, Интрефейсная плта PCLTA-20, терминаторы на концы шины, ПО для конфигурации и создания HMI. Правильно я все понял? 2. Если мы берем датчики с возможностью подклбчения к сети LON, и какой-либо контроллер + исполнительный механизм, соединяем все это описанным выше способом. Затем при помощи компьютера и специального ПО "находим" имеющееся оборудование и конфигуррируем его для правильной работы. Таким образом мы должны создать прошивку для работы контроллера и управления им исполнительным мехнизмом, подключенным также по сети LON. Вопрос такой же правильно ли я все понял? 3. Для содания больших систем и связи сетей между собой используем маршрутизаторы? 4. Используем NodeBuilder для программирования узла (тоесть для обеспечения связи скажем контроллера с подключенным по сети LON датчиком и исполнительным механизмом? 5. LonMaker для настройки сети в целом? 6. А в чем создавать HMI? Заранее спасибо за ответы.
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 45)
|
|
21.8.2006, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Неплохие вопросы для новичка! Попробую ответить 1) Топология сети может быть какой угодно, если контроллеров немного и топология шинная, то у вас все правильно написано, терминаторы для шинной топологии, сегмент FT-10, разве что желательно использовать все таки рекомендованные для LON кабели, например, LONAK (описание в присоединенном файле) ПО для конфигурации - LonMaker или аналоги, для HMI связка OPC+SCADA. Тут уж сами выбирайте, где-то рядом был опрос по SCADA, а из OPC серверов я использовал Newron System и Gesytec. 2) Поподробнее об оборудовании неплохо бы узнать, а так в LonMakere задаете связи и всё. Только надо чтобы переменные были одного типа. Если для Corrigo, то там, например, есть входные переменные для температур можно их увязать с датчикам, задатчиками. 3) Для больших сетей где нельзя все в один сегмент запихать или расстояния большие используются маршрутизаторы (роутеры). В качестве магистральных (высокоскоростных) сегментов используются TP/XF-1250 и Ethernet, это уж кому как нравится. Для TP/XF-1250 топология только шинная и ограничена длиной 120-130 метров, с обеих сторон терминаторы специальные для данной шины, кабель только Level 4 сечением 0,65. 4) Nodebuilder и Corrigo вещь несовместимая, т.к. Corrigo уже запрограммирован на заводе, для прошивки файла приложения и xif файла достаточно LonMakera. NodeBuilder нужен для написания программ на Neuron C для свободнопрограммируемых контроллеров. 5) Да. 6) Ответ в 1) А вопросы хороши! А то обычно спрашивают так: "LON. Что это?"
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Lёxus_*
|
21.8.2006, 14:34
|
Guest Forum

|
Аналогом LonMaker может послужить аналог от Newron System программа NL220.
Некоторые SCADA, например PcVue, могут работать с Lon напрямую, без OPC - сервера, это позволит сэкономить при покупке ПО.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.8.2006, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1458

|
to Vasiliy про LONAK А что за контора таким кабелем торгует? Что-то я поискал, нашел только ООО "Элтон". Но у них на сайте прайса нет. Может поделитесь информацией? Интересуют продавцы и цена.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.8.2006, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Последний раз покупали у Onninen, привезли за неделю, цена меня не интересовала =) Эээхх, PcVue! C OPC у неё оказалось не всё гладко, да и вообще... ладно промолчу.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
21.8.2006, 18:20
|
Guest Forum

|
Спасибо за ответы! Возник вопрос про corrigo. Что можно из него "выжать"? Как я понимаю можно с него считать данные с датчиков и состояние его выходов. А можно ли им управлять? (тоесть заставить выключить/включить венитилятор при помощи SCADA-пакета) Или мы можем только считать его состояние? Еще вопрос не в тему, но может подскажете... Необходимо добавить с систему отправление СМС при возникновении аварийной ситуации. Я нашел информацию о том, чтоэто можно осуществить на контроллерах DESIGO при помощи WEB-броузера. Еще видел такую информацию, что используют для этих целей смс-модули которые отправляют ревожное сообщение при поступелнии на него сигнала с "сухого контакта".
|
|
|
|
|
|
|
|
21.8.2006, 20:05
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230

|
Цитата(Vasiliy @ Aug 21 2006, 17:25 ) Эээхх, PcVue! C OPC у неё оказалось не всё гладко, да и вообще... ладно промолчу. Аргументы (в студию) плизз... Может прошло время (в технологии LonWorks) всем наступать на одни и те же грабли? Можно здесь, можно в теме про SCADA. Если не хотите прямо в Форуме, то отпишите в Центр. Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2006, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата Возник вопрос про corrigo. Что можно из него "выжать"? Как я понимаю можно с него считать данные с датчиков и состояние его выходов. А можно ли им управлять? (тоесть заставить выключить/включить венитилятор при помощи SCADA-пакета) Или мы можем только считать его состояние? Конечно можно управлять! Список переменных с описанием есть на сайте Regin. Цитата Еще вопрос не в тему, но может подскажете... Необходимо добавить с систему отправление СМС при возникновении аварийной ситуации. Я нашел информацию о том, чтоэто можно осуществить на контроллерах DESIGO при помощи WEB-броузера. Еще видел такую информацию, что используют для этих целей смс-модули которые отправляют ревожное сообщение при поступелнии на него сигнала с "сухого контакта". Почему не в тему? Посмотрите на Echelon iLon100 с возможностью подключения GSM-модема. Не пробовал, но должно работать. Цитата(Pasekov @ Aug 21 2006, 21:05 ) Аргументы (в студию) плизз... Самая большая проблема, что имена OPC тегов отображаются не полностью при просмотре, соответвенно и связать их толком не получается, только методом "тыка". Из имени переменной наблюдается только несколько символов. Проверялось при использовании 2 OPC серверов (Newron System и Gesytec), впоследствии после обращения в Фиорд ими был признан сей недостаток и было получено обещание исправить (денег за тестирование не обещали  ). Еще один ощутимый недостаток в том, что работа идет через дополнительные переменные, связанные с тегами, а не напрямую, так что для большого проекта придется выполнять большой объем ненужной работы по связыванию локальных переменных с тегами OPC или, например, с переменными из LON.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Lёxus_*
|
22.8.2006, 10:38
|
Guest Forum

|
Вопрос отображения переменных из OPC серверов в PcVue решается разработчиком. Но ведь с Lon можно работать напрямую без OPC сервера, что значительно проще.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2006, 20:27
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230

|
Цитата(Vasiliy @ Aug 22 2006, 10:03 ) Проверялось при использовании 2 OPC серверов (Newron System и Gesytec), впоследствии после обращения в Фиорд ими был признан сей недостаток и было получено обещание исправить. Еще один ощутимый недостаток в том, что для большого проекта придется выполнять большой объем ненужной работы по связыванию с переменными из LON. Спасибо за информацию. Занятно. А почему не работали напрямую, без ОРС, как предлагает Фиорд? В Питере, кроме Фиорда и Вас кто-нибудь работал с PcVue?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2006, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(Pasekov @ Aug 22 2006, 21:27 ) Спасибо за информацию. Занятно. А почему не работали напрямую, без ОРС, как предлагает Фиорд? В Питере, кроме Фиорда и Вас кто-нибудь работал с PcVue? Я не могу сказать, что я с PcVue работал, просто попробовал после темы про SCADA. Первым делом попробовал через ОРС (результат известен), а потом уже напрямую через LON. В принципе работает, но поскольку работа идет не напрямую с переменными LON, а через свои локальные, то это ужасно неудобно, да еще и эти вынесенные отдельно математические операции. То ли дело Genesis!
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2006, 17:27
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230

|
Цитата(Vasiliy @ Aug 23 2006, 13:02 ) ... но поскольку работа идет не напрямую с переменными LON, а через свои локальные, то это ужасно неудобно, да еще и эти вынесенные отдельно математические операции. То ли дело Genesis!  Спасибо за ценную информацию. Может нужен опрос лучшая SCADA для LonWorks? Хотя, похоже результат предрешен общим опросом. А можно немного подробнее про достоинства GENESIS? А слабо приехать в первопристольную и провести курс обучения? (Не бесплатно конечно).
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2006, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(Pasekov @ Aug 23 2006, 18:27 ) А можно немного подробнее про достоинства GENESIS? А слабо приехать в первопристольную и провести курс обучения? (Не бесплатно конечно). 1) Попробуйте демку и многое станет понятно, очень и очень многое делается интуитивно без чтения мануалов (кто их читает сразу?  ). Поначалу показалась слабоватой рисовалка, но в принципе хватает. 2) Обучение Genesis, на мой взгляд, не столь актуально, т.к. существуют подробные описания и если человек берется за SCADA, то подразумевается, что необходимыми навыками в обращении с компьютерными программами он имеет, а соответственно и разобраться в Genesis сможет без посторонней помощи.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2006, 19:34
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230

|
Цитата(Vasiliy @ Aug 24 2006, 10:12 ) 1) Попробуйте демку и многое станет понятно... 2) Обучение Genesis, на мой взгляд, не столь актуально... Спасибо за ответ. Согласен. И про мануалы и про рисовалку. Не было бы актуально, не спрашивал бы. Многое можно освоить самостоятельно, спора нет. Задача Центра поставить нормальный курс обучения по SCADA (с помощью специалистов и компаний, которым это интересно).
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
31.8.2006, 6:31
|
Guest Forum

|
У меня появилось еще пара вопросов... 1. Если реализовывать интерфейс оператора про помощи Web-сервера i.LON 100 и браузера, то для "собирания" сети при помощи LonMaker™ Integration Tool нужен ли интерфес PCLTA-20 (для конфигурирования сети)? Или LonMaker™ Integration Tool работает и через .LON 100 ? 2. Необходим ли сервер LNS DDE если создается сеть при помощи LonMaker™ Integration Tool а HMI осуществляется при помощи Web-сервера i.LON 100? Спасибо за ответы...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
31.8.2006, 8:10
|
Guest Forum

|
Сайт Echelon.ru неработает... скачал английскую документацию, попробую разобраться... Может кто-нибудь все-таки ответит на заданные вопросы...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Alexx-x_*
|
1.9.2006, 7:46
|
Guest Forum

|
Еще вопрос по Corrigo E15 LON
Делаем диспетчеризацию на этих контроллерах, сейчас столкнулись с такой проблемой: периодически перестают поступать данные с некоторых контроллеров, причем сеть не отваливается, просто все переменные принимают нулевое значение, это длиться секунд 20, после чего данные востанавливаются. Если после этого зайти в LonMaker, и через Manage сделать Test данного контроллера, то в строке Reset Cause появляется надпись: Hardware reset pin groundet
Я так понимаю, обнуление переменных контроллера происходит из-за аппаратного сброса Lon-платы контроллера. В чем причина этих сбросов и как их избежать?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.9.2006, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 14.9.2005
Из: Пушкино М.О.
Пользователь №: 1207

|
Можно ли как-нибудь проще и быстрее построить систему диспетчеризации (без использования всего вышеперечисленного)?. Грубо говоря необходимо включить/выключить вентилятор, изменить уставку температуры притока, видеть температуры наружного воздуха, на обратке и в притоке, а также информацию об авариях, но всё с помощью компьютера? Неужели нужно столько всего разрабатывать и писать программ на LonMaker, SCADА?!!!! Задача типовая и наверняка у компаний, занимающихся автоматизацией на базе контроллеров Regin, уже давным-давно написаны программы под конкретную задачу. Кто-нибудь может в курсе можно ли купить готовое программное обеспечение специальное для Corrigo для осуществления такой простой задачи? P.S. Есть ли представительство Regin в России? Спасибо!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
6.9.2006, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538

|
Цитата(Alexx-x @ Sep 1 2006, 08:46 ) Еще вопрос по Corrigo E15 LON
Делаем диспетчеризацию на этих контроллерах, сейчас столкнулись с такой проблемой: периодически перестают поступать данные с некоторых контроллеров, причем сеть не отваливается, просто все переменные принимают нулевое значение, это длиться секунд 20, после чего данные востанавливаются. Если после этого зайти в LonMaker, и через Manage сделать Test данного контроллера, то в строке Reset Cause появляется надпись: Hardware reset pin groundet
Я так понимаю, обнуление переменных контроллера происходит из-за аппаратного сброса Lon-платы контроллера. В чем причина этих сбросов и как их избежать? Про ваш контроллер не знаю, но с такой ошибкой сталкиваюсь часто. Плохо или неправильно сформирована лон сеть, лечится тестером лон-трафика и потом установкой терминаторов. Правда моти инженеры перестали пользоваться тестером, и чисто из опыта переключают лучи и петли и вешают терминаторы. Ноесть определенные правила по построению лон сетей. Поищите в инете.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2006, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(k_alexey @ Sep 6 2006, 16:26 ) Можно ли как-нибудь проще и быстрее построить систему диспетчеризации (без использования всего вышеперечисленного)? Можно, заплатить денег тому у кого все это есть. Цитата(k_alexey @ Sep 6 2006, 16:26 ) Неужели нужно столько всего разрабатывать и писать программ на LonMaker, SCADА?!!!! Разрабатывать ничего не надо, программы доступны для обычного пользователя ПК, ни одного языка программирования знать не надо. Цитата(k_alexey @ Sep 6 2006, 16:26 ) Задача типовая Согласен, уж Corrigo вывести на диспетчеризацию проще простого, xif и описание переменных на сайте выложены. 2 минуты на каждую в LonMakere и минут 30 на отрисовку экрана в SCADA, дальше копирование. Цитата(k_alexey @ Sep 6 2006, 16:26 ) ... и наверняка у компаний, занимающихся автоматизацией на базе контроллеров Regin, уже давным-давно написаны программы под конкретную задачу. Да не нужно ничего кроме LonMakera и SCADA, ну разве что ОРС сервер. Цитата(k_alexey @ Sep 6 2006, 16:26 ) Кто-нибудь может в курсе можно ли купить готовое программное обеспечение специальное для Corrigo для осуществления такой простой задачи? ТУТ ЕСТЬ ВСЁ Ключевые слова LonMaker, OPC сервер для LonWorks, SCADA Цитата(k_alexey @ Sep 6 2006, 16:26 ) P.S. Есть ли представительство Regin в России? АрктикаЦитата(k_alexey @ Sep 6 2006, 16:26 ) Спасибо!!! Не за что, занялись бы что ли обучением, а то такие вопросы задаете
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
8.9.2006, 4:39
|
Guest Forum

|
Как я понимаю, если использовать WEB-сервер iLON100 то не надо SCADA и OPC? Экраны оператора пишутся на HTML?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2006, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(cthutq @ Sep 8 2006, 09:52 ) К iLON100 прилагается необходимый soft... Ну разве, что Contribute там демо-версия, хотя кряки в инете есть.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
11.9.2006, 4:35
|
Guest Forum

|
А по подробнее об архивах и трендах? Чтобы сделать диспетчеризацию с возможностью архиврирования софта, который идет с iLON достаточно?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
12.9.2006, 8:05
|
Guest Forum

|
1. К примеру Genesis 8 стоит 420 т.р. (недавно покупали) дак вот что выйдет дешевле? 2. Если не делать архивирование и тренды то программер рубящий в SOAP и XML не нужен?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
12.9.2006, 9:12
|
Guest Forum

|
1. И это будет работать на iLON? 2. Про OPС... OPC IPLONGATE это софта или железо? Я про OPC немного недопонимаю... 3. Программить на SOAP можно на чем? В Delphi можно тож писать на SOAP...
|
|
|
|
|
|
|
|
12.9.2006, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(cthutq @ Sep 12 2006, 09:34 ) Зачем так круто ? Возьмите Advantech A-studio+OPC IPLONGATE. Дешево и сердито, если не нужен мощный встроенный язык. Нам хватало. А какая версия Advantech A-studio была?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
15.9.2006, 17:32
|
Guest Forum

|
cthutq-> долго не был в инете... мне инетресно, написал письмо...
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2006, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 7.4.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 2568

|
Чем LON отличается от RS485 го протокола или тогоже ModBus? как я понял и там и там передаются значения регистров по определенному протоколу, есть ли статьи что можно было бы почитать? Больше интересует программная часть, как сформировать запрос к LON устройству и расшифровать ответ.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2006, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Может задачу как-нибудь попонятнее сформулируете, а то большинство из здесь присутствующих не задумываются о том как это работает, но при этом достаточно успешно используют.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ggg_ggg_*
|
13.12.2006, 22:50
|
Guest Forum

|
Стандарт EIA-709 + дополнения (он же - протокол LONTalk). Стоимость - от $350 до $490 (Россия). Там ВСЕ описано подробно.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Yurek_*
|
15.12.2006, 17:45
|
Guest Forum

|
Цитата(SIM @ Dec 13 2006, 15:09 ) Больше интересует программная часть, как сформировать запрос к LON устройству и расшифровать ответ. До уровня протокола передачи опускаться нужды нет. За это отвечает один из CPU Neuron Chip'а.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_megavolt_*
|
18.2.2007, 3:47
|
Guest Forum

|
Всем привет! Недавно начал изучать технологию LONWorks. Использую программы ZENON, LONMaker, NL220 и OPC Server. Больше всего беспокоит OPC Server, на котором создается база переменных, поэтому складывается вопрос. А можно ли объединив выше перечисленные программы создать режим симуляции и отлаживать структуру сети в этом режиме? Надеюсь я правильно выразил свою мысль. Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2.2007, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 29.1.2007
Из: СПб
Пользователь №: 5765

|
На сколько мне известно, симулятор сети был только в LonBuilder'e. С его помощью можно можно было эмулировать узлы на DOS платформе.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Lёxus_*
|
19.2.2007, 10:37
|
Guest Forum

|
Цитата(megavolt @ Feb 18 2007, 03:47 ) Всем привет! Недавно начал изучать технологию LONWorks. Использую программы ZENON, LONMaker, NL220 и OPC Server. Больше всего беспокоит OPC Server, на котором создается база переменных, поэтому складывается вопрос. А можно ли объединив выше перечисленные программы создать режим симуляции и отлаживать структуру сети в этом режиме? Надеюсь я правильно выразил свою мысль. Заранее спасибо! NL220 и NLOPC без проблем работают в режиме симуляции. NL220 создает LNS базу, NLOPC с ней работают. А в чем беспокойство насчет OPC сервера?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Гость_megavolt_*
|
21.2.2007, 10:32
|
Guest Forum

|
Проблема в том, что я не вижу саму базу переменных и то что с ней происходит в процессе работы. Может я хочу слишком много для начала, но хочется разобраться во всем. Надеюсь, что кроме меня это еще кому - нибудь интересно.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Lёxus_*
|
21.2.2007, 11:26
|
Guest Forum

|
Нужны детали: версии ПО, настройки NLOPC, SCADA, куда передаете переменные... может еще чего, а главное, поподробнее - чего собственно хотите. Можно через личку, а то может выйти внушительная переписка.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_rkos_*
|
28.5.2007, 15:42
|
Guest Forum

|
Цитата(Max2114 @ 31.8.2006, 7:31)  У меня появилось еще пара вопросов... 1. Если реализовывать интерфейс оператора про помощи Web-сервера i.LON 100 и браузера, то для "собирания" сети при помощи LonMaker™ Integration Tool нужен ли интерфес PCLTA-20 (для конфигурирования сети)? Или LonMaker™ Integration Tool работает и через .LON 100 ? 2. Необходим ли сервер LNS DDE если создается сеть при помощи LonMaker™ Integration Tool а HMI осуществляется при помощи Web-сервера i.LON 100? Спасибо за ответы... У меня возникли такие же вопросы, но ответов я тут, к сожалению, не нашел ;-( С LON только начал разбираться, поэтому попрошу сильно не пинать, если последующие вопросы покажутся вам глупыми (русскоязычной информации мало, а по-англицки туго воспринимается) ... 1. Я так понял, сетевые переменные на конкретное LON-устройство должны быть описаны производителем в документации? Пока что я таких данных на нужное мне устройство найти не могу ;-( Это нормальная ситуация (когда производитель не заинтересован в распространении такой информации) или просто я плохо искал? 2. В состав LonMaker Integration Tool есть LNS-сервер. Данные с этого сервера могут поступать напрямую в SCADA или необходимо как-то связывать LNS с OPC-сервером, а потом еще и OPC со SCADA? Или какова вообще тут технология? 3. Есть ли бесплатные OPC-сервера для LonWorks? Какой OPC-сервер посоветуете по собственному опыту? Можно в связке со SCADA, но см. п4. 4. Существуют ли недорогие SCADA или OPC-клиенты (варианты стоимостью в несколько тысяч у.е. пока что не рассматриваются), позволяющие создать простейший HMI (данные с 3-4 узлов LON, порядка 100 сетевых переменных)? Мнемосхемы не нужны, но возможность отображения графиков не помешает. 5. Где все-таки можно скачать LonMaker для ознакомления с его возможностями? Запрос на www.echelon.com оставил, но ни ответа, ни привета не получил ;-(
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Lёxus_*
|
28.5.2007, 15:56
|
Guest Forum

|
1. Бывает, что описывают, но редко - необходимости особой нет, все и так понятно. 2. Для связи SCADA с LNS сервером (если у последней нет встроенного Lon драйвера) достаточно OPC сервера. 3. Что-то для Lon бесплатно ...  его только для того и придумали, чтобы бабки срубать. 4. При наличии OPC сервера для Lon - OPC клиент может быть любым, но OPC сервер - порядка 1 килоЕвро 5. Тут что-то писали про то, как скачать Lonmaker, ищите лучше... З.Ы. Не Lonmaker-ом единым жив мир интеграторов LonWorks.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
"Это нормальная ситуация (когда производитель не заинтересован в распространении такой информации) или просто я плохо искал?" Плохо искал. Производитель заинтересован. Обычно в инете на сайте производителя.
"Данные с этого сервера могут поступать напрямую в SCADA или необходимо как-то связывать LNS с OPC-сервером, а потом еще и OPC со SCADA? Или какова вообще тут технология?" Зависит от СКАДы и ОРС. Есть ОРС сервера работающие напрямую с Лон адаптером, без ЛНС сервера. По разному бывает.
"Есть ли бесплатные OPC-сервера для LonWorks?" Это вряд ли. Есть демо версии бесплатные.
"Существуют ли недорогие SCADA" Есть вообще бесплатная - Каскад. Есть дешевая Инсат. Есть дешевый ОРС сервер CLOPC- у continuum. Все пробовал, все работает.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_rkos_*
|
30.5.2007, 13:40
|
Guest Forum

|
Цитата(Lёxus @ 28.5.2007, 15:56)  1. Бывает, что описывают, но редко - необходимости особой нет, все и так понятно. 2. Для связи SCADA с LNS сервером (если у последней нет встроенного Lon драйвера) достаточно OPC сервера. 3. Что-то для Lon бесплатно ...  его только для того и придумали, чтобы бабки срубать. 4. При наличии OPC сервера для Lon - OPC клиент может быть любым, но OPC сервер - порядка 1 килоЕвро 5. Тут что-то писали про то, как скачать Lonmaker, ищите лучше... З.Ы. Не Lonmaker-ом единым жив мир интеграторов LonWorks. 1. Я, к сожалению, протокол LonTalk не знаю и, видимо, поэтому мне совершенно не понятно, как это может быть и так понятно ;-) ;-( Т.е., каким образом идет сопоставление данных, приходящих по сети, конкретным параметрам устройства? 2. Те SCADA, которые имеют встроенный LON драйвер, работают напрямую с базой LNS-сервера или опять через какое-нить промежуточное приложение? 3. Обидно. На словах все хорошо и складно, а на деле запутано и дорого ;-( 4. А какие, кроме SCADA-систем существуют OPC-клиенты для LON-технологии? 5. Ничего кроме запроса на Echelon'е и использования pnp-сетей тут не предлагалось ;-( NL220 я скачал, буду с ним пробовать работать. В его состав, оказывается, echelon'овский LNS-сервер входит. А на те вопросы, что я в первом письме процитировал ответы здесь можно получить? ;-)
|
|
|
|
|
|
|
Гость_rkos_*
|
30.5.2007, 14:19
|
Guest Forum

|
"Плохо искал. Производитель заинтересован. Обычно в инете на сайте производителя."
А в каком виде это обычно представлено?
"Зависит от СКАДы и ОРС. Есть ОРС сервера работающие напрямую с Лон адаптером, без ЛНС сервера. По разному бывает."
Какие конкретные OPC-сервера посоветуете?
"Есть вообще бесплатная - Каскад. Есть дешевая Инсат. Есть дешевый ОРС сервер CLOPC- у continuum. Все пробовал, все работает. "
Спасибо, попробую. Каскад, как я понял, все-таки не бесплатный.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Lёxus_*
|
30.5.2007, 14:33
|
Guest Forum

|
LonWorks придумал Echelon, он задает стандарты, он придумал LNS, от него все и пляшут. Но Echelon больше нацелен на продажу своих железок, и софт для него вторичен, а потому не всегда оптимален. По вопросам:
1. Зачем вам это? Тот же пресловутый Echelon поставляет Neuron чипы ВО ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ Lon совместимые устр-ва (чипы производства Toshiba или др., не важно) в этом чипе прошито то, какие стандартные переменные и как изменяются в зависимости от воздействий. Хотите знать больше - читайте толстые книжни, но зачем??? 2. SCADA, которые имеют встроенный LON драйвер, работают напрямую с LNS базой. 3. Ничего не поделаешь, таков бизнес. BACnet, как выяснилось, еще дороже. Правда насчет того, что Lon - сложно, вы не правы. 4. Любая SCADA, работающая с технологией OPC или такие клиенты как Matricon OPC Explorer, Kassl dOPC Explorer и т.д. и т.п. и пр. OPC сервер преобразует лоновские переменные в стандарт OPC и поставляет скаде. 5. Даже в этой ветке писали, что можно найти в P2P сетях.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2007, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 29.1.2007
Из: СПб
Пользователь №: 5765

|
Цитата(rkos @ 30.5.2007, 14:40)  1. Я, к сожалению, протокол LonTalk не знаю и, видимо, поэтому мне совершенно не понятно, как это может быть и так понятно ;-) ;-( Т.е., каким образом идет сопоставление данных, приходящих по сети, конкретным параметрам устройства? 2. Те SCADA, которые имеют встроенный LON драйвер, работают напрямую с базой LNS-сервера или опять через какое-нить промежуточное приложение? 3. Обидно. На словах все хорошо и складно, а на деле запутано и дорого ;-( 4. А какие, кроме SCADA-систем существуют OPC-клиенты для LON-технологии? 5. Ничего кроме запроса на Echelon'е и использования pnp-сетей тут не предлагалось ;-( NL220 я скачал, буду с ним пробовать работать. В его состав, оказывается, echelon'овский LNS-сервер входит. А на те вопросы, что я в первом письме процитировал ответы здесь можно получить? ;-) 1. Не переживайте, знания прототкола LonTalk для этого не требуется. Производитель в своих устройствах может использовать переменные/конфигурационные свойства/функциональные блоки стандартных (SNVT/SCPT/SFPT) или пользовательских (user defined, т.е. свои собственные)(UNVT/UCPT/UFPT) типов данных. Стандартные переменные/конфигурационные свойства/функциональные блоки имеют описания, и эти описания опубликованы на сайте LonMark (www.lonmark.org). С пользовательскими типами - все зависит от производителя, единственный источник - это он и его документация. 2. Как правило, SCADA работают через OPC-сервера (или стареющие DDE-сервера). Конечно возможны прямые драйверные реализации, но это редкость. ОРС-сервера LonWorks, как правило, используют один из двух взаимоисключающих принципов: или надстройкой над LNS, или прямым доступом в сеть. В первом случае куча плюсов, но нужен LNS и кредиты на него (не путать с кредитами на LonMaker). Во втором случае не нужны LNS и его кредиты, но есть некоторые минусы, например "сырая трансляция переменных". Что предпочтительней, решать Вам. 3/4. Нет, не запутано. Поняв некоторые базовые принципы, всё, в большинстве случаев, встает на свои места (в голове). Не так уж и дорого, но, понятно, хочется подешевле или бесплатно. В качестве OPC-клиента может выступать любой софт, способный работать с OPC-серверами. Например, в качестве DDE-клиента может выступать Excel. SCADA - это семейство софта, наиболее активно и широко применяющая OPC технологию. В принципе, несложный HMI можно создать на i.Lon 100, в том числе и с графиками - вот интересная компания5. Демо - только через Echelon  , или в Peer-to-Peer сетях, или у кого-нибудь попросить  . Цитата 1. Если реализовывать интерфейс оператора про помощи Web-сервера i.LON 100 и браузера, то для "собирания" сети при помощи LonMaker™ Integration Tool нужен ли интерфес PCLTA-20 (для конфигурирования сети)? Или LonMaker™ Integration Tool работает и через .LON 100 ? 2. Необходим ли сервер LNS DDE если создается сеть при помощи LonMaker™ Integration Tool а HMI осуществляется при помощи Web-сервера i.LON 100? 1. Дополнительный интерфейс не нужен, всё делается через и посредствам одного i.Lon 100. 2. Нет, LNS DDE сервер для этого не нужен. LNS DDE сервер мог бы понадобиться в случае, например, интеграции с офисными программными продуктами, или старыми SCADA'ми.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2007, 3:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.10.2007
Из: Россия
Пользователь №: 11873

|
Есть уже готовая система вентиляции на CORRIGO E с выходом LON и есть ANYBUS-X для связи LON-PROFIBUS .
Чтобы принять данные по Profibus , достаточно ли программы настройки Anybus и XIF-файла Corrigo или нужен еще и LONMAKER .
Сообщение отредактировал ivsergey - 10.10.2007, 5:44
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Snorri_*
|
5.2.2009, 20:14
|
Guest Forum

|
Отвечая на вопрос топика: 1.Прочитать книжечку АРМОвскую по лону-не по лон мейкеру, а по лон технологии, там все эфтити и ксифы описываются. 2.Нужно собрать сеть(естественно предполагается,что присутствует лон оборудование). 3 Нужно: элтэа адаптер(c компьютера в лон), Нормальный Турбовый Лон Мейкер. P.S. ах, да, чуть не забыл... нужен человек, который покажет как всё это работает  ) - время сэкономит кучу. конечно дяденька не научит всему, но вопросы типа "что такое лон, лон мейкер, лта адаптер? как это работает?" отпадут.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2009, 10:43
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 31.3.2008
Из: СПб
Пользователь №: 17182

|
Как вариант и в Москве и в Питере по лону можно пройти обучение, тогда все "вживую" можно посмотреть и поработать с разным оборудованием не покупая его.
|
|
|
|
|
|