> Конструкция и производители накопительных баков, Конструкция и производители накопительных баков
ГОСТь
сообщение 21.8.2006, 13:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Возможно модераторам покажется, что эту тему неоднократно поднимали, и нечего ее в очередной раз выносить. Но к сожалению, за все время, которое я пытался найти производителей баков для систем ч-ф, находил в лучшем случае собранные гидромодули. Если я правильно понимаю, то они не совсем универсальны и для каждой системы свои насосы, мембранн. и расш. баки. Со всеми остальными компонетами гидромодуля понятно, но вот про сам бак (в смысле производителя, конструкции: - четырех- или еще сколько-то там -трубного) упоминается часто, но вскользь.
Считать его объем уже, слава богу, вроде научились, остается ссылаться на какой-то типоразмерный ряд какого-то призводителя.
Для тех кто недавно начал биться с этим фантомом "система чиллер-фанкойл" прилагаю матакадовский файлик с тремя вариантами расчета объема бака. 1-й на основе скачанного где-то отсюда файла, 2-й и 3-й (на мой взгляд самый сомнительный :wacko: ) на основе расчета, предлагаемого гаспажой Беловой и ко из Евроклимата. Отдаю предпочтение второму.
Судя по всему, действительно на каждый киловатт холода по 10-15 литров, это если предварительно. Если что-то в расчетах не так - прошу поправить.
И последний вопрос: кто проектировал системы ч-ф с инверторными компрессорами, и как в такоом случае быть с накопительным баком, нужен ли? Если да, то как считать?
Господа авторитетные специалисты, давайте внесем ясность в конце концов с этими баками, дабы не засорять впреть эфир этого чудесного сайта ! clap.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.rar ( 21,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Daymonic
сообщение 25.8.2006, 16:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Блин, а в экселе нет такого расчетика, а то и Маткада нет и уже не работал в нем с института, буду благодарен
biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 28.8.2006, 9:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



В этом файле, в принципе, ничего особенного нет. Прикреплю Вам лучше вордовские файлы,
где эти расчеты описаны, и Вы сами сможете их выполнить. Причем в книге Евроклимата один из расчетов идентичен с расчетом у Староверова (представьте себе там тоже освещена эта тема). Кстати данные, полученные согласно нему, близки к рекомендациям многих специалистов, которые полагаются на свой опыт и советуют брать 10-15 литров (если больше - хуже не будет) на киловатт мощности. Один файл - для общего развития; детально рассмотрены проблемы и особенности, с основательным советским подходом (особо не вникал - отпугнули дифффференциальные уравнения и их детальный анализ).
Все-таки жду ответа на предыдущие вопросы. Почему-то все упорно молчат. Интересно, это:
а) пренебрежительное отношение; mad.gif
б) просто не добрался до этого топика; wub.gif
в) отсутствие полной уверенности в собсных познаниях. bestbook.gif
????????
Скоро сделаю хороший расчетик почасового потребления холода, в течение суток, чтобы знать макс. и мин. мощность чиллера, вот тогда держитесь, специалисты, млин sport_boxing.gif !
smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.rar ( 4,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 151
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 28.8.2006, 10:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Давай, давай ГОСТь, за расчеты спасибо, я лично в эту тему мало суюсь, разбираться не охота, хотя надо, для оптимальной системы холодснабжения идля болле точного подбора ХМ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 28.8.2006, 10:08
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ГОСТь @ Aug 28 2006, 10:39 )
В этом файле, в принципе, ничего особенного нет. Прикреплю Вам лучше вордовские файлы,
где эти расчеты описаны, и Вы сами сможете их выполнить. Причем в книге Евроклимата один из расчетов идентичен с расчетом у Староверова (представьте себе там тоже освещена эта тема). Кстати данные, полученные согласно нему, близки к рекомендациям многих специалистов, которые полагаются на свой опыт и советуют брать 10-15 литров (если больше - хуже не будет) на киловатт мощности. Один файл - для общего развития; детально рассмотрены проблемы и особенности, с основательным советским подходом (особо не вникал - отпугнули дифффференциальные уравнения и их детальный анализ).
Все-таки жду ответа на предыдущие вопросы. Почему-то все упорно молчат. Интересно, это:
а) пренебрежительное отношение; mad.gif
б) просто не добрался до этого топика; wub.gif
в) отсутствие полной уверенности в собсных познаниях. bestbook.gif
????????
Скоро сделаю хороший расчетик почасового потребления холода, в течение суток, чтобы знать макс. и мин. мощность чиллера, вот тогда держитесь, специалисты, млин sport_boxing.gif !
smile.gif

Я молчу, потому что мало времени в данный момент, много работы, и конечно пункт В.
Тема эта мне интересна в середине неделия в ней приму участие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kks
сообщение 29.8.2006, 11:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



Мне тоже интересно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 31.8.2006, 13:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 19.9.2006, 9:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Я так понял, что наша веточка зашла в тупик, к сожалению. Я в свою очередь как, и обесчал, сделал расчетик в эксэле, кому интересно по ссылке : Сумасшедший расчет Богословского
Я весь в ожидании ваших замечаний и найденных ошибок, которых там не может не быть. Ну и конечно жду признания коллег wink.gif
Самое печальное, что есть некоторые "специалисты"(я даже знаю конкретно кто), которые могут пролить свет, но по каким-то неведомым причинам предпочитают отмалчиваться. Ну что ж, мы есче посмотрим кто кого sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных